Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Eğitim - Öğretim - Dersler - Genel Bilgiler > Siyasal Bilgiler / Hukuk

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
elektrik, piyasasi, yönetmeliği, şebeke

Elektrik Piyasasi Şebeke Yönetmeliği

Eski 08-02-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Elektrik Piyasasi Şebeke Yönetmeliği




ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ

Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan
Resmi Gazete Tarihi: 22/01/2003
Resmi Gazete Sayısı: 25001
BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 4628 sayılı Kanunla öngörülen piyasa modelinin oluşturulması için, iletim sisteminin güvenilir ve düşük maliyetli olarak işletilmesinde ve enerji kalitesi ile sistem kararlılığının sağlanmasında uygulanacak standartlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, TEİAŞ, iletim sistemi kullanıcıları ve dağıtım sistemine bağlı olan ancak iletim sistemini etkileyen diğer kullanıcıların yükümlülüklerini, uymaları gereken tesis tasarım ve işletme kurallarını ve iletim sisteminin arz ve talep dengesi sağlanarak planlanması ve dengeleme kurallarına göre işletilmesi için gerekli teknik bilgilerin sağlanmasına ilişkin hususları kapsar
Hukuki dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır
Tanımlar ve kısaltmalar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;
1 Kanun: 20/02/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununu,
2 Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
3 Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
4 BYDM: Bölgesel Yük Dağıtım Merkezini,
5 IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu,
6 KÇGT: Kombine Çevrim Gaz Türbinini,
7 TEİAŞ: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini,
8 TETAŞ: Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,
9 UCTE: Elektrik İletimi Koordinasyon Birliğini,
10 UYDM: Ulusal Yük Dağıtım Merkezini,
11 Ada: İletim sisteminin geri kalan kısmı ile elektriksel bağlantısı olmayan, bağımsız çalışan alt sistemlerini,
12 Ana enterkonnekte sistem: Kullanıcı devreleri hariç olmak üzere, iletim sisteminin 380 kV ve 154 kV elemanlarını,
13 Aşırı ikazlı çalışma: Sistem geriliminin belirlenen işletme değerlerinin altına düşmesi durumunda senkron kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının artırılmasını,
14 Avrupa Standartları: Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan spesifikasyon, standart veya bunlara göre düzenlenmiş Türk Standartlarını,
15 Ayırıcı: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazı,
16 Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları: Üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmaları,
17 Bağlantı noktası: Kullanıcıların bağlantı anlaşmaları uyarınca sisteme bağlandıkları saha veya irtibat noktasını,
18 Bağlantı talebi: Kullanıcının, tesis ve/veya teçhizatının iletim sistemindeki belli bir noktaya bağlanmasına ilişkin isteğini,
19 Bara: Aynı gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletkeni,
20 Besleme noktası: İletim ve/veya dağıtım sistemi üzerinde müşterilere elektrik enerjisi sağlanan noktayı,
21 Blok: Kombine çevrim üretim tesisleri için, birlikte yük alabilen ve yük atabilen birden çok gaz türbini ve jeneratörü ile bunların beslediği buhar türbin ve jeneratörünü,
22 Bölgesel Yük Dağıtım Merkezi: İletim sisteminin belli bir bölgesine ait üretim, iletim ve tüketim faaliyetlerini izleyen, işletme manevralarının koordinasyonunu ve kumandasını yürüten kontrol merkezini,
23 Buhar ünitesi: Buhardaki enerjiyi türbine ileten birimi,
24 Çalışma izni isteği: Devre dışı kalması halinde iletim ve/veya dağıtım sistemini etkileyen veya kullanıcıların elektrik enerjisi tedariğinde kesintiye yol açan bir teçhizat üzerinde yapılacak bakım/onarım çalışmaları için, çalışmalara başlamadan önce, lisans sahibi tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş bir kişinin BYDM'ye yazılı başvuruda bulunmasını,
25 Çalışma izni isteği formu: Çalışma izni isteği ile ilgili bilgilerin kaydedildiği formu,
26 Çalışma izni onayı: BYDM'nin, çalışma izni isteğine cevaben sistemin durumunu dikkate alarak ve diğer birimlerle koordinasyon sağlayarak istek sahibine onay vermesini,
27 Dağıtım: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,
28 Dağıtım bölgesi: Bir dağıtım lisansında tanımlanan bölgeyi,
29 Dağıtım sistemi: Bir dağıtım şirketinin belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,
30 Dağıtım şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
31 Dağıtım tesisi: İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtım için tesis edilmiş tesisi ve şebekeyi,
32 Dalgalı yük: Farklı genliklerde kesintili akım çeken ve şebeke gerilim dalga şeklini bozan değişken empedanslı yükü,
33 Dengeleme: Sistem arz ve talebini dengelemek için UYDM tarafından yürütülen işlemleri,
34 Dengeleme sistemi: Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine tabi olan tarafların yük alma ve yük atma tekliflerinin UYDM tarafından değerlendirilerek, sistem işletmesinde arz ve talebin gerçek zamanlı dengelenmesini,
35 Devre dışı olma: Tesis ve/veya teçhizatın bir parçasının bakım, onarım veya bir arıza nedeniyle otomatik veya elle devre dışı olmasını,
36 Düşük frekans rölesi: Frekansın önceden belirlenen işletme değerlerinin altına düşmesi durumunda yük atma için kesicilere açma kumandası veren teçhizatı,
37 Düşük veya yüksek ikazlı çalışma: Sistem gerilimini düzenlemek amacıyla senkron kompansatörlerin ve/veya jeneratörlerin ikaz akımlarının azaltılması veya arttırılmasını,
38 Elektrik kesme: Tesis ve/veya teçhizatın elektriğinin kesici ve ayırıcılar yardımı ile her yönden kesilmesini,
39 Emreamade olmayan teçhizat: Arıza, bakım, onarım gibi nedenlerle devre dışı olan teçhizatı,
40 Emreamade teçhizat: Devreye girmeye hazır durumda olan teçhizatı,
41 Enterkonneksiyon: Ulusal iletim sisteminin diğer bir ülkeye ait iletim sistemine bağlanmasını,
42 Enterkonneksiyon anlaşması: TEİAŞ ve enterkonneksiyon oluşturan diğer taraf ve/veya bu enterkonneksiyondan hizmet alan lisans sahibi tüzel kişiler arasında yapılan anlaşmayı,
43 Faz dengesizliği: Elektrik sisteminde belli bir noktada faz gerilimleri arasındaki genlik ve faz açılarının birbirlerinden farklı olmasını,
44 Faz - toprak arıza faktörü: Sistemin belli bir noktasında faz - toprak arızası sonrası ve öncesi sağlam fazdaki gerilimlerin birbirine oranını,
45 Fider: Bir merkez barasından müşteri veya müşteriler grubuna enerji taşıyan hat veya kablo çıkışlarını,
46 Fiziksel durum bildirimi: Dengeleme sistemine taraf ünitelerin teklif edilen aktif güç verilerini,
47 Fliker: Yükteki dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan ve aydınlatma armatürlerinde kırpışmaya yol açarak rahatsızlık hissi yaratan 50 Hz altındaki gerilim salınımlarını,
48 Fliker şiddeti: Fliker gerilim salınımlarının uluslararası standartlara göre tanımlanan ve bu standartlara göre ölçülen düzeyini,
49 Frekans: Sistemdeki alternatif akımın Hertz olarak ifade edilen bir saniyedeki devir sayısını,
50 Gerilim ani değişimleri: Bir anahtarlama işleminin ardından, geçici rejim şartları sönümlendikten sonra ve gerilim regülatörleri ve statik VAR kompansatörlerinin çalışmasını takiben, kademe ayarları ve diğer anahtarlama işlemleri yapılmadan önce gerilimde ortaya çıkan değişimi,
51 Gerilim dalga şekli bozulması: Gerilimin sinüsoidal şeklinde meydana gelen bozulmayı,
52 Gerilim regülatörü: Jeneratörlerin çıkış gerilimini ayarlayan teçhizatı,
53 Güç faktörü: Aktif gücün görünen güce olan oranını,
54 Güç sistemi dengeleyicileri: İkaz seviyesi, hız, frekans, güç veya bunların kombinasyonunu girdi değişkenleri olarak kullanıp, gerilim regülatörü yoluyla güç salınımlarını azaltacak şekilde senkron jeneratörü ve türbini kontrol eden teçhizatı,
55 Güvenlik kuralları: İlgili tesis ve/veya teçhizat üzerinde çalışan kişilerin sistemin bakım, onarım ve işletilmesi esnasında ortaya çıkabilecek tehlikelerden korunabilmeleri için TEİAŞ veya kullanıcı tarafından düzenlenen kuralları,
56 Harmonik: Doğrusal olmayan yükler veya gerilim dalga şekli ideal olmayan jeneratörlerden dolayı bozulmaya uğramış bir alternatif akım veya gerilimde ana bileşen frekansının tam katları frekanslarda oluşan sinüsoidal bileşenlerin her birini,
57 Harmonik gerilim değeri: Bozulmaya uğramış gerilim dalga şeklindeki harmonik bileşenlerin etkin değerini,
58 Harmonik içerik: Bozulmaya uğramış alternatif akım veya gerilim dalgasında harmoniklerin toplam etkisini ifade eden ve dalga şeklinin etkin değeri ile ana bileşenin etkin değeri arasındaki farka neden olan bozulmayı,
59 Harmonik sınırları: İletim ve dağıtım sistemine bağlı üretim tesisi ve teçhizat üzerinde, uluslararası standartlarla belirlenmiş olan ve sistemdeki belirli noktalarda gerilim ve akım için izin verilen harmonik sınırlarını,
60 Hat: Elektrik enerjisi taşıyan iletkenlerden oluşan tesisleri,
61 Hız regülatörü: Türbin hızını ayarlayan cihazı,
62 Hız regülatörü blok şeması: Ünitenin hız regülatörünü oluşturan bileşenlerin ve kontrol birimlerinin matematiksel transfer fonksiyonlarını ve birbirleri ile girdi çıktı ilişkilerini gösteren şemayı,
63 Hız regülatörü hız düşümü: Hız regülatörünün hız - yük karakteristiğinin tam yük ve yüksüz durumları arasındaki hız değişikliğinin yüzdesini,
64 Hız regülatörü kazancı: Hız regülatörü çıkış sinyali değişiminin giriş hız hata sinyaline oranını,
65 Hız regülatörü ölü bandı: Hız regülatörünün frekans değişimine müdahalede bulunmadığı kararlı durum frekans aralığını,
66 Hız regülatörü zaman sabiti: Hız regülatörünün, girişteki ani bir değişime karşı tepkisini gösteren sabitini,
67 Hızlı devreye girme: Bir ünitenin, devreye girme talimatı verildikten sonra beş dakika içerisinde sisteme senkronize edilerek tam kapasiteye yükselebilmesini,
68 IEC Standardı: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun yayınladığı teknik spesifikasyon ve standartları,
69 Ilık yedek: Senkron kompansatör olarak çalışan ünitelerin jeneratör olarak çalışmaya başlaması ile oluşturulan üretim kapasitesi veya bir ila beş dakika içinde devreye alınabilecek emreamade ünite kapasitesini,
70 İç ihtiyaç: Bir üretim tesisinin normal işletme koşullarında işletilebilmesi için gerekli tesis, teçhizat ve diğer unsurlarının toplam elektrik enerjisi tüketimini,
71 İkili anlaşmalar: Gerçek veya tüzel kişiler ile lisans sahibi tüzel kişiler arasında veya lisans sahibi tüzel kişilerin kendi aralarında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitenin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,
72 İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,
73 İletim kontrol anlaşmaları: TEİAŞ ile özel direkt iletim hatlarının mülkiyet sahibi veya işletmecisi olan lisans sahibi tüzel kişi arasında özel hukuk hükümlerine göre yapılan ve özel direkt hatların iletim sistemi ile olan asgari uyum şartlarını içeren ikili anlaşmaları,
74 İletim lisansı: Kanun uyarınca TEİAŞ'a verilen lisansı,
75 İletim sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,
76 İletim tesisi: 36 kV üstü gerilim seviyesinden bağlı olan üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesisleri,
77 İlgili mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisanları,
78 İş emniyet görevlisi: Teçhizat üzerinde yapılacak bir çalışmadan önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını, çalışmanın bitiminde de bu tedbirlerin kaldırılmasını sağlayan ve teçhizatın tekrar devreye alınabileceğini ilgili yük dağıtım merkezine bildiren ekip şefi veya sorumlusunu,
79 İzolasyon seviyesi: Elektrik teçhizatının tasarımında esas alınan yalıtım düzeyini,
80 Kararlı durum: Geçici rejim şartları sönümlendikten sonra işletme değerlerinin sabit kabul edilebileceği sistem durumunu,
81 Kesici: Yük altında veya arıza durumlarında elektrik devrelerini açıp kapamak için kullanılan cihazı,
82 Kısa devre gücü: Kısa devre edilen bir baradan ortaya çıkan en yüksek görünür gücü,
83 Kısa devre oranı: Bir ünitenin senkron reaktansının per unit değerini,
84 Kojenerasyon: Birleşik ısı ve güç üretimini,
85 Koruma ayarları: Koruma rölelerinin ayarlarını,
86 Koruma sistemi güvenilirlik endeksi: Sistem arızalarında, koruma sisteminin arızalı kısmı başarı ile devre dışı bırakma yüzdesini,
87 Kullanıcı: Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişileri ve/veya dağıtım şirketlerini ve/veya toptan satış şirketlerini ve/veya perakende satış şirketlerini ve/veya serbest tüketicileri,
88 Kutup kayması: Ünitede faz açı dengesinin bozulmasını,
89 Küçük santral: Toplam kurulu gücü 10 MW ve altında olan üretim tesisini,
90 Maksimum yük talebi: 24 saatlik veya bir yıllık süre içindeki en yüksek talep değerini,
91 Manevra: Sistemin çeşitli kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemleri,
92 Manevra formu: BYDM'nin yaptıracağı manevralarda, tablocuların takip edecekleri manevra sırasını belirtmek amacıyla manevraya başlamadan önce BYDM tarafından doldurulan ve ilgili merkezlere iletilen işlem sırası formunu,
93 Manevra şeması: Şalt sahasındaki devrelerin bağlantılarını, numaralandırma ve isimlendirme ile şematik olarak gösteren diyagramları,
94 Minimum yük talebi: 24 saatlik veya bir yıllık süre içindeki en düşük talep değerini,
95 Negatif bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden negatif faz sırasına sahip olanının birinci fazına ait vektörü,
96 Negatif faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki dengesizliği ifade etmek için kullanılan genlikleri eşit, aralarında yüzyirmi derece faz farkı olan ve ters yönde sıralanan üç bileşenli dengeli vektör grubunu,
97 Normal işletme koşulu: Gerilim, frekans ve hat akışlarının belirlenen sınırlar içinde olduğu, yük taleplerinin karşılandığı, yan hizmetlerin sağlandığı ve sistemin kararlı bir şekilde çalıştığı işletme koşulunu,
98 Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,
99 Otoprodüktör grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,
100 Özel direkt iletim hattı: Üretim, otoprodüktör veya otoprodüktör grubu lisansı sahibi bir tüzel kişinin sahibi olduğu üretim tesisi ile iştirakleri, ortakları ve/veya müşterileri arasında elektrik enerjisi naklinin sağlanabilmesi için TEİAŞ ile yapılacak iletim kontrol anlaşması hükümlerine göre iletim şebekesi dışında ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olarak tesis edilerek işletilen hattı,
101 Perakende satış: Elektrik enerjisinin tüketicilere satışını,
102 Perakende satış şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,
103 Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,
104 Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve ilgili mevzuat çerçevesinde, UYDM tarafından elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi sonucu tüzel kişilerin birbirlerine borçlu veya alacaklı oldukları tutarları hesaplamak suretiyle mali uzlaştırma sistemini çalıştıran birimi,
105 Pozitif bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden pozitif faz sırasına sahip olanının birinci fazına ait vektörü,
106 Pozitif faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki dengesizliği ifade etmek için kullanılan genlikleri eşit, aralarında yüzyirmi derece faz farkı olan ve doğru yönde sıralanan üç bileşenli dengeli vektör grubunu,
107
(Değişik tanım: 20/02/2008-26793 SRG Yön/1mad)
Primer frekans kontrolü: Sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki olarak ünite aktif güç çıkışının hız regülatörü ile otomatik artırılması veya düşürülmesi yoluyla sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesini,
108 Reaktör: Bağlı bulunduğu hat, transformatör veya baradan reaktif güç çeken ve gerilim düşürmek için kullanılan sargıyı,
109 Sarı alarm: UYDM tarafından gönderilen, iletim sisteminin 12 saat içinde kısmen veya tamamen oturmasına yol açacak belirgin bir risk bulunduğu anlamına gelen uyarı sinyalini,
110 Sekonder frekans kontrolü :
(Değişik tanım : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/1mad)
Bu kontrole katılan üretim tesislerinin aktif güç çıkışının, UYDM'den otomatik olarak gönderilen sinyaller ile artırılarak veya düşürülerek sistem frekansının nominal değerine ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alış verişinin programlanan değerine getirilmesini,
111 Senkron kompanzasyon: Sistemdeki güç faktörünü istenilen seviyede tutmak için çalışır durumda olan senkron makinaların ikaz akımlarını ayarlayarak reaktif güç üretilmesi veya tüketilmesini,
112 Senkronize olma: Gerekli şartlar sağlanarak, bir ünitenin iletim sistemine bağlanması veya iletim sistemindeki iki ayrı sistemin birbirine bağlanmasını,
113 Serbest olmayan tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,
114 Serbest tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,
115 Sıcak yedek: Sistemdeki ünitelerden herhangi bir anda alınabilecek toplam güç ile talep arasındaki farkı,
116 Sıfır bileşen reaktansı: Faz - toprak ve faz - faz - toprak arıza akımlarının bulunması için hesaplanan ve sıfır faz sıra akımları için geçerli olan empedans değerlerini,
117 Sıfır bileşen: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki dengesizliği ifade etmek için kullanılan pozitif, negatif ve sıfır bileşenlerden sıfır faz sırasına sahip olan ve birbirine eşit üç vektörden her birini,
118 Sıfır faz sırası: Dengesiz bir elektrik sisteminde akım veya gerilim fazlarındaki dengesizliği ifade etmek için kullanılan birbirlerine eşit üç vektörü,
119 Sistemin oturması: Elektrik sisteminin tamamen veya kısmen istem dışı enerjisiz kalmasını,
120 Sub - senkron rezonans: Sistem ile türbin - jeneratör grubunun mekanik şaftı arasında meydana gelen, sistemin tabii frekansları ile nominal sistem frekansının altındaki salınımları,
121 Sub - senkron rezonans koruması: Jeneratörlerin sub - senkron rezonansa karşı korumasını sağlayan sistemi,
122 Şalt sahası: Bağlantı elemanlarının bulunduğu sahayı,
123 Şönt kapasitör: Reaktif güç üreten, sisteme paralel bağlı kondansatör grubunu,
124 Talep: Tüketilecek aktif ve reaktif güç miktarını,
125 Talep profili: Belirli bir zaman aralığında, sistemin toplam talebindeki veya belirli bir noktasındaki talep değişimini gösteren eğriyi,
126 Talep tahmini: Kurul onaylı talep tahminleri esas alınarak, TEİAŞ tarafından belli bir zaman aralığı için hazırlanan tüketim öngörülerini,
127 Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içeren düzenlemeleri,
128Tasarlanmış asgari çıkış seviyesi:
(Değişik tanım : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/1mad)
Sistem frekansının 502 Hz üzerinde olması ve ünite veya bloğun, frekans kontrolü kapasitesinin kalmaması durumunda aktif çıkış gücünü,
129 Tedarikçi: Müşterilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlayan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketlerini,
130 Tek hat şeması: Şebekenin belli bir kısmındaki bara, iletken, güç transformatörü ve kompanzasyon teçhizatı gibi elemanların bağlantısını gösteren tek faz diyagramı,
131 Tesis: Elektrik enerjisi üretimi, iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve/veya teçhizatı,
132 Toparlanma yeteneği: Sistem oturması durumunda bir üretim tesisinin en az bir ünitesinin TEİAŞ'ın talimatı doğrultusunda, harici besleme olmaksızın kendi imkanları ile devreye girmesini ve sistemin bir bölümünü enerjilendirebilmesini,
133 Toplam harmonik bozulma: Alternatif akım veya gerilimdeki harmoniklerin etkin değerleri kareleri toplamının karekökünün, ana bileşenin etkin değerine oranı olan ve dalga şeklindeki bozulmayı ifade eden değeri,
134 Topraklama: Tesis ve/veya teçhizatın kesici ve ayırıcılar yardımı ile elektriğinin her yönden kesilmesinin ardından iletkenlerinin toprağa kısa devre edilerek geriliminin sıfırlanmasını,
135 Toprak arıza faktörü: Bir faz veya iki faz toprak arızalarında sağlam fazın arıza sonrası ve öncesi gerilimlerinin birbirlerine oranını,
136 Toptan satış: Elektrik enerjisinin tekrar satış için satışını,
137 Toptan satış şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,
138 Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,
139 Tüm sistem: İletim sistemi de dahil olmak üzere tüm kullanıcı sistemlerini,
140 Ulusal Yük Dağıtım Merkezi: TEİAŞ bünyesinde yer alan ve elektrik enerjisi arz ve talebinin gerçek zamanlı olarak dengelenmesinden sorumlu birimi,
141 Uluslararası enterkonneksiyon şartı: Ulusal elektrik sisteminin diğer ülkelere ait elektrik sistemi ile senkron paralel şekilde işletilebilmesini ve/veya söz konusu ülke elektrik sistemindeki bir üretim tesisi veya üretim tesisinin bir ünitesinin bu Yönetmelik ve/veya Dağıtım Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ulusal elektrik sistemine paralel çalıştırılabilmesini,
142 Uluslararası standartlar: Elektrik sistemi tesis ve/veya teçhizatı için geliştirilen, onaylanan ve kullanılan uluslararası tasarım, tesis, imalat ve performans standartlarını,
143 Üç faz simetrik arıza akımı: Üç fazlı bir devrede fazların tümünün kısa devre olması durumunda oluşan arıza akımını,
144 Ünite: Bağımsız olarak yük alabilen ve yük atabilen her bir üretim grubunu, kombine çevrim santralları için her bir gaz türbin ve jeneratörü ile gaz türbin ve jeneratörüne bağlı çalışacak buhar türbin ve jeneratörünün payını,
145 Ünite yük kontrolörü: Ünite yüklenmesini kontrol eden, hız regülatörü içindeki kontrol devresini,
146 Üretim: Enerji kaynaklarının, üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesini,
147 Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler: Elektrik Üretim Anonim Şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu ve özel sektör üretim şirketlerini,
148 Üretim kapasite projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak TEİAŞ tarafından yapılan, elektrik enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesi tahminini,
149 Üretim şirketi: Otoprodüktörler ve otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,
150 Üretim tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesisleri,
151 Yan hizmetler:Bu Yönetmelik ve/veya Dağıtım Yönetmeliğine göre, iletim ve/veya dağıtım sistemine bağlı tüm tüzel kişilerce sağlanacak olan hizmetleri,
152 Yan hizmetler anlaşmaları: İletim sistemine bağlı olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, dağıtım şirketleri veya tüketiciler tarafından bu Yönetmelik uyarınca TEİAŞ'a, dağıtım sistemine bağlı olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, dağıtım şirketleri veya tüketiciler tarafından Dağıtım Yönetmeliği uyarınca ilgili dağıtım lisansı sahibine sağlanacak ve ilgili hizmetin sağlanma maliyetinin tamamını karşılayacak olan yan hizmet bedellerini, koşullarını ve hükümlerini belirleyen anlaşmaları,
153 Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri: Rüzgar, güneş, jeotermal, dalga, gel - git, biyokütle, biyogaz ve hidrojen enerjisine dayalı üretim tesisleri ile rezervuarsız nehir ve kanal tipi hidroelektrik üretim tesisleri ve kurulu gücü 20 MW ve altında olan rezervuarlı hidroelektrik üretim tesislerini,
154 Yük alma: Bir ünitenin sisteme elektrik enerjisi vermeye başladığı veya bu enerjiyi artırdığı durumu,
155 Yük atma: Bir ünitenin sisteme verdiği elektrik enerjisini kestiği veya bu enerjiyi azalttığı durumu,
156 Yüklenme eğrisi: Bir ünitenin aktif ve reaktif olarak yüklenebilme kapasitesini gösteren grafiği,
157 Yüksek frekans müdahalesi:
(Mülga tanım : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/1mad)

ifade eder
İKİNCİ KISIM : İletim Sistemine Bağlantı
BİRİNCİ BÖLÜM İletim Sistemine Bağlantı Esasları ve Taraflar
İletim sistemine bağlantı esasları
Madde 5 - İletim sistemi ile kullanıcılar arasındaki bağlantı; bu Yönetmelik ve arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak tesis edilir
TEİAŞ'ın bir dağıtım barasına veya bu baraya bağlı dağıtım sistemine bağlanacak toplam kurulu gücü 50 MW'ı geçemez Bu gücün 50 MW'ı geçmesi durumunda bağlantı iletim seviyesinden yapılır 10 MW'ın altındaki üretim tesisleri için müstakil fider tahsisi yapılmaz
Bağlantı talepleri, TEİAŞ tarafından ilgili mevzuat ve bu Yönetmeliğin 7 nci madde hükümlerine göre süresi içinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır
Bağlantı esaslarına tabi taraflar
Madde 6 - İletim sistemine bağlantı esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) İletim sistemine doğrudan bağlı tüketicilere,
d) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilere,
uygulanır

