transformatörler

Transformatörler

Eski 10-15-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Transformatörler




Alternatif akımda; güç sabit kalmak şartı ile elektrik enerjisinin gerilim ve akımı değerlerini ihtiyaca göre değiştirmeye yarayan aygıtlardır

Amaçları bakımından yapılış tarzları itibarı ile;

Güç (Dağıtım) Trafoları
Ölçü (Akım ve Gerilim) Trafoları
Özel maksatlı Trafolar



Üç fazlı transformatörlerin çalışma prensibi bir fazlı transformatörler gibidir Üç fazın sargıları arasında 120? faz farkı vardır
Bu oran aynı zamanda transformatörlerde boşta dönüştürme oranıdır

Dağıtım Transformatörlerinin Elemanları;
















TRANSFORMATÖRLERİN BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

Üçgen Baglantı



Özellikleri
Her faza alt sargıların birer ucu birbiri ile birleştirilmiş olup diğer uçlarına diğer uçlarına fazlar tatbik edilir Birleşme noktasına yıldız noktası veya nötr denir

YILDIZ BAĞLANTI

ÖZELLİKLERİ
Her faza ait sargıların birer ucu birbiri ile birleştirilmiş olup diğer uçlara fazlar tatbik edilir Birleşme noktasına yıldız noktası veya nötr noktası denir

TRAFOLARDA KADEME DEĞİŞTİRME
Trafoların besleme gerilim değeri (Primer gerilimi) değiştirildiğinde sekonder çıkış geriliminin sabit tutulması gerekir Çünkü müşterilere nominal sekonder gerilimi sağlamak işletmeciliğin esasıdır Bu nedenle dağıtım trafolarında değişik primer gerilimi karşısında nominal sekonder çıkış gerilimi sağlamak amacıyla kademe değiştirme mekanizmaları ilave edilmiştir Primer sargılar üzerine yerleştirilmiş bu gerilim ayar sistemi trafo yüksüz iken kullanılır Genellikle üç kademeli olarak imal edilirler Prensip, trafonun dönüştürme oranı primer sargılar üzerinden sargı dilimleri çıkarmak ve ilave etmek suretiyle değiştirmektir



Örnek; (OG - AG)
1Kademe Ş 33000 Volt
2Kademe Ş 31500 Volt - 400 Volt
3Kademe Ş 28500 Volt
N1=3000 Sarım olsun
N2=40 Sarım olsun

1DURUM : Trafonun ana şalter çıkışı 420 V okunduğunda trafo hangi kademeye alınması gerekir

Buna göre trafo 2 kademeye alınacaktır

2DURUM: Trafonun ana şalter çıkışında 380 V okunduğunda trafo hangi kademeye alınması gerekir

- Buna göre Trafo 3 kademeye alınacaktır

3DURUM: Trafonun ana şalter çıkışında 440 V okunduğunda trafo hangi kademeye alınması gerekir

- Buna göre Trafo 1 kademeye alınacaktır

NOT: Kaide olarak trafo dağıtım panosunda gerilim düşük ise, trafo kademesi gerilimi düşük olan kademeye gerilim yüksek ise, trafo kademesi gerilimi yüksek olan kademeye alınacaktır

TRAFOLARDA İŞLETME TOPRAKLAMASI
Trafoların yıldız noktasının topraklanmasına işletme topraklanması denir Trafoların işletme topraklamasının yapılması çok önemlidir İşletme topraklanmasında topraklanma direnci 5 ohm?u geçmemelidir Bu nedenle rutubetli ve kırmızı topraklı olan yerler seçilir Kayalıklı, kil ve kum topraklar tercih edilmez Köy elektrifikasyon döneminde işletme topraklaması ilk direğe yapılırdı Büyük şehir içi trafolarda ise AG panosundan rutubetli ve toprağı iyi olan bir yere 80 cm derinliğinde, 20 m Uzunluğunda kanal açılır Kanalın sonuna en az 150 cm derinliğinde 100 cm boyunda bir çukur açılır Açılan kanala 50 mm2 kesitinde NYY kablo veya muadili bir kesitle şerit döşenerek genellikle 100 x 50 cm ebadında 3 mm kalınlığında galvanizli bir demir levhaya ½" kalınlığında en az iki civata ile sıkıca tutturulur, ayrıca bağlantı yerleri lehimlenir Daha sonra topraklama elektrodu uzunlamasına ve dikey olarak çukura konur Çukur toprakla oldurulur ve toprak iyice sıkıştırılır Böylece topraklama levhası toprağa gömülmüş olur
Dengeli yüklerde fazlardan geçen akımların vektörel toplamı sıfır olduğundan sıfır hattından geçen akımda sıfır olacaktır 3 fazlı bir akımda fazlar arasında 120? lik bir faz farkı bulunmaktadır Ia ile Ic akımının vektöryel toplamı tek fazın akımına eşit olur Buna göre; Ia + Ib + Ic = 0 olur Dengesiz yüklerde fazlardan geçen akımların vektörel toplamı sıfır olamayacağından sıfır hattından belli bir akım geçecektir Örneğin iki fazdan 100?er Amperlik üçüncü faz olan 120 Amperlik bir yük çekildiğinde fazlardan geçen akımların vektörel toplamı; 100A+100A+120A =20A olacağından sıfır hattından 20A ?lik bir akım çekecektir Sıfır hattından geçen bu akım sıfır hattının da o nispette bir gerilim düşümüne neden olacaktır Bunun için uzun hatlarda yer yer topraklama yapmak suretiyle sıfır hattı takviye edilerek gerilim düşümü önlemeye çalışılır



