Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#1 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerKoaksiyel Kablolar 1 GENEL YAPIİletken İletken som veya bükülü kalaylı veya saf bakır, bakır kaplı çelik veya gümüş kaplı bakır tellerden uygun ölçülerde yapılmıştır ![]() İzolasyon Solid veya köpüklü polietilenin iletken üzerine ektrüzyon yoluyla kaplanmasıyla yapılmaktadır ![]() Dış İletken Dahilive harici tesisatlarda kullanılan kablolar üzerine tüp şeklinde bakır,polyester kaplamalı bakır, polyester kaplı alüminyum (AL-PES), her ikitarafı alüminyum kaplı polyester (AL-PES-AL) ile bir, birkaç kat bakırveya kalaylı bakır tellerden meydana getirilmiş örgüden oluşur ![]() Kılıf Dahilitesisatlarda kullanılan kabloların kılıfları PVC veya halojensiz-alevgeciktirici özelliğe sahip bileşiklerden ekstrüzyon yoluyla yapılmıştır ![]() Dış tesisat kablolarının kılıfları polietilendir ![]() Askıtelli koaksiyel kablolarda, koaksiyel özü ile galvanizli çeliktellerden bükülerek veya yalın tellerden yapılmış askı ile birlikte "8"şekli verilmiştir Her ikisi de polietilen ile kaplanarak korunmuş vebirbirine bağlanmıştır![]() 2 UYGULAMA ALANIKoaksiyelkablo, elektrik sinyallerini bir noktadan diğer bir noktaya dağıtım ağıyolu ile taşımak amacı ile kullanılır Haberleşme kabiliyetlerine göreiki çeşit koaksiyel kablo tipi vardır![]() a) Dar Bandlı Koaksiyel Kablolar b) Geniş Bandlı Koaksiyel Kablolar Artıkbugün dar bandlı kabloların kullanım alanı çok fazla gelişmemektedir Buna karşılık geniş bandlı kabloların band genişliği pazar talebineparalel olarak hızla artmaktadır![]() Geniş Bandlı Koaksiyel Kablolar aşağıdaki kullanım alanları için daha fazla avantaj sağlamaktadır ![]() Kablo TV ve yayımı Video sistemleri CATV genel ve bireysel TV sistemleri MATV, SATV, CTV gibi Uydu TV, Kablo TV, Radyo Haberleşme Sistemleri, Telefon Haberleşmesi Evden Alışveriş / Evden Bankacılık Bilgisayar / Belgegeçer haberleşmesi Ödemeli TV Mevcut ihtiyaçlara ilaveten daha fazla program vetalep gelişiminden anlaşılacağı gibi koaksiyel kablo kullanımıgelecekte çok daha fazla olacaktır Diğer taraftan geniş banduygulamalarının noktasal projelerde fiber optik kablolarla birleşikolarak kullanılabilecekleri anlaşılmıştır![]() Üretim teknolojimiz uzunyılların tecrübesine sahip ehil bir takım tarafından geliştirilmiş vedevreye alınmıştır Bugün üretim hatlarımızda RG tipleri ve özeluygulamalar da dahil olmak üzere MATV kablolarının tamamıyapılabilmektedir![]() 3 MEKANİK KARAKTERİSTİKLERÇekme Mukavemeti Kablonunborulardan çekilmesi sırasında hasar görmemesi için belirtilen çekimkuvveti aşılmamalıdır Belirtilen çekim kuvvetleri iç ve dış iletkeninbirbirine sıkıca bağlanarak çekilmesi kabulüne dayanarak verilmiştir Çekim kuvveti aşağıdaki formülle hesaplanabilir![]() Büküm Özellikleri Minimumbüküm yarıçapı veri sayfalarında belirtilmiştir Kablo bu minimumdeğerlerde kıvrıldıktan sonra tekrar geri bükülmemelidir Çünkü bu,kablonun hasar görmesine sebep olabilir![]() 4 ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLERKapasite İçve dış iletken arasındaki yalıtkan malzemenin biriktirdiği elektrikenerjisi olup iletken ve izolasyon boyutları ile yalıtkan malzemeninkatsayısına (dielektrik sabiti) bağlıdır Koaksiyel kablonun kapasitesi:Karakteristik Empedans Z0 Karakteristikempedans kablo tasarımı, kablo boyutları ve yalıtkan malzemeyebağlıdır Yayın frekans bandı içinde kablo boyunca düzenli olmalıdır Karakteristik empedansdaki her bir değişiklik yansımalara sebep olur Alıcıda maksimum güç elde edebilmek için kablo ile alıcının aynıempedansa sahip olması gerekir Genel olarak üretim hattımızdaki kabloların karakteristik empedans değerleri aşağıdaki gibidir: 50 Ω : Radyo Haberleşmesi 75 Ω : CATV, MATV, CTV, Video kabloları 93 Ω-105 Ω : Yerel ağ ve veri haberleşmesi Z0 karakteristik empedans aşağıdaki formülle hesaplanabilir: İndüktans Yüksek frekanslarda indüktans yaklaşık olarak: Zayıflama Koaksiyel kabloların zayıflaması aşağıdaki gibi tanımlanabilir ![]() Koaksiyel kablolarda zayıflamanın başlıca nedeni frekansın karekökü oranında artan resesif kayıplardır (α1 Dielektrik zayıflama (α2 Toplam zayıflamadaki payı frekansla artar Bu iki tip zayıflamayı karşılaştırdığımızda; α1 >> α2 dir Bu durumda α = α1 √f alınabilir Zayıflama, kablodaki giriş ve çıkış sinyali voltajlarının değişimine bağlı olarak da aşağıdaki gibi ifade edilebilir ![]() Bunlarailaveten her °C sıcaklık zayıflamayı yaklaşık %0 2 arttırır Belirtilenzayıflama değerleri formüllerde 20°C için verilen değerlerdir Sıcaklığın artması ile zayıflama da artar![]() Geri Dönüş Kaybı Koaksiyel kablonun boyutları, yalıtkan malzemesi ve döşeme esnasındaki hatalar Z0karakteristik empedansı etkiler Her düzensizlik veya hata yansımalarasebep olur Geri dönüş kaybı belirli bir frekansda kablo boyunca veuçtaki karakteristik empedans değişimlerinin etkilerini toplar Koaksiyel kablonun yakın ucunda ölçülen bütün bu yansımaların vektöreltoplamı ile gönderilen sinyalin oranı geri dönüş kaybını verir Yansımaların miktarı yansıma faktörü ile belirlenir![]() Geri dönüş kaybı: Yayılma hızı Elektrikakımının dış yüzeyden akma özelliği sebebiyle yayılma hızı frekansabağımlıdır Frekans azaldıkça hız da azalır Ancak çok yüksekfrekanslarda yayılma hızı dielektrik sabitine bağımlıdır ve aşağıdakigibidir:Eğer yalıtkan malzemesi katı polietilen ise εr = 2 28, o zaman yayılma hızı 0 66 (66%) dır![]() Eğer yalıtkan malzemesi köpüklü polietilen ise εr = 1 64, o zaman yayılma hızı 0 78 (78%) dir![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#2 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerYer altı Kablo Çekim Esasları: Yeraltı boru şebekesi mevcut olan güzergahlardaki