![]() Trafolargerilim trafolarının kullanım yerleri gerilim trafoları, dağıtım sistemlerinde ölçü ve koruma cihazlarının nominal çalışma gerilimi ihtiyaçlarını karşılar ![]() KÖK (kesici ölçü kabinleri) gibi içerisinde alçak gerilim besleme gerilimleri bulunmayan binaların; 1-aydınlatma 2- redresör 3- kesici açma ve kapama böbinleri vb ![]() ![]() akım trafosunda oluşabilecek arızalar 1- primer sargı arızaları (kısa devre kopuk ve izolasyon bozulması) 2- sekonder sargı arızları (kısa devre,kopuk ve izolasyon bozulması) 3-primer ve sekonder sargı aralarında kaçak ve hata akımları ![]() 4-primer ve sekonder sargı ile nüve aralarında kaçak ve hata akımları ![]() 5-primer ve sekonder terminal bağlantı hataları ve kötü temas dirençleri 6-gövde ve kaide bozulma, deformasyon, çatlak ve kırıklar ![]() Forumacil ![]() Hakkında Trafolar |
![]() |
![]() |
![]() |
Trafolar |
![]() |
![]() |
#2 |
Prof. Dr. Sinsi
|
![]() TrafolarGÜÇ TRAFOLARI BAKIM VE ONARIMI Güç trafolarınınbakımına başlamadan önce trafo tamamen gerilimsiz hale getirilecek ve gereklibütün emniyet tedbirleri alınmış olacaktır ![]() GÜÇ TRAFOSUKISIMLARI 1- Trafo platformuve trafo tesbit sistemi 2- Tank,radyatörler ve valfler 3- Teneffüs vedeşarj tertibatı 4- Buşingler 5- Ana terminallerve topraklama bağlantıları 6- Gerilim ayartertibi (kademe değiştirici komutatör) 7- Yağ seviyesi veyağ sıcaklık göstergeleri 8- Çekirdek vesargılar 9- Yağ 10- Trafonun genel çalışma durumu 1-Trafo Platformu ve Trafo Tesbit Sistemi; Trafo platformunun sağlam ve iyi durumda olduğunu tahkikediniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2-Tank, Radyatörler ve Valfler; Trafo tankını ve radyatörleri temizleyip kontrolediniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kapak contasından yağ kaçağı varsa kapak civatalarını normalşekilde sıkıştırmak suretiyle yağ kaçaklarını gideriniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3-Teneffüs ve Deşarj Tertibatı; Teneffüs tertibatını ve teneffüs tertibatında bulunanrutubet alıcı ?silica-gel? maddesini kontrol ediniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4-Buşingler; Buşingleri su veya karbon tetraklorid iletemizleyiniz ![]() ![]() ![]() ![]() 5-Ana Terminaller ve Topraklama Bağlantıları; Bütün buşing terminal bağlantılarını ve topraklamabağlantılarını kontrol ederek iyi temas sağlamayan paslı, oksitli irtibatlarıtemizleyiniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 6-Gerilim Ayar Tertibi (Kademe Değiştirici); Gerilim ayar tertibini gözden geçiriniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 7-Yağ Seviye ve Sıcaklık Göstergeleri; Yağ seviye göstergesini ve yağ sıcaklık göstergesini haricentemizleyiniz ve kontrol ediniz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 8-Çekirdek ve Sargılar; Trafonun çekirdek ve sargılarının durumu hakkında bir fikiredinebilmek için evvela trafoyu açmadan bazı ölçmeler ve denemeler yapmakgerekir ![]() ![]() 1-Trafonun buşing terminal bağlantıları uçlar işaretlenerek(tekrar bağlarken herhangi bir yanlışlığa meydan vermemek için uçlarişaretlenir) söküldükten sonra sargılar arası ve sargılarla tank arasıizolasyon direnci (izolasyon megeri ile) ölçülür ![]() ![]() ![]() 2-İzolasyon direncinden sonra şering (schering) köprüsü iledielektrik kayıp faktörü (tgØ) ölçülür ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trafolar |
![]() |
![]() |
#3 |
Prof. Dr. Sinsi
|
![]() Trafolartrafo arızaları Bilindiği gibi bir transformatör esas İtibariy le aşağıdaki kısımlardan teşekkül eder : — Manyetik devre, — Elektrikl devre (Primer ve Sekonder sar gılarla transformatörün çıkış uçları), — Yalıtım ve soğutma maddeleri, — Yardımcı dış soğutma devresi ve gerilim ayar tertibatı (Bazı hallerde mevcuttur ![]() Bir transformatörü teşkil eden bu kısımları dan herbirl ayrı ayrı arıza kaynağı ve sebebi olarak bilmektedir ![]() arızalarının % 70 / 80 İnin elektrikl devre (sar gılar) arızaları olduğunu göstermektedir ![]() İşletme kontrollarının kifayetsizliğinden İleri gelmektedir ![]() ![]() Transformatör arızalarının kurulu transformatör adedine oranı pek düşüktür ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trafolar |
![]() |
![]() |
#4 |
Prof. Dr. Sinsi
|
