Geri Git   ForumSinsi - 2006 Yılından Beri > Bilgisayar,Teknoloji & İnternet Dünyası > Bilim Teknik ve Teknoloji Merkezi

Yeni Konu Gönder Yanıtla
 
Konu Araçları
iletkenler, kablolar

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #1
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




Koaksiyel Kablolar

1 GENEL YAPI
İletken
İletken som veya bükülü kalaylı veya saf bakır, bakır kaplı çelik veya gümüş kaplı bakır tellerden uygun ölçülerde yapılmıştır
İzolasyon
Solid veya köpüklü polietilenin iletken üzerine ektrüzyon yoluyla kaplanmasıyla yapılmaktadır
Dış İletken
Dahilive harici tesisatlarda kullanılan kablolar üzerine tüp şeklinde bakır,polyester kaplamalı bakır, polyester kaplı alüminyum (AL-PES), her ikitarafı alüminyum kaplı polyester (AL-PES-AL) ile bir, birkaç kat bakırveya kalaylı bakır tellerden meydana getirilmiş örgüden oluşur
Kılıf
Dahilitesisatlarda kullanılan kabloların kılıfları PVC veya halojensiz-alevgeciktirici özelliğe sahip bileşiklerden ekstrüzyon yoluyla yapılmıştır
Dış tesisat kablolarının kılıfları polietilendir
Askıtelli koaksiyel kablolarda, koaksiyel özü ile galvanizli çeliktellerden bükülerek veya yalın tellerden yapılmış askı ile birlikte "8"şekli verilmiştir Her ikisi de polietilen ile kaplanarak korunmuş vebirbirine bağlanmıştır

2 UYGULAMA ALANI
Koaksiyelkablo, elektrik sinyallerini bir noktadan diğer bir noktaya dağıtım ağıyolu ile taşımak amacı ile kullanılır Haberleşme kabiliyetlerine göreiki çeşit koaksiyel kablo tipi vardır

a) Dar Bandlı Koaksiyel Kablolar
b) Geniş Bandlı Koaksiyel Kablolar

Artıkbugün dar bandlı kabloların kullanım alanı çok fazla gelişmemektedirBuna karşılık geniş bandlı kabloların band genişliği pazar talebineparalel olarak hızla artmaktadır
Geniş Bandlı Koaksiyel Kablolar aşağıdaki kullanım alanları için daha fazla avantaj sağlamaktadır
Kablo TV ve yayımı
Video sistemleri
CATV genel ve bireysel TV sistemleri
MATV, SATV, CTV gibi Uydu TV, Kablo TV, Radyo
Haberleşme Sistemleri, Telefon Haberleşmesi
Evden Alışveriş / Evden Bankacılık
Bilgisayar / Belgegeçer haberleşmesi
Ödemeli TV Mevcut ihtiyaçlara ilaveten daha fazla program vetalep gelişiminden anlaşılacağı gibi koaksiyel kablo kullanımıgelecekte çok daha fazla olacaktır Diğer taraftan geniş banduygulamalarının noktasal projelerde fiber optik kablolarla birleşikolarak kullanılabilecekleri anlaşılmıştır
Üretim teknolojimiz uzunyılların tecrübesine sahip ehil bir takım tarafından geliştirilmiş vedevreye alınmıştır Bugün üretim hatlarımızda RG tipleri ve özeluygulamalar da dahil olmak üzere MATV kablolarının tamamıyapılabilmektedir

3 MEKANİK KARAKTERİSTİKLER
Çekme Mukavemeti
Kablonunborulardan çekilmesi sırasında hasar görmemesi için belirtilen çekimkuvveti aşılmamalıdır Belirtilen çekim kuvvetleri iç ve dış iletkeninbirbirine sıkıca bağlanarak çekilmesi kabulüne dayanarak verilmiştirÇekim kuvveti aşağıdaki formülle hesaplanabilir

Büküm Özellikleri
Minimumbüküm yarıçapı veri sayfalarında belirtilmiştir Kablo bu minimumdeğerlerde kıvrıldıktan sonra tekrar geri bükülmemelidir Çünkü bu,kablonun hasar görmesine sebep olabilir

4 ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER
Kapasite
İçve dış iletken arasındaki yalıtkan malzemenin biriktirdiği elektrikenerjisi olup iletken ve izolasyon boyutları ile yalıtkan malzemeninkatsayısına (dielektrik sabiti) bağlıdır Koaksiyel kablonun kapasitesi:

Karakteristik Empedans Z0
Karakteristikempedans kablo tasarımı, kablo boyutları ve yalıtkan malzemeyebağlıdır Yayın frekans bandı içinde kablo boyunca düzenli olmalıdırKarakteristik empedansdaki her bir değişiklik yansımalara sebep olurAlıcıda maksimum güç elde edebilmek için kablo ile alıcının aynıempedansa sahip olması gerekir
Genel olarak üretim hattımızdaki kabloların karakteristik empedans değerleri aşağıdaki gibidir: 50 Ω : Radyo Haberleşmesi
75 Ω : CATV, MATV, CTV, Video kabloları
93 Ω-105 Ω : Yerel ağ ve veri haberleşmesi
Z0 karakteristik empedans aşağıdaki formülle
hesaplanabilir:

İndüktans
Yüksek frekanslarda indüktans yaklaşık olarak:

Zayıflama
Koaksiyel kabloların zayıflaması aşağıdaki gibi tanımlanabilir

Koaksiyel kablolarda zayıflamanın başlıca nedeni frekansın karekökü oranında artan resesif kayıplardır (α1 Dielektrik zayıflama (α2 Toplam zayıflamadaki payı frekansla artar
Bu iki tip zayıflamayı karşılaştırdığımızda;
α1 >> α2 dir Bu durumda
α = α1 √f alınabilir

Zayıflama, kablodaki giriş ve çıkış sinyali voltajlarının değişimine bağlı olarak da aşağıdaki gibi ifade edilebilir

Bunlarailaveten her °C sıcaklık zayıflamayı yaklaşık %02 arttırır Belirtilenzayıflama değerleri formüllerde 20°C için verilen değerlerdirSıcaklığın artması ile zayıflama da artar

Geri Dönüş Kaybı
Koaksiyel kablonun boyutları, yalıtkan malzemesi ve döşeme esnasındaki hatalar Z0karakteristik empedansı etkiler Her düzensizlik veya hata yansımalarasebep olur Geri dönüş kaybı belirli bir frekansda kablo boyunca veuçtaki karakteristik empedans değişimlerinin etkilerini toplarKoaksiyel kablonun yakın ucunda ölçülen bütün bu yansımaların vektöreltoplamı ile gönderilen sinyalin oranı geri dönüş kaybını verirYansımaların miktarı yansıma faktörü ile belirlenir