onaylı kablo uygulamaprojeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır Yeni inşaedilen yer altı güzergahının tamamlanmasını müteakip revize etmişuygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri,kablo göz planı,� s� paylarıve standart kablo uzunlukları dikkate alınır projede gösterilen eknoktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz Kablo çekiminde; Çekme kuvveti,sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir Çekmekuvveti;kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımınaeşittir Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızınabağlıdır Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyiazaltıcı maddeler kullanılır Kablo çekimi sabit hızla yapılamalı, çekme ,işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir -Kablo, -15c�nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir -Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır -Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir -Kablo çekme işlemi,kablo çekme vinci kullanılarak yapılır -Çekmehalatının tespit mekanizması sbt olmalı ve çekme halatı menholdeki boruile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir Halat keskin kenarlardangeçmemeli , makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır -Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir -Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır -Vinçüzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır Yazıcı,uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarakgösterir Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetineverilir Kablo muhafaza borularının kablo çekimine hazırlanması Yeraltı kabloları; projesinde belirtilen gözlerden çekilir Zorunludurumlarda göz değişikliği gerekirse proje servisinin ve kontrolservisinin izni alınır Kablo çekim işlemine başlamadan önce kablo çekimişlemi yapılacak güzergah boyunca kablo muhafaza borularının göztemizliği yapılır ve kablo çekme halatı çekilir ÇB güzergahlarındakablo çekimi öncesi gözler silinir ve fırça ile temizlenir Menhol ve ekodası;kablo çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenir Ayrıcamenhol ve ek odalarına nüfus etmiş su ve benzeri atıklar temizlenerekhavalandırma yapılır Kablo çekimi Kablo çekimişlemine başlamadan önce gerekli her türlü emniyet tedbirleri alınır Kablolar taşınırken ve çekilirken hasar görmeyecek şekilde tedbiralınır Bakır iletkenli kablolar, orijinal makaranın üst ucu daimasantral yönüne gelecek şekilde çekilmelidir Santral zıt yönde durmaksuretiyle bakır iletkenli kablo kesitine bakıldığında iletken veyapaketlerin dönüm yönü saat ibresi yönünde olmalıdır Kablo çekimebaşlamadan önce ve kablo çekimi sırasında kablo dış kılıfında imalatyada çekimden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı sürekliolarak gözlenir Oluşan bir hatada kablo çekim işi durdurulur ve hatalıkablo yerine yeni kablo çekimi yapılır Çekim sırasında kabloucunun zarar görmemesi için kablo çekimi tamamlanır tamamlanmaz kabloucu uygun şekilde tekrardan kep ile kapatılır Kablo uçları açık olarakkablo çekimi yapılmaz Çekimi sırasında mevcut tesis ve kablolara zararverilmez ve çekim işlemi sonunda her bir menhol içinde çekilmiş olankablo etiketlenir ve uygun şekilde iki taraftan kablo bağı ile rakpabucuna bağlanarak sabitlenir Galeriden Kablo Çekme İşlemi Ortakkullanımı galeride kablo çekimi yapılmadan önce galeri uzunluğuölçülür Ek yapılacak yerler galeri ağızlarına isabet etmeyecek biçimdeplanlanır Galeride mevcut olan diğer kurumlarım tesisleri dikkatealınarak kablo çekilecek bölüm tespit edilir Yer altı kablo çekimişlemindeki gibi kablo çekimi yapılır Çekimi yapılan kablo galeriboyunca rak pabucu üzerine yerleştirilir ve kablo bağı ile sabitlenereketiketlenir Ek yerlerinde daha sık rak pabucu kullanılır Kablonun galeridekine geçişlerinde kablo galeri tavanından demiraksamlı malzeme ile muhafazalı olarak karşı aktarılr![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#3 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerNYY kablolar KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, (özel olarak imal edilmesi halinde) tuzlu suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır ![]() YAPISI: Tek damarlılarda 1 5-10 mm2ye kadar tek telli, 10 mm2 den 300 mm2 ye kadar çok tellidir Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir 2-4 damarlılarda 10 mm2ye kadar tek telli, 10 mm2den büyük kesitlerde çok tellidir Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah renkli dış kılıf vardır![]() EN YÜKSEK İLETKEN SICAKLIĞI: 70°C ANMA GERİLİMİ: 0 6/1kV Anma kesiti mm2 Tel Sayısı İletken Çapı mm Yalıtkan Kılıf Et Kalınlığı mm Dış Kılıf Et Kalınlığı mm Dıştan Dışa çap mm Büküm Çapı cm Direnç Ohm/km Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta-Havada A - A Ağırlık kg/km 1x1,5 1x2,5 1x4 1x6 1x10 1x16 1x25 1x35 1x50 1x70 1x95 1x120 1x150 1x185 1x240 1x300 2x1,5 2x2,5 2x4 2x6 2x10 3x1,5 3x2,5 3x4 3x6 3x10 4x1,5 4x2,5 4x4 4x6 4x10 4x16 3x25/16 3x35/25 3x50/25 3x70/35 3x95/50 3x120/70 3x150/70 3x185/95 3x240/120 3x300/150 1 1 1 1 1-7 1-7 7 7-19 19 19 19 37 37 37 61 61 1 1 1 1 1-7 1 1 1 1 1-7 1 1 1 1 1-7 1-7 7 7-19 19 19 19 37 37 37 61-37 61-37 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 6,4 7,7 9,2 11 12,7 14,4 16,1 18 20,5 22,7 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 1,38 1,80 2,26 2,80 4,1 5,2 6,4 7,7 9,2 11 12,7 14,4 16,1 18 20,5 22,7 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 0,3 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,8 10,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 8 8,4 8,9 9,4 10,7 11,7 12,9 14,1 15,6 17,2 19,4 21,4 23 25,7 29 32 11 13 14 15 17 12 13 15 16 17 13 14 16 17 20 23 27 