ACİL DURUM AYDINLATMASI

1 Tanımlar:

Acil Durum Aydınlatması(acil aydınlatma), genel aydınlatmada bir arıza oluştuğu zaman, can güvenliği açısından bir tehlike oluşmaması için gerekli miktarda aydınlatma sağlayan, bir grup armatür ve armatürlere bağlı cihazlardan oluşur





Acil durum aydınlatması(acil aydınlatma) aşağıdakilerden oluşur
· Güvenlik Aydınlatması: Acil durum aydınlatmasının, tahliye yolları ve tesisatın etkili bir şekilde tanımlanabilmesi için tasarlanmış bölümünden oluşur
· Yedek Aydınlatma: Acil durum aydınlatmasının, olağan çalışmanın devam etmesine veya bitmesine olanak sağlayan bölümünden oluşur Yedek aydınlatma daha mat olabilir
Acil Durum Aydınlatmasının genel amaçları :
· Çıkış yollarının etkili bir şekilde işaretlenmesini sağlamak
· Merdiven (basamak ) seviye farkı, daralma ve engeller gibi tehlikeli geçişleri belli etmek
· Aydınlatma kesilse bile, güvenlik çıkışlarını açıkça görülebilir hale getirmek
· Yanıcı veya patlayıcı maddelerin depolandığı yerler ile tanınmadığında veya terk edildiğinde kişişel güvenliği tehlikeye sokabilecek ekipman veya makinaların bulunduğu yerlerde gerekli aydınlatmayı sağlamak
· Işıklar aniden kesildiğinde özellikle kalabalık yerlerde oluşabilecek paniği engellemek
Referans Standartlar :
Yurtdışında farklı mekan türlerine göre, acil durum aydınlatması için tasarlanmış armatürlerin ve sistemlerin gereklerini tanımlayan pekçok sayıda kanun, kararname ve yönetmelik vardırÜlkemizde 26 Temmuz 2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan ‘’Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’’ te bu konularla ilgili tanımlar verilmektedir
Güvenlik aydınlatması, itfaiyenin onayı gereken halka açık heryerde olmalıdır Özellikle:
· Genel, halka açık eğlence yerleri
· 100 (yüz) 'den fazla işçi çalışan endüstri firmaları
· Yanıcı veya patlayıcı madde işlenen veya depolanan yerler
· 300 araçtan fazla kapasitesi olan garajlar ve çok katlı otoparklar
· 25 yataktan fazla kapasiteli otel, misafirhane, yurt veya konaklama yerleri
· Toplam yüzey alanı 400 m²'den büyük olan alışveriş merkezleri, perakende satış mağazaları veya toptan satış mağazaları
· 500 'den fazla çalışanı olan şirketler veya ofisler
· Televizyon veya sinema film stüdyoları, film banyo ve baskı mekanları
· 100'den fazla kişinin bulunduğu hertürlü okul, yatılı okullar, akademiler veya benzeri okullar
· Hastaneler veya 25 yataktan fazla kapasiteli klinikler, ayakta hasta tedavisi yapılan klinikler
· 32 metreden yüksek ikamet yerleri (evler, binalar)
· Tanınmadığı veya terk edildiği zaman can ve mal kaybına yol açabilecek ekipman veya makinaların kurulu olduğu yerler (örneğin, yüksek riskli endüstriler, termik santraller, elektrik dağıtım hücre ve üniteleri, elektrik dağıtım panosunun bulunduğu yerler vs)
Enaz (minimum) aydınlatma değerleri

Genel mekanların güvenli bir şekilde boşaltılması için (ve çıkışlar) için, mekanlar yönetmeliklerde tanımlandıkları alanlara göre, aşağıdaki enaz aydınlatma değerlerine sahip olmalıdır
· Çıkış Yollarında; Yatay eksenden 1 metre yüksekte enaz 2 lux, merdiven ve kapılarda enaz 5 lux
· Kolaylıkla panik olunabilecek alanlar da; Aydınlatma enaz 2 lux olmalıdır
· Yüksek risk taşıyan alanlar da; 15 lux'ten az olmamak üzere, genel aydınlatma sisteminin %10'u
Hareket Zamanı