Geri dönüş kaybı:

Yayılma hızı
Elektrikakımının dış yüzeyden akma özelliği sebebiyle yayılma hızı frekansabağımlıdır Frekans azaldıkça hız da azalır Ancak çok yüksekfrekanslarda yayılma hızı dielektrik sabitine bağımlıdır ve aşağıdakigibidir:

Eğer yalıtkan malzemesi katı polietilen ise εr = 228,
o zaman yayılma hızı 066 (66%) dır
Eğer yalıtkan malzemesi köpüklü polietilen ise εr = 164,
o zaman yayılma hızı 078 (78%) dir


Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #2
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




Yer altı Kablo Çekim Esasları:
Yeraltı boru şebekesi mevcut olan güzergahlardaki onaylı kablo uygulamaprojeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanırYeni inşaedilen yer altı güzergahının tamamlanmasını müteakip revize etmişuygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanırDöşeme planları hazırlanırken ek yerleri,kablo göz planı,� s� paylarıve standart kablo uzunlukları dikkate alınır projede gösterilen eknoktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz
Kablo çekiminde; Çekme kuvveti,sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir
Çekmekuvveti;kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımınaeşittir Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızınabağlıdırSürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyiazaltıcı maddeler kullanılır

Kablo çekimi sabit hızla yapılamalı, çekme ,işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir
-Kablo, -15c�nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir
-Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır
-Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir
-Kablo çekme işlemi,kablo çekme vinci kullanılarak yapılır
-Çekmehalatının tespit mekanizması sbt olmalı ve çekme halatı menholdeki boruile vinç arasında serbestçe hareket etmelidirHalat keskin kenarlardangeçmemeli , makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır
-Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir
-Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır
-Vinçüzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdırYazıcı,uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarakgösterir Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetineverilir

Kablo muhafaza borularının kablo çekimine hazırlanması
Yeraltı kabloları; projesinde belirtilen gözlerden çekilirZorunludurumlarda göz değişikliği gerekirse proje servisinin ve kontrolservisinin izni alınırKablo çekim işlemine başlamadan önce kablo çekimişlemi yapılacak güzergah boyunca kablo muhafaza borularının göztemizliği yapılır ve kablo çekme halatı çekilirÇB güzergahlarındakablo çekimi öncesi gözler silinir ve fırça ile temizlenirMenhol ve ekodası;kablo çekimine engel teşkil etmeyecek şekilde düzenlenirAyrıcamenhol ve ek odalarına nüfus etmiş su ve benzeri atıklar temizlenerekhavalandırma yapılır

Kablo çekimi
Kablo çekimişlemine başlamadan önce gerekli her türlü emniyet tedbirleri alınırKablolar taşınırken ve çekilirken hasar görmeyecek şekilde tedbiralınır
Bakır iletkenli kablolar, orijinal makaranın üst ucu daimasantral yönüne gelecek şekilde çekilmelidir Santral zıt yönde durmaksuretiyle bakır iletkenli kablo kesitine bakıldığında iletken veyapaketlerin dönüm yönü saat ibresi yönünde olmalıdır
Kablo çekimebaşlamadan önce ve kablo çekimi sırasında kablo dış kılıfında imalatyada çekimden kaynaklanan herhangi bir hasar olup olmadığı sürekliolarak gözlenir Oluşan bir hatada kablo çekim işi durdurulur ve hatalıkablo yerine yeni kablo çekimi yapılır
Çekim sırasında kabloucunun zarar görmemesi için kablo çekimi tamamlanır tamamlanmaz kabloucu uygun şekilde tekrardan kep ile kapatılırKablo uçları açık olarakkablo çekimi yapılmazÇekimi sırasında mevcut tesis ve kablolara zararverilmezve çekim işlemi sonunda her bir menhol içinde çekilmiş olankablo etiketlenir ve uygun şekilde iki taraftan kablo bağı ile rakpabucuna bağlanarak sabitlenir

Galeriden Kablo Çekme İşlemi
Ortakkullanımı galeride kablo çekimi yapılmadan önce galeri uzunluğuölçülürEk yapılacak yerler galeri ağızlarına isabet etmeyecek biçimdeplanlanır Galeride mevcut olan diğer kurumlarım tesisleri dikkatealınarak kablo çekilecek bölüm tespit edilir
Yer altı kablo çekimişlemindeki gibi kablo çekimi yapılır Çekimi yapılan kablo galeriboyunca rak pabucu üzerine yerleştirilir ve kablo bağı ile sabitlenereketiketlenir
Ek yerlerinde daha sık rak pabucu kullanılırKablonun galeridekine geçişlerinde kablo galeri tavanından demiraksamlı malzeme ile muhafazalı olarak karşı aktarılr


Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #3
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




NYY kablolar
KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kanallarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda, (özel olarak imal edilmesi halinde) tuzlu suda, enerji santrallerinde, endüstriyel tesislerde ve şalt tesislerinde kullanılır
YAPISI: Tek damarlılarda 15-10 mm2ye kadar tek telli, 10 mm2 den 300 mm2 ye kadar çok tellidir Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir 2-4 damarlılarda 10 mm2ye kadar tek telli, 10 mm2den büyük kesitlerde çok tellidir Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah renkli dış kılıf vardır
EN YÜKSEK İLETKEN SICAKLIĞI: 70°C
ANMA GERİLİMİ: 06/1kV
Anma
kesiti
mm2
Tel Sayısı
İletken
Çapı
mm
Yalıtkan Kılıf Et Kalınlığı mm
Dış
Kılıf Et
Kalınlığı mm
Dıştan Dışa çap mm
Büküm Çapı cm
Direnç
Ohm/km
Akım Taşıma Kapasitesi
Toprakta-Havada
A - A
Ağırlık
kg/km
1x1,5
1x2,5
1x4
1x6
1x10
1x16
1x25
1x35
1x50
1x70
1x95
1x120
1x150
1x185
1x240
1x300
2x1,5
2x2,5
2x4
2x6
2x10
3x1,5
3x2,5
3x4
3x6
3x10
4x1,5
4x2,5
4x4
4x6
4x10
4x16
3x25/16
3x35/25
3x50/25
3x70/35
3x95/50
3x120/70
3x150/70
3x185/95
3x240/120
3x300/150
1
1
1
1
1-7
1-7
7
7-19
19
19
19
37
37
37
61
61
1
1
1
1
1-7
1
1
1
1
1-7
1
1
1
1
1-7
1-7
7
7-19
19
19
19
37
37
37
61-37
61-37