30 36 40 45 50 52 59 66 73 11 11 12 13 14 15 18 20 23 26 29 30 33 36 44 48 14 16 17 18 21 15 16 19 20 21 16 17 19 21 23 27 33 36 44 49 55 61 69 77 82 92 11,9 7,14 4,47 2,97 1,79 1,12 0,712 0,514 0,379 0,262 0,189 0,150 0,122 0,0972 0,0740 0,0590 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 12,1 7,28 4,56 2,03 1,83 12,1 7,28 4,56 3,03 1,83 1,15 0,727 0,524 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 0,991 0,574 0,0601 37-26 50-35 65-46 83-58 110-80 145-105 190-140 235-175 280-215 350-270 420-335 480-390 540-445 620-510 770-620 820-710 30-21 41-29 53-38 66-48 88-66 27-18 36-25 46-34 58-44 77-60 27-18 36-25 46-34 58-44 77-60 100-80 130-105 155-130 185-160 230-200 275-245 315-285 355-325 400-370 460-435 520-500 65 80 110 140 195 270 370 480 640 850 1115 1340 1660 2030 2650 3370 170 220 290 350 480 190 260 340 420 580 230 300 410 510 780 1100 1420 1790 2290 3066 4097 5700 6132 7625 9950 12500 |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#4 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerFiber Optik İnsanlar için iletişim, var olmasıylabaşlayan, beslenme kadar önemli ve hayati bir ihtiyaçtır İletişim yakınmesafede önce işaretleşme ile sonra da sözcükler ile yani ses iletişimiylebaşladı Uzak mesafelerde ise iletişim ihtiyacı ateş, duman, güvercin ve klasikposta hizmetiyle sağlandı Nitekim Elektronik Haberleşmenin hayatımızagirmesi büyük bir devrim oldu Ve insanların hayatini çok kolaylaştırdı Telefon santralleri, Telsiz haberleşmesi, Radyo-Televizyonlar, GörüntülüTelefonlar ve ilk bilgisayarlar ile birlikte İnternet iletişimi, E-Posta veBilgisayarların iletişimi yani NETWORK ! Ama artık Elektronik Haberleşme de bizlereyetmiyor Elektronik Haberleşme temelde Elektronların yer değiştirmesiylegerçekleştirilir Dolaysıyla Elektronun hızı, kullandığımız iletkenin (bakirvb ) türü, yapısı ve boyutları vb etkenler iletişim hızımızı etkiliyor Evrendeki bildiğimiz en hızlı varlıkışıktır Araştırmalar neticesinde; ses ve elektrikten sonra Işık da iletişimalanında bize hizmet etmeye başladı Dolayısıyla yaklaşık saniyedeki 300 000km'lik hızıyla ışık, bizlere çok avantajlar sağladı Işık iletişimi Fiber Optikadini verdiğimiz Cam Kor'lu Kablolar üzerinden yapılır Bu kablolar özünde camolması nedeniyle isçilik problemini de beraberinde getirdi Bu demek oluyor ki;Fiber Optik isçiliği uzman kişilerin isi Yerel Alan Ağlarımız (LAN) içinoluşturduğumuz Yapısal Kablolara Sistemimizde Bilgisayarlarımıza kadargetirdiğimiz Cat5E veya Cat6 UTP kablolarımız kabinet içinde bulunan HUB veyaKenar Switch üzerinde toplanırlar İste bu cihazlar (HUB ve düşük hızlıSwitchler -Kenar Switch-) genelde ana Bilgi İşlem Odasında bulunan Omurga Switch dediğimizyüksek hızlı routing kapasitesi olan Aktif Cihazlara bağlanırlar Ağaç mimarisidediğimiz bu hiyerarşik sistemde omurgayı oluşturan bu hatlar, yüksek bilgitrafiğine sahiptirler Bu hatlar yüksek bana genişliğine sahip olmalıdırlar İste bu nedenle buralarda en iyi iletişim çözümünü sağlayacak olan Fiber Optikhatlar kullanılır Yine yüksek band genişliği gerektirenServer bağlantılarında da Fiber Optik kullanılmalıdır Cat5E UTP kablolar max 92 metreye kadar kullanılabilir Eğer bu mesafeden daha uzakta başka birterminalimiz ya da terminal grubumuz varsa, sunulabilecek birkaç çözümden en iyisive performanslısı yine Fiber Optik kablo kullanmaktır Nitekim Fiber Optikkabloları 5000 mt 'ye kadar kullanabiliriz Fiber Optik kablolar farklı amaç veortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler Bir UTP kablonunyapabildiği isi 2 Fiber Kor'u (damar'i) yapabilir Eğer aynı bölgeye birdenfazla Fiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16![]() damar'lı kablolarkullanılmalıdır Ama genellikle bir bölge için 4 damarlı Fiber yeterliolmaktadır Böyle bir kabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğeriki damar ise yedek hat olarak kullanılır Eğer Fiber Optik kablo çekilecek merkezlerfarklı binalarda bulunuyorlarsa yani kablo dış yüzeylerden geçecek isekullanılacak Fiber Optik kablo "harici" tipte yani korumalıolacaktır Eğer ayni binada bulunuyorlar ise "dahili" ya da"dahili/harici" tipte olabilir Fiber Optik kablolar farklı amaç veortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler Bir UTP kablonunyapabildiği isi 2 Fiber Kor'u (damar'ı) yapabilir Eğer aynı bölgeye birden fazlaFiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16… damar'lı kablolar kullanılmalıdır Ama genellikle bir bölge için 4 damarlı Fiber yeterli olmaktadır Böyle birkabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğer iki damar ise yedek hatolarak kullanılır Fiber Optik kablonun tipini etkileyen diğerbir faktör de kablo çekilecek merkezler arasındaki "mesafe" ve"iletim hızı"dır Fiber kablolar "multimode" ve"singlemode" olmak üzere iki farklı özellikte üretilmektedirler Multimode Fiber kablolar ayni anda birden fazla iletişim yapma avantajınasahiptirler Ama multimode fiberler bu avantajına karsın fazla uzak mesafelerdekullanılamazlar Bu, multimode kabloların dezavantajıdır Dolaysıyla Eğer kabloçekilecek merkezlerin arası belirli bir mesafeden fazla ise singlemode kablolarkullanmak zorundayız Özet olarak Fiber Optik kablolarınkarakteristiği; iletim hızı (kullanılan mode sayısı) ve Fiber'in iletimkayıpları gibi faktörlere bağlıdır Ve belirli bir mesafeden kısa uzaklıklarda,multimode kablo, uzun mesafelerde de singlemode kablo kullanmalıyızdiyebiliriz Bahsettiğimiz kablonun uzun ve kısa mesafe için belirlenmesinegöre de Fiber Optik kablolar için kullandığımız port'lar farklılık gösterir Standartların belirlediği bu portlar; LX(uzun mesafe için) veya SX (kısa mesafeiçin) olabilir Fiber Optik kablo isçiliği dediğimiz,kablonun