Kompanzasyon Temel Tanımları Hesaplamalar




KOMPANZASYON
Bir elektrik devresinde alıcılar şebekeden aktif ve reaktif güç çekerler Devrede iş yapmayan motorlarda manyetik alan yaratmaya yarayan reaktif güç, nakil hatlarında, trafolarda, şalter ve kablolarda kayıplara neden olurlar Reaktif gücün yok edilmesine ya da dengelemesine kompanzasyon denir
Bir elektrik devresinde güç akım ile gerilimin çarpımına eşittirAlternatif akım devrelerinde devreye uygulanan alternatif gerilimi u akımı da i ile gösterecek olursak
u=Um Sin wt şeklinde bir gerilim uygulanacak olursa devreden geçecek akım şu şekilde olur
i= Im Sin (wt-)
herhangi bir andaki güç
P= ui = Um Sin wt Im Sin (wt-) oluır
U = Um/2 &nbs p; , &nb sp; I = Im /2
Ve Sin (wt-) = Sinwt Cos - Cos wt Sinş
Trigonometrik ifadesi hatırlanırsa
Anigüç
P= Um Im Sinwt Sin(wt-)
P= Um Im Sinwt(Sinwt Cos  - Cos wt Sin  )
P= U I Cos  - U I Cos (2wt - ) şeklinde olur

Dikkat edilecek olursa ani güçte iki bileşen vardırBunlardan birincisi UI Cos  zamanla değişmezken ikincisi UI Cos (2wt-) zamanla değişmektedirZamanla değişen gücün ortalama değeri sıfırdırO halde ani gücün ortalama değeri UI cos bileşenidir
Port= UI cos
Port=P=ortalama güç(watt)
U=devrenin gerilimi(volt)
I=Devrenin akımı(amper)
=Sistemde akım ile gerilim arasındaki açı
Cos =Güç faktörü
Güç faktörü açısı+90 arsındadır
Aktif Güç(P):
Gücün her an değişik değer aldığı durumlarda iş gören , faydalı olan gücün ortalama değerine alternatif akımda aktif güç (etkin güç) denirAlternatif akımda güç denildiğinde kastedilen aktif güçtürBirimi watdır
P=UI Cos 
Aktif güç U gerilim vektörü ile I CosJ akım vektörünün çarpımına eşittirakımında iki vektörü olduğu göz önünde bulundurulmalıdır Ia = I Cos J bileşene faydalı akım, Ir=ISinJ ise reaktif iş yapmayan bileşendir
Omik (Saf Direnç ) devrelerde Cos  =1’ dir Bunu sonucu olarak omik devrelerde aktif güç mevcuttur ve P=UI ‘ dır
Endüktif ve kafasitif devrelerde Cos = 0’ dır Endüktif ve kapasitif devrelerde aktif güç P=0’ dır
Reaktif Güç(Q):
Devrede ortalama değeri sıfır olan güce reaktif güç denir Ortalam sıfır olduğundan faydalı bir iş görmez Alıcı çeyrek periyotta sistemden enerji alır ikinci çeyrek periyotta ise aldığı güçü tekrar şebekeye iade eder

1 bölgede sistemden güç alınır
2 bölgeden alınan güç sisteme iade edilir
Kısaca UISin çarpımına reaktif güç denir Q harfi ile gösterilir Birimi (VAR)’ dır
VAR: Volt-Amper-Reaktif

Omik devrelerde  = 0 olduğundan Sin = 0 dır Bu devrelerde reaktif güç sıfırdır
Endüktif devrelerde  =  / 2 olduğundan Reaktif güç Q>0’dır
Kapasitif devrelerde  =  /2 olduğundan Reaktif güç Q<0’ dır

Görünen Güç (S):
Görüldüğü gibi aktif gücü dirençler, reaktif güçlerinde endüktif ve kapasitif devrelerde çekmektedir Eğer bir devrede hem direnç hem de reaktanslar varsa bu devrede hem aktif hem de reaktif güçler birlikte çekilir Böyle devrelerde güç, akım ile gerilimin çarpımına eşittir Bu güce de görünen veya görünür güç denir

S = U I Volt * Amper

S = görünür güç (VA)
U = Gerilim (volt)
I = Akım (Amper)

Güç Üçgeni :
Ortalama (Aktif ), reaktif ve görünür güçler arasındaki geometrik bağıntıyı gösteren üçgene güç üçgeni denir Bilindiği gibi endüktif bir devrenin uçlarına bir gerilim uygulandığında devre, geriliminden geri fazda bir akım çeker

Kapasitif devreler de ise devrenin uçlarına gerilim uygulandığında devre geriliminin ileri fazda bir akım çeker

Üçgenden de anlaşılacağı üzere S² = P² + Q² dir

Güç Katsayısının Düzeltilmesi:

Trifaze alternatif akım devresinde alıcının çektiği ortalama güç P=3 U I Cos
(Cos’ ye güç faktörü veya güç katsayısı denir)
Cos devrenin endüktif, kapasitif veya omik olma durumuna göre (0-1) aralığında değişir
Şekilde formülde şebeke gerilim (U) sabit olarak kabul edildiğinde çekilen sabit aktif güç; alternatif akım alıcısının Cos’ si ne kadar düşük olursa şebekeden o kadar fazla akım çeker Cos  ne kadar büyük olursa şebekeden o kadar düşük akım çeker
Herhangi bir güç artışı sağlanmadan alıcının çektiği akımın artması tüketici ve üretici bakımından çeşitli sakıncalar yaratır Bu sakıncalar şöyle sıralanabilir

a) Tüketici için:
Malzeme maliyeti bakımından
1) Daha büyük güçte transformatör ihtiyacı
2) Daha büyük güçte sigorta, şalter ve benzeri cihaz ihtiyacı
3) Daha büyük kesitte kablo ihtiyacı
4) Bütün bunlara bağlı olarak tablo, trafo binası, havai hat direkleri ve çeşitli avadanlıklar büyük seçilecektir

İşletme Bakımından

[alnti]



Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.