1,38
1,80
2,26
2,80
4,1
5,2
6,4
7,7
9,2
11
12,7
14,4
16,1
18
20,5
22,7
1,38
1,80
2,26
2,80
4,1
1,38
1,80
2,26
2,80
4,1
1,38
1,80
2,26
2,80
4,1
5,2
6,4
7,7
9,2
11
12,7
14,4
16,1
18
20,5
22,7
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
0,3
0,9
1,0
1,0
1,0
0,8
0,9
1,0
1,0
1,0
0,8
10,9
1,0
1,0
1,0
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4

1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,0
2,0
2,0
2,2
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4

8
8,4
8,9
9,4
10,7
11,7
12,9
14,1
15,6
17,2
19,4
21,4
23
25,7
29
32
11
13
14
15
17
12
13
15
16
17
13
14
16
17
20
23
27
30
36
40
45
50
52
59
66
73

11
11
12
13
14
15
18
20
23
26
29
30
33
36
44
48
14
16
17
18
21
15
16
19
20
21
16
17
19
21
23
27
33
36
44
49
55
61
69
77
82
92

11,9
7,14
4,47
2,97
1,79
1,12
0,712
0,514
0,379
0,262
0,189
0,150
0,122
0,0972
0,0740
0,0590
12,1
7,28
4,56
3,03
1,83
12,1
7,28
4,56
2,03
1,83
12,1
7,28
4,56
3,03
1,83
1,15
0,727
0,524
0,387
0,268
0,193
0,153
0,124
0,991
0,574
0,0601
37-26
50-35
65-46
83-58
110-80
145-105
190-140
235-175
280-215
350-270
420-335
480-390
540-445
620-510
770-620
820-710
30-21
41-29
53-38
66-48
88-66
27-18
36-25
46-34
58-44
77-60
27-18
36-25
46-34
58-44
77-60
100-80
130-105
155-130
185-160
230-200
275-245
315-285
355-325
400-370
460-435
520-500
65
80
110
140
195
270
370
480
640
850
1115
1340
1660
2030
2650
3370
170
220
290
350
480
190
260
340
420
580
230
300
410
510
780
1100
1420
1790
2290
3066
4097
5700
6132
7625
9950
12500


Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #4
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




Fiber Optik
İnsanlar için iletişim, var olmasıylabaşlayan, beslenme kadar önemli ve hayati bir ihtiyaçtır İletişim yakınmesafede önce işaretleşme ile sonra da sözcükler ile yani ses iletişimiylebaşladı Uzak mesafelerde ise iletişim ihtiyacı ateş, duman, güvercin ve klasikposta hizmetiyle sağlandı
Nitekim Elektronik Haberleşmenin hayatımızagirmesi büyük bir devrim oldu Ve insanların hayatini çok kolaylaştırdıTelefon santralleri, Telsiz haberleşmesi, Radyo-Televizyonlar, GörüntülüTelefonlar ve ilk bilgisayarlar ile birlikte İnternet iletişimi, E-Posta veBilgisayarların iletişimi yani NETWORK!
Ama artık Elektronik Haberleşme de bizlereyetmiyor Elektronik Haberleşme temelde Elektronların yer değiştirmesiylegerçekleştirilir Dolaysıyla Elektronun hızı, kullandığımız iletkenin (bakirvb) türü, yapısı ve boyutları vb etkenler iletişim hızımızı etkiliyor
Evrendeki bildiğimiz en hızlı varlıkışıktır Araştırmalar neticesinde; ses ve elektrikten sonra Işık da iletişimalanında bize hizmet etmeye başladı Dolayısıyla yaklaşık saniyedeki 300000km'lik hızıyla ışık, bizlere çok avantajlar sağladı Işık iletişimi Fiber Optikadini verdiğimiz Cam Kor'lu Kablolar üzerinden yapılır Bu kablolar özünde camolması nedeniyle isçilik problemini de beraberinde getirdi Bu demek oluyor ki;Fiber Optik isçiliği uzman kişilerin isi
Yerel Alan Ağlarımız (LAN) içinoluşturduğumuz Yapısal Kablolara Sistemimizde Bilgisayarlarımıza kadargetirdiğimiz Cat5E veya Cat6 UTP kablolarımız kabinet içinde bulunan HUB veyaKenar Switch üzerinde toplanırlar İste bu cihazlar (HUB ve düşük hızlıSwitchler -Kenar Switch-) genelde ana Bilgi İşlem
Odasında bulunan Omurga Switch dediğimizyüksek hızlı routing kapasitesi olan Aktif Cihazlara bağlanırlar Ağaç mimarisidediğimiz bu hiyerarşik sistemde omurgayı oluşturan bu hatlar, yüksek bilgitrafiğine sahiptirler Bu hatlar yüksek bana genişliğine sahip olmalıdırlarİste bu nedenle buralarda en iyi iletişim çözümünü sağlayacak olan Fiber Optikhatlar kullanılır
Yine yüksek band genişliği gerektirenServer bağlantılarında da Fiber Optik kullanılmalıdır Cat5E UTP kablolar max92 metreye kadar kullanılabilir Eğer bu mesafeden daha uzakta başka birterminalimiz ya da terminal grubumuz varsa, sunulabilecek birkaç çözümden en iyisive performanslısı yine Fiber Optik kablo kullanmaktır Nitekim Fiber Optikkabloları 5000 mt'ye kadar kullanabiliriz
Fiber Optik kablolar farklı amaç veortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler Bir UTP kablonunyapabildiği isi 2 Fiber Kor'u (damar'i) yapabilir Eğer aynı bölgeye birdenfazla Fiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16 damar'lı kablolarkullanılmalıdır Ama genellikle bir bölge için 4 damarlı Fiber yeterliolmaktadır Böyle bir kabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğeriki damar ise yedek hat olarak kullanılır
Eğer Fiber Optik kablo çekilecek merkezlerfarklı binalarda bulunuyorlarsa yani kablo dış yüzeylerden geçecek isekullanılacak Fiber Optik kablo "harici" tipte yani korumalıolacaktır Eğer ayni binada bulunuyorlar ise "dahili" ya da"dahili/harici" tipte olabilir
Fiber Optik kablolar farklı amaç veortamlar için farklı farklı özelliklerde üretilirler Bir UTP kablonunyapabildiği isi 2 Fiber Kor'u (damar'ı) yapabilir Eğer aynı bölgeye birden fazlaFiber hattı çekilmesi gerekiyorsa; 4,8,16… damar'lı kablolar kullanılmalıdırAma genellikle bir bölge için 4 damarlı Fiber yeterli olmaktadır Böyle birkabloda ilk iki damar normal veri iletişimi için, diğer iki damar ise yedek hatolarak kullanılır
Fiber Optik kablonun tipini etkileyen diğerbir faktör de kablo çekilecek merkezler arasındaki "mesafe" ve"iletim hızı"dır Fiber kablolar "multimode" ve"singlemode" olmak üzere iki farklı özellikte üretilmektedirlerMultimode Fiber kablolar ayni anda birden fazla iletişim yapma avantajınasahiptirler Ama multimode fiberler bu avantajına karsın fazla uzak mesafelerdekullanılamazlar Bu, multimode kabloların dezavantajıdır Dolaysıyla Eğer kabloçekilecek merkezlerin arası belirli bir mesafeden fazla ise singlemode kablolarkullanmak zorundayız
Özet olarak Fiber Optik kablolarınkarakteristiği; iletim hızı (kullanılan mode sayısı) ve Fiber'in iletimkayıpları gibi faktörlere bağlıdır Ve belirli bir mesafeden kısa uzaklıklarda,multimode kablo, uzun mesafelerde de singlemode kablo kullanmalıyızdiyebiliriz Bahsettiğimiz kablonun uzun ve kısa mesafe için belirlenmesinegöre de Fiber Optik kablolar için kullandığımız port'lar farklılık gösterirStandartların belirlediği bu portlar; LX(uzun mesafe için) veya SX (kısa mesafeiçin) olabilir
Fiber Optik kablo isçiliği dediğimiz,kablonun çekilmesi ve sonlandırılması çok hassas bir istir Hassas olduğu kadarda önemlidir Çünkü Fiber Optik kablomuzu standartlarına uygun normlarla üretenbir firmadan aldığımızı, gereken mesafelere bağlı kaldığımızı farz edersek;iletişimde performansı etkileyen diğer bir husus karsımıza çıkar Bu faktör;Fiber Optik kablo sonlandırmasından kaynaklanan kayıplardır Tech-Co deneyimlive uzman teknik servisi ile bu kayıpları yok eder