çekilmesi ve sonlandırılması çok hassas bir istir Hassas olduğu kadarda önemlidir Çünkü Fiber Optik kablomuzu standartlarına uygun normlarla üretenbir firmadan aldığımızı, gereken mesafelere bağlı kaldığımızı farz edersek;iletişimde performansı etkileyen diğer bir husus karsımıza çıkar Bu faktör;Fiber Optik kablo sonlandırmasından kaynaklanan kayıplardır Tech-Co deneyimlive uzman teknik servisi ile bu kayıpları yok eder Fiber damarları insanin saç telinden dahaince ve hassastır Multimode fiber 62,5 mikrometre, singlemode fiber 9micrometre'dir (1 mikrometre = metrenin milyarda biri, milimetrenin bindebiri) Verilen bu değerlerden de anlaşılacağı gibi Fiber isçiliği uzman bir ekip tarafındanstandartlara uygun, gerekli aletler ile yapılmalı ve Fiber kayıpları ölçülüptesti yapılmalıdır Bu da en az Fiber Optik kablo seçimi kadar stratejik birkarardır YAPISAL KABLOLAMA Bilişimin Güvenli Yolu: Yapısal Kablolama Küreselleşen Dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altındaçalışmanın yanında, artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıtvermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucu kuruluşlar; etkin bilişimsistemlerini kullanmak zorundalar Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktifbilişim sistem ve donanımları da bu özelliklerini destekleyecek fonksiyonelaltyapılara ihtiyaç duyuyor![]() Amaca uygun tasarlanmış ve profesyonelce uygulanmış bir Yapısal KablolamaSistemi; mevcut üstyapı (aktif sistem) desteklemenin yanında; orta ve uzunvadede ortaya çıkabilecek ek kapasite ihtiyacını da karşılayabilecek esneklikteolmalıdır ![]() Yapısal Kablolama SistemininAvantajları: Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb her türden aktif sistem aynıkablolama üzerinde çalışabilmektedir Yapısal Kablolama Sistemleri için verilen "uzun süreli sistem veuygulama garantisi" (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve busisteme sahip olmakla yükselecek; ortak yazılım, donanım kullanma oranınınsağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerininyüksek olmasına rağmen; Yapısal Kablolama Sisteminin toplam sahip olma maliyetidüşüktür Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntüşeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; internet, intranet, video konferans,IP-Telefon vb uygulamaları destekler Sistemin getirdiği esneklik sayesinde "Patch Panelde"yapılacak basit bir port değişikliği ile; herhangi bir data noktası veyatelefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır Yapısal Kablolama üzerinden oluşabilecek arızalar kısa sürede tespitedilip giderilebilir Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadankalkar Kablolama Organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan Patch Panel ve KabinetSistemi ile kablolar dekoratif bir görünüm kazanmaktadır Yapısal Kablolama ile 1 Gbps'a kadar bütün hızları desteklemekmümkündür Bilgisayar, yazıcı, sunucu, program, data base vb donanım ve yazılımlar, tamkapasite ile çalışabilecekleri bir ağ üzerinde işletildiklerinde; amaçtabirleşmiş ekiplerle elde edilebilen sinerji etkisini yaratırlar Artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yoğun rekabet koşulları altında yanıtvermek durumunda olan; ürün ve hizmet sunucularının gereksinim duydukları hızlıve etkin bilişim sistemleri; bu otomasyonu destekleyecek fonksiyonel altyapılar üzerine kurulmalıdır Amaca uygun tasarlanmış ve profesyonelceuygulanmış bir Yapısal Kablolama Sistemi; mevcut üst yapıyı desteklemenin yanında,orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek ek kapasite geresinimlerinede yanıtverebilecek esneklikte olmalıdır![]() Yapısal Kablolama Standartları: Yapısal Kablolama Sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarakgerçekleştirilir Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bantgenişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenlerde göz önüne alınmalıdır![]() Bakır (UTP) Kablolama Sistemleri: Sistemler ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/EC11801 ve EN50173 gibi uluslararası standartlaragöre gerçekleştirilir ![]() Kablolama sistemleri üç ayrı başlık altında toplanmaktadır Bunlar "YatayKablolama", "Bina Omurga" ve "Kampüs OmurgaKablolaması"dır![]() Yatay Kablolama Sistemlerinde; yatay ve ara kablolar dahil olmak üzere; bir hatiçin uçtan uca mesafe 100 m'yi geçmelidir Günümüzde yatay kablolama sistemiiçin yaygın olarak Cat5, Cat5e, Cat6 standartlarında bakır ürünlerkullanılmaktadır Cat5 ve Cat5e standartlarında kurulan 100 m uzunluğundaki birsistem, 100 MHz'lik bant genişliğine sahiptir Cat6 standartlarındaki birsistem ise 250 MHz'lik bant genişliğine sahiptir Bu bant genişlikleri içindeiletilen verinin hızı ise tamamen veri kodlama teknikleriyle ilgilidir Örneğingigabit veri iletişimi için yaklaşık 82 MHz'lik bant genişliği yeterlidir![]() Bina Omurga ve Kampüs Omurga Sistemlerinde ise Cat3 standartlarında bakırürünler yaygın olarak ses iletişimi için kullanılmaktadır Bina içinde bulunanyatay dağıtım noktalarını bina ana dağıtım noktasına ve diğer bina ana dağıtımnoktalarına bağlamak için genellikle çoklu (multipair) bakır kablolar vesonlandırma üniteleri kullanılmaktadır Fiber Optik Kablolama Sistemleri (F/O): Fiber Optik kablolama sistemleri için mevcut olan ANSI/TIA/EIA-568-A,ISO/EC11801 ve EN50173 standartları geçerli sayılmakla beraber, veri iletişimteknolojisindeki hızlı gelişmeler nedeniyle sürekli değişmektedir ![]() F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampüs Omurga Sistemlerioluşturulması için kullanılmaktadır Geleceğin yatay kablolama sistemi olarakbakır sistemin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyetaçısından uygun