(Değişik fıkra: 20/02/2008-26793 SRG Yön/2mad)
Ayrıca Yönetmeliğin yayımı tarihinde dağıtım sistemine bağlı olan 50 MW ve üzerinde kurulu güce sahip üretim tesisleri de iletim sistemine bağlantı esasları kapsamında değerlendirilir
İKİNCİ BÖLÜM : İletim Sistemine Bağlantı ve/veya Sistem Kullanımı
Bağlantı talebinin değerlendirilmesi
Madde 7 - TEİAŞ, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği uyarınca üretim tesislerinin iletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım talebi hakkındaki görüşlerini Kurum tarafından yapılan yazılı bildirim tarihinden itibaren kırkbeş gün içerisinde gerekçeleri ile Kuruma sunar
Üretim tesisleri dışındaki bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin olarak TEİAŞ'a yapılan diğer başvurular ise başvuru tarihini takip eden kırkbeş gün içinde incelenir ve oluşturulan öneri, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir
Sisteme bağlantı yapılması halinde, sistem kullanımı açısından kapasitenin yetersiz olması nedeniyle genişleme yatırımı veya yeni yatırım yapılmasının gerekli olduğu ve yeterli finansmanın mevcut olmadığı hallerde, söz konusu yatırım TEİAŞ adına bağlantı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat kapsamındaki teknik standartlar sağlanarak yapılabilir veya finansman koşulları TEİAŞ tarafından uygun bulunması halinde gerçek veya tüzel kişi tarafından finanse edilebilir Bu durumda; gerçekleşen yatırıma ait toplam harcama tutarı, sisteme bağlantı yapan gerçek veya tüzel kişi ile TEİAŞ arasında yapılacak bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması çerçevesinde kullanıcının sistem kullanım bedelinden düşülür
Bağlantı talebinin, bağlantı noktası itibarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde yer alan hükümlere göre kabul edilmesinin mümkün olmaması ve öne sürülen red gerekçelerinin Kurul tarafından da uygun bulunması durumunda, talep reddedilir ve mümkün olması halinde, TEİAŞ tarafından bir başka bağlantı noktası teklif edilir Kurum bu alternatif bağlantı noktası hakkında talep sahibi tüzel kişinin görüşünü alır
Alternatif bir bağlantı noktasının gösterilememesi veya teklif edilen bağlantı noktasının talep sahibi tüzel kişi tarafından kabul edilmemesi durumunda, talep sahibi tüzel kişi Kurumdan, lisans başvurusu kapsamındaki üretim tesisi ile ortakları ve/veya müşterileri arasında özel bir direkt iletim hattı tesis etmeyi talep edebilir Kurum, bu talep hakkında TEİAŞ'dan otuz gün içinde görüş alır Bu görüşler çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda talebin Kurul tarafından uygun görülmesi durumunda, lisans sahibi tüzel kişi ile TEİAŞ arasında iletim kontrol anlaşması yapılması kaydıyla söz konusu hat tesis edilebilir
Tüzel kişi tarafından lisans başvurusu kapsamında talep edilen bağlantı noktasının TEİAŞ tarafından uygun görülmesi veya TEİAŞ'ın alternatif bağlantı noktası teklifinin tüzel kişi tarafından kabul edilmesi durumunda, tüzel kişiye lisansının verilmesini takiben, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasına esas olmak üzere, Ek - 5 Bölüm 1'de yer alan standart planlama verileri ile iletim sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgiler tüzel kişi tarafından TEİAŞ'a sunulur
Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması
Madde 8 - Ek - 5 Bölüm 1'de yer alan standart planlama verileri ile iletim sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizata ilişkin bilgilerin tüzel kişi tarafından TEİAŞ'a verildiği tarihten itibaren altmış gün içerisinde bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması TEİAŞ tarafından tüzel kişiye önerilir TEİAŞ'ın bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması önerisini yapabilmesi için ek bilgiye ihtiyaç duyması halinde, Ek - 5 Bölüm 2'de yer alan ayrıntılı planlama verileri de tüzel kişiden talep edilebilir Bu hallerde TEİAŞ tarafından bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmasının önerilmesine ilişkin süre doksan gün olarak uygulanır Tüzel kişi TEİAŞ'ın anlaşma önerisine otuz gün içerisinde yazılı yanıt verir
Tarafların mutabakatı halinde bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin hüküm ve şartları içeren bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması imzalanır TEİAŞ ve lisans sahibi tüzel kişinin, bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin anlaşmanın hükümleri üzerinde mutabakata varamamaları halinde, ihtilaflar Kanunun ve tarafların ilgili lisanslarının hükümlerine göre Kurum tarafından çözüme kavuşturulur ve konu hakkında alınan Kurul kararları bağlayıcıdır
İletim sistemine halihazırda bağlı olan üretim tesisleri ile bağlantı ve/veya sistem kullanımına ilişkin olarak üretim tesisleri dışında gerçek ve tüzel kişiler tarafından TEİAŞ'a yapılan diğer başvurularda da aynı süreç uygulanır
Uyum ve testler
Madde 9 - Kullanıcı; üretim tesisinin ve/veya iletim sistemine bağlanacak tesis ve/veya teçhizatın, sistemdeki tesis ve/veya teçhizata, bu Yönetmeliğe, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile yan hizmetler anlaşmalarına ve gerektiğinde uluslararası enterkonneksiyon şartının temel kurallarına uygun olduğunu aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde TEİAŞ'a bildirir;
a) Kullanıcı; tesis ve teçhizata ait imalat testi veya sertifikaları içerecek şekilde gerekli tüm teknik verilerin ve parametrelerin yer aldığı bir uyum raporu taslağını ünitenin servise alınması ve senkronizasyonundan en az üç ay önce hazırlar,
b) Kullanıcı; TEİAŞ ile mutabık kaldığı bir test programı ve takvimi çerçevesinde, otomatik gerilim ve hız regülatörleri, diğer kontrol ve iletişim sistemleri üzerinde yapılacak servise alma testlerinin bir parçası olan açık ve yüklü devre ve fonksiyon testlerini TEİAŞ'ın gözetimi altında yapar,
c) Kullanıcı; testlerden elde edilen sonuçları ve kontrol sistemi parametrelerinin son ayarlarını içeren bir nihai uyum raporu hazırlar
Sisteme bağlantı onayı
Madde 10 - Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması çerçevesinde kullanıcı tarafından hazırlanan nihai uyum raporunun TEİAŞ'a sunulduğu tarihten itibaren otuz gün içerisinde TEİAŞ, kullanıcının bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması gerekliliklerini yerine getirip getirmediği hakkındaki değerlendirmesini tamamlayarak kullanıcıya bildirir
TEİAŞ'ın değerlendirme yazısında; kullanıcının yükümlülüklerini yerine getirdiğinin tespiti halinde, fiziki bağlantının yapılacağı tarih de kullanıcıya bildirilir Değerlendirme yazısı kapsamında bağlantıya onay verilmediği takdirde, buna esas olan gerekçeler kullanıcıya bildirilir ve eksikliklerin giderilmesi için kullanıcıya ek süre verilir
TEİAŞ; iletim sistemine bağlı bir kullanıcının, iletim sistemi üzerindeki tesis ve/veya teçhizatının çalışmasını izleme hakkına sahiptir
İletim sistemine bağlı bir tesis ve/veya teçhizat üzerinde ve/veya bunların ayarlarında herhangi bir değişiklik teklifi, iletim sisteminin bütünlüğü ve diğer kullanıcıların tesis ve/veya teçhizatı üzerindeki etkilerinin incelenebilmesi için kullanıcı tarafından yeterli bir süre önceden TEİAŞ'a bildirilir TEİAŞ, iletim sisteminin bütünlüğünü olumsuz yönde etkileme ihtimali olan değişikliklerin yapılmasını kabul etmeyebilir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İletim Sisteminin Performans, Tesis ve Teçhizatına İlişkin Teknik Kriterler
Sistem frekansı ve değişimi
Madde 11 - Madde 11 -
(Değişik madde: 20/02/2008-26793 SRG Yön/3mad)

Sistemin nominal frekansı TEİAŞ tarafından 50 Hertz (Hz) etrafında 498-502 Hz aralığında kontrol edilir Sistem frekansının olağanüstü durumlarda 515 Hz'e çıkabileceği veya 475 Hz'e düşebileceği göz önünde bulundurularak, TEİAŞ ve kullanıcıların tesis ve/veya teçhizatının aşağıdaki tabloda belirtilen minimum süre kadar iletim şebekesine bağlı kalarak çalışacak şekilde tasarlanması zorunludur

*Tabloları görmek için RG'ye bakınız*

Sistem gerilimleri ve değişim sınırları
Madde 12 - İletim sisteminin nominal gerilimleri 380, 154 ve 66 kV'dir Normal işletme koşullarında; 380 kV'lik iletim sistemi 340 kV ile 420 kV, 154 kV'lik iletim sistemi ise 140 kV ile 170 kV arasında çalıştırılır 66 kV ve altındaki iletim sistemi için gerilim değişimi
% 10'dur Ayrıca, iletim sistemi içindeki dağıtım seviyesi ve iç ihtiyaçlar için gerilim seviyeleri 345, 33, 315, 158, 105 ve 63 kV'dir
Serbest tüketiciler ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler için, iletim sistemine bağlantı noktasında uygulanacak güç faktörünün düzeltilmesine dair esaslar, arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulanır
Sistem arızalarında; 380 kV'lik iletim sisteminin bazı bölümlerinin, aşırı gerilim korumasını harekete geçirecek gerilim üst sınırı olarak belirlenen 450 kV'ye kadar aşırı gerilime maruz kalmasına izin verilebilir
İletim sistemi gerilim dalga şekli kalitesi
Madde 13 - İletim sistemine bağlı tesis, teçhizat ve bağlantı elemanları, harmonik içerik bakımından Ek - 1'de verilen tablodaki değerlere uygun olarak tasarlanır
Normal işletme koşullarında, iletim sistemindeki bir bağlantı noktasında bir tesis ve/veya teçhizatın devre dışı olması durumunda ortaya çıkan harmonik gerilim azami toplam seviyesi;
a) 380 kV'de, harmonik gerilimlerin her biri için Ek - 1'de verilen tablodaki üst sınırlar geçilmeksizin %2'lik toplam harmonik sınırını,
b) 154 kV ve altındaki harmonik gerilimlerin her biri için Ek - 1'de verilen tablodaki üst sınırlar geçilmeksizin % 3'lük toplam harmonik bozulma sınırını,
geçemez
TEİAŞ, istisnai durumlarda toplam harmonik bozulma için (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sınırları geçen kısa süreli artışlara izin verebilir
Bir kullanıcının sistemine bağlantı yapılması durumunda, harmonik bozulmaya yol açan yüklerin belirlenen sınır değerleri geçmemesinin, bağlantı yapılan kullanıcının sorumluluğunda olduğu bağlantı anlaşmasında yer alır Kullanıcıdan harmonik ölçüm değerleri talep edildiğinde, harmonik değerlerini yirmidört saat boyunca kaydedebilecek uygun cihazlar kullanıcı tarafından tesis edilir ve işletilir Harmonik ölçümlerinde TEİAŞ'ın gözlemci bulundurabileceği de bağlantı anlaşmasında yer alır
Gerilim ani değişimleri
Madde 14 - Anahtarlama işlemleri sonucunda sistemde meydana gelen gerilim ani değişimleri, nominal sistem geriliminin
% 3'ünü geçemez
Şönt kompanzasyon anahtarlama işlemleri sonucunda sistemde meydana gelen gerilim ani değişimleri ise nominal sistem geriliminin
% 5'ini geçemez
Gerilim salınımları ve fliker
Madde 15 - İletim sistemine doğrudan bağlı kullanıcıların dalgalı yüklerinden kaynaklanan, ortak bağlantı noktasındaki gerilim salınımları ile ilgili olarak;
a) Tekrarlamalı gerilimin ani değişimleri, gerilim seviyesinin % 1'ini geçemez Bu şekildeki gerilim ani değişimleri dışındaki büyük gerilim değişimlerine, iletim sistemini veya iletim sistemine bağlı başka bir kullanıcıyı risk altına almadığı sürece, istisnai durumlarda TEİAŞ tarafından % 3'e kadar izin verilebilir,
b) 380 kV ve 154 kV iletim sistemlerine bağlı dalgalı yükler için planlama sınır değerleri olarak; kısa dönem fliker şiddeti 085 birim, uzun dönem fliker şiddeti 063 birim, bunun dışındaki gerilim seviyeleri için ise Ek - 1'deki tabloda yer alan değerler esas alınır,
c) Ek - 1'deki tabloda yer alan sınırların altında flikere yol açan dalgalı yüklerin iletim sistemine bağlanmasına ilişkin olarak TEİAŞ tarafından yapılan değerlendirmede, mevcut ve muhtemel kullanıcıların fliker değerleri ile ilgili tesis ve/veya teçhizatın yerleri dikkate alınır
Bir kullanıcının sistemine bağlantı yapılması durumunda, fliker değerlerinin belirlenen sınır değerlerini geçmemesi, bağlantı yapılan kullanıcının sorumluluğunda olduğu bağlantı anlaşmasında yer alır Kullanıcıdan fliker ölçüm değerleri talep edildiğinde, fliker değerlerini yirmidört saat boyunca kaydedebilecek uygun cihazlar kullanıcı tarafından tesis edilir ve işletilir Fliker ölçümlerinde TEİAŞ'ın gözlemci bulundurabileceği hususu da bağlantı anlaşmasında yer alır
Faz dengesizliği
Madde 16 - İletim sistemine bağlı tesis ve/veya teçhizat ile şalt sahalarındaki kısımlarının, faz dengesizliğinden dolayı ortaya çıkacak dalga şekli bozulmalarına dayanacak şekilde tasarımlanmış olması zorunludur
Normal işletme koşullarında; iletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı olması durumunda, sistem faz geriliminin negatif bileşeninin nominal sistem geriliminin % 1'inin altında olması zorunludur
İletim sistemi elemanlarının planlı olarak devre dışı edilmeleri ile ortaya çıkan faz dengesizliklerine; harmonik bileşenlerinin toplamının % 2'yi geçmemesi, sık olmaması ve kısa süreli olması kaydı ile TEİAŞ'ın onayı ile izin verilebilir Bu husus taraflar arasındaki bağlantı anlaşmasında yer alır
Tesis ve teçhizata ilişkin teknik kriterler
Madde 17 - İletim sistemine bağlanan kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizatın, arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik ile TEİAŞ tarafından belirlenen teknik tasarım ve işletme kriterlerine uygunluğu kullanıcı tarafından sağlanır
Bağlantı noktasında iletim sisteminin performansı ve sağlanması gereken şartlarla ilgili ayrıntılı bilgiler, bağlantı yapacak kullanıcının talebi üzerine TEİAŞ tarafından sağlanır
Bir kullanıcıya ait transformatör merkezine ve/veya bir iletim kontrol anlaşması gereği sağlanacak olan tesis ve/veya teçhizat ile malzemelere ilişkin tasarım, imalat ve ilgili testler, IEC Standartlarına, IEC Standartlarının bulunmadığı hallerde TEİAŞ'ın belirlediği ve kullanıcı ile mutabakata vardığı standartlara göre gerçekleştirilir
IEC standartlarında belirli kapasitede birden fazla tesis ve/veya teçhizatın mevcut olması veya özel olarak belirtilmemesi durumunda, kullanıcı, TEİAŞ'ın belirlediği standartlara uyar
Kullanıcı, bağlantı noktasındaki tesis ve/veya teçhizatın özelliklerinin, bağlantı anlaşmasında yer alan güvenlik prosedürlerine uygun olmasını sağlar
Kullanıcı; tesis ve/veya teçhizatının, iletim sisteminde bozucu etkilere yol açmamasını, iletim sistemi ile uyumlu olmasını ve;
a) İletim sisteminin 380 kV ve 154 kV izolasyon seviyelerine,
b) TEİAŞ tarafından kullanıcı için bağlantı noktasında belirlenmiş ve gerektiğinde yeniden belirlenecek harmonik gerilim sınırlarına,
c) TEİAŞ tarafından kullanıcı için bağlantı noktasında belirlenmiş ve gerektiğinde yeniden belirlenecek fliker şiddeti sınırlarına,
uygun olmasını sağlar
Kullanıcının arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümlerine ve bu Yönetmeliğe uyumu, gerekli durumlarda TEİAŞ tarafından bağlantı noktalarında ölçüm yapılarak kontrol edilebilir
İletim sisteminin korunması
Madde 18 - Kullanıcı, iletim sisteminin korunması amacıyla, koruma sistemi ve uygulanacak yöntem ile ilgili tasarımlarını arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmeliğe ve bağlantı anlaşmasında belirtilen şartlara uygun olarak hazırlar, TEİAŞ'ın onayına sunar ve varılan mutabakat uyarınca koordineli koruma ayarlarını uygular
Koruma ayarları, arızalı tesis ve/veya teçhizatın, bağlantı esnasında veya gerektiğinde bağlantı anlaşmasında yer alan kriterlere göre, sorunsuz bir şekilde iletim sisteminden ayrılması için kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın kontrol ve koordinasyonu altında yapılır
TEİAŞ'ın ve kullanıcının arıza giderme süresi; rölenin çalışması, kesicinin açması ve telekomünikasyon sinyalinin gönderilme sürelerinin toplamıdır 380 kV ve 154 kV havai hatlar için azami arıza giderme süreleri, sırasıyla 120 ve 140 milisaniyedir Arıza giderme süresi istisnai durumlarda, TEİAŞ ile kullanıcı arasında mutabakata varılan arıza giderme süresinden en fazla % 2 daha uzun olabilir
Kesicilerin performansı ile ilgili koruma sistemi güvenilirlik endeksi en az % 99 olmalıdır Ana koruma sistemi ile giderilemeyen % 1 oranındaki arızalar kullanıcı tarafından tesis edilecek olan yedek koruma sistemi tarafından giderilir
380 kV ve 154 kV sistemlerde TEİAŞ tarafından aksi belirtilmedikçe toprak arıza faktörü 14'tür
TEİAŞ ve kullanıcılara ait bir dağıtım fideri kesicisinin açma süresi, iletimden dağıtıma indirici transformatörlerin kısa devre dayanım süresi ve hat fiderinin bağlı olduğu hatta yer alan dağıtım merkezlerindeki röle koordinasyonu dikkate alınarak belirlenir
Kullanıcı, iletim sisteminde meydana gelen arızalar için, kendisine bağlantı anlaşmasında belirlenen süreden daha uzun arıza giderme süresinin uygulanmasını talep edebilir Kullanıcının bu talebi, iletim sisteminin tasarım ve işletme şartları dikkate alınarak TEİAŞ tarafından değerlendirilir
TEİAŞ ve kullanıcının mutabakata vardığı koruma ayarları ile ilgili ayrıntılar bağlantı anlaşmasında yer alır Ana enterkonnekte iletim sisteminin işletme güvenliği prensipleri doğrultusunda, kullanıcı tarafından mevcut koruma prensiplerine uygun şekilde koruma yapılır
Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, ünite ikaz sisteminin devre dışı olması durumunda ünite jeneratörünü de devre dışı eden ikaz koruma sistemini tesis etmekle yükümlüdür
TEİAŞ, gerekli durumlarda, şartlarını belirtmek suretiyle, ünitede kutup kayması korumasının tesis edilmesini talep edebilir
TEİAŞ, gerekli durumlarda, ünitede sub - senkron rezonans korumasının tesis edilmesi için gerekli şartları belirler Ayrıca, gerekli durumlarda, sub - senkron rezonans giderici veya azaltıcı diğer teçhizatın tesis edilmesi konusunda TEİAŞ ve kullanıcı arasında bağlantı anlaşmasında belirtildiği şekilde mutabakata varılır
Kullanıcı, koruma teçhizatı üzerinde, iletim sistemini etkileyebilecek mahiyette bir çalışma, tadilat veya ayar değişikliğini, ancak TEİAŞ'dan bir teknik gözlemci gözetiminde yapabilir
Kullanıcı, bağlantı noktasında, IEC - 815'e göre "kirlilik seviyesi III" olarak tanımlanan ve 25 mm/kV asgari nominal spesifik ark sürünme mesafesi ve/veya bağlantı anlaşmasında yer alan diğer teknik şartları sağlayan izolatörler kullanmak zorundadır
Üretim tesisini iletim sistemine bağlayan hat, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri ile bağlantı anlaşmasında belirtilen tesis sorumluluk sınırı ve Ek - 3'de belirtilen saha sorumluluk çizelgesi dikkate alınarak tesis edilir
Kullanıcı, bağlantı noktasındaki kısa devre gücüne bağlı olarak şalt sahasındaki anahtarlama sırası için TEİAŞ'ın talimatlarına uyar
380 kV ve altındaki iletim sistemine yapılacak bağlantılarda, özel bir topraklama altyapısının gerekmesi durumunda, topraklama için uyulması gereken teknik şartlar ve gerilim yükselmesi üzerinde yapılacak incelemenin sonuçları bağlantı yapılmadan önce TEİAŞ tarafından kullanıcıya en kısa sürede bildirilir
İletim sisteminin şalt teçhizatı için üç faz simetrik arızada açma akımına dayanma kapasitesi 380 kV için 50 kA ve 154 kV için ise 315 kA'dır
Primer tarafı 66 kV ve üzerinde olan transformatörlerin yüksek gerilim sargıları yıldız bağlı olarak ve yıldız noktasından topraklama bağlantısı yapılabilecek şekilde teşkil edilir Transformatör merkezi primer topraklama hattı için en az 120 mm2 bakır kullanılır Bağlantılar, özel kaynaklı bağlantı sistemi veya detayları bağlantı anlaşmasında açıklanan TEİAŞ'ın onayladığı bağlantı sistemi ile yapılır
Kısa devre gücünün yüksek olduğu merkezlerde, güç transformatörlerinin sekonder tarafının nötr noktası, faz - toprak arıza akımlarını sınırlamak amacıyla bir nötr direnci veya nötr reaktörü üzerinden topraklanır Ayrıca bazı özel durumlarda dağıtım barasına nötr topraklama transformatörü tesis edilir
380/154 kV yıldız - yıldız bağlı ototransformatörlerin primer ve sekonder sargılarının nötr noktaları doğrudan topraklanır ve nötr noktaları şalt merkezinin topraklama şebekesine bağlanır 380 kV'yi dağıtım sistemine bağlayan yıldız - üçgen transformatörlerin primer sargılarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısı ise topraklama transformatörü üzerinden topraklanır 154 kV'yi dağıtım sistemine bağlayan yıldız - yıldız tersiyersiz transformatörlerin primer sargılarının nötr noktası doğrudan, sekonder sargısının nötr noktası ise topraklama empedansı üzerinden topraklanır
TEİAŞ, otomatik yük atma için gerekli olan düşük frekans rölelerini tesis eder
Düşük frekans nedeniyle sistemden otomatik atılacak yük, sistem şartları dikkate alınarak TEİAŞ tarafından her yılın 31 Ekim tarihine kadar takip eden bir yıllık dönem için belirlenir ve Kurum bilgilendirildikten sonra uygulamaya konulur
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Üretim Tesislerinin Tasarım ve Performans Şartları
Üretim tesislerinin tasarım ve performans esasları
Madde 19 - Üretim tesislerine ilişkin tasarım ve performans şartları iletim sistemine doğrudan bağlı üniteler ile kullanıcı sistemlerine bağlı ünitelerin uyması gereken teknik ve tasarım kriterlerini kapsar