TRAFOLARDA KORUMA TOPRAKLAMASI
Uygun işletme şartları içerisinde gerilim altında bulunmayan, ancak arıza oluştuğunda gerilim altına girebilmesi düşünülen tesisatın madeni kısımlarının bir iletken yolu ile toprağa bağlanması olarak tanımlanır ve 20 ohm altında olması gerekir

OG BUŞİNGİ ve ARK BOYNUZU
Dağıtım trafosu primer tarafındaki OG buşingi üzerinde ayrıca ark boynuzu bulur Bu ark boynuzlarının ara mesafelerinin norma uygun olup olmaması kontrol edilmeli, uygun değilse ayar edilmelidir Aksi halde trafonun arızalanması ve yanmasına neden olur

İşletme Gerilimi
Ark Boynunu Atlama aralığı
6,3 kV
6 cm
10 kV
8 ,6 cm
15 kV
11,5 cm
30 kV
22 cm
TERMİK KORUMA
Trafolarda izolasyon değerinin azalmasına sebep olan etkenlerden biride sıcaklıktır İzolasyon yağı için 90C, sargı için 95C olarak kabul edilmektedir
Buna göre, 95C değerini aşan bir sıcaklıkta trafoların çalıştırılmaması gerekir Bu amaçla kullanılan koruma tertibine TERMİK KORUMA denir

Yağ sıcaklığının 70C değerine ulaşması halinde alarm yarımcı rölesi çalışır Bu durumda; önce zil çalar, daha sonra kumanda panosu üzerinde ?TERMİK ALARM? ışıklı sinyali çıkar Sıcaklığın 85C değere ulaşması halinde açma yardımcı rölesi çalışır Trafo servis dışı olur
Bu durumda, sıcaklık artış nedeni araştırılmalı, soğutma yapılmalı, normal işletme koşullarında trafo ısınmayacağına göre, trafonun yükü kontrol edilmedir

DAĞITIM TRAFOLARINDA TTR ve İZOLASYON TESLERİ


Megerin (+) ucu Primer sargılarına,(-) ucu sekonder sargılarına, Megerin toprak ucu da gövdeye tutturulur ve 5000 V?luk kademesinde test yapılır


NOT: AG sekonder sargılarına 2500 ? 5000 V kademesinde test yapılamaz, aksi taktirde AG sargıları yanabilir

OHMMETRE İLE DE DC DİRENÇ TESTİ YAPILABİLİR
OG ve AG sargilari arasinda kisa devre olup olmadigi ohm metre ile ölçülerek kontrol edilir
OG ile gövde arasinda kaçak olup olmadigi ohm metre ile ölçülerek kontrol edilir
AG ile gövde arasinda kaçak olup olmadigi ohm metre ile ölçülerek kontrol edilerek
Primer ve sekonder sargilarinda bir kopuklugun olup olmadigi ohm metre ile ölçülerek kontrol edilir
AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
Akım transformatörü; normal kullanma şartlarında primer akımı belli bir oran dahilinde düşüren ve primer akım ile sekonder akım arasındaki faz farkı sıfır derece olan bir ölçü transformatörüdür
Rölelerin ve ölçü aletlerinin yüksek gerilim sisteminden yalıtımını da sağlar Devreye seri olarak bağlanan sargılarına primer; röle ve ölçü aletlerini besleyen sargılarına sekonder denir
Primer devre akımının, sekonder devre akımına bölünmesi akım trafosunun dönüştürme oranını belirtir

Örnek:
Etiketinde 100/5 A yazan akım transformatöründe 100 rakamı primer akımını, 5 rakamı sekonder akımı ifade eder
Buna göre transformatörün dönüştürme oranı

Toprak Rölesi Ayar Kademeleri
AKIM TR
ÇARPAN
0,9
1,5
2
2,5
3
3,5
--
10/5
2
1,8
3
4
5
6
7
amper
15/5
3
2,7
4,5
6
7,5
9
10,5
--
20/5
4
3,6
6
8
10
12
14
--
30/5
6
5,4
9
12
16
20
24
--
40/5
8
7,2
12
16
20
25
30
--
50/5
10
9
15
20
25
30
35
--
75/5
15
13,5
22,5
30
37,5
45
52,5
--
100/5
20
18
30
40
50
60
70
--
Çizelge 1