değildir![]() Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modundailetilmektedir ![]() Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoridenoluşmaktadır Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir![]() Multimode kablolar da kendi arasında 62 5/125 micron ve 50/125 micron çaplıolmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır Kablo çapı ne kadar küçülürse,iletilecek verinin kapasitesi ve mesafesi de o kadar artmaktadır Bantgenişliği; 62 5/125 micron için 160-200 MHz/km, 50/125 micron için 500MHz/km'dir![]() Singlemode kablolar 8 3-9/125 micron çapında olup, çok yüksek bant genişliğinesahiptir Dolayısıyla, yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletişimleri içinkullanılmaktadır![]() Multimode ve Singlemode kablolama sistemleri için veri iletişim mesafesinibelirtmek pek doğru değildir Bu sistemlerde verinin hızını ve mesafesini ancakveri kaynağı belirlemektedir![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#5 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenleriletken çesitleri I Çıplak iletken: Elektriksel bakımdan yalıtılmamıs (izolesiz) iletkendir![]() Tek telli (damarlı) çıplak iletken: Topraklama ve havaî hat tesislerinde kullan ılır ![]() Bütün iletken tek bir telden olusur ![]() Çok telli (damarlı) çıplak iletken: zolatör (yalıtkan kaide) üzerine yapılan tesislerde kullanılır Büyük kesitli iletkenleri (35 mm2, 150 mm2) islemek (kesme, bükme, baglama)zorlastıgından, birden çok tel üst üste sarılarak (burularak) çok telli iletken üretilmektedir ![]() II Yalıtılmıs iletken: Bakır ve alüminyumdan yapılan çıplak iletkenin üzerinin yalıtkanmalzemeler kullanılarak izole edilmesiyle üretilmektedir ![]() Tek telli (damarlı) yalıtılmıs iletken: Bir ya da daha çok çıplak telin üzerinin yalıtkan tabakayla kaplanmasıyla üretilir Sabit ve hafif (düsük akımlı) isletme kosullarında sıva altı vesıva üstü tesisatta kullanılır Bir damardaki çıplak tel sayısına göre kendi arasında ikiyeayrılır: -Tek damarlı tek telli yalıtılmıs iletken: 1-6 mm2 kesite kadar yapılan ve tek telden olusan iletkendir ![]() -Tek damarlı çok telli yalıtılmıs iletken: sleme zorlugu (agır iscilik) nedeniyle 16 mm2 den büyük kesitli iletkenler çok telli yapılarak üzerleri yalıtkanla kaplanır ![]() Çok telli (damarlı) yalıtılmıs iletken: Birden çok damar ayrı ayrı yalıtılarak ve ortak bir yalıtkan kılıf ile kaplanarak üretilir Kumanda devrelerinde, iç tesisatta nemli yerlerde ve d ıstesisatta kullanılır Çok damarlı yalıtılmıs iletken, damarlarda kullanılan tel sayısına göreikiye ayrılır: -Çok damarlı tek telli yalıtılmıs iletken, -Çok damarlı çok telli yalıtılmıs iletken Kablo: Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik ayg ıtını birbirine baglayan, yalıtılmıs, bir ya da birden çok damarın birlesmesiyle olusan gerece kablo denir ![]() Kablolarla ilgili temel kavramlar: Damar: Kablonun yalıtılmıs olan iletkenidir ![]() Dairesel kablo: Damar iletkeni kesiti, daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur ![]() Kesme (sektör) kablo: Damar iletkeni kesiti daire kesmesi biçimli olan kablodur ![]() Çok damarlı kablo: Damar sayısı birden çok olan kablodur ![]() Bireysel siperli kablo: Her damarı üzerinde metal siper bulunan kablodur ![]() Kör damar: Çok damarlı kablolarda, damarlar arası boslukları doldurmak ve kabloya uygun bir biçim verilmesini kolaylastırmak için kullanılan, yalıtkan malzemeden yapılmıs ip ya da iplerdir ![]() Düsük kesitli iletken: Nötr kesiti, kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir ![]() Konsantrik iletken: Bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın, çok damarlı kablolarda ortak kılıfın üzerine gelen, bakır tellerden yapılmıs, bir örgü ya da bakır tel seritlerin olusturdugu, kablo boyunca devam eden helisel biçimli bir sargıdır ![]() Kılıf: Kabloyu elektriksel bakımdan yalıtmak, mekanik ve kimyasal etkilerden korumak amacıyla kullanılan, iletkeni, damarı ya da damarları içine alan gömlektir ![]() Yalıtkan kılıf: Damar iletkenini yalıtan kılıftır ![]() Ortak kılıf: Çok damarlı kablolarda, damar demetini içine alan ve kabloya istenilen biçimi vermeye yarayan kılıftır ![]() Dıs kılıf: Kabloyu dıs etkenlerden koruyan ve kablonun en dısında bulunan kılıftır ![]() Zırh: Kabloyu mekanik etkilerden koruyan, yassı ya da yuvarlak tellerle yapılmıs örgü ya da sargıdır ![]() Metal siper: Her damarın ya da ortak kılıfın üzerine gelen, bakır tel ya da seritden yapılmıs bir sargıdır ![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#6 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerSEMBOLLERİN TANIMI Harmonize kablolar Ana tipi H : Harmonize tip A : Ulusal tip Anma gerilimi 01 100/100 V 02 300/300 V 05 300/500 V 07 450/750 İzolasyon Malzemesi V Polyvinylchloride (PVC) V2 PVC +90 o C V3 PVC, düşük sıcaklık için B Ethylenepropylene kauçuk E Polyethylene X Çapraz bağlı Polyethylene R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer Q Polyurethane (PUR) G EVA S Silikon kauçuğu Z Çapraz bağlı polyolefin kompound Z1 Termoplastik polyolefin komp Kılıf ve örgü malzemesi V Polyvinylchloride (PVC) V2 PVC +90 o C V3 PVC, düşük sıcaklık için V5 PVC, yağ dayanıklılık R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer N Chloroprene kauçuk N2 Kaynak kabloların dışkılıfı için özel Chloroprene kauçuk kompound Q Polyurethane J Cam-elyaf örgü T Tekstil örgü Özel Yapı C4 Bakır örgü ekran H Yassı ayrılabilir kablo H2 Yassı ayrılamaz kablo H6 Yassı ayrılamaz kablo H8 Spiral kablo İletken tipi U Tek telli yuvarlak iletken R Çok telli yuvarlak iletken K İnce çok telli iletken (sabit) F İnce çok telli iletken (bükülgen) H Çok ince telli iletken D İnce çok telli (Kaynak kablosu) E Çok İnce çok telli (Kaynak kablosu) Koruyucu