Fiber damarları insanin saç telinden dahaince ve hassastır Multimode fiber 62,5 mikrometre, singlemode fiber 9micrometre'dir (1 mikrometre = metrenin milyarda biri, milimetrenin bindebiri) Verilen bu değerlerden de anlaşılacağı gibi
Fiber isçiliği uzman bir ekip tarafındanstandartlara uygun, gerekli aletler ile yapılmalı ve Fiber kayıpları ölçülüptesti yapılmalıdır Bu da en az Fiber Optik kablo seçimi kadar stratejik birkarardır
YAPISAL KABLOLAMA
Bilişimin Güvenli Yolu: Yapısal Kablolama

Küreselleşen Dünyanın getirdiği zorlu rekabet koşulları altındaçalışmanın yanında, artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yanıtvermek durumunda olan ürün ve hizmet sunucu kuruluşlar; etkin bilişimsistemlerini kullanmak zorundalar Günümüzün yüksek hız ve kapasiteli aktifbilişim sistem ve donanımları da bu özelliklerini destekleyecek fonksiyonelaltyapılara ihtiyaç duyuyor

Amaca uygun tasarlanmış ve profesyonelce uygulanmış bir Yapısal KablolamaSistemi; mevcut üstyapı (aktif sistem) desteklemenin yanında; orta ve uzunvadede ortaya çıkabilecek ek kapasite ihtiyacını da karşılayabilecek esneklikteolmalıdır
Yapısal Kablolama SistemininAvantajları:
 Bilgisayar, yazıcı, güvenlik kamerası vb her türden aktif sistem aynıkablolama üzerinde çalışabilmektedir
 Yapısal Kablolama Sistemleri için verilen "uzun süreli sistem veuygulama garantisi" (üreticiye göre değişmekle birlikte 15-20 yıl) ve busisteme sahip olmakla yükselecek; ortak yazılım, donanım kullanma oranınınsağlayacağı maliyet düşürücü etkiler düşünüldüğünde, ilk yatırım maliyetlerininyüksek olmasına rağmen; Yapısal Kablolama Sisteminin toplam sahip olma maliyetidüşüktür
 Yapısal Kablolama; büyük miktarlardaki bilginin, ses, veri ve görüntüşeklinde iletim ve paylaşımını sağlayan; internet, intranet, video konferans,IP-Telefon vb uygulamaları destekler
 Sistemin getirdiği esneklik sayesinde "Patch Panelde"yapılacak basit bir port değişikliği ile; herhangi bir data noktası veyatelefon hattının başka bir yere taşınabilmesine olanak sağlanmaktadır
 Yapısal Kablolama üzerinden oluşabilecek arızalar kısa sürede tespitedilip giderilebilir
 Sistem yönetiminin basitleşmesi ile uzman çalıştırma ihtiyacı ortadankalkar
 Kablolama Organizasyonu sağlanmakta ve uygulanan Patch Panel ve KabinetSistemi ile kablolar dekoratif bir görünüm kazanmaktadır
 Yapısal Kablolama ile 1 Gbps'a kadar bütün hızları desteklemekmümkündür

Bilgisayar, yazıcı, sunucu, program, data base vb donanım ve yazılımlar, tamkapasite ile çalışabilecekleri bir ağ üzerinde işletildiklerinde; amaçtabirleşmiş ekiplerle elde edilebilen sinerji etkisini yaratırlar

Artan ve çeşitlenen müşteri ihtiyaçlarına yoğun rekabet koşulları altında yanıtvermek durumunda olan; ürün ve hizmet sunucularının gereksinim duydukları hızlıve etkin bilişim sistemleri; bu otomasyonu destekleyecek fonksiyonel altyapılar üzerine kurulmalıdır Amaca uygun tasarlanmış ve profesyonelceuygulanmış bir Yapısal Kablolama Sistemi; mevcut üst yapıyı desteklemenin yanında,orta ve uzun vadede ortaya çıkabilecek ek kapasite geresinimlerinede yanıtverebilecek esneklikte olmalıdır

Yapısal Kablolama Standartları:

Yapısal Kablolama Sistemleri Bakır ve/veya Fiber Optik Kablolar kullanılarakgerçekleştirilir Kablo çeşidine karar verirken, amaca uygun hız ve bantgenişliğini elde etmenin yanında, uygulama kolaylığı ve maliyet gibi etkenlerde göz önüne alınmalıdır

Bakır (UTP) Kablolama Sistemleri:

Sistemler ANSI/TIA/EIA-568-A, ISO/EC11801 ve EN50173 gibi uluslararası standartlaragöre gerçekleştirilir

Kablolama sistemleri üç ayrı başlık altında toplanmaktadır Bunlar "YatayKablolama", "Bina Omurga" ve "Kampüs OmurgaKablolaması"dır

