Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #1 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme ElemanlarıGörevi ve Yapısı Orta ve yüksek gerilim sistemlerinde devreyüksüz iken açma kapama işlemi yapabilen ve açık konumda gözle görülebilen birayırma aralığı oluşturan şalt cihazlarıdır Uygulamada seksiyoner olarak da bilinir Sonzamanlarda bu ifade kullanılmayarak sadece ayırıcı denilmektedir Tesis bölümlerini birbirinden ayırıp bakım vekontrol işlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar Ayrıca birden fazla ana barabulunan sistemlerin açma ve kapama manevralarına hazırlanmasında ve birbirine bağlanmalarındakullanılır Ayırıcılar ile devreden akım geçerken yani devreyüklü iken açma kapama işlemi yapılmaz Eğer yapılırsa ayırıcı ve ayırıcıyı açıpkapatan kişi zarar görür Ayırıcı Üretim Standartları Ayırıcılar, topraklayıcılar ve kısa devretopraklayıcıları 1 kV’un üzerindeki salt cihazlarını kaps----- alan TSE 565, VDE 670Bölüm 2 ve IEC 129'a uygun olarak imaledilmelidir Anma kısa devre darbe ve termik akımlarıTSE 565 ve DIN 43635’te standartlaştırılmış değerlerde olmalıdır Topraklayıcılar, devrelerinde kullanılan ayırıcılarınkısa devre darbe ve termik akımı değerlerinde olmalıdır Kısa devre topraklayıcılarınınkısa devre üzerine kapama kapasiteleri IEC 129 bölüm 64'e göre testlerden geçmelidir Ayırıcıların anma akımları TSE 565 ve DİN 40003te standartlaştırılmış değerlerde, bara bağlantıları DIN 46206’ya göre dizaynedilmelidir TS 565 / IEC 129 Alternatif akım ayırıcıları ve topraklama ayırıcıları IEC 694 Yüksek gerilim şalt ve kumanda tesis standartları için ortak hükümler TS 2042/IEC 273 Anma gerilimi 1000 volt'tan yüksek iç ve dış tesisatta kullanılan mesnet izolatörlerinin özellikleri TS 556/IEC 168 Bina içinde ve bina dışında nominal gerilimi 1000 V'un üstündeki sistemlerde kullanılan seramik veya cam malzemeden yapılmış mesnet izolatörleri için deney metotları TS 4237/IEC 660 Nominal gerilimi 1000 V'tan 300 kV'a kadar sistemlerde kullanılan organik malzemeden yapılmış dahili mesnet izolatörlerinin deneyleri Ayırıcı ve izolatörlerin üretimstandartları Yapısı ve Bölümleri Genel olarak bir ayırıcı; şase, mesnetizolatörleri, sabit kontaklar, hareketli kontaklar, mekanik düzen, kilit tertibatı ve yaylardan oluşur Ayırıcı bölümleri Şase İzolatörler ve açma kapama mekanizmasının monteedildiği köşebent veya profilden yapılan aksamdır Ayırıcı şasileri genellikledaldırma galvanizli veya elektrostatik toz boyalı olarak imal edilir Mesnet İzolatörleri Gerilim altında bulunan bölümden ve topraktanyalıtılmış olup, sabit ve hareketli kontakları tutturmak için kullanılanizolatörlerdir Bunlar 6 adet olup harici tip ayırıcılar porselenden (20- 25 mm/ kV kaçak mesafeli) yapılırDahili tip ayırıcılar ise porselen, reçine veya epoksi reçineden imal edilir Sabit Kontaklar Her faz için 1 tane olmak üzere 3 adettir Açmakapama sırasında hareket etmeyen kontaklardır Bu kontaklar anma akımlarına ve kısadevre akımlarına uygun kesitte elektrolitik bakırdan imal edilir Hareketli Kontaklar Bu kontaklar da 3 adettir Açma kapama sırasındahareket mekanizması ile hareket eder Kapama işleminde sabit kontaklarla birleşirlerve