toprak iletkeni X Koruyucu toprak iletkensiz G Koruyucu toprak iletken VDE Sembolleri Ana tipi N : VDE Standardı X : VDE standardına göre İzolasyon Malzemesi Y Polyvinylchloride (PVC) 2Y Polyethylene X Çapraz bağlı Polyethylene G Silikon kauçuğu H Halojen-free kompound HX Halojen-free kompound Kablo Yapısı A Harici kablo G Maden kablo J Tesisat kablosu L Çok damarlı kablolar S Panel bağlantı-sinyal kablosu JE Tesisat kablosu-endüstriyel elektronik LH Mekanik zorlanamları düşük bağlantı kabloları S Kontrol kablosu LS Alçak gerilim kontrol kablosu FL Yassı kablo Sİ Silikon kablo Z Çiftli kablo GL Cam elyaf Li Bükülü iletken Özel Yapı FE180 Izolasyonun devamlılığı tayini 180 dakika E30/E90 Elektrik devrelerinde devamlılığı tayini (HFFR kablolarda) T Taşıyıcı destek tel/damar Ö Yağa dayanıklı U Alev iletmez W Isı ve hava dayanımı C Bakır örgü ekran S Çelik tel örgü Koruyucu toprak iletkeni J Koruyucu toprak iletkensiz conductor O Koruyucu toprak iletken Kılıf malzemesi Y Polyvinylchloride (PVC) 2Y Polyethylene X Çapraz bağlı Polyethylene 2G Silikon kauçuğu H Halojen-free kompound HX Halojen-free kompound P Polyurethane (PUR) |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#7 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerAkım Taşıma Kapasiteleri VDE 0100- 430 İletkenlerin Kesitlerine Göre Akım Taşıma Kapasiteleri (30oC' ye kadar ortam sıcaklıklarında bakır iletkenli Kablolar için) Nominal Kesit Grup 1 Bakır İletken Grup 2 Bakır İletken Grup 3 Bakır İletken Sürekli Akım Sigorta Akımı Sürekli Akım Sigorta Akımı Sürekli Akım Sigorta Akımı mm 2 A A A A A A 0 08 0 8 - 1 0 - 1 5 - 0 14 1 5 - 2 0 - 3 0 - 0 25 3 0 - 4 0 - 5 0 - 0 34 4 5 - 6 0 - 8 0 - 0 50 7 0 - 9 0 - 12 0 - 0 75 9 0 - 12 0 6 0 15 0 10 0 1 00 11 0 6 0 15 0 10 0 19 0 10 0 1 50 15 0 10 0 18 0 10 0 24 0 20 0 2 50 20 0 16 0 26 0 20 0 32 0 25 0 4 00 25 0 20 0 34 0 25 0 42 0 35 0 6 00 33 0 25 0 44 0 35 0 54 0 50 0 10 00 45 0 35 0 61 0 50 0 73 0 63 0 16 00 61 0 50 0 82 0 63 0 98 0 80 0 25 00 83 0 63 0 108 0 80 0 129 0 100 0 35 00 103 0 80 0 135 0 100 0 158 0 125 0 50 00 132 0 100 0 168 0 125 0 198 0 160 0 70 00 165 0 125 0 207 0 160 0 245 0 200 0 95 00 197 0 160 0 250 0 200 0 292 0 250 0 120 00 235 0 200 0 292 0 250 0 344 0 315 0 150 00 - - 335 0 250 0 391 0 315 0 Grup 1 : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar ![]() Grup 2 : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar Grup 3 : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tekdamarlı kablolar ![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#8 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerKABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının hernoktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göresınırlandırılmalıdır Deneyler kabloların tablolarda verilen değerleregöre yüklenebileceğini göstermiştir![]() Genellikle, akım taşıma kapasitelerini değiştirme faktörü döşenmişkabloların değerleri standart servis koşullarındaki değerlerdir ![]() Yükleme Faktörü 0 7 Toprağın özgül ısı direnci 1 0 K m/W (Nemli Toprak)2 5 K m/W (Kuru Toprak) Yer Sıcaklığı 20 ºC Kablo / sistem sayısı 1 Döşeme Derinliği 70 cm Verilen akım değerleri toprak altına direkt olarak döşenmiş,gerektiğinde kumla yataklanmış, ve tuğlalarla çevrelenmiş kablolar içingeçerlidir Bu durumda kablo kanalı her biri 6 metreden uzun olmayansınırlı sayıda kablo borusu içermelidir Ayrıca bağlama noktalarınındirek güneş ışığından mümkün olduğu kadar korunduğu varsayılmıştır![]() havai hatlar için, yükleme faktörü 1 0 olmak şartıyla, sürekliyüklemeye müsaade edilir Verilen değerler 30 ºC de açık havadakikablolara aittir Burada konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısınınengellenmediği, çevre sıcaklığının yükselmediği ve başka bir ısıkaynağının olmadığı varsayılmıştır Kablo en yakınındaki duvara, zemineve tavana en az 2 cm uzaklıkta döşendiğinde, bu koşullar sağlanmışolur Yan yana gelen kablolar arasındaki boşluk en az kablo çapının ikikatı kadar olmalıdır Üst üste döşenmiş kablolar arasında kablo çapınınen az iki katı kadar dikey bir boşluk vardır Kablo sistemlerinde bu 20cm dir Yayılan ısı dolayısıyla artan çevre sıcaklığı gözönünealınmalı veya uygun boşluklar ve havalandırma sağlanmalıdır![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#9 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerYER ALTI KABLOLAR Genel Tanımı: Enerjinin açık hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yer altı kabloları kullanılır Havva hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde nehir, göl ve deniz geçişlerinde zorunluluk vardır![]() DÖŞENEN YER ALTI KABLOLARININ DİĞER TESİSLERDEN UZAKLIĞI ![]() ![]() (OG kabloları duvara uzaklığı) 70 cm![]() ![]() Ancak genişlik sınırı 20 – 100 cm arasında olmalıdır d = kablo çapı n = kablo sayısı ![]() Bir fazlalık bırakılmalıdır![]() YERALTI KABLOLARININ YAPIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kanal derinlikleri; 1kV’luk kablolar için h=40-50 cm 1-10kV’luk kablolar için h=60-70 cm 10-35kV’luk kablolar için h=80-100 cm olacaktır ![]() AG – OG YER ALTI KABLO EKİ BAŞLIĞI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kablo başlıkları harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır Başlık yapılmasının amacı dahili bağlantılarda kısa devre darbelerine karşı korumak harici tesislerde ise nemin kabloya sızıntısını önlemektir![]() ![]() ![]() ![]() YER ALTI KABLO ARIZALARI ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Eskime ve yaşlanmaya göre, Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan kablolar verilmiştir ![]() Kablo Anma Kesiti(mm2) Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta(A) Havada(A) 1x4 1x6 1x10 4x4 