(Değişik fıkra: 20/02/2008-26793 SRG Yön/4mad)
50 MW kurulu gücün altındaki üretim tesisleri ile frekans ve gerilim kontrolü için tasarlanmamış yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri bu şartların dışındadır
Üretim tesislerinin performans şartları
Madde 20 - Üniteler, aşırı ikazlı olarak 085 ve düşük ikazlı olarak 095 güç faktörleri arasında nominal güç çıkışını sağlayacak kapasitede olmalıdır
Ünitenin kısa devre oranı; termik ve kombine çevrim gaz türbini üniteleri için 05, kurulu gücü 10 MW ve altındaki hidroelektrik üniteler için 075 ve 10 MW'ın üzerindeki hidroelektrik üniteler için ise 10'dan küçük olamaz
Senkron kompansatör olarak çalışan üniteler, sıfır güç faktörü ile çalışabilecek, termik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal güçlerinin % 75 ine kadar reaktif güç verebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 30 una kadar reaktif güç tüketebilecek, hidroelektrik üniteler, aşırı ikaz ile çalıştırıldığında nominal gücünün % 75 ine kadar reaktif güç verebilecek, düşük ikaz ile çalıştırıldığında ise % 60 ına kadar reaktif güç tüketebilecek kapasitede olmalıdır Bu kapasite değerlerine bağlantı anlaşmasında yer verilir TEİAŞ; arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmeliğe uygun olarak, kullanıcılar arasında herhangi bir ayrım gözetmeksizin bu kapasitelerin değiştirilmesine izin verebilir
Ünite;
a) 505 - 495 Hz aralığındaki sistem frekans değişimleri için sabit aktif güç çıkışı verebilecek,
b)
(Değişik bend: 20/02/2008-26793 SRG Yön/5mad)
495 - 475 Hz aralığındaki sistem frekans değişimleri için ise, Ek-2'deki doğrusal karakteristikteki değerlerden daha yüksek aktif güç verebilecek
kapasitede olmalıdır
Normal işletme koşullarında, iletim sistemine doğrudan bağlı bir ünitenin aktif güç çıkışı, gerilim değişimlerinden etkilenmemelidir Bu durumda ünitenin reaktif güç çıkışı 380, 154 ve 66 kV ile altındaki gerilimlerde
% 5 gerilimdeğişim aralığı içinde tümüyle emreamade olmalıdır
Jeneratör kontrol düzenekleri
Madde 21 - Her ünite, bağlı olduğu sisteme verdiği aktif ve reaktif gücün sürekli modülasyonu ile frekans ve gerilim kontrolüne katkıda bulunabilecek şekilde tasarımlanmış kontrol düzeneklerine sahip olmalıdır
Her ünite, normal işletme koşullarında frekans kontrolü yapan, hızlı cevap veren, orantılı bir hız regülatörü veya ünite yük kontrolörü veya denk bir kontrol cihazına sahip olmalıdır Bu kontrol cihazında, nominal frekans ayarını sürekli veya en az 50
01 Hz aralığında, azami 005 Hz'lik adımlarla değiştiren bir düzenek bulunmalıdır
Hız regülatörü; uluslararası enterkonneksiyon şartında yer alan kuralları sağlayacak standartlara, bu standartların mevcut olmadığı durumlarda ise, Avrupa Birliği içinde frekans kontrol sisteminin tasarım veya tadilat standartlarına uygun olarak tasarlanmalı ve çalıştırılmalıdır
Türkiye elektrik sisteminin UCTE sistemi ile entegrasyon hedefleri doğrultusunda UCTE dökümanlarında yer alan ve alacak standartlar temel alınır Primer ve/veya sekonder frekans kontrolüne katılacak santralların bu dökümanlarda yer alan şartları yerine getirmeleri gereklidir Primer frekans konusunda UCTE dökümanlarında yer alan standartlar ile uyum talep edildiğinde hız regülatörünün ölü bandı 0'(sıfır)a ayarlanabilmelidir
Hız regülatörleri için kullanılan standartlar;
a) Bağlantı anlaşması başvurusunda veya,
b) Bağlantı anlaşmasının değiştirilmesi için yapılan başvuruda veya,
c) Hız regülatörü üzerinde yapılacak tadilattan önce mümkün olan en kısa sürede,
TEİAŞ'a bildirilir
Hız regülatörü aşağıdaki asgari şartları sağlar;
a) Hız regülatörü, diğer kontrol cihazları ile koordineli bir şekilde çalışma aralığı içinde ünitenin aktif güç çıkışını sabit tutacak şekilde kontrol eder,
b) Hız regülatörü, ünitenin bağlı olduğu kısmın izole bir ada şeklinde iletim sisteminden ayrılması fakat ünitenin talebi beslemeye devam etmesi durumunda, frekansını mümkün olduğunca 475 - 520 Hz aralığında tutabilmelidir Ancak, bu durum çıkış gücünün ünitenin tasarlanmış asgari çıkış seviyesinin altına düşmesine yol açmamalıdır,
c)
(Değişik bend: 20/02/2008-26793 SRG Yön/6mad)
Hız regülatörü; Yan Hizmet Anlaşmaları ile belirlenen rezerv kapasitesine uygun olarak Ek-4'te belirtilen esaslar dahilinde bir hız eğimi ile çalışacak şekilde ayarlanır,
d)
(Değişik bent : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/2mad)
Bir blok içindeki buhar ünitesi hariç, tüm üniteler için hız regülatörünün ölü bandı
0020 Hz olmalıdır Buhar ünitesi için ise, hız regülatörünün ölü bandı, (b) bendinde yer alan frekans aralığı ve dengeleme kurallarında yer alan frekans kontrolü şartlarına uygun olarak belirlenir
Hız regülatörü için belirlenen asgari şartlar, başka parametrelere dayanan gerekli ticari yan hizmetlerin TEİAŞ ile kullanıcı arasında müzakere edilmesine engel olmamalıdır
TEİAŞ tarafından, yan hizmetler anlaşması kapsamında sekonder frekans kontrolü için seçilen ünitelere, UYDM otomatik üretim kontrol sistemi tarafından gönderilecek sinyalleri alan ve işleyen teçhizat, bağlantı anlaşmasındaki şartlara uygun olarak kullanıcı tarafından tesis edilir

(Değişik fıkra: 20/02/2008-26793 SRG Yön/6mad)
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri hariç, tüm üniteler Ek-4'e uygun olarak asgari frekans kontrolü gerekliliği profilini sağlayacak özellikte olmalıdır
Ünitenin gerilimini sabit tutan otomatik ikaz kontrol sistemi ve gerilim regülatörü ile ilgili olarak;
a) İkaz kontrol teçhizatı ve güç sistemi dengeleyicileri için teknik bilgiler ayrıntılı olarak bağlantı anlaşmasında belirtilir,
b) Sistem kararlılığına ve çalışma aralığında ikaz akımı sınırlarına uygun olarak ünitenin reaktif güç çıkışını sınırlayan reaktif güç sınırlayıcıları bağlantı anlaşmasında belirtildiği şekliyle tesis edilir ve ayarlanır,
c) Gerilim kontrolüne ilişkin olarak, sabit reaktif güç çıkışı kontrol modları ve sabit güç faktörü kontrol modları da dahil olmak üzere, diğer kontrol teçhizatı bağlantı anlaşmasında belirtilir Ancak, bu teçhizat ikaz kontrol sisteminde mevcut ise, TEİAŞ'ın talebi üzerine, kullanıcı tarafından devre dışı bırakılabilir,
d) İkaz kontrol sistemi, ünite gücünün sıfırdan tam yüke kadar yavaş yavaş arttırılması durumunda, çıkış geriliminin önceden saptanan nominal değerinden % 05 den daha fazla değişmemesini sağlayabilecek hassasiyette olmalıdır,
e) Ünitenin büyük bir gerilim değişimine maruz kalması durumunda, çıkışı otomatik gerilim regülatörü tarafından kontrol edilen ikaz kontrol sistemi, jeneratör ikaz sargısının alt ve üst gerilim sınırlarına 50 milisaniyeyi geçmeyecek kadar kısa bir süre içinde ulaşabilmelidir,
f) Ünite çıkışında % 10 veya daha yüksek ani gerilim değişimlerinin meydana gelmesi durumunda, ikaz kontrol sistemi, nominal ikaz geriliminin 2 katından veya bağlantı anlaşmasında belirtilen nominal yüksüz ikaz geriliminin 6 - 7 katından daha az olmamak üzere, yüklü pozitif ikaz geriliminin üst sınır değerini, aynı zamanda pozitif üst sınır geriliminin % 80'ine eşit negatif üst sınır gerilim değerini sağlayabilmelidir,
g) İkaz gücünü ünite çıkışlarından bir güç transformatörü yardımı ile alan statik ikaz kaynakları için ikaz sistemi; ünite çıkış geriliminin, nominal değerinin % 20 ila 30 una düşmesi durumunda otomatik tetikleme yapma yeteneğinde olmalıdır,
h) Ünitenin, sistemde ortaya çıkabilecek 0 - 5 Hz arasındaki düşük frekanslı elektromekanik salınımlarına karşı otomatik gerilim regülatöründe elektriksel sönümleme sağlama özelliğine sahip bir güç sistemi dengeleyicisi bulunmalıdır Güç sistemi dengeleyicisinin ayarları, TEİAŞ ile kullanıcı tarafından birlikte yapılır
Kararlı durum çıkış gücü değişimleri
Madde 22 - Kararlı durum altında, ünite çıkış gücünde yarım saatlik süre içindeki değişimlerin standart sapması, ünitenin kurulu gücünün % 25 ini geçmemelidir
Negatif bileşen yüklenmeleri
Madde 23 - 380 kV ve 154 kV sistemde gerilimin negatif bileşeni, pozitif bileşeninin % 1 ini aşmamalıdır Üniteler iletim veya kullanıcı sistemindeki faz - faz arızalarından veya dengesiz yüklerden kaynaklanan negatif bileşen yüklenmelerine karşı arıza, sistem yedek koruması tarafından temizleninceye kadar devre dışı olmadan dayanabilmelidir
Ünite transformatör ve jeneratörlerinin nötr noktalarının topraklanması
Madde 24 - İletim sistemine bağlı ünitelere ait transformatörlerin iletim sistemi tarafındaki sargılarının nötr noktaları doğrudan topraklanır Üretimin yoğun olduğu bölgelerde, 154 kV sistemde tek faz toprak arıza akımlarını sınırlayabilmek için ünite transformatörünün iletim sistemi tarafındaki sargısının nötr noktası tam olarak izole edilir Jeneratörlerin nötr noktası direnç üzerinden topraklanmalıdır Jeneratör topraklama direnci, faz toprak arıza akımının rezistif ve reaktif bileşenlerinin birbirine eşit olması şartına göre hesaplanarak tesbit ve tesis edilir Jeneratörlerin nötr noktası tam izole edilmemeli, doğrudan veya reaktans üzerinden topraklanmamalıdır
Ünite frekans hassasiyeti
Madde 25 - Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi, ünitelerini 47 - 52 Hz aralığı dışındaki frekanslardan doğabilecek zararlara karşı korumakla yükümlüdür Bu aralık dışındaki frekanslarda teçhizatın, tesisin ve/veya personelin güvenliği için ünitenin sistem ile bağlantısını kesme ve diğer her türlü tedbirin alınması hususundaki yükümlülükler üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiye aittir
Hızlı devreye girebilme özelliğine sahip ünitelerin bu özellikleri ile ilgili koşullara bağlantı anlaşmasında yer verilir Bu özelliğe sahip üniteler işletme yedekleri olarak kullanılabilir ve 49 - 50 Hz aralığında önceden ayarlanan belli bir frekansta frekans röleleri tarafından çalışmaya başlatılır
BEŞİNCİ BÖLÜM : İletişim Şartları
İletişim
Madde 26 - İletim sisteminin yönetimi, işletilmesi ve kontrolünün sağlanması amacıyla TEİAŞ ile kullanıcılar arasında kurulan iletişim ve kontrol sisteminin teknik özellikleri, tesis ve işletme bakım yükümlülükleri bağlantı anlaşmalarında yer alır
Sesli iletişim sistemi
Madde 27 - Sesli iletişim sistemi, TEİAŞ ve kullanıcının kontrol operatörünün, çeşitli iletişim ortamları üzerinden sistemin kontrolu, işletilmesi ve denetiminin sağlanması amacıyla iletişimi sağlayan özel haberleşme sistemidir
Yük dağıtım ve sistem işletme merkezleri ile kullanıcı tesisleri arasındaki sesli iletişim, kullanıcı tarafından tesis edilen ve TEİAŞ'ın mevcut iletişim araç ve gereçlerine uyumlu donanım ve yazılım ile sağlanır Diğer ilgili merkezlerde de bağlantı anlaşmasında belirtilen gerekli teknik değişiklikler ve ilavelerin yapılması, kullanıcıların yükümlülüğündedir
İletim sisteminin yönetiminde, işletilmesinde ve kontrolünde etkinliğin sağlanması amacıyla, bağlantı anlaşması uyarınca kullanıcının ilgili kontrol odasına, ulusal telefon şebekesine bağlı telefon hattı tesis edilir
TEİAŞ ve dağıtım şirketlerinin kontrol merkezlerinde, üretim tesislerinin kontrol odasında, ticari işlemlerin yürütüldüğü ve doğrudan bağlı müşterilerin kontrol noktalarında ulusal telefon şebekesine bağlı telefona ilave olarak ayrı bir hat üzerinden çalışan bir faks cihazı da bulundurulur
İletişim tesis ve/veya teçhizatı sisteme bağlanmadan önce, telefon ve faks numaraları ile bu numaralarda yapılacak değişiklikler, değişiklik yapılmadan önce kullanıcı tarafından TEİAŞ ve/veya dağıtım şirketlerine bildirilir
Koruma sinyalizasyon sistemi
Madde 28 - İletim sistemi ile kullanıcı sistemi arasındaki bağlantıda yer alan koruma sistemine ait sinyalizasyon için gerekli donanımlar, kullanıcı tarafından tesis edilir
Veri iletişim sistemi
Madde 29 - Veri iletişim sistemi, kullanıcı sistemine ait verilerin toplandığı, işlendiği, değerlendirildiği, ilgili yük dağıtım merkezine iletildiği ve gerekli bilgi ve komutların ilgili yük dağıtım merkezinden kullanıcının tesisine iletildiği sistemdir
Sistem kontrol ve veri toplama işlevinin yürütülmesi için gerekli uzak terminal birimi, donanım, yazılım, iletişim linki ve cihazlar bağlantı anlaşmasında yer alan şartlara uygun olarak kullanıcı ve TEİAŞ'ın ilgili tesislerinde kurulur Kullanıcı, TEİAŞ için gerekli sinyal, gösterge, alarm, ölçümler, kesici, ayırıcı, yükte kademe değiştiricisi gibi kontrol girdilerini sistem kontrol ve veri toplama teçhizatına, bu teçhizatın yanında tesis edeceği bir bilgi toplama panosu üzerinden bağlar
Kullanıcının; veri iletişimini, uzak terminal birimi kullanmak yerine, tesisinin ayrılmaz bir parçası durumunda olan bilgisayar kontrol sistemi üzerinden sağlamayı tercih etmesi ve bu tercihinin TEİAŞ tarafından kabul edilmesi halinde, gerekli performansın temini açısından uyumlu sistem kullanıcı tarafından sağlanır
Kullanıcı ve TEİAŞ kontrol ve sistem işletme merkezleri arasındaki veri iletişimi, bağlantı anlaşmasında belirtilen UYDM kurallarına, iletişim protokolü ve iletişim ortamına uygun olarak sağlanır
Veri iletişimi ana ve yedek olmak üzere en az iki ayrı link üzerinden sağlanır
Veri iletişim ağı
Madde 30 - TEİAŞ ile kullanıcı arasında, idari, mali ve ticari konulardaki bilgi alışverişi ile dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri için kullanılacak olan veri iletişim ağı ve bu ağ ile ilgili teknik altyapı TEİAŞ tarafından Kurumun koordinasyonunda hazırlanan standart ve kurallara uygun olarak tesis edilir
İlave iletişim şartları
Madde 31 - İletim sisteminin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve yenilenmesi nedeniyle, kullanıcıya ait mevcut ses ve veri iletişim sistemindeki ortaya çıkan değişiklik ihtiyaçları kullanıcı tarafından yerine getirilir
Sekonder frekans kontrolü teçhizatı
Madde 32 - Sekonder frekans kontrolü için gerekli olan teçhizat ve ilgili bağlantı, kullanıcı tarafından temin ve tesis edilir UYDM'ye iletilmesi gereken bağlantı verileri ile BYDM'deki kontrol sistemi parametrelerinin ayarları için gerekli veriler kullanıcı tarafından sağlanır
Sekonder frekans kontrolü için gerekli sistem ve arayüz, UYDM'deki otomatik frekans kontrol yazılımı tarafından gönderilen sinyal ile uyumlu olmalıdır
İletim sisteminin izlenmesi için ünitelerden alınacak sinyaller
Madde 33 - İletim sisteminin izlenmesi amacıyla ünitelerden alınacak gerilim, akım, aktif ve reaktif güç ve diğer sinyaller TEİAŞ tarafından kullanıcıya bildirilir ve bu sinyaller kullanıcı tarafından TEİAŞ'ın ilgili merkezine iletilmek üzere temin edilir Bu sinyallerin temin edilmesi ile ilgili teçhizatın ne zaman, ne şekilde, nereye ve nasıl tesis edileceği, bu teçhizatla ilgili masrafların nasıl ödeneceği bağlantı anlaşmasında yer alan hükümlere uygun olarak belirlenir
ÜÇÜNCÜ KISIM : Planlama
BİRİNCİ BÖLÜM : Planlama Esasları ve Tabi Taraflar
Planlama esasları
Madde 34 - Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan, TEİAŞ tarafından sonuçlandırılan ve Kurul tarafından onaylanan talep tahminlerine göre, asgari on yıllık üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanması görevi TEİAŞ tarafından yürütülür
TEİAŞ, bu kapasite projeksiyonuna göre iletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanımına yönelik imkanların ekonomik olmasını da dikkate alarak, enerji iletimine en elverişli bölgelerin belirlenmesini ve yatırımcılara yol gösterilmesini esas alan, iletim sistemi on yıllık gelişim raporunu hazırlar Bu rapor ile Kurum tarafından yapılan gelir düzenlemesi çerçevesinde yatırım planlarının hazırlanması ve Kurul onayını müteakip yayımlanması görevi de TEİAŞ tarafından yürütülür