Ana aydınlatma sistemi arızalandığında, güvenlik aydınlatması çok kısa bir zaman ( 0,5 saniye veya daha az) içerisinde devreye girmelidir
Süreler- Güç kaynağı kontrolleri ve değişiklikler;
Acil durum aydınlatması için kullanılan bağımsız armatürler, en az 4 yıllık normal operasyon için tasarlanmış, onaylı bataryalar içermek zorundadır Bu sürenin sonunda, kalan kapasitenin hala gerekli en az süre sınırları sağlaması kontrol edilmelidir Eğer sağlamıyorsa acilen değiştirilmelidir
Gerekli enaz süre sınırları, acil durum armatürlerinin kurulu olduğu yerlere göre farklılık gösterir Fakat
· Okul binalarında 30 dakika
· Genel eğlence yerleri, umumi odalar, oteller, turist konaklama yerleri, ticari alanlarda 1 saat
· Yeraltı raylı sistemleri (metro) 2 saat
· Hastanelerde 3 saat (yedek güç varsa 1 saat) ten az olamaz
Armatürler aşağıdaki şekilde ayrılırlar:
· Sürekli olmayan (non-maintained) aydınlatma acil durum armatürleri lambalar sadece genel aydınlatmada arıza olursa çalışırlar (devreye girerler)
· Sürekli aydınlatma (maintained lightning) acil durum armatürleri; lambalar- genel aydınlatma çalışırken bile-sürekli olarak çalışırlar
· Kombine acil durum armatürleri; enaz bir tanesi acil durum devresinden beslenen 2 lamba içerirler
· Bağımsız acil durum armatürleri, bütün bileşenlerinin (lamba, batarya, kontrol ünitesi ve eğer varsa test ve işaretleme cihazları gibi) armatürlerin içerisinde veya yakınında (enfazla 1 m) bulunduğu sürekli veya sürekli olmayan acil durum aydınlatma türüdür
· Merkezi beslemeli acil durum armatürleri
( M veya NM türü) armatürler içinde yer almayan merkezi acildurum sisteminden beslenirler
2 Dolum zamanı
Bataryanın tam olarak şarj olması için gereken süre normal olarak 24 saate kadardır Bazı konum tipleri için, düzenlemeler
· Batarya şarj aletinin otomatik olması koşulu ile yapılmış olup örnek olarak bataryaları 12 saat içinde tamamen şarj ediş aşağıdaki sürelerde hizmete sunar:
· 30 dakika (DMI 260892 ) - Okul binaları için
· 1 saat (DMI 090494) -Turizm - otelcilik tesisleri
· 1 saat (DMI 180396)-Spor merkezleri için
· 1 saat (DMI 190896) -halka açık tüm merkezler
3 Circuit Characteristics
Güvenlik servisleri (hizmetleri) besleme devresi diğer devrelerden bağımsız olmalıdır Elektriksel arızaları önlemek için, besleme devrelerinin normal hareketini tehlikeye sokabilecek hareket veya düzenlemelere karşı, ayrı (distine) multipolar kablolar, ayrı (separate) gidiş yolları (kablo kanalıda olabilir) (koruyucu borula, tüpler), ayrı birleşme kutuları, yanmaz maddeler, farklı yollara sahip devrelerin kullanımı gerekli olabilir
4 Çalışma ve Bakım
Güvenlik aydınlatma sisteminin(acil aydınlatma), çalışma kontrol ve bakımı kalifiye elemanlara verilmelidir Bu eleman, güvenlik aydınlatma sistemi kadar, genel topografik ve elektriksel sistem montajı konusunda onların emrinde olmalıdır Sistem her sene yetkili personel dışında birisi tarafından derinlemesine incelenmeli ve sonuçlar özel bir kayıt olarak tutulmalıdır
Ayda bir, özellikle parçaların onarımından sonra sistemin verimliliği kontrol edilmelidir
6 ayda bir, armatürlerin tümü kontrol edilmelidir Her hafta, sistemin çalışması elle kontrol edilerek, kontrol edilmelidir,

http://wwwguvenlikdanismanlikcom/aaydinlatmahtm


Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.