Yatay Kablolama Sistemlerinde; yatay ve ara kablolar dahil olmak üzere; bir hatiçin uçtan uca mesafe 100 m'yi geçmelidir Günümüzde yatay kablolama sistemiiçin yaygın olarak Cat5, Cat5e, Cat6 standartlarında bakır ürünlerkullanılmaktadır Cat5 ve Cat5e standartlarında kurulan 100 m uzunluğundaki birsistem, 100 MHz'lik bant genişliğine sahiptir Cat6 standartlarındaki birsistem ise 250 MHz'lik bant genişliğine sahiptir Bu bant genişlikleri içindeiletilen verinin hızı ise tamamen veri kodlama teknikleriyle ilgilidir Örneğingigabit veri iletişimi için yaklaşık 82 MHz'lik bant genişliği yeterlidir

Bina Omurga ve Kampüs Omurga Sistemlerinde ise Cat3 standartlarında bakırürünler yaygın olarak ses iletişimi için kullanılmaktadır Bina içinde bulunanyatay dağıtım noktalarını bina ana dağıtım noktasına ve diğer bina ana dağıtımnoktalarına bağlamak için genellikle çoklu (multipair) bakır kablolar vesonlandırma üniteleri kullanılmaktadır

Fiber Optik Kablolama Sistemleri (F/O):

Fiber Optik kablolama sistemleri için mevcut olan ANSI/TIA/EIA-568-A,ISO/EC11801 ve EN50173 standartları geçerli sayılmakla beraber, veri iletişimteknolojisindeki hızlı gelişmeler nedeniyle sürekli değişmektedir

F/O Kablolar yaygın olarak Bina Omurga Sistemleri ve Kampüs Omurga Sistemlerioluşturulması için kullanılmaktadır Geleceğin yatay kablolama sistemi olarakbakır sistemin yerine geçeceği düşünülmekle beraber, henüz toplam maliyetaçısından uygun değildir

Bu sistemler üzerinden her türlü data, ses ve görüntü verileri ışık modundailetilmektedir

Fiber Optik Sistemler ışığın iletim şekline göre iki farklı kategoridenoluşmaktadır Bunlar, Multimode (MM) ve Singlemode (SM) sistemlerdir

Multimode kablolar da kendi arasında 625/125 micron ve 50/125 micron çaplıolmak üzere iki farklı kategoriye ayrılmaktadır Kablo çapı ne kadar küçülürse,iletilecek verinin kapasitesi ve mesafesi de o kadar artmaktadır Bantgenişliği; 625/125 micron için 160-200 MHz/km, 50/125 micron için 500MHz/km'dir

Singlemode kablolar 83-9/125 micron çapında olup, çok yüksek bant genişliğinesahiptir Dolayısıyla, yüksek hızlı ve uzun mesafeli veri iletişimleri içinkullanılmaktadır

Multimode ve Singlemode kablolama sistemleri için veri iletişim mesafesinibelirtmek pek doğru değildir Bu sistemlerde verinin hızını ve mesafesini ancakveri kaynağı belirlemektedir






Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #5
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




iletken çesitleri
I Çıplak iletken: Elektriksel bakımdan yalıtılmamıs (izolesiz) iletkendir
Tek telli (damarlı) çıplak iletken: Topraklama ve havaî hat tesislerinde kullan ılır
Bütün iletken tek bir telden olusur
Çok telli (damarlı) çıplak iletken: zolatör (yalıtkan kaide) üzerine yapılan tesislerde
kullanılır Büyük kesitli iletkenleri (35 mm2, 150 mm2) islemek (kesme, bükme, baglama)
zorlastıgından, birden çok tel üst üste sarılarak (burularak) çok telli iletken üretilmektedir
II Yalıtılmıs iletken: Bakır ve alüminyumdan yapılan çıplak iletkenin üzerinin yalıtkan
malzemeler kullanılarak izole edilmesiyle üretilmektedir
Tek telli (damarlı) yalıtılmıs iletken: Bir ya da daha çok çıplak telin üzerinin yalıtkan
tabakayla kaplanmasıyla üretilir Sabit ve hafif (düsük akımlı) isletme kosullarında sıva altı ve
sıva üstü tesisatta kullanılır Bir damardaki çıplak tel sayısına göre kendi arasında ikiye
ayrılır:
-Tek damarlı tek telli yalıtılmıs iletken: 1-6 mm2
kesite kadar yapılan ve tek telden olusan
iletkendir
-Tek damarlı çok telli yalıtılmıs iletken: sleme zorlugu (agır iscilik) nedeniyle 16 mm2
den büyük kesitli iletkenler çok telli yapılarak üzerleri yalıtkanla kaplanır
Çok telli (damarlı) yalıtılmıs iletken: Birden çok damar ayrı ayrı yalıtılarak ve ortak bir
yalıtkan kılıf ile kaplanarak üretilir Kumanda devrelerinde, iç tesisatta nemli yerlerde ve d ıs
tesisatta kullanılır Çok damarlı yalıtılmıs iletken, damarlarda kullanılan tel sayısına göre
ikiye ayrılır:
-Çok damarlı tek telli yalıtılmıs iletken,
-Çok damarlı çok telli yalıtılmıs iletken
Kablo:
Elektrik enerjisini ileten ve iki elektrik ayg ıtını birbirine baglayan, yalıtılmıs, bir ya da birden
çok damarın birlesmesiyle olusan gerece kablo denir
Kablolarla ilgili temel kavramlar:
Damar: Kablonun yalıtılmıs olan iletkenidir
Dairesel kablo: Damar iletkeni kesiti, daire biçimli (yuvarlak) olan kablodur
Kesme (sektör) kablo: Damar iletkeni kesiti daire kesmesi biçimli olan kablodur
Çok damarlı kablo: Damar sayısı birden çok olan kablodur
Bireysel siperli kablo: Her damarı üzerinde metal siper bulunan kablodur
Kör damar: Çok damarlı kablolarda, damarlar arası boslukları doldurmak ve kabloya uygun
bir biçim verilmesini kolaylastırmak için kullanılan, yalıtkan malzemeden yapılmıs ip ya da
iplerdir
Düsük kesitli iletken: Nötr kesiti, kablo faz iletkeni kesitinden küçük olan iletkendir
Konsantrik iletken: Bir damarlı kablolarda yalıtkan kılıfın, çok damarlı kablolarda ortak
kılıfın üzerine gelen, bakır tellerden yapılmıs, bir örgü ya da bakır tel seritlerin olusturdugu,
kablo boyunca devam eden helisel biçimli bir sargıdır
Kılıf: Kabloyu elektriksel bakımdan yalıtmak, mekanik ve kimyasal etkilerden korumak
amacıyla kullanılan, iletkeni, damarı ya da damarları içine alan gömlektir
Yalıtkan kılıf: Damar iletkenini yalıtan kılıftır
Ortak kılıf: Çok damarlı kablolarda, damar demetini içine alan ve kabloya istenilen biçimi
vermeye yarayan kılıftır
Dıs kılıf: Kabloyu dıs etkenlerden koruyan ve kablonun en dısında bulunan kılıftır
Zırh: Kabloyu mekanik etkilerden koruyan, yassı ya da yuvarlak tellerle yapılmıs örgü ya da
sargıdır
Metal siper: Her damarın ya da ortak kılıfın üzerine gelen, bakır tel ya da seritden yapılmıs bir
sargıdır






Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #6
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




SEMBOLLERİN TANIMI
Harmonize kablolar Ana tipi
H : Harmonize tip
A : Ulusal tip
Anma gerilimi
01 100/100 V
02 300/300 V
05 300/500 V
07 450/750
İzolasyon Malzemesi
V Polyvinylchloride (PVC)
V2 PVC +90 o C
V3 PVC, düşük sıcaklık için
B Ethylenepropylene kauçuk
E Polyethylene
X Çapraz bağlı Polyethylene
R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer
Q Polyurethane (PUR)
G EVA
S Silikon kauçuğu
Z Çapraz bağlı polyolefin kompound
Z1 Termoplastik polyolefin komp
Kılıf ve örgü malzemesi
V Polyvinylchloride (PVC)
V2 PVC +90 o C
V3 PVC, düşük sıcaklık için
V5 PVC, yağ dayanıklılık
R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer
N Chloroprene kauçuk
N2 Kaynak kabloların dışkılıfı için özel Chloroprene kauçuk kompound
Q Polyurethane
J Cam-elyaf örgü
T Tekstil örgü
Özel Yapı
C4 Bakır örgü ekran
H Yassı ayrılabilir kablo
H2 Yassı ayrılamaz kablo
H6 Yassı ayrılamaz kablo
H8 Spiral kablo
İletken tipi
U Tek telli yuvarlak iletken
R Çok telli yuvarlak iletken
K İnce çok telli iletken (sabit)
F İnce çok telli iletken (bükülgen)
H Çok ince telli iletken
D İnce çok telli (Kaynak kablosu)
E Çok İnce çok telli (Kaynak kablosu)
Koruyucu toprak iletkeni
X Koruyucu toprak iletkensiz
G Koruyucu toprak iletken

VDE Sembolleri Ana tipi
N : VDE Standardı
X : VDE standardına göre
İzolasyon Malzemesi
Y Polyvinylchloride (PVC)
2Y Polyethylene
X Çapraz bağlı Polyethylene
G Silikon kauçuğu
H Halojen-free kompound
HX Halojen-free kompound
Kablo Yapısı
A Harici kablo
G Maden kablo
J Tesisat kablosu
L Çok damarlı kablolar
S Panel bağlantı-sinyal kablosu
JE Tesisat kablosu-endüstriyel elektronik
LH Mekanik zorlanamları düşük bağlantı kabloları
S Kontrol kablosu
LS Alçak gerilim kontrol kablosu
FL Yassı kablo
Silikon kablo
Z Çiftli kablo
GL Cam elyaf
Li Bükülü iletken Özel Yapı
FE180 Izolasyonun devamlılığı tayini 180 dakika
E30/E90 Elektrik devrelerinde devamlılığı tayini (HFFR kablolarda)
T Taşıyıcı destek tel/damar
Ö Yağa dayanıklı
U Alev iletmez
W Isı ve hava dayanımı
C Bakır örgü ekran
S Çelik tel örgü
Koruyucu toprak iletkeni
J Koruyucu toprak iletkensiz conductor
O Koruyucu toprak iletken
Kılıf malzemesi
Y Polyvinylchloride (PVC)
2Y Polyethylene
X Çapraz bağlı Polyethylene
2G Silikon kauçuğu
H Halojen-free kompound
HX Halojen-free kompound
P Polyurethane (PUR)






Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #7
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




Akım Taşıma Kapasiteleri
VDE 0100- 430
İletkenlerin Kesitlerine Göre Akım Taşıma Kapasiteleri
(30oC' ye kadar ortam sıcaklıklarında bakır iletkenli Kablolar için)
Nominal Kesit
Grup 1
Bakır İletken
Grup 2
Bakır İletken
Grup 3
Bakır İletken
Sürekli
Akım
Sigorta
Akımı
Sürekli Akım
Sigorta
Akımı
Sürekli
Akım
Sigorta
Akımı
mm 2
A
A
A
A
A
A
008
08
-
10
-
15
-
014
15
-
20
-
30
-
025
30
-
40
-
50
-
034
45
-
60
-
80
-
050
70
-
90
-
120
-
075
90
-
120
60
150
100
100
110
60
150
100
190
100
150
150
100
180
100
240
200
250
200
160
260
200
320
250
400
250
200
340
250
420
350
600
330
250
440
350
540
500
1000
450
350
610
500
730
630
1600
610
500
820
630
980
800
2500
830
630
1080
800
1290
1000
3500
1030
800
1350
1000
1580
1250
5000
1320
1000
1680
1250
1980
1600
7000
1650
1250
2070
1600
2450
2000
9500
1970
1600
2500
2000
2920
2500
12000
2350
2000
2920
2500
3440
3150
15000
-
-
3350
2500
3910
3150
Grup 1 : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar
Grup 2 : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar
Grup 3 : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tekdamarlı kablolar






Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #8
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI

Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının hernoktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göresınırlandırılmalıdır Deneyler kabloların tablolarda verilen değerleregöre yüklenebileceğini göstermiştir

Genellikle, akım taşıma kapasitelerini değiştirme faktörü döşenmişkabloların değerleri standart servis koşullarındaki değerlerdir

Yükleme Faktörü 07
Toprağın özgül ısı direnci 10 Km/W (Nemli Toprak)
25 Km/W (Kuru Toprak)
Yer Sıcaklığı 20 ºC
Kablo / sistem sayısı 1
Döşeme Derinliği 70 cm