devreyi kapatırlar Hem hareketli hem de sabit kontaklar elektrolitik bakırdan,genellikle gümüş kaplamalı olarak yapılır Mekanik Düzen Ayırıcının çeşidine göre değişen bu düzenekhareketli kontakların açma kapama için hareketini sağlar Bunun için kullanılan tahrik milleri 30 mm çaplı galvaniz çelikmalzemeden imal edilmekte ve pirinç döküm yataklarda hareketetmektedir Dönme hareketinin daha kolay olması için bazı modellerde pirinç yataklargresörlükle donatılmıştır Kilit Tertibatı Bıçaklı ayırıcılarda hat ayırıcısı ile toprak bıçağıarasında bulunan ve her ikisinin aynı anda açılıp kapanmasını engelleyen elektrikliveya mekanik düzeneklerdir Her ayırıcıda yoktur, sadece hat ayırıcılarında bulunur Yaylar Elektrolitik bobinden yapılmış olan bu yaylaraçma kapama işleminin hızlı yapılmasını sağlar Bu yaylar yük ayırıcılarındave özel tip ayırıcılarda kullanılır Ayırıcı Kontaklarında İyi Temasın Önemi Ayırıcılar gerilim altında, fakat akım çekilmediğizaman kullanılabilirler Kapalı durumda iken kısa devre akımlarının elektriki vemekaniki etkilerine dayanacak şekilde tasarlanmıştır Şayet kontaklar iyi temasetmiyorsa bu etkilere karşı dayanıksız olurlar Temassızlık ısınma ve ark şeklinde kendisinigösterir Bu durum ayırıcının kısa sürede deforme olmasına sebep olur |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #2 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme ElemanlarıAyırıcı Çeşitleri ve Özellikleri Monte Edildikleri Yerlere Göre Ayırıcılar Monte edildikleri yerlere göre ayırıcılar;dahili ve harici tip olmak üzere iki çeşittir Dahili Tip Ayırıcılar Dahili tip ayırıcılar bina içerisinde kullanılacaklarıyerlere göre duvar veya sac hücreler üzerine monte edilir Ayrıca, mekanikkumanda kolu hücre dışında yapılır Hücrelerde enerjili kısımlar tel kafesle emniyetaltına alınır Yeni yapılan tesislerde bu ayırıcılar açıkta kullanılmamaktadır, bu ayırıcılarmodüler hücre sistemlerinin içinde kullanılmaktadır Harici Tip Ayırıcılar Harici ayırıcılar açık hava şartlarında çalışacağıgöz önüne alınarak imal edilir Kumanda mekanizması, ayakta duran bir insanınrahatça açıp kapayacağı şekilde monte edilir Harici tip ayırıcılar Yapı Özelliğine Göre Ayırıcılar Yapı özelliğine göre ayırıcılar; bıçaklı, dönerizolatörlü ve yük ayırıcıları olmak üzere üç çeşittir Bıçaklı Ayırıcılar En çok kullanılan ayırıcı çeşididir Genellikle,orta (35 kV) gerilimde kullanılır Hareketli kontakları bıçak şekline benzediğindenbu isimle anılır Bina içine veya dışına monte edilebilir Açma kapama işlemi yapılırkenemniyetli mesafede durmak gerekir Bıçaklı ayırıcılar; dahili tip, harici tip,toprak ayırıcısı ve sigortalı olmak üzere dört çeşitte üretilirler Dahili Tip BıçaklıAyırıcılar: Bu tip ayırıcılar binaiçerisinde hücrelere yerleştirilir Kumanda kolu emniyetli mesafedehücre dışına çıkartılır Dahili ayırıcılar 10, 15, 30, 45 KV geriliminde ve 400,630, 1250 ve 1600 amper akımlarda kullanılır Yapıları basit ve standartbileşenlerden oluşur Şasi, mesnet izolatörleri, hareketli ve sabitkontakları ve kollu hareket mekanizmaları vardır Ayırıcı bıçakları profillendirilmişbakırdan mamuldür Standart olarak nikel kaplama olup arzu edilirse gümüşkaplamadır( 1250 ve 