(Değişik fıkra : 01/08/2006 - 26246 SRG Yön/1mad)
Üretim kapasite projeksiyonu ile iletim sistemi on yıllık gelişim raporu TEİAŞ tarafından her yılın 31 Mart tarihine kadar Kurul onayına sunulur
TEİAŞ, iletim sistemi planlanmasının yanı sıra mevcut ve önerilen bağlantılara yönelik işlemleri gerçekleştirmek ve üretim kapasite projeksiyonları hazırlamak amacıyla planlamaya tabi taraflardan temin edilmesi gereken bilgileri belirler ve temin eder
Planlamaya tabi taraflar
Madde 35 - İletim sistemi gelişimine ilişkin planlama esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) Dağıtım şirketlerine,
uygulanır
Planlamaya tabi tarafların yükümlülükleri
Madde 36 - Ek - 5'te yer alan ayrıntılı ve standart planlama verileri; içinde bulunulan yılı izleyen on yıllık döneme ilişkin olarak, içinde bulunulan yılın 31 Mart tarihine kadar planlamaya tabi taraflarca TEİAŞ'a sunulur
Verilerde bir önceki yıla göre herhangi bir değişiklik olmaması durumunda, bir önceki yıla ait veri sunumundan sonra verilerde değişiklik olmadığı hususu kullanıcı tarafından yazılı olarak TEİAŞ'a bildirilir
İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanımı amacıyla yeni başvuru yapıldığında standart planlama verileri, TEİAŞ'a sunulur
İKİNCİ BÖLÜM : Üretim Kapasite Projeksiyonu ve İletim Sistemi On Yıllık Gelişim Raporu
Üretim kapasite projeksiyonu
Madde 37 - Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanıp TEİAŞ tarafından sonuçlandırılarak Kurul tarafından onaylanan talep tahminlerine göre, elektrik enerjisi talebinin kaliteli, sürekli ve güvenilir bir şekilde karşılanması ve piyasa katılımcılarına yol gösterilmesi için asgari on yıllık projeksiyonu içerecek şekilde üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanması görevi TEİAŞ tarafından yerine getirilir
Üretim kapasite projeksiyonunda, izleyen asgari on takvim yılına ait talep gelişimi, üretim, bölgesel arz talep dengesi, iletim sistemi ve iletim sistemi performansı bölümleri yer alır
Talep gelişimi bölümü aşağıdaki hususları içerir;
a) Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri ve kayıp/kaçak miktarları,
b) Talebin sektörel bazdaki gelişimi,
c) Bir önceki yıldaki fiziki gerçekleşmenin, geçmişteki talep tahminiyle karşılaştırılmasına yönelik analizler,
d) Bir önceki yılda dağıtım bölgesindeki üretim tesislerinin sistemden çektiği iç ihtiyaç miktarları,
e) Bir önceki yıla ait puant talep bilgileri ile bu talebi etkileyen ana faktörler
Üretim bölümü aşağıdaki hususları içerir;
a) Bir önceki yıla ait Türkiye toplam elektrik enerjisi kurulu gücü,
b) İletim ve dağıtım sistemine bağlı üretim tesislerinin enerji kaynağı türüne göre üretim kapasite miktarları,
c) Talebin güvenilir olarak karşılanması için yıllar bazında gereken kapasite artırımları,
d) Lisans almış ancak, henüz işletmeye alınmamış olan üretim tesislerine ait kapasiteler,
e) Bir önceki yılda ithal ve ihraç edilen enerji miktarları,
f) Bir önceki yılda faaliyet dışı kalan üretim tesisleri ve kapasiteleri,
g) Bir yıldan uzun süre ile hizmet dışı olması beklenen ünitelerin üretim miktarı ve süresi
Bölgesel arz talep dengesi bölümü aşağıdaki hususları içerir;
a) Bölgesel arz talep dengesi,
b) Lisans almış ancak, henüz işletmeye alınmamış üretim tesislerinin lisanslarına derç edilmiş olan tesis tamamlanma tarihinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan gecikmeler sonucunda arz güvenliği ve kalitesinin bozulmaması açısından alınabilecek önlemlere ilişkin öneriler
İletim sistemi on yıllık gelişim raporu
Madde 38 - İletim sistemi on yıllık gelişim raporu; iletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım imkanlarının ekonomikliğini de içerecek şekilde ortaya konulmasını, elektrik enerjisi iletimine en elverişli bölgelerin belirlenmesini ve yeni piyasa katılımcılarına yol gösterilmesini esas alır
İletim sistemi on yıllık gelişim raporu, aşağıdaki hususları içerir;
a) Bir önceki yıl sonu itibarıyla, iletim sistemi temel parametreleri,
b) İletim sistemi ile ilgili bölgesel özellikler,
c) İletim sisteminin mevcut performansının değerlendirilmesi,
d) Yıllara göre yapılması planlanan iyileştirmeler,
e) İletim sisteminin yatırım planları,
f) Bölgesel iletim tarifeleri
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Planlama Verileri
Hazırlanacak veriler
Madde 39 - Planlama verileri; Ek - 5'te yer aldığı şekliyle standart planlama verileri ve ayrıntılı planlama verileri olmak üzere iki bölümden oluşur
Standart planlama verileri periyodik olarak, ayrıntılı planlama verileri ise TEİAŞ'ın talebi durumunda kullanıcı tarafından hazırlanır
Planlama verileri projenin gelişme aşamalarına göre aşağıdaki seviyeleri takip eder;
a) Proje ön verileri,
b) Taahhüt edilen proje verileri,
c) Sözleşmeye bağlanan proje verileri
Proje ön verileri
Madde 40 - Kullanıcının iletim sistemine bağlantısı ve sistem kullanımı ile ilgili bilgi ve belgeler, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması imzalanıncaya kadar proje ön verileri olarak kabul edilir Bu seviyedeki veriler gizlidir ve diğer aşamalara ulaşıncaya kadar TEİAŞ tarafından üçüncü taraflara açıklanamaz
Proje ön verileri, normal koşullarda sadece standart planlama verilerinden oluşur İletim sistemi etüdlerinin daha ayrıntılı olarak yapılabilmesi amacıyla, TEİAŞ'ın talep etmesi durumunda, ayrıntılı planlama verileri de proje ön verilerine eklenir
Taahhüt edilen proje verileri
Madde 41 - Bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşması imzalandıktan sonra, proje ön verileri olarak sunulmuş olan veriler ile TEİAŞ tarafından talep edilen ilave veriler, taahhüt edilen proje verilerini oluşturur
Bu veriler ile TEİAŞ'a ait diğer veriler, yeni başvuruların değerlendirilmesinde, üretim kapasite projeksiyonu ile iletim sistemi gelişim raporunun hazırlanmasında ve yatırım planlamasında esas alınır
Taahhüt edilen proje verileri standart planlama verileri ile ayrıntılı planlama verilerinden oluşur
Taahhüt edilen proje verileri, aşağıdaki durumlar dışında üçüncü taraflara açıklanamaz:
a) Üretim kapasite projeksiyonu ile iletim sistemi gelişim raporunun hazırlık çalışmalarında,
b) İşletme planlaması çalışmalarında,
c) Uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarında
Sözleşmeye bağlanan proje verileri
Madde 42 - İletim sistemine bağlantı gerçekleşmeden önce, sözleşmeye bağlanan proje verileri, güncellenmiş gerçek veriler ile değiştirilir Aynı şekilde, geleceğe yönelik veriler, talep de göz önüne alınarak güncelleşmiş tahmini veriler ile değiştirilir Bu aşamada sağlanan veriler taraflar arasındaki sözleşme ve anlaşmalarda esas alınır
Sözleşmeye bağlanan proje verileri, TEİAŞ'ın diğer verileri ile birlikte, yeni başvuruların değerlendirilmesinde ve iletim sisteminin planlamasında esas alınır
Sözleşmeye bağlanan proje verileri standart planlama verileri ve ayrıntılı planlama verilerinden oluşur
Sözleşmeye bağlanan proje verileri aşağıdaki durumlar dışında üçüncü taraflara açıklanamaz:
a) Üretim kapasite projeksiyonu ile iletim sistemi gelişim raporunun hazırlık çalışmalarında,
b) İşletme planlaması çalışmalarında,
c) Uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarında
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Planlama Kriterleri
Planlama kriterleri
Madde 43 - TEİAŞ, iletim sistemini lisansında yer alan hükümlere göre planlar ve geliştirir Kullanıcılar, kendi üretim tesisleri ve/veya şebekelerine ilişkin planlarında ve geliştirme çalışmalarında TEİAŞ'ın görüş ve uygulamalarını dikkate alır
TEİAŞ tarafından arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümleri esas alınarak hazırlanan iletim sistemi gelişim planı Kurum onayı ile uygulamaya konulur TEİAŞ, üretim kapasite projeksiyonu ile birlikte iletim sistemi gelişim planının hazırlanmasında esas alınan üretim güvenliği kriterini de yayımlar Bu kriter, kesinleşen üretim kapasitesi esas alınarak, bir yıl boyunca puant yükün karşılanamama olasılığının hesaplamasını içerir
Yükün karşılanamama olasılığı, puant yükün bir yılda toplam yedi gün karşılanamaması anlamına gelen yıllık % 2 veya bu orandan daha düşük bir değer olmalıdır TEİAŞ yıllık üretim kapasite projeksiyonlarında bu hedefe ulaşılabilmesi için görüşlerini yıllık bağlantı olanakları raporuna dahil eder
DÖRDÜNCÜ KISIM : İşletme Kuralları
BİRİNCİ BÖLÜM : Talep ve Enerji Tahmini Esasları ve Taraflar
Talep ve enerji tahmini esasları
Madde 44 - Talep ve enerji tahmini, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğine tabi taraflardan alınacak bilgilerle, sistem kısıtları, yük alma ve yük atma teklifleri çerçevesinde, sistem bütünlüğü, arz güvenliği ve kalitesine ilişkin şartlar sağlanarak her gün yapılır
İletim sistemine ilişkin etütlerin yapılması, üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin planlı bakım ve onarımı ile üretim tesislerinin devre dışı edilme programlarının koordine edilmesi, talep ve enerji tahmini esas alınarak yapılır
Talep ve enerji tahminine tabi taraflar
Madde 45 - Talep ve enerji tahmini esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dağıtım şirketlerine,
c) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
d) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Tarafların yükümlülükleri
Madde 46 - Dağıtım şirketleri; içinde bulunulan yılı takip eden yıl (yıl 1) için, GWh olarak aylık talep tahminleri ve MW ve MVAr olarak haftalık maksimum ve minimum talep tahminlerini, yıl 1'i takip eden yıl (yıl 2) için ise, GWh olarak aylık talep tahminleri ve MW ve MVAr olarak aylık maksimum ve minimum talep tahminlerini, her yıl 30 Nisan tarihine kadar TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir
Dağıtım şirketleri TEİAŞ'a bildirdikleri tahminlerde % 5'den fazla bir değişikliğin ortaya çıkması durumunda, yeni tahminlerini otuz gün içinde TEİAŞ'a yazılı olarak verir
Bağlantı noktalarına ait saatlik bazda düzenlenmiş günlük talep tahminleri MW ve MVAr bazında dağıtım şirketleri ve iletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketiciler ve dış enterkonneksiyondan enerji temin eden tüzel kişiler tarafından bir gün öncesinden saat 1000'a kadar TEİAŞ'a yazılı olarak bildirilir
Dağıtım şirketi tarafından TEİAŞ'a verilen talep ve enerji tahminlerinde dağıtım şebekesine bağlı olan üretim tesislerine ait üretim programları da dikkate alınır
Kullanıcılardan sağlanan talep ve enerji tahminleri ile TEİAŞ'ın kendi tahminleri arasında farklılıklar olduğunun ortaya çıkması durumunda ilgili kullanıcının görüşleri alınarak nihai talep tahmini TEİAŞ tarafından oluşturulur
Üretim tesisine doğrudan bağlı kullanıcılara ait talep ve enerji tahminleri, bu kullanıcıların bağlı olduğu üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından TEİAŞ'a verilir
İKİNCİ BÖLÜM : İşletme Planlaması
İşletme planlamasının esasları
Madde 47 - İşletme planlaması, tesis ve/veya teçhizatın bakım, onarım ve bağlantı nedeniyle devre dışı edilme durumlarının talep ve enerji tahmini ile uyumlu olarak TEİAŞ tarafından koordine edilmesini içerir
TEİAŞ, talebin sürekli ve güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi ve sistemi etkileyebilecek devre dışı olma durumlarının asgari düzeye indirilmesi için; dengeleme sistemine taraf ünitelerin ve iletim sistemi tesis ve/veya teçhizatının planlı olarak devre dışı edilme programlarını koordine ederek işletme planlamasını gerçekleştirir
İşletme planlaması; dengeleme sistemine taraf ünitelerin, iletim veya dağıtım sistemi tesis ve/veya teçhizatının programlı devre dışı edilmeleri ile ilgili olarak aşağıdaki durumları kapsar;
a) Dengeleme sistemine taraf bazı ünitelerin emreamadeliğinin azalmasına yol açan bir durumun ortaya çıkması,
b) Üretim hizmetlerinde, yakıt temini de dahil, herhangi bir aksamadan dolayı, dengeleme sistemine taraf ünitelerin emreamadeliğinin düşmesine yol açan bir durumun ortaya çıkması,
c) Bir yedek santralın normal işletme usulleri içinde emreamadeliğinin düşmesine yol açan bir durumun ortaya çıkması,
d) Dengeleme sistemine taraf ünitelerin iletim sistemine enerji vermelerinde kısıt ve engellerin ortaya çıkması
İşletme planlamasına tabi taraflar
Madde 48 - İşletme planlaması esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dağıtım şirketlerine,
c) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
d) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Planlı olarak devre dışı edilme esasları
Madde 49 - Kullanıcılar, yıl 1 ve yıl 2 için tesis ve/veya teçhizatlarının planlı olarak devre dışı edilme taleplerini, içinde bulunulan yılın 30 Nisan tarihine kadar TEİAŞ'a bildirirler Bu bildirimde ünitelerin haftalık emreamade olma durumları da yer alır Bu talepler TEİAŞ'ın hazırlayacağı plana dahil edilir
TEİAŞ, her yıl 31 Mayıs tarihine kadar iletim sistem kısıtlarını da dikkate alarak yıl 1 için yedek ünite analizini yapar TEİAŞ, bu analize dayanarak 30 Haziran tarihine kadar yıllık planın ilk taslağını hazırlar ve varsa değişiklik önerilerini kullanıcıya yazılı olarak bildirir Kullanıcılar, TEİAŞ'ın değişiklik önerilerine 31 Temmuz tarihine kadar itiraz edebilir ve itiraz ettikleri hususlara ilişkin alternatif önerilerini 31 Ağustos tarihine kadar TEİAŞ'a bildirir
TEİAŞ, değişiklik önerileri üzerinde kullanıcılar ile görüşerek 30 Eylül tarihi itibarıyla yıllık planın ilk taslağını oluşturur ve devre dışı olma programı değiştirilen kullanıcıları bilgilendirir
Yıl 1 için hazırlanan yıllık plan, 31 Ekim tarihine kadar nihai şekline getirilir TEİAŞ, dengeleme sistemine katılan ünitelerin devre dışı olmalarına ilişkin bu bilgileri ticari öneme haiz bilgiler olarak gizlilik kuralları içerisinde değerlendirir
TEİAŞ tarafından onaylanmış bir devre dışı olma programı sadece aşağıdaki şekilde değiştirilebilir;
a) Arz güvenliği, elektrik sisteminin veya kullanıcı personelinin emniyeti veya kamu güvenliği nedeniyle TEİAŞ tarafından devre dışı edilmeden önce yapılan bir bildirimle,
b) Arz güvenliği ve düşük maliyetli işletmecilik açısından kullanıcıdan gelen talep üzerine ve TEİAŞ'ın onayı ile,
c) Kullanıcıya özgü bir değişiklik kapsamında TEİAŞ ile kullanıcı arasında sağlanan bir mutabakatla
İçinde bulunulan yıl için planlı olarak devre dışı olma esasları
Madde 50 - İçinde bulunulan yıla ilişkin devre dışı olma planı aşağıdaki esaslara uygun olarak hazırlanır;
a) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, planlı, plansız, zorunlu veya arıza nedeniyle devre dışı olan ünitelerin devreye alınış zamanlarıyla ilgili tahminlerini, dağıtım şirketleri de sistemlerine ilişkin benzer bilgileri her iş günü saat 1100 itibarıyla, izleyen ikinci günden ondördüncü güne kadar olan süre için TEİAŞ'a yazılı olarak bildirirler
b) TEİAŞ, iletim ve dağıtım sistemlerinin planlı devre dışı olma durumlarını ve bu sistemlerdeki kısıtları dikkate alarak ve üretim tesislerindeki ortaya çıkabilecek arızalar için makul bir yedek kapasite bırakarak fiili üretim kapasitesinin alt ve üst sınırlarını her iş günü 1100 - 1600 saatleri arasında analiz eder
c) Yapılan analiz sonucunda mevcut emreamadeliklerin izleyen ikinci günden ondördüncü güne kadar olan süre içinde yedek kapasite açısından bir eksikliğe yol açtığının anlaşılması durumunda TEİAŞ bu durumu üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile dağıtım şirketlerine her iş günü saat 1600 itibarıyla yazılı olarak bildirir
d) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, içinde bulunulan haftayı izleyen ikinci haftadan elliikinci haftanın sonuna kadar, yıl 1'e ait yıllık plandaki güncellemeleri ve ünitelerin emreamade olma durumlarıyla ilgili tahminleri; dağıtım şirketleri ise yıl 1'e ait yıllık planda yapılacak güncellemeleri her çarşamba günü saat 1600 itibarıyla TEİAŞ'a bildirir
e) TEİAŞ, iletim ve dağıtım sistemlerinin planlı devre dışı olma durumları ile bu sistemlerdeki kısıtları dikkate alarak ve üretim tesislerinde ortaya çıkabilecek arızalar için makul bir yedek kapasite bırakarak fiili üretim kapasitesinin alt ve üst sınırlarını her çarşamba saat 1600 ve cuma saat 1700 arasında belirler
f) TEİAŞ üretim ve dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişileri her cuma günü saat 1700 itibarıyla; takip eden ikinci haftadan elliikinci haftanın sonuna kadar olan süre için yedek üretim kapasitesi hakkında yazılı olarak bilgilendirir
Kısa süreli planlı devre dışı olma durumları
Madde 51 - Yıllık planda bildirilmemiş, fakat üzerinde mutabakata varılmış, başlangıç zamanı ve süresi planlı olan devre dışı olma durumlarıdır
Sekiz saatten az süren planlı devre dışı olma durumlarında, kullanıcı tarafından en az yirmidört saat önceden bildirim yapılır
Sekiz saatten kırksekiz saate kadar olan planlı devre dışı olma durumlarında, kullanıcı tarafından en az yedi takvim günü önceden bildirim yapılır
Bildirimli plansız devre dışı olma durumları
Madde 52 - Kullanıcı, tesis ve/veya teçhizatında engellenemeyen bir nedenle ortaya çıkacak devre dışı olma durumunu aşağıdaki hususları içerecek şekilde TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir:
a) Etkilenen tesis ve/veya teçhizata ve emreamadeliğindeki kısıtlamaya ilişkin detaylar,
b) Plansız devre dışı olma durumunun başlangıç zamanı,
c) Etkilenen tesis ve/veya teçhizatın tekrar devreye alınması ve geçici kapasite sınırlamalarının ortadan kaldırılması için öngörülen zaman,
d) Plansız devre dışı olma durumunun diğer tesis ve/veya teçhizatta yol açacağı kısıtlamaların detayları veya arıza riski
TEİAŞ, iletim sisteminin güvenliğinin olumsuz bir şekilde etkilenme ihtimalinin söz konusu olması durumunda, kullanıcıdan plansız devre dışı olmaya ilişkin işlemini erkene almasını veya ertelemesini talep eder
Kullanıcı bu talep ile mutabık ise, plansız devre dışı olma işlemi ile ilgili yeni önerisini TEİAŞ'a yazılı olarak bildirir
Zorunlu devre dışı olma durumları
Madde 53 - Dengeleme sistemine taraf üretim faaliyeti gösteren bir tesis ve/veya teçhizatın TEİAŞ tarafından verilmiş iznin dışında zorunlu olarak devre dışı olması veya kapasitesinin düşmesi, iletim veya dağıtım sistemi ile bağlantısının kesilmesi veya iletim kısıtlarının ortaya çıkması halinde kullanıcı TEİAŞ'ı gecikmeden bilgilendirir
Kullanıcı tesis ve/veya teçhizatının zorunlu devre dışı olma süresine ilişkin tahminini ve TEİAŞ tarafından talep edilen diğer bilgileri sağlar Devre dışı olma ile ilgili tam olarak belirlenemeyen bilgiler netleştikçe, gecikmeden TEİAŞ'a bildirilir
Veri sağlama yükümlülüğü
Madde 54 - Dengeleme sistemine taraf tüzel kişiler ünitelerine ilişkin olarak; veri kayıt çizelgelerinde ve/veya enerji satış anlaşmalarında detaylandırılan işletme özelliklerinde bir önceki yıla göre yapılan değişiklikleri, ünite transformatörünün teknik özelliklerini, ünite yüklenme eğrisini Ek - 6 ve ünite planlama parametrelerini Ek - 7'ye uygun olarak her takvim yılının 31 Mart tarihine kadar TEİAŞ'a bildirir
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Üretim Yedekleri Planlaması
Üretim yedekleri planlama esasları
Madde 55 - TEİAŞ, sistem işletmesinde, arz güvenliği ve kalitesine ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeterli üretim kapasitesini işletme amaçlı üretim yedeği olarak planlar
Sistem işletmesi için oluşturulan üretim yedekleri, sistem arz ve talebini dengelemek amacıyla kullanılır
Üretim yedekleri planlamasına tabi taraflar
Madde 56 - Üretim yedekleri planlama esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) TETAŞ'a,
c) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
d) Dağıtım şirketlerine,
uygulanır
İşletme amaçlı üretim yedekleri
Madde 57 - İşletme amaçlı üretim yedeği; bekleme yedeği ve işletme yedeği olarak planlanır:
a) Bekleme yedeği, gerçek zamandan başlayarak yirmidört saatlik bir süre için tahmin edilen talebin karşılanmasına yönelik olarak tutulan üretim yedeğidir Bekleme yedeği, üretim tesislerinin emreamadeliğindeki belirsizlikler veya hava koşullarında oluşan beklenmedik değişiklikler gibi önceden kestirilemeyen nedenlerle tüketimin hesaplanan talep tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi halinde kullanılmak üzere planlanır Bu yedekler, senkronize olmadan yedekte tutulan ve bu Yönetmeliğin dengelemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde, belirlenmiş bir süre içinde senkronize olmak için emreamade üniteler tarafından sağlanır
b) İşletme yedeği, sistem frekansı sapmalarının düzeltilmesine ve sistem kararlılığının sağlanmasına katkıda bulunmak için devredeki ünitelerden alınabilen ek üretim kapasitesi ve/veya devrede olmayıp kısa sürede devreye alınabilen üniteler ve/veya talep düşürülmesi ile oluşan yedektir
İşletme yedeği aşağıdaki gibi oluşturulur;
a)
(Değişik bent : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/3mad)
Primer kontrol yedeği; İşletme Yedeğinin, türbin hız regülatörlerinin otomatik olarak kullanılarak sistem frekansını normal regülasyon aralığında tutmak için kullanılan, ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır Primer kontrol işlemi, Ek-4'de yer aldığı şekilde, frekans sapmasını takiben bir kaç saniye içinde başlar ve 30 saniyeyi geçmeden maksimum değerine ulaşır Ulaşılan bu değer en az 15 dakika boyunca sürdürülebilmelidir
b)
(Değişik bent : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/3mad)
Sekonder kontrol yedeği; İşletme yedeğinin, frekans kontrolü amacı ile kullanılan primer kontrol yedeğinin serbest kalması, frekansın nominal değerine geri dönebilmesi ve komşu elektrik şebekeleriyle olan toplam elektrik enerjisi alışverişinin programlanan düzeyde tutulabilmesinin sağlanması için, sekonder kontrol sistemi vasıtasıyla kullanılan ve bu işlem için yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır Ünitenin çıkışındaki değişimin başlaması için maksimum tepki süresi 30 saniye olmalı ve frekans sapması maksimum 15 dakika içinde dengelenmelidir
c)
(Değişik bent : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/3mad)
Tersiyer kontrol yedeği (15 dakika yedeği); İşletme Yedeğinin; sekonder kontrol yedeği devreye alındıktan sonra, ihtiyaç duyulduğunda manuel olarak servise alınan ve başka bir frekans sapması tehlikesine karşı sekonder yedeğinin serbest hale getirilmesini sağlamaya yeterli olacak şekilde seçilen kısmıdır Tersiyer kontrol yedeği herhangi bir anda talimat ile devreye alınabilmelidir
d) Talep kontrolü veya yük atılması; sistem frekansındaki düşmenin önlenebilmesi için tüketicilerden taleplerini düşürmeleri sağlanarak, sistem frekansının belirli bir seviyeye düşmesi durumunda önceden belirlenmiş tüketicilerin düşük frekans röleleri ile otomatik olarak devre dışı edilmesi
Bekleme yedeği kriterleri
Madde 58 - Bekleme yedeği, her gün, takip eden yedi günlük süre için günlük bazda programlanır Bu yedek, ünitelerin emreamade olma durumları, talep tahmini ve gerçekleşen talepler ile mevcut durum dikkate alınarak TEİAŞ tarafından belirlenir
Dengelemeye tabi bir ünitenin veya bir bloğun bekleme yedeği olarak seçilmesi durumunda, TEİAŞ tarafından üreticiye sisteme senkronize olma süresinin de yer aldığı yedek tutma talimatı verilir Senkronize olma süresi bu Yönetmeliğin planlama veya dengeleme talimatlarında yer alan hükümler uyarınca sözleşmeye bağlanan proje verisi ile tutarlı olur
İşletme yedeği kriterleri
Madde 59 - İşletme yedeği miktarı; talep, ünite emreamade yetersizliği ve en fazla yüke sahip ünite veya bloğun devre dışı olması göz önünde bulundurularak TEİAŞ tarafından belirlenir
İletim sisteminin arızalar sonucunda adalara bölünmesi durumuna karşı, teknik imkanlar dahilinde tüm adaların ihtiyacının karşılanabilmesi için gerekli işletme yedeği tutulur Adalara bölünmüş iletim sisteminin bekleme yedeği ünitesi devreye girip yükleninceye ve adalar kararlı duruma getirilip sistemin diğer adalarla bağlantısı sağlanıncaya kadar, sistem frekansının kabul edilebilir sınırlar içinde tutulabilmesi için TEİAŞ tarafından talep kontrol yöntemi uygulanır
Veri sağlama yükümlülüğü
Madde 60 - Dengeleme sistemine taraf bir üretim yedeği ünitenin tepki yeteneği, aşağıdaki verileri içerir;
a) Minimum yükten tam yüke kadar farklı seviyelerde ünitenin frekans değişimine karşı tepkisini tanımlayan primer müdahale verisi,
b) Hız regülatörünün frekans düşüm yüzdesi olarak tanımlanan eğim değerleri,
c) Her biri frekans düşüm yüzdesi olarak tanımlanan maksimum, normal ve minimum eğimler için ünite kontrol seçenekleri
Bu veriler, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler tarafından kaydedilerek bu Yönetmeliğin dengelemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde TEİAŞ'a bildirilir
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Talep Kontrolü
Talep kontrolü esasları
Madde 61 - Sistem frekansını, 11 inci maddede belirtilen frekans aralığında tutmak için gerekli üretim kapasitesinin yetersiz olması durumunda talebi düşürmek için, TEİAŞ ve kullanıcılar tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde talep kontrolü uygulanır:
a) Anlaşma çerçevesinde TEİAŞ ve/veya kullanıcılar tarafından yapılan talep kontrolü,
b) TEİAŞ tarafından iletim sisteminin geriliminin düşürülmesi,
c) TEİAŞ tarafından yükün el ile planlı olarak veya el ile acilen kesilmesi,
d) İletim sistemindeki arz güvenliği ve kalitesini korumak için otomatik röleler ile yükün kesilmesi
TEİAŞ talep kontrolünü; iletim sisteminde arz güvenliği ve kalitesini korumak için en son seçenek olarak, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin uygular
Talep kontrolüne tabi taraflar
Madde 62 - Talep kontrolü esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dağıtım şirketlerine,
c) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Kullanıcı tarafından yapılan talep kontrolü
Madde 63 - Kullanıcı kendi talep kontrolünü TEİAŞ ile yaptığı anlaşma gereğince yapabilir Bu kapsamdaki kullanıcılara TEİAŞ tarafından talep kontrolü uygulanmaz
Talebin düşük frekans rölesi ile kesilmesi
Madde 64 - Sistem frekansının önceden belirlenen değerlere düşmesi durumunda talep, düşük frekans röleleri ile otomatik olarak kesilir Sistemdeki 490, 488, 486, 484 Hz olarak belirlenmiş frekans kademeleri için TEİAŞ eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin yıl içinde belli aralıklarla rotasyon yapar
Düşük frekans röleleri ile talebin otomatik olarak kesilmesi, kısa dönemli bir arz talep dengesizliğini ortadan kaldırmak için yapılır
Planlı dönüşümlü yük atma
Madde 65 - Sistemin tamamında veya önemli bir kısmında arzın talebi karşılayamama durumunun devam etmesi halinde mevcut arz, eşit taraflar arasında ayrım gözetmeksizin tüketiciler arasında paylaştırılır Bu paylaşım tüketicilerin taleplerinin kesilmesini içeren bir yük atma programı çerçevesinde dönüşümlü olarak yapılır
El ile acilen yük atma
Madde 66 - Sistemin tamamında veya önemli bir kısmında, arz talep dengesinin arz tarafında beklenmeyen bir eksiklik veya iletim kısıtları nedeniyle, daha yaygın olarak yük atılmasını veya sistemin kabul edilemez derecede düşük gerilim ve frekans seviyelerinde işletilmesini önlemek için el ile acilen yük atma yapılır Bu yük atma, TEİAŞ tarafından önceden hazırlanan bir program dahilinde uygulanabilir
Talep kontrolü prosedürünün bildirimi
Madde 67 - Talep kontrolü prosedürü kullanıcıların görüşü alınarak, TEİAŞ tarafından hazırlanır Bu prosedür, iletim sistemi bütünlüğünün korunması için talep kontrolüne ilişkin çeşitli senaryoları kapsar
Talep kontrolü prosedürü, sistem uyarıları ve talep kontrolü olmak üzere iki bölümden oluşur Bu prosedür Kurumun bilgisi dahilinde TEİAŞ tarafından gerektiğinde değiştirilebilir
TEİAŞ tarafından kullanıcılara yapılan sistem uyarıları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üretim yedeğinin yetersiz kalması durumunda, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler dahil, iletim sisteminin bütün kullanıcılarına yetersiz üretim yedeği uyarısı,
b) Kısa bir süre içinde talebini düşürmesi yönünde talimat alması ihtimali olan kullanıcıların, eğer mümkünse, uyarılması,
c) Kullanıcıların taleplerini düşürmeleri yönündeki olasılığın ortadan kalkması durumunda bu tür kullanıcılara gönderilmiş olan uyarıların iptali
Talep, dağıtım şirketinin kabul etmesi halinde talep kesilmesine gerek kalmaksızın sistem gerilimini düşürerek de azaltılabilir
Talep kontrolü;
a) TEİAŞ'ın talimatı ile dağıtım şirketleri veya iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler tarafından seçilen yükleri içeren talep düşürme ile,
b) Üretimde beklenmeyen bir yetersizliğin ortaya çıkması durumunda, sistemin düşük frekans veya düşük gerilim altında işletilmesini önlemek için TEİAŞ tarafından verilen talep düşürme talimatı ile,
c) Düşük frekans koşullarında, yükün düşük frekans röleleri ile otomatik olarak atılması ile,
uygulanabilir
Talep kontrol prosedürü, TEİAŞ tarafından görüş ve mutabakat için bütün kullanıcılara gönderilir Kullanıcı ile mutabakata varılamadığı durumlarda TEİAŞ, Kurumun görüşünü alır ve bu çerçevede uygulama yapar
BEŞİNCİ BÖLÜM : İşletme İletişimi ve Bilgi Akışı
İşletme iletişimi esasları
Madde 68 - İşletme iletişimi, TEİAŞ ile kullanıcılar arasında iki yönlü güvenilir bir iletişim sisteminin oluşturulması esaslarını içerir
İşletme iletişimine tabi taraflar
Madde 69 - İşletme iletişim esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) TETAŞ'a,
c) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
d) Dağıtım şirketlerine,
e) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
İşletme faaliyetlerinin ve olayların bildirilmesi
Madde 70 - TEİAŞ ve kullanıcılar; aşağıdaki yöntem ve usullere göre, işletme faaliyetleri ve olaylara ilişkin bilgileri birbirlerine iletir
Şebekenin işletilmesiyle ilgili olarak TEİAŞ tarafından yürütülen planlı bir faaliyetin, kullanıcının üretim tesisinin veya şebekesinin öngörülenden farklı şekilde işletilmesini gerektirmesi durumunda, kullanıcı, TEİAŞ tarafından UYDM veya BYDM yoluyla gecikmeden haberdar edilir
Kullanıcı tarafından gerçekleştirilen, kullanıcının şebekesi veya üretim tesisinin işletmesiyle ilgili planlı bir faaliyetin, iletim sisteminin öngörülenden farklı bir şekilde işletilmesini gerektirmesi durumunda, TEİAŞ, kullanıcı tarafından gecikmeden haberdar edilir TEİAŞ ise bu durumdan etkilenebilecek diğer kullanıcılara bildirimde bulunur
Yukarıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi halinde, buna ilişkin muhtemel riskler ve sonuçları bildirimde ayrıntılı olarak yer alır Bu bildirimler, bildirimde bulunulan tarafa riskin değerlendirilebilmesi ve bundan kaynaklanan problemlerin çözülebilmesi için yeterli süre tanıyacak şekilde gönderilir
Sistemde; personel hatası, teçhizatın ve/veya kontrol teçhizatının yanlış çalışmasından dolayı ortaya çıkan arıza, hatalı işletme gibi plan dışı olaylara veya normal işletme şartlarından ayrılmaya yol açan herhangi bir olaya ilişkin bildirimler yazılı bildirim yapılması için yeterli zamanın olmadığı hallerde; olayın meydana gelmesinin ardından otuz dakika içinde sözlü olarak yapılır Daha sonra, faks, e - posta veya posta yoluyla yazılı olarak teyit edilir
Önemli olayların bildirilme yükümlülüğü
Madde 71 - Sistem gerilim ve frekansının normal işletme sınırlarının dışına çıkması, iletim sistemi kararsızlığı, tesis ve/veya teçhizatın aşırı yüklenmesi ve bunlar sonucu kişi ve/veya kamu haklarına zarar veren olaylar, önemli olay olarak kabul edilir
Kullanıcının TEİAŞ'a bildirdiği bir olayın, iletim sistemi üzerinde önemli bir etkisi olduğuna TEİAŞ tarafından karar verilmesi halinde, TEİAŞ kullanıcıdan önemli olay raporunu yazılı olarak hazırlamasını talep edebilir
Bu rapor talep edildikten sonraki ilk iş günü Ek - 11'e uygun olacak şekilde hazırlanır ve TEİAŞ'a gönderilir
TEİAŞ, gerekli gördüğü takdirde, kullanıcılardan olaya ilişkin önemli olay raporu hazırlanmasını da talep edebilir
Uyarılar
Madde 72 - TEİAŞ; iletim sisteminde meydana gelen önemli olaylardan zarar görmesi muhtemel kullanıcılara telefon, faks veya e - posta yoluyla uyarı gönderir Bu uyarı, söz konusu olayın muhtemel sebebini, sistem üzerindeki etkisini ve süresini içerir
ALTINCI BÖLÜM : Erişim ve Çalışma Güvenliği
Erişim
Madde 73 - Kullanıcıların veya TEİAŞ'ın mülkiyeti veya sorumluluğundaki sahalara erişime ilişkin hükümler, TEİAŞ ile kullanıcı arasında yapılan bağlantı anlaşmasında yer alır
Çalışma güvenliği esasları
Madde 74 - Çalışma güvenliği esasları, bir veya birden fazla kullanıcının taraf olduğu tesis ve/veya teçhizat üzerinde yapılacak çalışmalarda temel güvenlik önlemlerinin sağlanması ve koordinasyonu için uygulanacak yöntemleri içerir
Çalışma güvenliğine tabi taraflar
Madde 75 - Çalışma güvenliği esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dağıtım şirketlerine,
c) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
d) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Güvenlik önlemleri
Madde 76 - Çalışmaya başlamadan önce kullanıcılar birbirlerinin elektrik kesme ve topraklama ile ilgili güvenlik önlemlerini onaylar Kullanıcılar karşılıklı olarak birbirlerine çalışmanın bittiğini teyid edene kadar güvenlik önlemleri muhafaza edilir Kullanıcılardan birinin güvenlik önlemlerinde bir değişiklik meydana gelmesi halinde değişiklik karşılıklı teyid edilir ve güvenlik önlemleri yeniden onaylanır
Çalışma izni isteğinde bulunabilecek yetkili kişiler
Madde 77 - TEİAŞ ve kullanıcı, çalışma izni isteğinde bulunabilecek yetkili kişiler listesini ismen oluşturur Yetkili kişiler listesini, TEİAŞ kullanıcıya, kullanıcı da TEİAŞ'a bildirir Bu listelerde bir değişiklik olması halinde yeni liste karşılıklı olarak teyid edilir
Çalışma izni talebi
Madde 78 - Ortak bağlantı noktası ile birden fazla iletim hattı veya merkezi birleştiren tesis ve/veya teçhizat üzerinde yapılacak çalışmalarda, güvenlik önlemlerinin alınabilmesi için, çalışma izni isteği, ilgili yük dağıtım merkezine, çalışmayı yapacak kullanıcı tarafından Ek - 8'deki form doldurulmak suretiyle çalışmanın başlamasından en az bir hafta önce iletilir
Çalışma izni isteğinin ilgili yük dağıtım merkezi tarafından kabul edilmesini takiben çalışma izni onayı verilir Onaylanmış çalışma izni isteği ancak ilgili yük dağıtım merkezinin onayı ile iptal edilir Çalışma izni onayına ilişkin talep ile onaylanmış iznin iptali için yapılan başvurularda Ek - 9'da yer alan formlar doldurulur
Çalışmanın başlaması
Madde 79 - Tesis veya teçhizatın devre dışı edilme, elektrik kesme, topraklama süreçlerinin koordinasyonu söz konusu çalışmaya katılan tarafların kontrol merkezleri tarafından yürütülür İzolasyon manevraları için Ek - 10'da yer alan form yük dağıtım merkezi tarafından doldurulur ve söz konusu manevralar bu forma göre yapılır
Çalışma başlamadan önce tarafların alacağı güvenlik önlemleri ve bu önlemlerin yeterliliği üzerinde mutabakat sağlanır ve bu mutabakat tarafların kontrol mahallerinde yazılı olarak kaydedilir
Çalışmaya başlamadan önce, üzerinde mutabakata varılan tüm güvenlik önlemleri taraflarca alınır Formda numara, isim ve konum ile belirlenmiş tüm elektrik kesme noktaları kilitlenir ve buralara uyarı levhaları konulur Bu işlemin tamamlandığı, sahadaki güvenlik kaydı defterine kaydedilir ve diğer tarafça teyit edilir
Tüm besleme noktalarında elektriğin kesilmesini takiben, gerekli topraklamalar yapılır Yapılan topraklamalar numara, isim ve konumları ile kontrol edilir
Topraklama ayırıcıları topraklı pozisyonda kilitlenir ve bir uyarı levhası konulur Topraklamanın tamamlandığı sahadaki güvenlik kaydı defterine kaydedilir ve diğer tarafça teyit edilir Çalışma izni; ancak tüm elektrik kesme ve topraklamanın taraflar arasında önceden mutabakata varıldığı gibi tamamlanmasından sonra verilir
Çalışma izninde yazılı güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi ve izin iptali veya iş bitimine kadar bu önlemlerin kaldırılmaması, izin formunda adı geçen iş emniyet görevlisinin sorumluluğundadır Güvenlik önlemleri ancak iş bitimi veya çalışma izninin iptali ile kaldırılabilir
Çalışmanın tamamlanması
Madde 80 - Çalışma tamamlandığında; iş emniyet görevlisi, sistemindeki topraklama ve elektrik kesmenin kaldırılabileceği konusunda ilgili yük dağıtım merkezlerini bilgilendirir Tesis ve/veya teçhizatın yeniden işletmeye alınması, tarafların ilgili yük dağıtım/kontrol merkezleri tarafından koordine edilir
Güvenlik kaydı
Madde 81 - TEİAŞ ve kullanıcı, her işletme sahasında, o sahadaki güvenlik ile ilgili tüm mesajların kronolojik kaydını tutar Bu kayıtlar en az bir yıl süre ile saklanır
Güvenlikle ilgili sorumluluklar, eğitim ve çevre
Madde 82 - Taraflardan birinin mülkiyeti veya sorumluluğundaki bir sahada yer alan bir tesis ve/veya teçhizat üzerinde çalışma yapan diğer taraf, mülkiyet sahibi tarafın güvenlik kurallarına ve güvenliğe ilişkin yasal yükümlülüklere göre faaliyet gösterir Aynı şekilde; bir kullanıcının mülkiyeti veya sorumluluğundaki bir sahada çalışma yapan yetkili bir TEİAŞ çalışanı da, kullanıcının güvenlik kurallarına ve güvenliğe ilişkin yasal yükümlülüklere göre faaliyet gösterir TEİAŞ ve kullanıcılar bu konularla ilgili kendi elemanlarına beş yılı aşmayan periyodlarda eğitim verir
Taraflardan birinin bağlantıları için; taraflar arasındaki işletme ve varlık mülkiyeti sınırlarını da kapsayacak şekilde saha düzenini gösteren veya bu hususa esas teşkil edecek şekil, prensip, temel prosedür, saha sorumluluk çizelgesi ve manevra şeması talep edilmesi halinde mülkiyet sahibi tarafça diğer tarafa verilir
TEİAŞ ile kullanıcılar yaptıkları çalışmalarda çevre korunmasına yönelik gerekli tedbirleri alırlar
YEDİNCİ BÖLÜM : Sistem Toparlanması
Sistem toparlanma esasları
Madde 83 - Sistem toparlanması, iletim sisteminin kısmen veya tamamen oturması durumunda, TEİAŞ'ın en az kayıpla, mümkün olduğunca hızlı ve güvenli bir şekilde arzın müşterilere tekrar sağlanması esaslarını içerir
Sistem toparlanmasına tabi taraflar
Madde 84 - Sistem toparlanması esasları;
a) Dış enterkonneksiyonlar kapsamındaki yan hizmetler anlaşmaları çerçevesinde alınan hizmetler dahil TEİAŞ'a,
b) Rezervuarlı hidroelektrik üretim tesisleri ile doğal gaz yakıtlı üretim tesisleri için, bu tesislerde üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) İthalat yapan tüzel kişilere,
uygulanır
Toparlanma yeteneği olan üretim tesisleri
Madde 85 - Harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan devreye alınabilen üretim tesisleri, yan hizmetler anlaşması yapılarak, TEİAŞ tarafından toparlanma yeteneği olan üretim tesisleri olarak belirlenir Bu tesislerden temin edilen enerji, iletim sisteminin enerjilenmesi, müşterilerin beslenmesi ve diğer üretim tesislerinin yeniden devreye alınmasında kullanılır
Enterkonneksiyon bağlantıları ve adalardan oluşan enerji sistemleri arasındaki tesis ve/veya teçhizat, uygun olması halinde, oturan sistemin toparlanması için kullanılabilir
Sistem toparlanma planı
Madde 86 - Sistemin toparlanması için ayrıntılı bir toparlanma stratejisi planı TEİAŞ tarafından hazırlanır ve güncelleştirilir
Kullanıcı tarafından izlenecek toparlanma stratejisi bu planda yer alır ve sırasıyla aşağıdaki gibi uygulanır:
a) Toparlanma yeteneği olan üretim tesisi etrafında adalardan oluşan birkaç sistemin kurulması,
b) Yerel yüklerin üretim tesislerinden beslenmesi,
c) Ada sistemlerinin birbirleri ile senkronizasyonunun sağlanması,
d) Sistemin bütününün nihai olarak normal işletmeye alınması
Sistem toparlanma planı; ayrıntılı toparlanma stratejisine ek olarak aşağıdaki hususları da kapsar:
a) Toparlanma öncelikleri,
b) Toparlanma için mevcut tesis ve/veya teçhizat,
c) TEİAŞ'ın talimatları doğrultusunda veya iletişim arızası olması durumunda bağımsız hareket ederek, ada sistemleri oluşturacak olan üretim tesislerinin, dağıtım şirketlerinin ve diğer kullanıcıların izleyeceği kurallar,