4x6 4x10 4x16 3x25+16 3x35+25 3x50+25 3x70+35 3x95+50 3x120+70 3x150+70 3x185+95 3x240+120 65 83 110 46 58 77 100 130 155 185 230 275 315 355 400 460 46 58 80 34 44 60 80 105 130 160 200 245 285 325 370 435 YVV (NYY) TS 212 KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kenarlarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda) Enerji şalterlerinde, endüstriyel tesislerinde ve şalt tesislerinde kullanılır![]() YAPISI:Tek damarlarda 1 5-10 mm2 den 400mm2 ye kadar çok tellidir Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir 2-4 damarlarında 10mm2 kadar tek telli, 10mm2 den büyük kesintilerde çok tellidir Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah dış kılıf vardır NVY(NMY) TS 833 E GÖREKULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir Yalnız yer altında kullanılabilir Yalnız yer altında kullanılmaz![]() YAPISI: Bakır iletkeni 100mm2ye kadar tek telli, 16mm2den sonra çok tellidir Dış termoplastik kaplıdır![]() OG KABLOLARI Protothen-x Yalıtkan Kabloların Tarifi: Çok telli, bakır iletkenli dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN-X yalıtkanlı, elektriki alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, PROTODUR dış kılıflı bir damarlı orta gerilim enerji kablosu olarak kullanılır ![]() Kullanıldığı Yerler: Elektriki kayıpları emsallerine oranla çok küçük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak içinde kullanılırlar Özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlarKablo Anma Kesiti(mm2) Gerilim (8,7/15 kV Gerilim (20,3/35 kV) Toprakta(A) Havada(A) Toprakta(A) Havada(A) 1x25+16 1x35+16 1x50+16 1x70+16 1x95+16 1x120+16 1x150+25 1x185+25 1x240+25 3x25+16 3x35+16 3x50+16 3x70+16 3x95+16 3x120+16 3x150+25 3x185+25 3x240+25 155 185 217 264 313 353 384 429 490 133 160 189 230 275 312 350 394 456 140 170 205 256 311 359 401 457 536 114 138 165 204 247 284 322 367 430 - 214 251 306 363 410 449 503 576 - 181 214 261 313 356 400 441 510 - 233 279 348 421 483 540 615 718 - 176 210 262 319 364 418 478 562 Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan OG kabloları verilmiştir ![]() |
|
Kablolar Ve İletkenler |
|
|
#10 |
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenlerKABLOLAR İnce çok telli bakır iletken2 Yarı sert PVC izole3 Polyester bant5 Özel PVC kılıfKod: 450-750V Standartlar: Özel Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 70°C, Anma gerilimi: 450-750V Test gerilimi: 2500V![]() Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır PVC KONTROL KABLOLARI İnce çok telli kalaylı bakır iletken2 Numara kodlu PVC izole3 Polyester bantKod:H05VV5-(NYSLYÖ-JZ) 300-500V Standartlar: Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V Test gerilimi: 2000V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min 50![]() Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır EKRANLI PVC KONTROL KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken2 Numara kodlu PVC izole3 PVC iç kılıf4 Kalaylı bakır ekran5 Özel PVC dış kılıfKod: H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) 300-500V Standartlar: TS HD 21 13 S1Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V Test gerilimi: 2000V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min 50, alev geciktirici![]() Kullanım alanları: Özellikle endüstriyel şartlarda, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, mekanik zorlamaların bulunmadığı kapalı ortamlarda kuru, nemli ve ıslak mahallerde klima sistemlerinde makina ve seri üretim bantlarında ve bilgisayarlı cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar Bu kablolar VDE 0472-803'e göre yağa dayanıklıdırlar![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken2 Yarı sert PVC izole3 Polyester bant4 Kalaylı bakır örgü ekran5 PVC dış kılıfKod: LIYCY 300V Standartlar: VDE 0812-VDE 08 14Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma çapı: 15*kablo çapı İzolasyon direnci min: 50km, alev geciktirici![]() Kullanım alanları: Yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır ![]() Kablo yapısı: Elektronik tavlı bakır iletkenli olan yarı sert PVC izolasyonlu çok damarlı, grup büküm üzerine ayırıcı olarak polyester bant bulunan, PVC kılıf ve ayırıcı bulunan kablolardır SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken2 Yarı sert PVC izole3 Polyester bant4 PVC dış kılıf Kod: : LIYY 300V Standartlar: VDE 0812-VDE 0 814Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min 50, alev geciktirici![]() Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır ALÜMİNYUM EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken2 Yarı sert PVC izole3 Polyester bant4 Alüminyum ekran5 Toprak teli6 PVC dış kılıf Kod: LIYY 300V Standartlar: VDE 0812-VDE 0 814Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min 50, alev geciktirici![]() Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır DAHİLİ TELEFON KABLOLARI Tavlı veya kalaylı bakır iletken2 Yarı sert PVC izole3 Polyester bant 10 çift üstü4 Alüminyum ekran5 Toprak teli6 PVC dış kılıf Kod: VDV 250V Standartlar: TS 2814 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 250V Test gerilimi: 1000V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min 100 ohm * km, alev geciktirici![]() Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır DAHİLİ SİNYAL KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken 2 Yarı sert PVC izole 3 Polyester bant 4 Kalaylı bakır ekran 5 PVC dış kılıf Kod: JY(st)Y 300V Standartlar: VDE 815 Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 800V Min Kıvrılma çapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min 100 ohm * km, alev geciktirici![]() Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır YERALTI TELEFON KABLOLARI Tavlı