1600 A ayırıcılarının bıçak ve sabit kontakları gümüşkaplıdır) Ayırıcılar ilave olarak arzu edilirse alttan veya üstten topraklamaşalteri ve Durum-Yardımcı-Şalteri ile techizatlandırılır Aşağıdaki tablo kısa devre dayanıklılığı değerlerinigöstermektedir (DIN 43635) Anma Gerilim Ur kV 12 24 36 Anma Akımı Ir A 630 1250 1600 630 1250 1600 630 1250 1600 Anma Darbe Akımı Ip kA 50 75 100 50 75 50 30 75 80 Anma Kısa Süre Akımı Ik kA 20 30 40 20 30 20 16 30 30 İletken-Toprak kV 75 125 170 İletkenİletken kV 75 125 170 Anma Yıldırım Darbe DayanımGerilimi Aralık kV 85 145 195 İletken-Toprak kV 28 50 70 İletkenİletken kV 28 50 70 AnmaDayanımGerilimi- 50 Frekanslı Aralık kV 32 60 80 Dahili ayırıcıların kısa devredayanıklılık değerleri Dahili tip bıçaklı ayırıcı Alttan topraklı dahili tip ayırıcılarda aditipteki gibi aynı gerilim ve akımlarda kullanılır Tek farkları alttan çıkış uçlarıtopraklanmıştır Ayırıcı açıldığında toprak bıçağıkapatılarak enerjisiz hattın topraklanması sağlanmıştır Alttan topraklama ünitesi Harici Tip Bıçaklı Ayırıcılar: Harici tip bıçaklı ayırıcılarbina dışında açıkta kullanılır (Direk üzerinde veya açık hava şaltsahalarında vb) Bu özelliklerinden dolayı kullanılan malzemelerhava şartları dikkate alınarak ısı, nem ve rüzgâra dayanıklı olarak üretilirKumanda kolunun emniyetli mesafede ve ayakta duran bir kişinin açıp kapamasına imkânverecek özellikte olması gerekir Harici tip ayırıcı (topraklamalı) Hava hatlarının bağlı olduğu ayırıcılarda, hattınenerjisi kesildikten sonra, hatta bulunan elektrik yükünü (kapasitif) toprağavermek için bıçaklı ayırıcıya bir de topraklama ayırıcısı ilâve edilir ve ikisi arasına birkilit tertibatı konur Böylece esas ayırıcı açılmadan topraklama ayırıcısı kapanmaz Toprak Ayırıcısı: Bu ayırıcılar enerji nakil hatlarının giriş veyaçıkışına kurulur Dahili ve harici tipte olabilirler Bununiçin hattın enerjisi kesildiğinde hat üzerinde kalan elektriği toprağa boşaltmasıiçin toprak bıçağı kapatılır Bu şekilde hatta emniyetli çalışma için ortam hazırlanmışolur Topraklayıcılar ve kısa devre topraklayıcılarıenerjisiz bırakılan tesis bölümlerinin topraklanmasında ve kısa devre yapılmasındakullanılırlar Topraklayıcılar, kısa devre darbe akımları 12kV'da 125 kA'e, 17,5- 24 ve 36 kV'da80 kA'e kadar olan ayırıcılara doğrudan doğruya monte edilebilirler Kısa devretopraklayıcıları 12 kV'da 125 kA'e, 17,5- 24 ve 36kV'da 125 kA'e kadar kısa devre darbe akımlarındaimal edilirler Topraklama ayırıcısı Sigortalı Ayırıcılar: Bağlı olduğu devrelerdeki arızaları şebekeyeintikal ettirmeyen aşırı akımlarda kontaklarına seri bağlısigortasını attırmasıyla devreyi açan ayırıcı çeşididir Atık sigortalaratel sarılmaz, yeni orijinal sigorta ile değiştirilmelidir Harici ve dahili tiplerivardır Sigortalı ayırıcılar aşağıdaki yerlerde kullanılırlar Köy sapmalarında Küçük güçlü müşterisapmalarında Direk tipi trafoların girişlerinde(400 KVA’e kadar) Trafo istasyonlarındakiservis trafolarının girişlerinde Gerilim ve ölçü trafolarınıngirişlerinde OG modüler hücrelerdekullanılırlar Sigorta ünitesi Sigortalı ayırıcılar Döner İzolatörlü Ayırıcılar Hareketli kontaklara bağlı izolatörlere kendiekseni etrafında istenen açılarda