Verilen akım değerleri toprak altına direkt olarak döşenmiş,gerektiğinde kumla yataklanmış, ve tuğlalarla çevrelenmiş kablolar içingeçerlidir Bu durumda kablo kanalı her biri 6 metreden uzun olmayansınırlı sayıda kablo borusu içermelidir Ayrıca bağlama noktalarınındirek güneş ışığından mümkün olduğu kadar korunduğu varsayılmıştır

havai hatlar için, yükleme faktörü 10 olmak şartıyla, sürekliyüklemeye müsaade edilir Verilen değerler 30 ºC de açık havadakikablolara aittir Burada konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısınınengellenmediği, çevre sıcaklığının yükselmediği ve başka bir ısıkaynağının olmadığı varsayılmıştır Kablo en yakınındaki duvara, zemineve tavana en az 2 cm uzaklıkta döşendiğinde, bu koşullar sağlanmışolur Yan yana gelen kablolar arasındaki boşluk en az kablo çapının ikikatı kadar olmalıdır Üst üste döşenmiş kablolar arasında kablo çapınınen az iki katı kadar dikey bir boşluk vardır Kablo sistemlerinde bu 20cm dir Yayılan ısı dolayısıyla artan çevre sıcaklığı gözönünealınmalı veya uygun boşluklar ve havalandırma sağlanmalıdır






Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #9
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




YER ALTI KABLOLAR

Genel Tanımı: Enerjinin açık hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yer altı kabloları kullanılır Havva hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde nehir, göl ve deniz geçişlerinde zorunluluk vardır

DÖŞENEN YER ALTI KABLOLARININ DİĞER TESİSLERDEN UZAKLIĞI


(OG kabloları duvara uzaklığı) 70 cm


Ancak genişlik sınırı 20 – 100 cm arasında olmalıdır d = kablo çapı n = kablo sayısı

Bir fazlalık bırakılmalıdır

YERALTI KABLOLARININ YAPIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR














Kanal derinlikleri;

1kV’luk kablolar için h=40-50 cm
1-10kV’luk kablolar için h=60-70 cm
10-35kV’luk kablolar için h=80-100 cm
olacaktır

AG – OG YER ALTI KABLO EKİ BAŞLIĞI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kablo başlıkları harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır Başlık yapılmasının amacı dahili bağlantılarda kısa devre darbelerine karşı korumak harici tesislerde ise nemin kabloya sızıntısını önlemektir




YER ALTI KABLO ARIZALARI









Eskime ve yaşlanmaya göre,

Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan kablolar verilmiştir
Kablo Anma Kesiti(mm2) Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta(A) Havada(A) 1x4
1x6
1x10
4x4
4x6
4x10
4x16
3x25+16
3x35+25
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120 65
83
110
46
58
77
100
130
155
185
230
275
315
355
400
460 46
58
80
34
44
60
80
105
130
160
200
245
285
325
370
435
YVV (NYY) TS 212
KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kenarlarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda) Enerji şalterlerinde, endüstriyel tesislerinde ve şalt tesislerinde kullanılır
YAPISI:Tek damarlarda 15-10 mm2 den 400mm2 ye kadar çok tellidir Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir 2-4 damarlarında 10mm2 kadar tek telli, 10mm2 den büyük kesintilerde çok tellidir Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah dış kılıf vardır NVY(NMY) TS 833 E GÖRE
KULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir Yalnız yer altında kullanılabilir Yalnız yer altında kullanılmaz
YAPISI: Bakır iletkeni 100mm2ye kadar tek telli, 16mm2den sonra çok tellidir Dış termoplastik kaplıdır

OG KABLOLARI
Protothen-x Yalıtkan Kabloların Tarifi: Çok telli, bakır iletkenli dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN-X yalıtkanlı, elektriki alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, PROTODUR dış kılıflı bir damarlı orta gerilim enerji kablosu olarak kullanılır
Kullanıldığı Yerler: Elektriki kayıpları emsallerine oranla çok küçük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak içinde kullanılırlar Özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar

Kablo Anma Kesiti(mm2) Gerilim (8,7/15 kV Gerilim (20,3/35 kV) Toprakta(A) Havada(A) Toprakta(A) Havada(A) 1x25+16
1x35+16
1x50+16
1x70+16
1x95+16
1x120+16
1x150+25
1x185+25
1x240+25
3x25+16
3x35+16
3x50+16
3x70+16
3x95+16
3x120+16
3x150+25
3x185+25
3x240+25 155
185
217
264
313
353
384
429
490
133
160
189
230
275
312
350
394
456 140
170
205
256
311
359
401
457
536
114
138
165
204
247
284
322
367
430 -
214
251
306
363
410
449
503
576
-
181
214
261
313
356
400
441
510 -
233
279
348
421
483
540
615
718
-
176
210
262
319
364
418
478
562
Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan OG kabloları verilmiştir






Alıntı Yaparak Cevapla

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #10
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




KABLOLAR İnce çok telli bakır iletken
2 Yarı sert PVC izole
3 Polyester bant
5 Özel PVC kılıf

Kod: 450-750V
Standartlar: Özel
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 70°C, Anma gerilimi: 450-750V Test gerilimi: 2500V
Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır
Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır

PVC KONTROL KABLOLARI İnce çok telli kalaylı bakır iletken
2 Numara kodlu PVC izole
3 Polyester bant

Kod:H05VV5-(NYSLYÖ-JZ) 300-500V
Standartlar:
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V Test gerilimi: 2000V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min50
Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır
Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır

EKRANLI PVC KONTROL KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken
2 Numara kodlu PVC izole
3 PVC iç kılıf
4 Kalaylı bakır ekran
5 Özel PVC dış kılıf

Kod: H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) 300-500V
Standartlar: TS HD 2113S1
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V Test gerilimi: 2000V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min50, alev geciktirici
Kullanım alanları: Özellikle endüstriyel şartlarda, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, mekanik zorlamaların bulunmadığı kapalı ortamlarda kuru, nemli ve ıslak mahallerde klima sistemlerinde makina ve seri üretim bantlarında ve bilgisayarlı cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar Bu kablolar VDE 0472-803'e göre yağa dayanıklıdırlar
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır

EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken
2 Yarı sert PVC izole
3 Polyester bant
4 Kalaylı bakır örgü ekran
5 PVC dış kılıf

Kod: LIYCY 300V
Standartlar: VDE 0812-VDE 0814
Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma çapı: 15*kablo çapı İzolasyon direnci min: 50km, alev geciktirici
Kullanım alanları: Yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır
Kablo yapısı: Elektronik tavlı bakır iletkenli olan yarı sert PVC izolasyonlu çok damarlı, grup büküm üzerine ayırıcı olarak polyester bant bulunan, PVC kılıf ve ayırıcı bulunan kablolardır
SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken
2 Yarı sert PVC izole
3 Polyester bant
4 PVC dış kılıf
Kod: : LIYY 300V
Standartlar: VDE 0812-VDE 0814
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min50, alev geciktirici
Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır

ALÜMİNYUM EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken
2 Yarı sert PVC izole
3 Polyester bant
4 Alüminyum ekran
5 Toprak teli
6 PVC dış kılıf
Kod: LIYY 300V
Standartlar: VDE 0812-VDE 0814
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min50, alev geciktirici
Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır

DAHİLİ TELEFON KABLOLARI Tavlı veya kalaylı bakır iletken
2 Yarı sert PVC izole
3 Polyester bant 10 çift üstü
4 Alüminyum ekran
5 Toprak teli
6 PVC dış kılıf
Kod: VDV 250V
Standartlar: TS 2814
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 250V Test gerilimi: 1000V Min Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min100 ohm * km, alev geciktirici
Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır

DAHİLİ SİNYAL KABLOLARI İnce çok telli bakır iletken 2 Yarı sert PVC izole 3 Polyester bant 4 Kalaylı bakır ekran 5 PVC dış kılıf
Kod: JY(st)Y 300V
Standartlar: VDE 815
Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 800V Min Kıvrılma çapı: 10*kablo çapı İzolasyon direnci: min100 ohm * km, alev geciktirici
Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır
YERALTI TELEFON KABLOLARI Tavlı bakır iletken
2 PE izole
3 PE iç kılıf
4 Alüminyum folyo
5 Polietilen dış kılıf

Kod: PD-PAP 300V
Standartlar: TS 3930
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı İzolasyon direnci: min1500 ohm * km
Kullanım alanları: Yeraltı kullanımlı telefon kablosu olarak kullanılır
Kablo Yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan Polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, PE dış kılıfı olan, kılıflar arasında alüminyum folyo bulunan yer altı telefon kablolarıdır

ASKI TELLİ HAVAİ TELEFON KABLOLARI Tavlı bakır iletken
2 PE izole
3 Polyester bant
4 Alüminyum folyo
5 Çelik askı teli
6 Polietilen dış kılıf
Kod: PD-PAP 300V
Standartlar: TS 3930
Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 1200V Min Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı İzolasyon direnci: min1500 ohm*km
Kullanım alanları: Havai telefon kablosu olarak kullanılır
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, alüminyum folyolu, çelik askı telli, polietilen dış kılıflı havai telefon kablolarıdır

KOAKSİYEL KABLOLAR

Kod: RG 58/U
Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC çap: 49 mm Bakır: 1*081 mm
Çalışma gerilimi: 25 kV Test gerilimi: 50 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:36 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:131 dB/100 mt~1000 MHz 430 dB/100 mt

Kod: RG 58/CU
Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 50 mm Bakır: 19*081 mm
Çalışma gerilimi: 25 kV Test gerilimi: 50 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:160 dB~1000:520 dB 100 mt

Kod: RG 59/U4
Empedans: 75+3 OHM, Bakır örgü, PVC 58 mm Bakır: 1*08 mm
Çalışma gerilimi: 11 kV Test gerilimi: 50 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:41 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:92 dB~1750:420 dB 100 mt

Kod: RG 59/U6
Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 58 mm Bakır: 1*08 mm
Çalışma gerilimi: 11 kV Test gerilimi: 25 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:90 dB~1750:405 dB 100 mt

Kod: RG 59/U6
Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 58 mm Bakır: 7*075 mm
Çalışma gerilimi: 50 kV Test gerilimi: 10 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:160 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:90 dB~1750:405 dB 100 mt
KOAKSİYEL KABLOLAR

Kod: RG 6/U-4
Empedans: 75+3 OHM, Al-pes bantKI Bakır örgü dış kılıf PVC 70 mm Bakır: 1*1
Çalışma gerilimi: 13 kV Test gerilimi: 30 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 52 kg/km
Çalışma ısısı: -40+70°C
Zayıflama: 100 MHz:75 dB~1750:305 dB 100 mt
İzolasyon: Polietilen

Kod: RG 6/U-6
Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bant Bakır örgü, PVC 70 mm Bakır: 1*1
Çalışma gerilimi: 13 kV Test gerilimi: 30 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 57 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:65 dB~1000:300 dB 100 mt
İzolasyon: Polietilen

Kod: RG 8/U
Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 100 mm Bakır: 7*09 mm
Çalışma gerilimi: 5 kV Test gerilimi: 100 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 162 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:59 dB~1000:235 dB 100 mt
İzolasyon: Polietilen

Kod: RG 11/U-4
Empedans: 75+3 OHM, Al pes bant bakır örgü, PVC 100 mm Bakır: 1*15 mm
Çalışma gerilimi: 5 kV Test gerilimi: 10 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 98 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:49 dB~1750:248 dB 100 mt
İzolasyon: Polietilen

Kod: RG 11/U-6
Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bakır örgü, PVC 100 mm Bakır: 7*09 mm
Çalışma gerilimi: 2 kV Test gerilimi: 50 kV
İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:104 kg/km
Çalışma ısısı:-40+70°C
Zayıflama:100 MHz:49 dB~1750:220 dB 100 mt
Bakır iletken
2 PE izole
3 PVC dış kılıf

Koblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır
Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar
IEC11801
Bakır iletken
2 PE izole
3 Toprak telli
4 Alüminyum bant
5 PVC dış kılıf

Koblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan genel büküm üzerine alüminyum ekran ve toprak teli olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır
Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar
IEC11801
YANGINA DAYANIKLI SİLİKON KABLOLAR (ÖZEL) 6 1 kV
1 İnce çok telli bakır iletken
2 Halogen free slikon izole
3 Halogen free slikon dış kılıf

Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C Anma gerilimi: 06-1 kV, Test gerilimi: 2000 V, min kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 200 Gohm*cm, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır
Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır

YANGIN ALARM KABLOLARI (ÖZEL) (ÖZEL) Sİ-JEH(St)H(FE 180) 250 V
1 Mono iletken
2 Halogen free slikon izole
3 Toprak teli
4 Ayırıcı
5 Alüminyum ekran
6 Halogen free dış kılıf

Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C Anma gerilimi: 250 V, Test gerilimi: 800 V, min kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu
Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır
Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır

HALOGEN FREE BESLEME KABLOLARI VDE 276-604 6 1 kV
1 Tek veya çok telli bakır iletken
2 Halogen free slikon izole
3 Özel dolgu
4 Halogen free dış kılıf

Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -30+90°C Anma gerilimi: 06-10 kV, Test gerilimi: 25 V, min kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu
Kablo yapısı: Elektrolitik tek veya çok telli iletkeni olan, halogen free dış kılıflı besleme kablolarıdır
Kullanım alanları: Yaygın sonucunda kablonun yanmasından dolayı çıkabilecek zehirli gazların ve dumanların insan sağlığını etkileyebileceği ortamlarda besleme kablosu olarak kullanılır






Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.