bakır iletken2 PE izole3 PE iç kılıf4 Alüminyum folyo5 Polietilen dış kılıfKod: PD-PAP 300V Standartlar: TS 3930 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı İzolasyon direnci: min 1500 ohm * km![]() Kullanım alanları: Yeraltı kullanımlı telefon kablosu olarak kullanılır ![]() Kablo Yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan Polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, PE dış kılıfı olan, kılıflar arasında alüminyum folyo bulunan yer altı telefon kablolarıdır ASKI TELLİ HAVAİ TELEFON KABLOLARI Tavlı bakır iletken2 PE izole3 Polyester bant4 Alüminyum folyo5 Çelik askı teli6 Polietilen dış kılıf Kod: PD-PAP 300V Standartlar: TS 3930 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı İzolasyon direnci: min 1500 ohm*km Kullanım alanları: Havai telefon kablosu olarak kullanılır ![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, alüminyum folyolu, çelik askı telli, polietilen dış kılıflı havai telefon kablolarıdır KOAKSİYEL KABLOLAR Kod: RG 58/U Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC çap: 4 9 mm Bakır: 1*0 81 mm![]() Çalışma gerilimi: 2 5 kV Test gerilimi: 5 0 kV![]() İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:36 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:13 1 dB/100 mt~1000 MHz 43 0 dB/100 mt Kod: RG 58/CU Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5 0 mm Bakır: 19*0 81 mm![]() Çalışma gerilimi: 2 5 kV Test gerilimi: 5 0 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:16 0 dB~1000:52 0 dB 100 mt Kod: RG 59/U4 Empedans: 75+3 OHM, Bakır örgü, PVC 5 8 mm Bakır: 1*0 8 mmÇalışma gerilimi: 1 1 kV Test gerilimi: 5 0 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:41 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:9 2 dB~1750:42 0 dB 100 mt Kod: RG 59/U6 Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5 8 mm Bakır: 1*0 8 mm![]() Çalışma gerilimi: 1 1 kV Test gerilimi: 2 5 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:9 0 dB~1750:40 5 dB 100 mt Kod: RG 59/U6 Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5 8 mm Bakır: 7*0 75 mm![]() Çalışma gerilimi: 5 0 kV Test gerilimi: 10 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:160 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:9 0 dB~1750:40 5 dB 100 mt KOAKSİYEL KABLOLAR Kod: RG 6/U-4 Empedans: 75+3 OHM, Al-pes bantKI Bakır örgü dış kılıf PVC 7 0 mm Bakır: 1*1 Çalışma gerilimi: 1 3 kV Test gerilimi: 3 0 kV![]() İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 52 kg/km ![]() Çalışma ısısı: -40+70°C Zayıflama: 100 MHz:7 5 dB~1750:30 5 dB 100 mt![]() İzolasyon: Polietilen Kod: RG 6/U-6 Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bant Bakır örgü, PVC 7 0 mm Bakır: 1*1Çalışma gerilimi: 1 3 kV Test gerilimi: 3 0 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 57 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:6 5 dB~1000:30 0 dB 100 mt![]() İzolasyon: Polietilen Kod: RG 8/U Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 10 0 mm Bakır: 7*0 9 mmÇalışma gerilimi: 5 kV Test gerilimi: 10 0 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 162 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:5 9 dB~1000:23 5 dB 100 mt![]() İzolasyon: Polietilen Kod: RG 11/U-4 Empedans: 75+3 OHM, Al pes bant bakır örgü, PVC 10 0 mm Bakır: 1*1 5 mm![]() Çalışma gerilimi: 5 kV Test gerilimi: 10 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 98 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:4 9 dB~1750:24 8 dB 100 mt![]() İzolasyon: Polietilen Kod: RG 11/U-6 Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bakır örgü, PVC 10 0 mm Bakır: 7*0 9 mm![]() Çalışma gerilimi: 2 kV Test gerilimi: 5 0 kV İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:104 kg/km ![]() Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:4 9 dB~1750:22 0 dB 100 mt Bakır iletken2 PE izole3 PVC dış kılıfKoblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır ![]() Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar ![]() IEC11801 Bakır iletken2 PE izole3 Toprak telli4 Alüminyum bant5 PVC dış kılıfKoblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan genel büküm üzerine alüminyum ekran ve toprak teli olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır ![]() Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar ![]() IEC11801 YANGINA DAYANIKLI SİLİKON KABLOLAR (ÖZEL) 6 1 kV 1 İnce çok telli bakır iletken2 Halogen free slikon izole3 Halogen free slikon dış kılıfStandart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C Anma gerilimi: 0 6-1 kV, Test gerilimi: 2000 V, min kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 200 Gohm*cm, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır ![]() YANGIN ALARM KABLOLARI (ÖZEL) (ÖZEL) Sİ-JEH(St)H(FE 180) 250 V 1 Mono iletken2 Halogen free slikon izole3 Toprak teli4 Ayırıcı5 Alüminyum ekran6 Halogen free dış kılıfStandart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C Anma gerilimi: 250 V, Test gerilimi: 800 V, min kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır ![]() HALOGEN FREE BESLEME KABLOLARI VDE 276-604 6 1 kV 1 Tek veya çok telli bakır iletken2 Halogen free slikon izole3 Özel dolgu4 Halogen free dış kılıfStandart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -30+90°C Anma gerilimi: 0 6-1 0 kV, Test gerilimi: 2 5 V, min kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu![]() Kablo yapısı: Elektrolitik tek veya çok telli iletkeni olan, halogen free dış kılıflı besleme kablolarıdır Kullanım alanları: Yaygın sonucunda kablonun yanmasından dolayı çıkabilecek zehirli gazların ve dumanların insan sağlığını etkileyebileceği ortamlarda besleme kablosu olarak kullanılır ![]() |
|
|
|