dönebilen ayırıcılardır Dahili ve haricitipleri vardır En çok harici tipleri kullanılır Yüksek ve çok yüksek gerilim trafo merkezlerinde kullanılır60- 154- 200- 380 ve 800 kV gerilimlerde kullanılan döner izolatör ayırıcılariki tipte yapılır Tek döner izolatörlü ve çift döner izolatörlü ayırıcılardır Tek Döner İzolatörlüAyırıcılar: Bu tip ayırıcılarınizolatörlerinden birisi kendi ekseni etrafında dönebilecek şekildeyapılmıştır Döner izolatörün üzerinde çıkıntılı bir kontakbulunur Döner izolatörün kendi ekseni etrafında 90’lik açı ile döndürülereksabit izolatördeki girintili kontaklara kenetlenir ve ayırıcı da kapatılmışolur Tek döner izolatörlü ayırıcılar ikiye ayrılır; Döner izolatörü ortada ayırıcılar Döner izolatörü kenarda ayırıcılar Mafsalsız düşey kapanan ayırıcı Pantoğraf ayırıcı Hareketli kontakları düşeypantoğraf ayırıcı Hareketli kontakları yataypantoğraf ayırıcı Tek döner izolatörlü (dönerizolatörü ortada) ayırıcılar Ortadan açmalı ayırıcılar Ortadan açmalı ayırıcılar Ortadan açmalı ayırıcılar Pantoğraf ayırıcılar Çift Döner İzolatörlü Ayırıcılar: Çift döner izolatörlü ayırıcılarda ayırıcının iki izolatörü kendi ekseni etrafında90 döndürülerek kapatma işlemi yapılır Daha çok kışın sert geçtiğiyerlerde kontaklar üzerine biriken kar ve buzları kırarak bağlanmasını sağlarBu sebeple kışı sert geçen yerlerde tercih edilir Çift döner izolatörlü ayırıcı Yük Ayırıcıları Kontakların pozisyonu gözle görülebilen normalyüklü devreleri açıp kapayan bazı tiplerinde kısa devre kesme özelliği olmayan birayırıcı çeşididir Kesicilerden tasarruf etmek amacıyla kullanılır Tek bara sistemlerinde tekgüç ayırıcısının bulunduğu yerlerde devresine seri bağlı bir yüksek gerilim sigortası bulunur Yük ayırıcıları OG şalt tesislerinde ayırıcılarve kesiciler arasındaki büyük boşluğu doldurmak gayesiyle geliştirilen cihazlardırYük altında açma ve kapama yapabilmelerine karşılık (tipine bağlı olarak, anma açma gücü 6-25 MVA), basit ve ekonomik olduklarından geniş bir kullanım sahasına sahiptirler Yük ayırıcılarınınkullanılabileceği bir yerde yanlış bir seçimle kesici kullanmak, lüzumsuz olarak 3-5 kat fazla masraf gerektirirYay ile çabuk açılma ve çabuk kapatılmalıdırAçma ve kapama hızı operatörün hareketinden bağımsız ve toplam açma zamanıtakriben 0,1 saniyedir Kapamada önce ana bıçak kontaklar, daha sonra yardımcı çabuk açmakontakları devreye girer Açmada ise önce ana bıçak kontaklar ve hemen sonra da çok kısasüre yükü üzerine alan çabuk açma kontak çubukları devreden çıkar Çabuk açma kontakçubuklarının ucuna yüksek ısıya dayanıklı özel sert metal parça ilave edilmiştir Açma sırasında, bu metal uç ile sabit kontakarasında meydana gelen ark, ark söndürme hücrelerinde söndürülür Ark söndürmesüresi takriben 20- 45 milisaniyedir Küçük akım değerlerinde söndürme cidar soğutmahadisesi ile olur Daha büyük akım sahasında ise söndürme, basınç hücresinde doğanve genişleme hücresine itilen söndürmegazı akımında olur Her şekilde çeşitli söndürmeprensiplerinin mantıklı bir kombinasyonuhakimdir Ark hücreleri kuru sistemdir Herhangi birsöndürme akışkanı veya tazyikli hava kullanılmadığı için tozunu almaktan başka birbakım gerekmez Kumanda