![]() Trafolartrafo bakımlarının yapılması 1-Transformatr yağ miktar sık sık gözlenmelidir Ya miktar belirtilen seviye altınainmişse temiz, rutubetsiz ve kuru havada genleşme tankından yağ ilave edilir ![]() ![]() 2-Varsa, hava kurutucusu sık sık , özellikle mevsim değişikliklerindekontrol edilmelidir ![]() ![]() 3-Varsa,Buchholtz rölesinde toplanan gaz kontrol edilmelidir ![]() ![]() 4-Buşinglerüzerinde tabaka oluşturacak kir ve tozlar temizlenmelidir, (gerilimsiz) 5-Transformatörlerinher yıl genel bakımlar yapılmalıdır ![]() ![]() 6- Bağlantıları kontrol edilmelidir ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trafolar |
![]() |
![]() |
#5 |
Prof. Dr. Sinsi
|
![]() TrafolarMONTAJ - Transformatrn dahili veya harici olarak kullanlmas durumu nemlidir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() S = Hava giri ve k pencere alan (m 2 ) P = Transformatrn toplam kayb h = Trafo orta eksen ykseklii ile pencerenin yarsna kadar olan mesafesi ![]() At = Giren ve kan hava scakl fark ( C ) r = Diren katsays ![]() ![]() Trafo direk zerinde altrlacaksa, varsa tekerleklerin mutlaka kartlmolmas gerekir ![]() ![]() ![]() -Transformatr devreye alnrken hangi kademede altrlacaksa ncelikliolarak komtatr o kademeye getirilir ![]() ![]() ![]() - Nakilsrasnda ark boynuzlarnda eilme, burulmalar oluabilir ![]() ![]() ![]() ![]() -Transformatr 500 kVA'dan byk veya mteri tarafndan zel olarak sipariedilmise, Buchholtz rlesi ile ilgili bilgiler dikkatle okunmal, kontrolyaplmal ve cam haznenin yala dolu olduu gzlenmelidir ![]() ![]() -Transformatr hcresine veya direkteki konsola dikkatlice yerletirip anave koruyucu balantlar yaplr ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -Transformatrn daha emniyetli alabilmesi iin ar yk ve gerilimlere karark boynuzlar, hatta trafoya yakn parafudurlar konulabilir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -Transformatr, kazanda ve kapakta bulunan topraklama terminallerinden topraklanr ![]() ![]() -Termometre cepleri kontrol edilmeli, ya yoksa genleme kabnn altndakitapadan ya alnarak 10-15 mm kadar boluk braklarak doldurulur ![]() -Transformatr, btn kontroller yapldktan sonra iletmeye alnrken 3 saatkadar bota altrlr, kademeli ve aralkl olarak yklenir ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trafolar |
![]() |
![]() |
#6 |
Prof. Dr. Sinsi
|
![]() Trafolartrafo koruma önlemleri 1- Parafudr topraklamaları ayrı yapılmalı ve 1 ohm dan küçük olmalıdır ![]() 2- İşletme topraklaması (nötr topraklama) ayrı yapılmalı koruma topraklamasından uzak ve 1 ohm dan küçük olmalıdır ![]() 3- Eklatörler ve trafo gövde topraklaması, birlikte ancak 5 ohm dan küçük olmalıdır ![]() 4- Topraklamada; asgari daldırma galvaniz levha kullanmalı, cıvata ve bağlantı yerleri iyi temas sağlayacak, temiz ve oksidasyonsuz yapılmalıdır ![]() ![]() 5- Trafo bağlantılarında; bilhassa alçak gerilim iletimi sağlayacak tij bağlantılarında kullanılacak prinç pul ve somunların yüzeylerinin temiz, düzgün olmasına ve kontra somun ile sıkılarak gevşemesine olanak verilmemesine dikkat edilmelidir ![]() ![]() 6- Trafo; dengeli yüklenmelidir ![]() ![]() ![]() 7- Trafo alçak gerilim bağlantılarının ısınması renk değişiminden veya uzaktan ısı ölçen lazer termometre ile sıcaklığı kontrol edilmeli, ısınıyorsa sebebi araştırılmalı ve sorun giderilmelidir ![]() 8- Trafonun alçak gerilim çıkışından şaltere giden kablo ısı ve bağlantı bakımından kontrol edilmelidir ![]() ![]() ![]() 9- Termik manyetik koruyucu şalterin; ayarları, ısınması kontrol edilmeli ve normal değerlerde olması sağlanmalıdır ![]() 10- Panoda; voltaj yükselmesinde atlamalara meydan verecek faz, toprak yakınlaşmaları kontrol edilmeli; böyle noktalar varsa giderilmelidir ![]() ![]() 11- Seksiyoner manevrasında; bıçakların kapanmasına dikkat edilmeli, bir fazın açık kalması, durumunda trafoya daha büyük akımlar getireceğinden trafo ve motorlar yanabilir ve gerilim dengesizliği görülebilecektir ![]() 12- Sigortalı seksiyonerlerde kullanılacak sigorta; çekilecek güçle orantılı ve uygun seçilmelidir ![]() ![]() ![]() ![]() 13- 630kVA ve daha büyük trafolarda sekonder korumalar iyi ayarlanmalı, çalışır aktif olması sağlanmalı, belirli periyotlarda kontrol edilmelidir ![]() ![]() 14- Trafoda; eklatör çubukları ayarı ile oynanmamalı, nakliye esnasında bozulmuşsa trafo bakım ve işletme talimatına uygun ayarlanmalıdır ![]() 15- İşletme bakım talimatı konusunda yetkili Elektrik Mühendisi veya firması tarafından son kullanıcı (abone) bilgilendirilmelidir ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|