d) Hükümet, medya ve kamuoyunun bilgilendirilmesi
Sistem toparlanma planının güncellenmesi
Madde 87 - İletim sistemine yeni tesis ve/veya teçhizatın ilave edilmesi veya mevcut bazı tesis ve/veya teçhizatın hizmet dışı olması durumunda, TEİAŞ iletim sistemi toparlanma planını yeniden gözden geçirir ve günceller Bunun dışında plan, en az iki yılda bir gözden geçirilir ve güncellenir
TEİAŞ iletim sistemini etkileyen gelişmeleri veya değişen şartları göz önünde bulundurarak planda revizyon yapabilir
Sarı alarm
Madde 88 - Sarı alarm sinyali, UYDM tarafından üretim tesislerine, kullanıcılara, seçilmiş irtibat noktalarına ve dağıtım şirketlerinin kontrol merkezlerine, mümkünse elektronik ortamda gönderilir Sarı alarm sinyalinin alıcı noktalarda gecikmeden fark edilmesi ve alındığının teyit edilmesi gerekir Elektronik iletişim arızasında veya yokluğunda, alarm sözlü olarak verilebilir ve teyit edilebilir
Sarı alarm sinyalini alan kullanıcı sarı alarm prosedürünü yürütür Bu prosedür, sistem oturma riskinin ortaya çıkması durumunda kullanıcının yerine getirmesi gereken faaliyetleri içerir
Sarı alarm sinyal sistemi ve sarı alarm prosedürü sistem toparlanma planını denetleyen UYDM tarafından en az iki yılda bir gözden geçirilir Herhangi bir mahaldeki sarı alarm prosedüründe kullanıcı tarafından yapılacak değişiklikler UYDM'ye kullanıcı tarafından gecikmeden bildirilir
Sistem toparlanma planının uygulanması
Madde 89 - Sistem toparlanma planı; toparlanma sürecinin taraflarını, sistemin en hızlı ve güvenli şekilde toparlanmasında yönlendirir
Toparlanma planı, üretim tesis ve/veya teçhizatının emreamadeliğine, zamana, kullanıma ve bakım ihtiyaçlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir Toparlanma planının söz konusu değişikliklere bağlı olarak kısmen veya tamamen uygulanmasının mümkün olamaması durumunda, TEİAŞ, UYDM vasıtası ile iletim sisteminin durumunu tekrar değerlendirir ve yeni bir sistem toparlanma planı belirler
Üretim ve dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişiler, UYDM tarafından toparlanma süreci boyunca verilen talimatlara, sarı alarm prosedürü veya sistem toparlanma planına aykırı olsa bile uymak zorundadır
Sistem toparlanma eğitimi
Madde 90 - Sistem toparlanma planında veya sarı alarm prosedüründe görev alacak kullanıcı personelin yeterli mesleki eğitim, nitelik ve deneyim sahibi olmasının sağlanması, kullanıcının sorumluluğundadır
SEKİZİNCİ BÖLÜM : Önemli Olayların Raporlanması
Önemli olayların raporlanma esasları
Madde 91 - Sistemin işletilmesi esnasında ortaya çıkan önemli olaylar, taraflar arasında gerekli bilgi akışının sağlanması ve işletme politikası oluşturulması için TEİAŞ'a yazılı olarak rapor edilir
Raporlamaya tabi taraflar
Madde 92 - Raporlama esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) Dağıtım şirketlerine,
d) Dağıtım sistemine bağlı ve dengeleme sistemine taraf üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
e) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Raporlama prosedürü
Madde 93 - Önemli olayların raporlanması aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır;
a) Raporlar yazılı olarak hazırlanır,
b) Raporlar bölgesel yük dağıtım merkezlerine gönderilir,
c) Raporlar sözlü bildirimlerin yazılı teyitlerini de içerir,
d) Raporlar olayı izleyen ilk işgünü içinde gönderilir,
e) Raporlar Ek - 8'de verilen formata uygun olarak düzenlenir
TEİAŞ, olaydan etkilenmesi muhtemel diğer kullanıcılar olması durumunda, bu kullanıcıları raporu hazırlayan tarafın izni ile bilgilendirebilir Bu hallerde raporu hazırlayan taraf, ticari önemi haiz kısımları çıkarılmış raporu, diğer kullanıcılara iletilmek üzere TEİAŞ'a gönderir Rapor, TEİAŞ tarafından gizlilik kuralları içerisinde değerlendirilir
DOKUZUNCU BÖLÜM : Bağlantı Noktalarındaki Tesis ve/veya Teçhizatın Numaralandırılma ve İsimlendirilmesi
Numaralandırma ve isimlendirmenin esasları
Madde 94 - Numaralandırma ve isimlendirmenin esasları, TEİAŞ ve kullanıcıya ait bağlantı noktalarındaki tesis ve/veya teçhizatın, şalt merkezlerinin isimlerini de içerecek şekilde numaralandırılması ve isimlendirilmesine ilişkin sorumlulukların ve prosedürlerin belirlenmesini kapsar
Tesis ve/veya teçhizatın numaralandırılması ve isimlendirilmesi bağlantı noktaları için hazırlanmış olan manevra şemalarına işlenir
Tesis ve/veya teçhizat Ek - 12'de verilen formata uygun olarak numaralandırılır ve isimlendirilir
Numaralandırma ve isimlendirmeye tabi taraflar
Madde 95 - Bağlantı noktalarındaki tesis ve/veya teçhizatın numaralandırılması ve isimlendirilmesi esasları TEİAŞ ile 66 kV ve üzerindeki kullanıcıya uygulanır
Prosedür
Madde 96 - Bağlantı noktalarındaki tesis ve/veya teçhizatın numaralandırılması ve isimlendirilmesi hususunda aşağıdaki prosedüre uyulur;
a) Bağlantı noktasındaki kullanıcıya ait tesis ve/veya teçhizat, başka bir kullanıcıya veya TEİAŞ'a ait tesis ve/veya teçhizatla karıştırılmayacak şekilde numaralandırılır ve isimlendirilir Bu numara ve isimler hazırlanan manevra şeması üzerinde açıkça gösterilir,
b) Manevra şeması numaralandırma ve/veya isimlendirmeyi doğru olarak gösterecek şekilde tesis ve/veya teçhizatın sahibi tarafından güncellenir Bu şemanın güncellenmiş bir kopyası bağlantı noktalarında rahatlıkla görülebilecek şekilde bulundurulur,
c) Bağlantı noktaları TEİAŞ tarafından numaralandırılır,
d) Bir bağlantı noktasındaki numaralandırma ve/veya isimlendirmeyle ilgili bir anlaşmazlığın ortaya çıkması durumunda TEİAŞ, uygulanacak numaralandırma ve/veya isimlendirmeyi belirler,
e) Yeni bağlantılar ile ilgili numaralandırma ve isimlendirme bildirimleri tesis devreye alınmadan en az üç ay önce veya kullanıcıların mutabakatı ile daha kısa bir süre öncesinden yapılır
Tesis ve/veya teçhizatın etiketlenmesi
Madde 97 - Bağlantı noktalarındaki tesis ve/veya teçhizatın numara ve isimlerini gösteren etiketler her türlü hava koşuluna dayanabilecek şekilde imal edilmiş olarak devreye alma işleminden önce TEİAŞ veya kullanıcı tarafından kolayca okunabilir yerlere konulur
ONUNCU BÖLÜM : Sistem Testleri
Test esasları
Madde 98 - Test esasları, kullanıcı ve/veya iletim sisteminde, normal işletme koşullarının dışında kontrollü olarak yapılan sistem testlerini içerir
Bu testler, kullanıcı veya TEİAŞ tarafından yapılır Kullanıcı ve/veya iletim sistemini etkileyebilecek olan bu testler aşağıdaki hususları sağlayacak şekilde uygulanır;
a) Personelin güvenliğini tehdit etmemesi, tesis ve/veya teçhizata zarar vermemesi ve diğer kullanıcılara etkilerinin minimum seviyede olması,
b) Yapılacak testler ve test prosedürleri hakkında TEİAŞ'ın önceden haberdar edilmesi, gerekmesi durumunda test sonuçlarının TEİAŞ'a rapor edilmesi
Teste tabi taraflar
Madde 99 - Test esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) İletim sisteminde doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
d) Dağıtım şirketlerine,
uygulanır
Test prosedürü
Madde 100 - Sistem testleri aşağıdaki prosedüre göre yapılır:
a) Test öneri bildirimi;
1) Bir sistem testi yapmak isteyen kullanıcı, test tarihinden oniki ay önce, testin amacını, testin yapılacağı tesis ve/veya teçhizatın teknik özelliklerini içeren bir öneri bildirimini yazılı olarak TEİAŞ'a sunar
2) Öneri bildiriminde yer alan bilgilerin yetersiz olması durumunda, kullanıcıdan ilave bilgiler talep edilir ve bu bilgiler tamamlanmadan öneri bildirimi kabul edilmiş sayılmaz
3) TEİAŞ bir sistem testini kendisi yapmak istediğinde, bir öneri bildirimi almış gibi hareket eder
b) Ön bildirim ve test heyetinin oluşturulması;
1) TEİAŞ, kendisine verilen öneri bildirimindeki bilgiler doğrultusunda, önerilen sistem testinden etkilenecek tarafları, varsa, belirler ve bu taraflara bir ön bildirim yapar
2) Dış enterkonneksiyon taraflarının, sistem testi esaslarına tabi oldukları enterkonneksiyon anlaşmasında yer almadığı sürece sistem testi gerçekleştirilmez
3) TEİAŞ, öneri bildirimini aldıktan sonra ve ön bildirimin dağıtımından önce, sistem testinin koordinasyonunu yürütecek bir test koordinatörü atar Bu koordinatör, test heyetinin başkanı ve üyesi olur
c) Test koordinatörü; Sistem testinin TEİAŞ tarafından üstlenilmesi durumunda TEİAŞ tarafından atanır Diğer hallerde;
1) Sistem testinden etkilenecek taraflar ile testin yapılmasını öneren taraf veya tarafların görüşleri alınarak,
2) Testin sistemde önemli bir etki yaratmaması kaydı ile, test önericisinin gösterdiği adaylar arasından,
TEİAŞ tarafından atanır ancak testin yapılmasını öneren taraf veya tarafların, TEİAŞ'ın bildiriminden sonra yedi gün içinde aday göstermemesi veya aday göstermek istememesi durumunda önerilen sistem testi iptal edilir
d) Ön bildirim
Ön bildirim aşağıdaki hususları içerir;
1) Testin yapılmasını öneren taraf veya tarafların kimliği, testin amacı, kapsamı, testin yapılacağı tesis ve/veya teçhizatın teknik özellikleri ve testten etkilenecek tarafları,
2) Heyet üyesi olarak atanmak üzere, otuz gün içinde bir temsilci veya test koordinatörünün uygun bulması halinde birden fazla temsilcinin, bildirilmesi için yapılan çağrıyı,
3) Test heyetinde görev alacak TEİAŞ temsilcisinin ismini,
4) Test koordinatörünün ismi ve kim tarafından aday gösterildiğini
Ön bildirim, öneri bildirimi kapsamında yer alması gerekli bilgilerin eksiksiz olarak TEİAŞ'a sunulmasını takip eden otuz gün içinde taraflara gönderilir
Ön bildirimin taraflara gönderilmesini takip eden otuz gün içinde; heyet üyeliği için aday gösterilen temsilci isimleri, taraflarca TEİAŞ'a bildirilir TEİAŞ, ilgili tarafların bildirdiği heyet üyelerini atar ve isimlerini tüm taraflara bildirir
Temsilcisini bildirmeyen kullanıcı, heyette temsil edilme hakkını kaybeder Testin yapılmasını öneren taraf veya tarafların, temsilcisini bildirmemesi halinde ise, önerilen test iptal edilir Bu durum testten etkilenen kullanıcılara ve test önericisine on gün içinde bildirilir
Heyet çalışmaları
Madde 101 - Heyet üyelerinin atanmasından itibaren otuz gün içinde heyet toplanır
Heyet, çalışmalarında aşağıdaki hususları dikkate alır:
a) Önerilen testin, sistem üzerindeki etkilerini ve risklerini,
b) Önerilen testin diğer bir testle veya işletme planlarında yer alan tesis ve/veya teçhizatın devre dışı olma durumlarıyla birleştirilme imkanlarını,
c) Önerilen testin sistem dengelemesindeki etkilerini
TEİAŞ ve taraflar, heyette temsil edilmeseler dahi, heyet tarafından talep edilen bilgileri sağlarlar
Heyet, test koordinatörünün gerekli gördüğü sıklıkta toplanır
Öneri raporu
Madde 102 - Heyet tarafından ilk toplantıyı takip eden altmış gün içinde, aşağıdaki hususları içeren bir öneri raporu düzenlenir:
a) Sistem testinde izlenecek usul ile test yöntemine ilişkin öneriler,
b) Testten etkilenen tarafların uğrayacağı maliyetlerin testi öneren tarafın bu maliyetleri üstlenmesi esas alınarak dağılımı,
c) Heyetin uygun bulduğu diğer hususlar
Öneri raporu; heyet tarafından TEİAŞ'a, testin yapılmasını öneren taraf veya taraflara ve testten etkilenen kullanıcılara gönderilir
Öneri raporu gönderilen taraflar, ondört gün içinde öneri raporuna olumlu veya olumsuz cevaplarını, gerekçeli olarak test koordinatörüne bildirirler Taraflardan herhangi birinin cevap vermemesi halinde, test İptal edilir ve heyet dağılır Bunun dışında; öneri raporunun hazırlanması esnasında herhangi bir kararda oybirliğinin sağlanamaması durumunda da heyet dağılır ve önerilen sistem testi iptal edilir
Taraflardan herhangi birinin öneri raporuna onay vermemesi halinde, heyet önerilen sistem testinin itirazı veya itirazları giderecek şekilde değiştirilmesinin mümkün olup olmadığını belirlemek için gecikmeden toplanır Önerilen sistem testi değiştirilemezse, test iptal edilir ve heyet dağılır Önerilen sistem testi değiştirilebiliyorsa, toplantıyı takip eden otuz gün içinde, gözden geçirilmiş bir öneri raporu hazırlanır
Gözden geçirilmiş öneri raporunu, taraflardan birinin onaylamaması durumunda, test iptal edilir ve heyet dağılır
Test programı
Madde 103 - Öneri raporunun veya gözden geçirilmiş öneri raporunun, tüm taraflarca onaylanması durumunda, test yapılır Test için öngörülen tarihten en az otuz gün önce heyet; TEİAŞ'a, testi öneren taraf ve kullanıcılara, manevra sırası ve zamanlarını belirten bir test programını, saha güvenlik sorumlusunu, görevlendirilecek personelin listesini ve heyetin uygun gördüğü diğer hususları bildirir
Taraflar, sistem testine ilişkin test programının şartlarına göre hareket ederler
Testin yapılmasına kadar geçen süre içinde ortaya çıkması muhtemel problemler ilgili taraflarca gecikmeden test koordinatörüne yazılı olarak bildirilir Test koordinatörü tarafından bu problemlerin sistem testinde bir değişiklik veya erteleme yapılmasını gerektirdiği yönünde bir karara varılması halinde, taraflar bilgilendirilir
İşletme şartları nedeniyle, teste başlanmamasını veya devam edilmemesini isteyen taraf, bu kararını ve nedenlerini test koordinatörüne gecikmeden bildirir Test koordinatörü; sistem testini iptal eder veya erteler
Testin ertelenmesi durumunda, test koordinatörü, testin yapılmasını öneren taraf veya tarafların, TEİAŞ ve kullanıcılar tarafından başka bir tarih saptanır Bu tarihte anlaşılamaması durumunda, uygun bir tarih belirlemek üzere test koordinatörü test heyetini yeniden toplar
Sonuç raporu
Madde 104 - Test yapılmasını öneren taraf veya taraflar, sistem testi sonuçlarını içeren bir rapor hazırlayarak, TEİAŞ ve heyetin diğer üyelerine verir Heyet tarafından farklı bir sürenin belirlenmemesi durumunda, sonuç raporu testin sonuçlanmasını takip eden doksan gün içinde hazırlanır
Sonuç raporu, heyet üyesi olmayan kişi ve taraflara ancak heyet üyelerinin oybirliği ile alacakları bir karar ile verilebilir
Sonuç raporu hazırlanıp taraflara sunulduğunda heyet dağılır
Test tarihinin öne alınması
Madde 105 - Testin oniki aydan daha kısa bir sürede gerçekleştirilmesinin gerekmesi durumunda, TEİAŞ; testin yapılmasını öneren taraf veya tarafların ve kullanıcıların görüşlerini alarak bir zaman çizelgesi hazırlar ve test bu zaman çizelgesine uygun olarak gerçekleştirilir
ONBİRİNCİ BÖLÜM : Test, İzleme ve Soruşturma
Test, izleme ve soruşturma esasları
Madde 106 - Zorunlu yan hizmetler ve gerekli ticari yan hizmetler ile dengeleme taahhütleri kontrol amacıyla test, izleme ve soruşturmaya tabi tutulur
Kullanıcılara ait tesis ve/veya teçhizatın bu testlerde başarısız olması durumunda, bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmaları ile yan hizmet anlaşmalarının bu bölüme ilişkin hükümleri geçerli olur
Test, izleme ve soruşturmaya tabi taraflar
Madde 107 - Test, izleme ve soruşturma esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dengeleme sistemine taraf üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) Dağıtım şirketlerine,
d) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Performans izleme prosedürü
Madde 108 - TEİAŞ; aşağıdaki hususları izlemekle yükümlüdür;
a) Dengeleme sistemine taraf ünite ve blokların dengelemeye ilişkin taahhütleri,
b) Kullanıcıların faaliyetlerini, bu Yönetmelikte belirtilen bağlantı ve dengeleme esaslarına uygun bir şekilde yürütüp yürütmedikleri,
c) Kullanıcıların taahhüt ettikleri yan hizmetleri
Dengeleme sistemine taraf ünitenin veya bloğun bağlantı ve dengeleme esasları çerçevesindeki taahhütlerinde ve yan hizmetlerin sağlanmasında başarısız olması durumunda TEİAŞ, kullanıcıyı yazılı olarak uyarır Kullanıcı başarısızlığının nedenlerinin ortadan kaldırılması için alacağı önlemleri en kısa sürede TEİAŞ'a bildirir TEİAŞ ve kullanıcı alınan bu önlemlerin detaylarını birlikte müzakere eder Dengeleme sistemine taraf üniteye veya bloğa yeni işletme şartları uygulanması söz konusu ise, bu şartlar ve uygulama tarihi üzerinde on gün içinde mutabakat sağlanamadığı takdirde TEİAŞ, ünite veya blok üzerinde test yapılmasını talep edebilir
Reaktif güç testi
Madde 109 - TEİAŞ, dengeleme sistemine taraf bir ünite veya bloğun bağlantı esaslarına göre taahhüt ettiği reaktif gücü kontrol etmek amacıyla reaktif güç testi talimatı verir
TEİAŞ bu test talimatını; ünite veya bloğun test tarihinde planlı olarak devre dışı edilmesinin söz konusu olmaması kaydı ile, testten en az kırksekiz saat önce kullanıcıya iletir
Kullanıcı, testin yapılacağı tarihteki fiziksel durumunu TEİAŞ'a bildirir
Reaktif güç testi bir takvim yılında en fazla iki defa yapılır
Test, tarihi itibarıyla geçerli olan dengeleme şartlarına uyumlu olarak yapılır
Altmış dakikalık test süresi içerisinde; ünite veya bloğun, bağlantı noktasındaki geriliminin, dengeleme esaslarında belirlenen aralıkta kalıp kalmadığı izlenir Gerekli durumlarda, diğer ünite veya blokların reaktif güçleri değiştirilerek test edilen ünite veya bloğun bu değişime tepkisi ölçülür
Ünite veya bloğun performansı; TEİAŞ'ın uygun gördüğü kişilerin denetiminde, kullanıcı kontrol odasında, ünitenin terminallerinden alınan değerler ile, bir grafik kaydedicisi yardımıyla eşzamanlı olarak kaydedilerek test edilir Test süresince sağlanan reaktif güç çıkışının taahhüt edilen kapasitenin
% 5 lik değişim aralığı içinde olması halinde ünite veya bloğun başarılı olduğu kabul edilir TEİAŞ'ın talep etmesi durumunda; kullanıcı, grafik kaydedicilerinin kalibrasyon ve diğer sertifikalarını verir
Ünite veya bloğun test sonucunda başarısız olması ve bu sonucun kullanıcı tarafından da kabul edilmesi halinde, kullanıcı başarısızlığın nedenlerini üç iş günü içinde bir rapor halinde TEİAŞ'a bildirir
TEİAŞ ile kullanıcının; ünitenin başarısızlığı üzerinde fikir birliğine varamamaları halinde kullanıcı, TEİAŞ'dan testin tekrar edilmesini talep edebilir TEİAŞ, testten kırksekiz saat önce yeni bir bildirim yapar ve test tekrarlanır Ünite veya bloğun bu test sonucunda da başarısız olması ve anlaşmazlığın çözülememesi halinde, taraflar yan hizmetler anlaşması kapsamında düzenlenen çözüm prosedürüne başvurabilirler
Ünite veya bloğun testlerde başarısız olduğuna karar verilmesi durumunda; kullanıcı, reaktif güç kapasitesi taahhütlerini sağlayabileceği tarih ve zamanı, ondört gün içinde yazılı olarak TEİAŞ'a bildirir TEİAŞ, kullanıcının bu önerisini geçerli bir neden olmadan reddedemez
Ünite veya bloğun reaktif güç testlerinde başarısız olması durumunda; kullanıcı, sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan reaktif güç parametrelerini değiştirebilir ve ünite daha önceki parametrelerine ulaşıncaya kadar bu parametreler geçerli olur
Kullanıcının; ünitenin sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan reaktif güç parametrelerini sağlayabileceğini bildirmesi durumunda, TEİAŞ, ya yeni bir test talep eder veya bu parametrelerin belirtilen tarih ve zamandan itibaren sağlandığını kabul eder
Frekans testi
Madde 110 -
(Değişik fıkra: 20/02/2008-26793 SRG Yön/7mad)
TEİAŞ, dengeleme sistemine taraf ünite veya blok çıkışının, frekansa göre değişiminin ölçülebilmesi amacıyla frekans kontrol performans testi talimatı verir
TEİAŞ bu test talimatını; ünite veya bloğun test tarihinde planlı olarak devre dışı edilmesinin söz konusu olmaması kaydı ile, testten en az kırksekiz saat önce kullanıcıya iletir
Kullanıcı, testin yapılacağı tarihteki fiziksel durumunu TEİAŞ'a bildirir
Dengeleme sistemine taraf ünite veya bloğun testi, kullanıcı tarafından sağlanan akım ve gerilim sinyalleri kullanılarak yapılır Performansın sahada test edilmesinin gerekmesi durumunda test, TEİAŞ'ın uygun gördüğü kişilerin denetiminde, kullanıcı kontrol odasında, üretici transformatörünün ünite tarafından alınan akım, gerilim ve frekans değerlerinin bir grafik kaydedicisi yardımıyla eşzamanlı olarak kaydedilmesi ile yapılır
Kullanıcının talep etmesi halinde, hız regülatörü vana konum ölçümleri de bu kayıtlara dahil edilir