genellikle eldedir Ancak istenirse elektromotor kumandalı olabilirSon yıllarda SF6 gazlı ayırıcılar da kullanılmaktadır Dahili tip yük ayırıcısı Üç kutuplu topraklamalı çabukkapama ve açmalı yük ayırıcısı Yük ayırıcıları Yük ayırıcıları üç tipte yapılırlar; Tek salt yayı vardır Saltkilitli değildir, yani otomatik açma yapamaz Sadece operatörün isteği ile açma veya kapamayapabilir Otomatik açmanın istenmediği, yük altındaki açma kapamalarda, yükmanevralarında, ring şebekelerde, yukarıdaki büyük bir emniyet ve rahatlıklakullanılır Bu gibi tesislerde kısa devre veya arıza korumalarıgenellikle salt tesisindeki ana kesiciler vasıtasıyla yapılır Ancak tesisinözelliği nedeniyle yük ayırıcılarının olduğu yerde de kısa devrelere karşı korumaistenirse, şalterin alt veya üstüne sigorta ilave edilir Çabuk - Kapamalı ve Çabuk - Açmalı (Otomatikaçmalı) yük ayırıcısı; biri kapama, diğeri açma olmak üzere iki salt yayı vardır Saltkilitlidir, yani otomatik açtırma yapmak mümkündür Kapama yalnızca operatörün isteği ile mümkündür Açma operatörün isteği ile olabileceği gibi,bir röle veya sigorta ihbarı ile otomatik de olabilir Bir açma bobinilavesi mümkündür Alttan sigortalı ilaveliyük ayırıcısı; sigortalar mekanik açtırmalı pimli tiplerdir Sigorta attığında fırlayan pim takriben 80- 100Newtonluk bir çarpma kuvvetine sahiptir Böylece bir arıza halinde herhangi bir sigortasının atması neticesinde pim şalterin açtırma mekanizmasınıtahrik ederek şalterin otomatik açmasını sağlar Açma hadisesi sigortanın atmasından sonra olacağı için, açma anında şalterin üzerinde yalnızca normal yükü bulunacaktır Bu tip yük ayırıcıları, bir arıza halinde sigortalarının herhangi birisinin atmasınıtakiben otomatik olarak devreyi açarak tesisin tek veya iki faz üzerinde kalmasını önler Şalterebir açtırma mağneti ilave edilerek, transformatördeki termometreveya Bucholz rölesinden gelebilecek bir ihbar ile de otomatik açtırmayapmak mümkündür Montaj şekli genellikle dikeydir Ancakistenirse yatay ayakta veya tavana da monte edilebilir Ancak ayarların buna göre yapılabilmesiiçin sipariş esnasında montaj şekli bildirilmelidir Yatay montajda kesme gücünün%20 azalacağı düşünülmelidir Görevlerine Göre Ayırıcılar Görevlerine göre ayırıcılar; hat ayırıcısı, baraayırıcısı, toprak ayırıcısı, by-pass ayırıcısı, transfer ayırıcısı, bara bölümleyiciayırıcılar olmak üzere çeşitlere ayrılırlar Tek bara sistemindeki ayırıcılar Hat Ayırıcısı Enerji nakil hatlarının giriş veya çıkışlarındaberaber kullanıldığı kesici ile hat arasına bağlanır Beraber kullanıldığı kesici açık ikenaçma ve kapama yapabilen ayırıcılardır Bara Arayıcısı Enerji nakil hatlarının baralara girişinde ve çıkışındakesici ve bara arasına bağlanır Beraber kullanıldığı kesici açık iken açmakapama yapabilen ayırıcıdır Toprak Ayırıcısı Enerjisi kesilmiş devre veya hatların üzerindekalan artık birikmiş enerjiyi toprağa akıtmaya yarayan ayırıcılardır Birlikte kullanıldığıkesici ve ayırıcı açıldıktan sonra kapatılabilir Hatta enerji var iken kapatılamazDevrede enerji var iken kapatılmasını önlemek için değişik şekillerde çalışan kilittertibatları vardır Bu kilitleme mekanizmaları sayesinde birlikte kullanıldığı kesici