Akım Trafosu Çarpanı Olarak Aşırı Akım Rölesi Hat Akımları
AKIM TR
ÇARPAN
2
3
4
5
6
7
--
10/5
2
4
6
8
10
12
14
amper
15/5
3
6
9
12
15
18
21
--
20/5
4
8
12
16
20
24
38
--
30/5
6
12
18
24
30
36
42
--
40/5
8
16
24
32
40
48
56
--
50/5
10
20
30
40
50
60
70
--
75/5
15
30
45
60
75
90
105
--
100/5
20
40
20
80
100
120
140
--
Çizelge 2
ÖRNEK:
Bir ENH üzerinde 800 KVA kurulu gücünde trafolar vardır Hattın en büyük güç kullanma katsayısı (diversite) % 62,5 olarak belirlenmiştir Kullanılacak akım trafolarını 34,5 kV ve 15 kV için belirleyiniz
Çözüm:
Sürekli çekilen en büyük güç;
N=%62,5x800 =500kVA

34,5 kV gerilime göre hat akımı ;
I1=500/34,5x1,73=8,37Amp

15 kV gerilime göre hat akımı ;
I2 =500/15x1,73=19,2 Amper

KÖK 34,5 kV için hat akımı 8,37 Amper hesaplandığı için çizelge 1?de en büyük değer 10 Amperdir 10 Amperin akım trafosu karşılığı 20/5 ve aşırı akım rölesi ayar kademesi karşılığı ise bundan sonraki kademeler akım trafosunun anma akımının üstünde çalışmasına neden olur Ayrıca akım trafoları devreye seri bağlı oldukları için hattın kısa devre akımları etkisindedir ve termik, dinamik kuvvetler akım trafosunu bozabilir
Bu bakımdan duyarlı bir aşırı akım ayar olanağı yanında akım trafolarının kısa devre akımlarına da dayanması gerekir Çizelge 2?de 15/5 akım trafosu aşırı akım rölesine hem daha geniş bir ayar olanağı sağlar hem de hat kısa devresinde termik ve dinamik tesislere dayanabilir 15/5 Akım trafosu seçildiğinde rölenin kademesi 9 Amper hat akımını karşılayabilmektedir ve toprak rölesine de (Çizelge 1) 2,7 Amperden 10,5 amper toprak kaçak akım değerine kadar ayar olanağı vermektedir
KÖK 15 kV? luk ise: Yukarıdaki örnekte verilen ENH ve KÖK 15 kV luk ise her hat akımı 19,2 amper olarak hesaplanmıştı, çizelge 2?de en yakın büyük değer 20/5 akım trafosunun 5 ayar kademesi için 20 görünüyorsa da en uygun akım trafosu seçimi 40/5?tir ve ayar kademesi 3 olacaktır Toprak rölesi de (Çizelge 1) 7,2 ? 28 amper arası hata akım ayar olanağı verilmektedir
Aşırı akım ve toprak rölelerinin duyarlığı görüldüğü gibi akım trafosu seçimine bağlıdır Ancak akım trafosu seçilirken hattın kısa devre akımları ve termik ? dinamik etkilerden az zarar görecek bir seçim yapmalıdır
Not: Akım trafosunda oluşan bir arıza durumunda; sekonder bağlantılarının gevşek kalmamasına dikkat ediniz, tehlikeli gerilimlerin oluşması için kısa devre ederek topraklayınız

GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ
Gerilim Transformatörü; yüksek gerilimi belli bir oran dahilinde düşüren ve primerle sekonder gerilimleri arasındaki faz farkı yaklaşık sıfır derece olan bir transformatördür Röle ve ölçü aletlerinin düşük gerilimle çalışmasını sağlar
Gerilim ölçü transformatörünün sekonder tarafı (v küçük) daima topraklamalıdır Topraklama tehlikeli temas gerilimine karşı can ve mal emniyetinin sağlaması bakımından zorunludur Primer ve sekonder tarafa (kısa devreye karşı koruma ) sigorta konulur Toprak hattına kesinlikle sigorta konulmaz



Gerilim transformatörünün etiketinde yazili olan nominal primer gerilimin, nominal sekonder gerilimine oranidir

ÖRNEK :Etiketinde 34,5/0,1 kV yazan bir gerilim transformatörünün dönüştürme oranı

Primer anma gerilimi genellikle 3,3 – 6,3 – 10,5 – 15,8 –31,5 – 34,5 – 154 – 380 kV’tur
Sekonder anma gerilimi standartlarda 100 – 110 – 115 – 120 Volt veya bu gerilimlerin kök3 bölümüdür
Sistemimizde genellikle kullanilan gerilim 100 Volttur

Faz Toprak gerilim transformatörü (Bir buşingli)
( Genelde154 ve 380kV sistemlerde kullanılır)
Faz - Faz gerilim transformatörü (iki buşingli)
(35kV ta kadar imal edilir)
Orta gerilim sisteminde KÖK binalarında kullanılan 220 Volt sargısı olan geri gerilim transformatörleri vardır
Bu sargı KÖK binasının aydınlatması, kesici kurma motorunun beslenmesi veya redresörü beslemede kullanılır
Not: Gerilim trafosunda oluşan bir arıza durumunda; sekonder bağlantılarının gevşek kalmamasına dikkat ediniz, tehlikeli gerilimlerin oluşması için açık devre ediniz

alıntıdır

Forumacilcom Transformatörler
Hakkında Transformatörler





Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.