(Değişik fıkra: 20/02/2008-26793 SRG Yön/7mad)
Ünite veya bloğun aşağıdaki şartları sağlaması durumunda, frekans testinde başarılı olduğu kabul edilir
a) Sistemdeki frekans değişimine primer kontrol müdahalesi ve sekonder kontrol müdahalesi izlenirken, MW/Hz bazında ölçülen müdahalenin Ek-4'te yer alan kriterlere uygun olması,
b) Hız regülatörü vana konumlarının ölçülmesi ve bu ölçümlerin Ek-4'te yer alan kriterlere uygun olması,
c) Ünitenin veya bloğun MW/Hz değişimi üzerinde yapılan test sonucunda ölçülen tepkinin, Ek-4'te yer alan kriterlere uygun olması
Test esnasında, sonuçları etkileyebilecek her türlü şart göz önünde bulundurulur TEİAŞ'ın talep etmesi durumunda kullanıcı, grafik kaydedicilerinin kalibrasyon ve diğer sertifikalarını verir
Ünite veya bloğun test sonucunda başarısız olması ve bu sonucun kullanıcı tarafından da kabul edilmesi halinde, kullanıcı başarısızlığın nedenlerini beş iş günü içinde bir rapor halinde TEİAŞ'a bildirir
TEİAŞ ile kullanıcının, ünitenin başarısızlığı üzerinde fikir birliğine varamamaları halinde, kullanıcı TEİAŞ'dan testin tekrar edilmesini talep edebilir TEİAŞ, testten kırksekiz saat önce yeni bir bildirim yapar ve test tekrarlanır Ünite veya bloğun bu test sonucunda da başarısız olması ve anlaşmazlığın çözülememesi halinde, taraflar yan hizmetler anlaşması kapsamında düzenlenen çözüm prosedürüne başvurabilirler
Ünite veya bloğun testlerde başarısız olduğuna karar verilmesi durumunda, kullanıcı, frekans taahhütlerini sağlayabileceği tarih ve zamanı, ondört gün içinde yazılı olarak TEİAŞ'a bildirir TEİAŞ, kullanıcının bu önerisini geçerli bir neden olmadan reddedemez
Ünite veya bloğun frekans testlerinde başarısız olması durumunda kullanıcı, sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan parametreleri değiştirebilir ve ünite daha önceki parametrelerine ulaşıncaya kadar bu parametreler geçerli olur
Kullanıcının, ünitenin sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan frekans parametrelerini sağlayabileceğini bildirmesi durumunda TEİAŞ, ya yeni bir test talep eder veya bu parametrelerin belirtilen tarih ve zamandan itibaren sağlandığını kabul eder
Beş dakika müdahale testi
Madde 111 - TEİAŞ, dengeleme sistemine taraf ünite veya bloğun beş dakika müdahale yeteneğini test etmek amacıyla, fiziksel durum bildirimine uygun olarak senkronize olma ve yük alma talimatı verir
TEİAŞ bu test talimatını; ünite veya bloğun test tarihinde planlı olarak devre dışı edilmesinin söz konusu olmaması kaydı ile, testten en az kırksekiz saat önce kullanıcıya iletir
Kullanıcı, testin yapılacağı tarihteki fiziksel durumunu TEİAŞ'a bildirir
Bu test bir takvim yılında en fazla iki defa yapılır
Test, bildirim tarihinin ertesi günü geçerli olan dengeleme parametrelerine uygun olarak yapılır
Ünite veya bloğun performansı; TEİAŞ'ın uygun gördüğü kişilerin denetiminde, kullanıcı kontrol odasında, ünitenin terminallerinden alınan değerler ile, bir grafik kaydedicisi yardımıyla eşzamanlı olarak kaydedilerek test edilir
Test verilerinin Madde 57 de yer alan beş dakika müdahalesi kriterlerini karşılaması durumunda testin geçerli olduğu kabul edilir TEİAŞ'ın talep etmesi durumunda kullanıcı, grafik kaydedicilerinin kalibrasyon ve diğer sertifikalarını verir
Dengeleme sistemine taraf ünite veya bloğun test sonucunda başarısız olması ve bu sonucun kullanıcı tarafından da kabul edilmesi halinde, kullanıcı başarısızlığın nedenlerini beş iş günü içinde bir rapor halinde TEİAŞ'a bildirir
TEİAŞ ile kullanıcının, ünitenin başarısızlığı üzerinde fikir birliğine varamamaları halinde, kullanıcı TEİAŞ'dan testin tekrar edilmesini talep edebilir TEİAŞ, testten kırksekiz saat önce yeni bir bildirim yapar ve test tekrarlanır Ünite veya bloğun bu test sonucunda da başarısız olması ve anlaşmazlığın çözülememesi halinde, taraflar yan hizmetler anlaşması kapsamında düzenlenen çözüm prosedürüne başvurabilirler
Ünite veya bloğun testlerde başarısız olduğuna karar verilmesi durumunda, kullanıcı, beş dakika müdahale şartını sağlayabileceği tarih ve zamanı, ondört gün içinde yazılı olarak TEİAŞ'a bildirir TEİAŞ, kullanıcının bu önerisini geçerli bir neden olmadan reddedemez
Kullanıcının, ünitenin sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan beş dakika müdahale şartını sağlayabileceğini bildirmesi durumunda, TEİAŞ, ya yeni bir test talep eder veya bu parametrelerin belirtilen tarih ve zamandan itibaren sağlandığını kabul eder
Toparlanma testi
Madde 112 - TEİAŞ, sistem toparlanmasına katılacak ünite veya bloğun toparlanma kabiliyetini kontrol etmek için toparlanma testi yapılmasını talep eder Toparlanma testi, üretim tesisi harici bir alternatif akım kaynağına bağlı iken ve tüm dış alternatif akım kaynakları ile bağlantısı kesik olmak üzere iki ayrı durum için yapılır
TEİAŞ, toparlanma testini ve ayrıntıları toparlanma santralına sahip kullanıcıya en az üç gün öncesinden bildirir
TEİAŞ, bir üretim tesisinin birden fazla ünite veya bloğunda aynı anda toparlanma testi yapılmasını talep edemez
Üretim tesisinin harici bir alternatif akım kaynağına bağlı iken yapılan toparlanma testi bir takvim yılı içinde ancak bir defa yapılabilir TEİAŞ ancak geçerli bir nedenle veya toparlanma testinin başarısız olması durumunda testin aynı takvim yılında tekrarlanmasını talep edebilir
Üretim tesisinin tüm dış alternatif akım kaynakları ile bağlantısı kesik iken yapılan toparlanma testi ise iki takvim yılı içinde bir defadan fazla yapılmaz TEİAŞ ancak geçerli bir nedenle veya toparlanma testinin başarısız olması durumunda testin iki takvim yılında birden fazla tekrarlanmasını talep edebilir
Kullanıcı; özel durumlar nedeniyle test prosedüründe değişiklik yapılmasının gerekmesi durumunda, test adımlarına ilişkin alternatif önerilerini testten önce yazılı olarak TEİAŞ'ın onayına sunar
Toparlanma testleri aşağıdaki sıraya göre yapılır;
a) Üretim tesisi harici bir alternatif akım kaynağına bağlı iken yapılan toparlanma testi:
1) Toparlanma ünitesi senkronize edilir ve yüklenir,
2) Toparlanma ünitesinin yükü atılarak devre dışı bırakılır ve tüm yardımcı ünitelerin alternatif akım bağlantıları kesilir,
3) Üretim tesisindeki tüm yardımcı gaz türbinleri ve/veya yardımcı dizel jeneratörleri ve/veya yardımcı hidroelektrik jeneratörler devre dışı bırakılır,
4) Toparlanma ünitesinin, yardımcı gaz türbinleri ve/veya yardımcı dizel jeneratörleri ve/veya yardımcı hidroelektrik jeneratörleri servise alınır ve toparlanma ünitesinin iç ihtiyaç barası yeniden enerjilendirilir,
5) Toparlanma ünitesinin senkronize hıza ulaşması amacıyla, ünite yardımcı teçhizatı, iç ihtiyaç barası vasıtasıyla beslenir,
6) Toparlanma ünitesi sisteme senkronize edilir ve TEİAŞ tarafından gerekli talimat verilmeden yük alınmaz
b) Üretim tesisi harici bir alternatif akım kaynağına bağlı değil iken yapılan toparlanma testi;
1) Toparlanma testinin yürütüleceği ünite serviste tutularak diğer bütün üniteler ve yardımcı gaz türbinleri ve/veya yardımcı dizel jeneratörler ve/veya yardımcı hidroelektrik jeneratörler devre dışı edilir,
2) Toparlanma ünitesinin yükü sıfırlanır ve devre dışı bırakılır,
3) İç ihtiyaç barası ve santral alternatif akım panosunun tüm harici alternatif akım kaynaklarıyla bağlantısı kesilir,
4) Üretim tesisindeki yardımcı gaz türbini veya yardımcı dizel jeneratör veya yardımcı hidroelektrik jeneratör servise alınır ve ünite doğrudan veya iç ihtiyaç barası veya ünite iç ihtiyaç barası vasıtasıyla tekrar enerjilendirilir,
5) Toparlanma ünitesinin senkronize hıza ulaşması amacıyla, ünite yardımcı teçhizatı, iç ihtiyaç barası vasıtasıyla beslenir,
6) Üretim tesisi sisteme senkronize edilir ve TEİAŞ tarafından gerekli talimat verilmeden yük alınmaz
Bütün toparlanma testleri TEİAŞ tarafından belirtilen zamanda ve TEİAŞ'ın uygun gördüğü kişilerin nezaretinde yapılır Bu kişilere, toparlanma testi ile ilgili her türlü bilgiye erişim imkanı verilir
Talep edilmesinin ardından on beş dakika içinde elektrik sistemine senkronize olamaması halinde ünite veya bloğun testte başarısız olduğu kabul edilir
Ünite veya bloğun testte başarılı bulunmaması ve test sonucunun kullanıcı tarafından da kabul edilmesi halinde, kullanıcı TEİAŞ'a başarısızlığın nedenlerini beş iş günü içinde bir rapor halinde bildirir
TEİAŞ ile kullanıcının, ünitenin başarısızlığı üzerinde fikir birliğine varamamaları halinde, kullanıcı TEİAŞ'dan testin tekrar edilmesini talep edebilir TEİAŞ, testten kırksekiz saat önce yeni bir bildirim yapar ve test tekrarlanır Ünite veya bloğun bu test sonucunda da başarısız olması ve anlaşmazlığın çözülememesi halinde, taraflar yan hizmetler anlaşması kapsamında düzenlenen çözüm prosedürüne başvurabilirler
Ünite veya bloğun testlerde başarısız olduğuna karar verilmesi durumunda, kullanıcı, toparlanma şartını sağlayabileceği tarih ve zamanı, ondört gün içinde yazılı olarak TEİAŞ'a bildirir TEİAŞ, kullanıcının bu önerisini geçerli bir neden olmadan reddedemez
Kullanıcının, ünitenin sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan toparlanma şartını sağlayabileceğini bildirmesi durumunda, TEİAŞ, ya yeni bir test talep eder veya bu parametrelerin belirtilen tarih ve zamandan itibaren sağlandığını kabul eder
Emreamade olma testi
Madde 113 - Yan hizmetler anlaşmaları kapsamında TEİAŞ talebi ile veya enerji alım anlaşmaları kapsamında emreamade kapasite bulundurma karşılığı kapasite bedeli ödediği üretim tesisleri için TETAŞ'ın talep etmesi halinde bir ünite veya bloğun emreamade olma durumunun tespiti için test yapılır
Ünite veya bloğun emreamade olma testi için verilen talimatlara kullanıcı aynen uyar
TEİAŞ, gerektiğinde TETAŞ'la birlikte ünitenin veya bloğun emreamade olma testinde başarılı olup olmadığı yönünde bir karara varır Bu testler için ödenecek bedeller yan hizmetler anlaşmaları ve TETAŞ'ın taraf olduğu enerji alım anlaşmaları kapsamında düzenlenir
Sistem dengeleme testi
Madde 114 - TEİAŞ, kullanıcıdan, ünite veya bloğun sistem dengeleme şartlarını karşıladığını kanıtlaması için test yapılmasını talep edebilir ve bu test bir takvim yılında en fazla iki kere yapılır
TEİAŞ bu test talimatını; ünite veya bloğun test tarihinde planlı olarak devre dışı edilmesinin söz konusu olmaması kaydı ile, testten en az kırksekiz saat önce kullanıcıya iletir
Kullanıcı, testin yapılacağı tarihteki fiziksel durumunu TEİAŞ'a bildirir
Ünite veya bloğun sistem dengeleme şartlarını karşıladığının test edilmesi için verilen talimatlara kullanıcı aynen uyar
Test, bildirim tarihinde geçerli olan sistem dengeleme şartlarına uygun olarak yapılır Testin süresi dengeleme şartlarını ölçebilmek için yeterli olacak şekilde tespit edilir
Ünite veya bloğun performansı; TEİAŞ'ın uygun gördüğü kişilerin denetiminde, kullanıcı kontrol odasında, ünitenin terminallerinden alınan değerler ile, bir grafik kaydedicisi yardımıyla eşzamanlı olarak kaydedilerek test edilir TEİAŞ'ın talep etmesi durumunda, kullanıcı, grafik kaydedicilerinin kalibrasyon ve diğer sertifikalarını verir
Aşağıdaki koşulların sağlanması halinde ünite veya bloğun testi başarılı tamamladığı kabul edilir;
a) Senkronizasyonun taahhüt edilmiş bulunan süreden sonra en fazla beş dakika içinde sağlanması,
b) Senkronize üretimin, taahhüt edilmiş bulunan miktar açısından
% 25 luk değişim aralığı içinde olması ,
c) Yüklenme hızının test edildiği ünite veya bloğun, senkronize olduğu andan itibaren fiziksel durum bildirimine ve geçerli olduğu durumlarda birinci ve ikinci eşiklerin her birine taahhüt edilmiş bulunan süreden en fazla üç dakika sonra ulaşabilmiş olması,
d) Yük düşme hızının test edildiği ünite veya bloğun, taahhüt edilmiş bulunan yük düşme süresinden en fazla beş dakika daha uzun süre içinde yük düşmeyi başarabilmiş olması
Test esnasında, sonuçları etkileyebilecek her türlü şart göz önünde bulundurulur
Ünite veya bloğun test sonucunda başarısız olması ve bu sonucun kullanıcı tarafından da kabul edilmesi halinde, kullanıcı başarısızlığın nedenlerini üç iş günü içinde bir rapor halinde TEİAŞ'a bildirir
TEİAŞ ile kullanıcının, ünitenin başarısızlığı üzerinde fikir birliğine varamamaları halinde, kullanıcı TEİAŞ'dan testin tekrar edilmesini talep edebilir TEİAŞ, testten kırksekiz saat önce yeni bir bildirim yapar ve test tekrarlanır Ünite veya bloğun bu test sonucunda da başarısız olması ve anlaşmazlığın çözülememesi halinde, taraflar yan hizmetler anlaşması kapsamında düzenlenen çözüm prosedürüne başvurabilirler
Ünite veya bloğun testlerde başarısız olduğuna karar verilmesi durumunda kullanıcı, dengeleme şartlarını sağlayabileceği tarih ve zamanı, ondört gün içinde yazılı olarak TEİAŞ'a bildirir TEİAŞ, kullanıcının bu önerisini geçerli bir neden olmadan reddedemez
Ünite veya bloğun dengeleme şartlarının sağlandığı testlerde başarısız olması durumunda kullanıcı, sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan dengeleme şartlarını değiştirebilir ve ünite daha önceki parametrelerine ulaşıncaya kadar bu parametreler geçerli olur
Kullanıcının, ünitenin sözleşmeye bağlanan proje verileri çerçevesinde belirlenmiş olan dengeleme şartlarını sağlayabileceğini bildirmesi durumunda, TEİAŞ, ya yeni bir test talep eder veya bu şartların belirtilen tarih ve zamandan itibaren sağlandığını kabul eder
BEŞİNCİ KISIM : Dengeleme Kuralları
BİRİNCİ BÖLÜM : Üretim Planlaması
Üretim planlaması esasları
Madde 115 - Üretim planlaması; UYDM tarafından, kullanıcıların yük alma ve yük atma teklifleri çerçevesinde bir gün sonrası için geçerli üretim - tüketim planının hazırlanması ve üretim kapasitesinin yeterli yedekle emreamade tutulması, arz güvenliği ve kalitesi ile sistem bütünlüğünün sağlanması esaslarını kapsar
Üretim planlamasına tabi taraflar
Madde 116 - Üretim planlaması esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dengelemeye taraf olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) Dağıtım şirketlerine,
d) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
uygulanır
Prosedür
Madde 117 - Üretim planlaması aşağıdaki prosedüre uygun olarak yapılır:
a) Zaman çizelgesi
Dengelemeden bir önceki güne ait zaman çizelgesi kapsamında; saat 09:30'da, saat 00:00'dan 24:00'a kadar olan süre için 24x1 saatlik talep tahmini UYDM tarafından açıklanır
Saat 12:00'a kadar UYDM bir önceki günün verilerini esas alarak günlük yük tahmini analizi yapar BYDM'ler iletim sisteminde ve üretici emreamadeliklerindeki değişiklikleri UYDM'ye bildirir
UYDM, sistem güvenliği açısından gerekli gördüğü; üretim tesisleri sıralaması, yük akışı, güvenlik analizi, kısa devre analizi ve sistem kararlılık analizi çalışmalarını yapar
Saat 1200'da dengeleme ve uzlaştırmaya taraf üreticiler, üretim tesisindeki her ünite için;
1) Ertesi gün için saatlik bazda MW değerlerini gösteren fiziksel durum bildirimlerini,
2) Hidroelektrik santrallar için MWh, diğer santrallar için ise MW olarak emreamadeliklerini,
3) Yük alma ve yük atma miktarlarını,
4) Devreye girme ve çıkma sürelerini,
5) Uzlaştırma dönemleri için saatlik bazda yük alma ve yük atma tekliflerini,
6) Tekliflerin kabulü için gereken süreleri,
7) Minimum kararlı üretim düzeyini,
8) Uzlaştırma dönemleri için nihai anlaşma miktarlarını,
bildirir
Dağıtım şirketleri planlanan gün için iletim sistemini etkileyen işletme kısıtlarını UYDM'ye bildirir
Saat 16:00 itibarıyla UYDM üretim - tüketim planını resmi olarak yayınlar UYDM'nin kabul etmiş olduğu teklifler ünite bazında saatlik olarak yayımlanır Bu kabuller; TETAŞ'a, teklif sahiplerine ve bölgesel yük dağıtım merkezlerine bildirilir
UYDM, planlanan gün için üretim - tüketim planının yayımlanmasından daha önce de kullanıcılara senkronizasyon talimatları gönderebilir Senkronizasyonun gecikmesi durumunda, UYDM kullanıcı tarafından gecikmeksizin bilgilendirilir
Saat 17:00'da UYDM tarafından yayımlanan üretim - tüketim planı, teklif sahipleri tarafından resmen kabul edilmiş sayılır
b) Üretici teklifleri;
Üretici teklifleri, bildirim saati olan 12:00'dan daha geç olmamak üzere, emreamadeliklerdeki değişikliklerle birlikte UYDM'ye bildirilir Emreamadelik bildirimindeki MW rakamı bir ondalık basamaklı olmalıdır
Dengeleme ve uzlaştırmaya taraf ünitelere ait dengeleme parametreleri, Ek - 14'de belirtilen formatta kullanıcılar tarafından UYDM'ye sunulur
Kullanıcı dengeleme ve uzlaştırmaya taraf bir ünitenin ve/veya bloğun emreamade olmadığı durumdan, emreamade duruma geçmesi halinde, emreamadelik bildirimi sunar Bu bildirim, ünitenin ve/veya bloğun bildirilen saat itibarıyla iletim ve/veya dağıtım sistemi ile senkronize olarak çalışmaya başlayabileceğini ifade eder
c) Dağıtım sistemi ve kullanıcı sistemi verileri;
Dağıtım şirketleri ve iletim sistemine doğrudan bağlı kullanıcılar tarafından, her gün, bildirim saati olan 12:00'dan geç olmamak üzere, takip eden emreamadelik dönemine ilişkin aşağıdaki bilgiler UYDM'ye yazılı olarak bildirilir:
1) Dağıtım veya kullanıcı sisteminde ve dağıtım sistemine bağlı ünitelerin işletiminde ortaya çıkan kısıtlar,
2) İletim sistemi yedek MVAr gereksinimleri
Fiziksel durum bildirimleri, yük alma ve yük atma teklifleri
Madde 118 - Kullanıcı, saat 12:00'da emreamadelik, fiziksel durum, yük alma - yük atma teklifleri dahil, ünite dengeleme parametrelerine ilişkin tüm değişiklikleri UYDM'ye bildirir
Kullanıcı, 50 MW ve üzerinde ünite gücüne veya toplam 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip tüm üretim tesisleri için fiziksel durum bildirimi sunar ve bu bildirim, her uzlaştırma dönemi için yük alma ve yük atma tekliflerini içerir
Ünitenin yardımcı yakıtlı olması durumunda, ünite dengeleme parametreleri her yakıt için ayrı ayrı bildirilir
Yük alma ve yük atma teklifleri, teklif sunulduktan sonra değiştirilemez
Fiziksel durum bildirimleri kullanıcı için bağlayıcıdır Sistemi etkilememesi ve UYDM tarafından izin verilmesi kaydı ile, kullanıcı, fiziksel durum bildirimini bir üretim tesisine ait bir üniteden diğerine taşıyabilir
Sistemi etkilememesi ve UYDM tarafından izin verilmesi kaydı ile, kullanıcı, fiziksel durum bildirimini aynı üretim portföyünün bir üretim tesisinden diğerine ve/veya bir üretim tesisine ait bir üniteden diğerine taşıyabilir Sistem bütünlüğü ve arz güvenliği ve kalitesinin sağlanamaması durumunda bu değişikliğe izin verilmez
Kullanıcı, ünite dengeleme parametrelerini saat 12:00 itibarıyla UYDM'ye bildirmediği takdirde, mevcut ünite dengeleme parametreleri ve yük alma ve yük atma tekliflerinin geçerli olduğu kabul edilir
Sulama amacıyla kullanılan hidroelektrik ünitelerle ilgili fiziksel durum bildirimleri 24x1 saatlik olarak yayımlanır
Üretim çizelgesinin hazırlanması
Madde 119 - Üretim tüketim dengesi ile ilgili olarak UYDM tarafından bir sonraki gün için aşağıdaki çizelgeler hazırlanır;
a) Kısıtlanmamış sözleşme çizelgesi: Bu çizelge, iletim sisteminde herhangi bir kısıt olmadığı varsayılarak, dengeleme ve uzlaştırmaya taraf ünitelerin üretimlerinin sözleşmeye göre nasıl dağıtılacağını gösterir,
b) Üretim - tüketim planı: Bu plan iletim kısıtları da dikkate alınarak, dengeleme ve uzlaştırmaya taraf ünitelerin üretimlerinin sözleşmeye göre nasıl dağıtılacağını ve yükleneceğini gösterir
UYDM üretim - tüketim planını; iletim kısıtları, iletim kayıpları, yük alma ve yük atma teklif sırası ve talebin karşılanabilmesi için gerekli işletme yedeği mevcut olacak şekilde hazırlar
Yük alma ve yük atma tekliflerinin değerlendirilmesi
Madde 120 - UYDM, yük alma ve yük atma tekliflerini değerlendirirken aşağıdaki hususları dikkate alır;
a) Ünite teknik kısıtları,
b) İletim ve dağıtım sistemi kısıtları,
c) Ünite dengeleme parametreleri,
d) Ünitenin yük alma ve yük atma teklif fiyatları
Kötü hava koşulları veya zarar riski halinde tercih
Madde 121 - UYDM, hava koşullarının kötüleşmesi veya iletim sisteminde işletme riskinin ortaya çıkması durumunda, acil durum talimatının bir parçası olarak, yük alma ve yük atma tekliflerinin sırasına bağlı kalmayabilir ve başka bir üniteyi işletmeyi tercih edebilir
Senkronizasyon programı
Madde 122 - Üretim - tüketim planında yer alan ünitelerin devreye girme ve çıkma zamanları, sistem talebini karşılayacak şekilde UYDM tarafından tespit edilir Üniteler, üretim - tüketim planına göre senkronize olmaya hazır bulundurulur Bu planda yer alan ünitelerin belirlenen zamanlarda senkronizasyonunun yapılabilmesi için gerekli süre kullanıcılar tarafından UYDM'ye verilir
Minimum talebin karşılanması
Madde 123 - UYDM, minimum yük şartlarında, ünitelerin minimum yük seviyelerine ve yük düşme performanslarına göre frekans kontrolü yapılabilmesi için yeterli yedek kapasite oluşturur
Veri sağlama yükümlülüğü
Madde 124 - Kullanıcı, ünite ile ilgili parametre değerlerini planlanan günden önce ve bildirim zamanından geç olmamak kaydıyla UYDM'ye bildirir
İKİNCİ BÖLÜM : Yan Hizmetler
Zorunlu yan hizmetler
Madde 125-
(Değişik madde : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/5mad)

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerin sağlamakla yükümlü olduğu yan hizmetler olarak aşağıdaki faaliyetleri kapsar;
a) Ünitelerin jeneratör veya senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sisteme verdiği veya çektiği reaktif güç,
b) Ek-4'de yer aldığı şekliyle primer frekans kontrolü,
Zorunlu Yan Hizmetlere katılmakla yükümlü üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, üretim tesislerinde, zorunlu yan hizmetlerin sağlanması için gerekli sistem ve teçhizatı kurmak, test ederek servise almak ve istendiği taktirde anlaşma yapmak üzere TEİAŞ'a maliyet esaslı teklif vermek zorundadır Zorunlu yan hizmetler için TEİAŞ tarafından hazırlanan standart anlaşmalar kullanılır Yan hizmetlerin üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerden ne şekilde alınacağı ve hizmet bedelinin nasıl belirleneceği TEİAŞ tarafından hazırlanarak Kurul tarafından onaylanan usul ve esaslar dahilinde yapılır Tekliflerde, maliyeti oluşturan unsurlara ilişkin detaylar ve formüller açıkça belirtilir
Ticari yan hizmetler
Madde 126-
(Değişik madde : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/6mad)

Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerin TEİAŞ ile hizmetin sağlanması konusunda anlaşmaları halinde verecekleri yan hizmetler aşağıdaki faaliyetleri kapsar;
a) Sekonder frekans kontrolü,
b) Ilık ve sıcak yedekler, bekleme yedekleri, hızlı devreye alma yedekleri,
c) Hızlı devreye girme şeklindeki frekans kontrolü,
d) Talep kontrolü,
e) Ünitelerin aşırı ikazlı olarak 085 ve düşük ikazlı olarak 095 güç faktörleri arasında nominal çıkış vermesini sağlayan kapasitenin dışındaki reaktif güç kapasitesi,
f) Oturan sistemin toparlanması
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Dengeleme
Gerçek zamanlı dengeleme esasları
Madde 127 - Dengeleme esasları, dengeleme ve uzlaştırmaya taraf kullanıcıların, ünitelerin emreamade olma durumu ve sistem işletmesinde ortaya çıkan işletme durumlarına göre yük alma ve yük atma tekliflerinin UYDM tarafından kabul edilmesine ait hususları içerir
Gerçek zamanlı dengelemeye tabi taraflar
Madde 128 - Dengelemeye tabi taraflar; TEİAŞ ile dengeleme ve uzlaştırmaya taraf üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilerdir
Prosedür
Madde 129 - UYDM, sistemdeki yük dağıtımının durumuna göre düzenlenen kabulleri BYDM'lere bildirir BYDM'ler, bu kabulleri üretim tesislerine bildirir ve teyitlerini alır UYDM bu durumla ilgili olarak birden fazla tesis için teklif vermiş olan teklif sahiplerine doğrudan bilgi verir
Frekans kontrolüne katılan üniteler frekanstaki değişimlere uygun olarak üretimlerini otomatik olarak değiştirirler
Emreamadelikte herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda UYDM, üretici tekliflerini değerlendirirken, emreamadelik, yük alma ve yük atma teklif bildirimleri ile birlikte aşağıdaki ek faktörleri de dikkate alır:
1) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin geçmişte yük alma ve yük atma teklifini yerine getirmekte başarısız kaldığı durumlar,
2) Tahmini ve mevcut talepler arasındaki farklar,
3) Deneme, kabul ve işletmeye alma testleri esnasında ünitelerin durumu
İki veya daha fazla kullanıcının yük alma ve/veya yük atma için aynı teklifleri vermesi durumunda UYDM bunlardan öncelikle bu Yönetmeliğe en uygun olanını seçer
UYDM, gerektiğinde üretim - tüketim planını yeniden optimize edebilir Emreamadelikte herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, kullanıcının BYDM'yi bilgilendirmesi zorunludur Kullanıcı, BYDM'yi öncelikle telefonla haberdar eder, daha sonra yazılı olarak teyit sağlanır
Yük alma ve yük atma kabulleri
Madde 130 - Üretim - tüketim planında yer almasa bile, emreamadelik bildiriminde yer alması kaydı ile, UYDM bir ünitenin yük alma ve yük atma teklifini kabul edebilir UYDM, böyle ünitelerin yük alma ve yük atma tekliflerini doğrudan üretim tesisinin vardiya sorumlusundan alır
Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından onaylanan kabuller, telefonla ve/veya faksla UYDM'ye bildirilir ve daha sonra yazılı olarak teyit sağlanır
Dengeleme ve uzlaştırmaya taraf üniteler için kabul kapsamı
Madde 131 - Kullanıcı, UYDM tarafından aksi yönde bir talimat verilmedikçe, yük alma ve yük atma teklifinin sıcak yedek talimatı olduğunu kabul eder
Kabuller aşağıdakileri içerebilir;
a) Senkronizasyon süresi,
b) Frekans kontrolüne katılma, reaktif güç, yedek ve toparlanma hizmetleri gibi yan hizmetlerin sağlanması,
c) Ünitelerin güç transformatörlerinin kademe ayarlarına ilişkin detaylar,
d) Test talimatları,
e) Hava koşulları ve etkileri
Talimat formu
Madde 132 - Talimatların nihai şekli talimat formlarına işlenir ve bu formlar on yıl boyunca arşivde muhafaza edilir
Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin yükümlülükleri
Madde 133 - Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler verdikleri yük alma ve/veya yük atma teklifinin UYDM tarafından kabul edilmesi durumunda, teklif kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir; yükümlülüklerini yerine getiremeyeceği durumda ise UYDM'yi gecikmeden haberdar eder
Acil durumlar
Madde 134 - UYDM acil durumlarda iletim sisteminin işletme güvenliğini korumak için, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere acil durum talimatı yayımlar Bu talimat, kullanıcıya ünite dengeleme şartlarını sağlama ve senkronizasyon bildirimi gibi yükümlülüklerin yanı sıra, başka yükümlülükler de getirebilir Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi bu talimatları yerine getiremeyeceğinin ortaya çıkması durumunda UYDM'yi gecikmeden haberdar eder
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Frekans Kontrolü
Frekans kontrolü esasları
Madde 135 - Frekans kontrolü, UYDM tarafından frekans kontrolüne katılan ünitelerin otomatik tepkileri, ünitelerin yük alıp, yük atması ve talep kontrolü yöntemleri ile gerçekleştirilir
Frekans kontrolüne tabi taraflar
Madde 136 - Frekans kontrolü esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) Dengeleme ve uzlaştırmaya taraf üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) Dış enterkonneksiyonlara,
d) Talep azaltma olanağı olan serbest tüketicilere,
e) Dağıtım şirketlerine,
uygulanır
Prosedür
Madde 137 - Frekans kontrolü, aşağıdaki seçenekler kullanılarak gerçekleştirilir;
a)
(Değişik bend: 20/02/2008-26793 SRG Yön/8mad)
50 MW ve üzerinde kurulu güce sahip üretim tesisleri zorunlu yan hizmetler anlaşması kapsamında primer frekans kontrolüne katılabilecek yapıya sahip olmakla yükümlüdürler
b) Yük alma ve yük atma teklifleri doğrultusunda UYDM ünitenin yükünü artırır veya azaltır,
c) Frekans rölesi yardımı ile devreye alınan üniteler;
1) Duraklama konumundan senkronizasyon ve üretim,
2) Sıfır üretim çıkışından üretim,
3) Otomatik yük alma,
tepkisi konumlarında kullanılabilir
Ünitelerin frekans röle başlatma ayarları UYDM ve kullanıcı tarafından birlikte belirlenir Kullanıcılar, emniyet nedenleri dışında frekans röle başlatma ayarlarını değiştiremezler Bu ayarların değiştirilmesinin gerekli olduğunun ortaya çıkması durumunda ise, UYDM'yi gecikmeden haberdar ederler
d) UYDM, frekans kontrolü şartlarını yerine getirmek için yan hizmetler anlaşması kapsamında frekans rölesi vasıtasıyla talep kontrolü yöntemini uygulayabilir Kullanıcılar, emniyet nedenleri dışında bu gerekliliklere uyarlar, aksi takdirde UYDM'yi gecikmeden haberdar ederler,
e)
(Değişik bent : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/7mad
e;
Değişik bend: 20/02/2008-26793 SRG Yön/8mad)
Sistem frekansının düşmesi durumunda, frekans kontrolüne katılan üniteler frekanstaki düşmeye karşılık, çıkış güçlerini Ek-4'de belirtildiği şekilde artırırlar Sistem frekansının yükselmesi durumunda ise, frekans kontrolüne katılan üniteler çıkış güçlerini Ek-4'de belirtildiği şekilde azaltırlar
Elektriksel zaman hatası düzeltmesi, UYDM tarafından nominal sistem frekansına uygun dengeleme yapılarak gerçekleştirilir Elektrik zaman hatasının belirlenmiş sınırlar içinde tutulması UYDM'nin sorumluğundadır
ALTINCI KISIM : Verilerin Kaydedilmesi
BİRİNCİ BÖLÜM : Veri Kayıt Esasları ve Tabi Taraflar
Veri kayıt esasları
Madde 138 - Tarafların birbirlerinden işletme ve planlamaya ilişkin talep ettikleri verilerin hazırlanmasına, güncellenmesine, kaydedilmesine yönelik prosedürleri içerir
Veri kayıt esaslarına tabi taraflar
Madde 139 - Veri kayıt esasları;
a) TEİAŞ'a,
b) İletim sistemine doğrudan bağlı olarak üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
c) Dağıtım şirketlerine,
d) İletim sistemine doğrudan bağlı olan serbest tüketicilere,
e)
(Değişik bend: 20/02/2008-26793 SRG Yön/9mad)
Dağıtım seviyesinden bağlı; 50 MW ve üzerinde kurulu güce sahip üretim tesislerinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere veya iletim sistemi üzerinde önemli etkisi bulunan üretim tesislerinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere,
f) İthalat yapan tüzel kişilere,
g) Toptan satış şirketlerine,
h) Perakende satış şirketlerine,
uygulanır
İKİNCİ BÖLÜM Veri Grupları, Prosedürler, Sorumluluklar
Veri grupları
Madde 140 - Veri grupları üçe ayrılır;
a) İşletme ve dengeleme verileri,
b) Standart planlama verileri,
c) Ayrıntılı planlama verileri
Verilerin hazırlanması ve sunulması
Madde 141 - Kullanıcılar, eklerde yer alan ve 144 üncü maddede listelenen veri çizelgelerini aşağıdaki esaslar çerçevesinde hazırlar ve TEİAŞ'a sunar:
a) Çizelge 1, 5 ve 6 uyarınca hazırlanacak veriler, TEİAŞ'a gönderilir,
b) TEİAŞ ile kullanıcı arasında veri iletişimi amacına yönelik bir anlaşmaya varılması halinde, izlenecek yöntem karşılıklı anlaşma ile belirlenir,
c) Çizelge 5 kapsamında hazırlanacak veriler her yılın en geç 30 Nisan tarihine kadar TEİAŞ tarafından belirlenen şekilde hazırlanır,
d) Tüm verilerin korunması için gerekli güvenlik önlemleri kullanıcı tarafından sağlanır
Verilerin güncellenmesi
Madde 142 - Kullanıcı, TEİAŞ'da kayıtlı olan verilerde değişiklik olması durumunda, TEİAŞ'ı bu konuda gecikmeden bilgilendirir
Eksik veriler
Madde 143 - Taraflardan birinin hazırladığı verilerin diğerine ulaşmaması veya eksik olması halinde, tahmini veriler hazırlanır ve bu veriler diğer tarafa yazılı olarak bildirilir
Veri çizelgeleri
Madde 144 - Hazırlanacak veri çizelgeleri aşağıda sıralanmıştır:
a) Çizelge 1 - Üretim ünitesi veya kombine çevrim gaz türbini bloğu verileri,
b) Çizelge 2 - Üretim planlaması parametreleri,
c) Çizelge 3 - Ünitelerin devre dışı kalma programları, kullanılabilir güç ve sabit kapasite verileri,
d) Çizelge 4 - Kullanıcı sistemlerine ilişkin veriler,
e) Çizelge 5 - Kullanıcıların devre dışı kalmasına ilişkin veriler,
f) Çizelge 6 - Bağlantı noktalarındaki yük karakteristikleri,
g) Çizelge 7 - Talep kontrolü,
h) Çizelge 8 - TEİAŞ tarafından kullanıcılara sağlanacak veriler,
i) Çizelge 9 - Talep profili ve aktif güç verileri,
j) Çizelge 10 - Bağlantı noktası verileri,
k) Çizelge 11 - Kısa devre verileri,
l) Çizelge 12 - Kısa devre verileri, santral transformatörlerinden akan kısa devre akımları
Kullanıcı grupları için geçerli olan çizelgeler aşağıda verilmiştir:
a) İletim sistemine doğrudan bağlı üretim şirketleri: Çizelge 1, 2, 3, 6, 8 ve 12,
b) Dağıtım seviyesinden bağlı; 50 MW ve üzerinde ünite gücüne veya toplam 100 MW ve üzerinde kurulu güce sahip üretim tesislerinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler veya iletim sistemi üzerinde önemli etkisi bulunan üretim tesislerinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler: Çizelge 1, 3, 8 ve 12,
c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler haricindeki üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler: Çizelge 1, 8, 12,
d) Tüm dağıtım şirketleri, toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, iletim sistemine doğrudan bağlı müşteriler ve dış enterkonneksiyon şebeke işletmecileri: Çizelge 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12
Çizelgelerde Kullanılan Kısaltmalar
SPV = Standart planlama verileri,
APV = Ayrıntılı planlama verileri,
AsÜ = Asgari üretim,
AzÜ = Azami üretim,
% MVA = Nominal MVA'nın yüzdesi (%),
Kurulu Gücü = Kayıtlı kapasite,
% 100 MVA = 100 MVA'nın yüzdesi (%),
ÜT = Üretim tesisi,
UD = Uygulanabilir değil,
GR1 = Üretim grubu No 1,
GRN = Üretim grubu 'N' kullanıcı tarafından gerektiği şekilde eklemeler yapılarak kullanılacaktır,
MY = Mali yıl
YEDİNCİ KISIM : Anlaşmazlıkların Çözümü, Haberleşme, Tebligat, Yürürlük ve Yürütme
Anlaşmazlıkların çözümü
Madde 145 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan anlaşmazlıkların TEİAŞ ve ilgili taraflar arasında çözümlenememesi halinde anlaşmazlığın çözümü konusunda Kuruma başvurulur Kurulun bu konuda vereceği karar tarafları bağlar
Haberleşme ve tebligatlar
Madde 146 - Bildirimler 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır
Geçici Maddeler
Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan üretim tesislerinden Ek - 4 hükümlerine uygun asgari frekans kontrolü gerekliliğini sağlayamayanlar, lisanslarını aldıkları tarihten itibaren bir yıl içinde frekans kontrolüne katılım için gerekli yazılım ve donanımı temin ederler
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kullanıcılar hakkında Kanunun 11 nci maddesi hükümleri uygulanır
Geçici Madde 2 - Üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanmasında; 01/01/2004 tarihine kadar, ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan mevcut talep tahminleri ve bu tahminlere dayalı iletim sistemi gelişim ve yatırım planları kullanılır
Geçici Madde 3 - İletim sistemi on yıllık gelişim raporu, ilk beş yılda 380 kV ve 154 kV, son beş yılda ise 380 kV'lik sistem için hazırlanır
Geçici Madde 4 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla faaliyette bulunan üretim tesislerinden bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen şartları sağlayamayanlara, lisanslarını aldıkları tarihten itibaren bir yıl için muafiyet tanınır
Geçici Madde 5 - TEİAŞ ile iletim sistemine bağlanacak ya da iletim sistemini kullanacak olan gerçek ve tüzel kişiler arasındaki Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşmaları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde Kurum tarafından yayımlanacak olan bağlantı ve sistem kullanımına ilişkin tebliğ hükümlerine göre imzalanır
Geçici Madde 6 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla iletim sistemini kullanmakta olan ya da iletim sistemine bağlantısı olan kullanıcılar ile TEİAŞ arasında Bağlantı ve/veya Sistem Kullanım Anlaşması, 1 Kasım 2003 tarihine kadar imzalanır
Geçici Madde 7 -
(Ek madde: 15/10/2005-25967 SGR Yön/1mad)

Üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanmasında; talep tahminlerine ilişkin düzenlemenin yürürlüğe girmesini takiben bu düzenleme çerçevesindeki talep tahminleri Kurul tarafından onaylanıncaya kadar, ilgili kuruluşlar tarafından hazırlanan mevcut talep tahminleri ve bu tahminlere dayalı iletim sistemi gelişim ve yatırım planları kullanılır
Geçici Madde 8-
(Ek madde : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/8mad)

1/6/2006 tarihinde işletmede oldukları süre 20 yılı geçen tesislerden EK-4 hükümlerine uygun olarak gerekli donanımı tesis edemeyenler, söz konusu donanımı 1/3/2007 tarihine kadar tesis etmek zorundadır
Geçici Madde 9 -
(Ek madde : 01/08/2006 - 26246 SRG Yön/2mad)

Bu Yönetmeliğin dengeleme ve uzlaştırmaya yönelik hükümleri ile 3/11/2004 tarihli ve 25632 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri arasında bir uyumsuzluk olması halinde yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri esas alınır
Yürürlük
Madde 147 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 148 -
(Değişik madde : 29/06/2006 - 26213 SRG Yön/11mad)

Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür

Kaynak: mevzuatadaletgovtr

Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.