ve ayırıcıkapalı iken toprak ayırıcısının kapanması engellenir Hat ve trafo direklerinde kullanılanayırıcılar açıldığında enerji olmayan çıkış tarafı topraklanmaktadır OG modüler hücresistemlerinde bulunan ayırıcılarda kilitleme mekanizmaları sayesinde, topraklama ayırıcısı diğerayırıcılar açık iken kapatılamaz By-pass Ayırıcısı Tek bara sisteminde devreden enerji çekiliriken, beraber kullanıldığı kesici kapalı iken,açıp kapatılabilen ve kesiciye paralel olarak bağlananayırıcılardır Kesicinin bakıma alındığı veya arıza yaptığı durumlarda baraya enerjivermeye yarar Kesici arızalandığında ve bakıma alındığında kesici gibi kullanılarak devreyeenerji veren bir yük ayırıcısıdır Transfer Ayırıcısı Çift bara sisteminde, ana bara ile yedek barayı(transfer bara) birbirine bağlayan ayıcılardır Ait olduğu kesici kapalı iken açılıpkapatılan ayırıcıdır Fiderin kesici ve ayırıcıları, arıza yaptığı veya bakıma alındığızamanlarda, enerjinin sürekliliğini sağlamak için transfer bara üzerinden fiderin (çıkışbesleme) beslenmesini sağlar Bara Bölümleyici Ayırıcılar Aynı gerilimli baraların birleştirilmesinde veyaayrılmasında kullanılan ayrıcılardır Çift bara sisteminde ayırıcılar Kumanda Şekillerine Göre Ayırıcılar Kumanda şekillerine göre ayırıcılar; ellekumandalı, mekanik kumandalı, elektrik motoru ile kumandalı ve basınçlı hava ilekumandalı olarak çeşitlere ayrılır Elle Kumandalı Ayırıcılar Emniyet mesafesi fazla olan bazı ayırıcılardaaçma kapama işlemi yapılırken mekanik hareketi sağlayan kol uzaktan bir ıstaka (fibermalzemeden yapılmış, ucu kancalı uzun sopa şeklinde bir alet) ile hareket ettirilir Elle kumandalı (ıstankalı) ayırıcı Mekanik Kumandalı Ayırıcılar Açma kapama işlemi için hareketi sağlayan,düzenin çalışması 30 mmçapında ve 3m boyunda galvanizli çelik malzeme yardımıyla elleyapılan ayırıcılardır Bazılarında bu mekanik düzenek dişlilerle hareketin iletildiğibir sistemdir Mekanik kumandalı ayırıcılar Elektrik Motoru ile Kumandalı Ayırıcılar Ayırıcının açma kapama işlemini yapan mekanizmanınhareketi bir elektrik motoruyla sağlanır Elektrik motoru bir yönde çalıştırıldığındaayırıcı kapanır Diğer yönde ayırıcı açılır Motorlu kumandalı sistemlerde motorunhareketi özel bir dişli sistemi vasıtasıyla çıkış miline iletilir Motor ve dişli sistemi, yardımcıkontak takımı ile birlikte dış tesirlere karşı korunmuş ve ısıtıcılı bir kutu içine yerleştirilmiştirKullanılan motorlar DC veya AC motor olabilir Enerji kesilmelerinde elle kumandaedilebilir Ayırıcı kumanda motorları Ayırıcı kurma mekanizması Motorlu ayırıcılar Basınçlı Hava ile Kumandalı Ayırıcılar Ayırıcının açma kapama işlemini yapan mekanikdüzenek (pnomatik) bir sistemle hareket ettirilir Bu sistemin düz çalışmasıylaayırıcı kapanır Ters çalışmasıyla ayırıcı açılır Ayırıcı Etiket Değerleri Bir ayırıcının etiketinde genelde bulunmasıgereken bilgiler şunlardır; Tip: İmalatçının standartlarına göre belli harf veyarakamlardan oluşur Ayrıca ayırıcının cinsini ve yapısını belirler Nominal gerilim (Un) : Ayırıcının devamlı çalışabileceğimaksimum gerilim değeridir Nominal akım (In): Ayırıcının kontakları üzerinden sürekli olarak geçirebileceğimiz, akım değeridir Kısa devre akımı (Ik): Ayırıcının belli zaman aralıklarıiçin verilen maksimum kısa devre akımın değerleridir Dinamik kuvvetler akımı: Ayırıcının dinamikkuvvetlere maruz kalabileceği değerdir Maksimum işletmegerilimi: Ayırıcının kısa bir süreiçin çalışabileceği maksimum gerilim değeridir Firma ismi, üretimseri no, imalat yılı Dahili ve harici tip ayırıcıların özelliklerinibelirlemek için bazı değerlerin bilinmesi gerekir Bunlar anma gerilimi, anma akımı, anmakısa devre akımı, kullanma yeri ve tipidir Ayırıcıların isimleri, özelliklerini belirtenharfler ve rakamlar ile anılır Bu isimlerde bulunan harfler ve rakamlar şunlardır (Tablo 13) AYIRICI ÖZELLİK HARF AYIRICI ÖZELLİK RAKAM T- TRİFAZE 4- NOMİNAL AKIMI 400 A A- AYIRICI 6- NOMİNAL AKIMI 630 A H- HARİCİ 12- NOMİNAL AKIMI 1250 A D- DAHİLİ 10- ANMA GERİLİMİ 10 kV S- SİGORTALI 15- ANMA GERİLİMİ 17,5 kV T- TOPRAKLI 30- ANMA GERİLİMİ 30 kV 45- ANMA GERİLİMİ 52 kV Ayırıcı özellikleri (harf verakamlar) ÖRNEK: TADS 12/ 20 isimli ayırıcının özellikleri nelerdir T- Trifaze, A- Ayırıcı, D- Dahili, S- Sigortalı12- 1250 A,20- 20 kV ÖRNEK: TADST 4/ 30 isimli bir ayırıcının özellikleri nelerdir T- Trifaze, D- Dahili, S- Sigortalı, T- Topraklı,4- 400 A,30- 30 kV Ayırıcı Açma Kapama İşlem Sırası Ayırıcılar ile, devreden akım geçerken, yanidevrede yük var iken açma kapama işlemi yapılmaz Eğer yapılırsa ayırıcı ve ayırıcıyı açıpkapatan kişi zarar görür Bu sebeple açma kapama işlemi yapılırken ilk önce ayırıcı açılıpkapatılmaz Kesici veya ayırıcılar ile yapılan işlemler manevra olarak tanımlanır Açma kapama işlemi yapılırken şu işlem sırasıtakip edilir; İlk önce kesici açılır Daha sonra kesicinin girişve çıkışındaki ayırıcılar açılır Kapatılırken bu işlemintersi olarak ilk önce ayırıcılar kapatılır Daha sonra kesici kapatılarakdevreye enerji verilir Kesici yoksa alıcılarınyükü devreden çıkarılır, sonra ayırıcı açılır Ayrıca, ayırıcı açma kapama işleminde şuhususlara dikkat edilmelidir; Kesicinin açık veya kapalıpozisyonu, güvenli bir konum göstergesi ile tanımlanabilmelidir Kesici mekanizmasıüzerindeki açık ya da kapalı konum bilgisinin, yardımcı devre ile beslenen ışıklı (açık veya kapalı)konum bilgisi ile eşleştiği kontrol edilmelidir Ancak, kesicinin her üçküvetinin içindeki hareketli kontakların, itici mekanizma ile tahrik edildiği ve konumbilgisinin en azından bir faz için doğru olmayabileceği unutulmamalıdır Hava yalıtımlı metal mahfazalıYG hücrelerinde de kullanılan bazı tip ayırıcılar dahil, klasik yöntemle tesis edilen(eski tesislerde) kullanılan ayırıcılar, açıldıklarında enerji devresiniminimum mesafede güvenli bir biçimde ayırdığı kontrol edilmelidir Ayırıcının güvenli ayırmamesafesinin tesis edilen mekanik kumanda düzeni ile ilgili olacağı unutulmamalı, kumanda kolununaçık konuma gelmiş ve ayırıcı bıçaklarının güvenli mesafede uzaklaşmışolduğu gözle kontrol edilmelidir Hava yalıtımlı metalmahfazalı YG hücrelerinde de kullanılan bazı tip ayırıcılar dahil, klasik yöntemle tesis edilenve kullanılan ayırıcılar, açıldıklarında enerji devresini minimum mesafedegüvenli bir biçimde ayırdığı kontrol edilmelidir Ayırıcının güvenli ayırmamesafesinin tesis edilen mekanik kumanda düzeni, ayırıcı iticilerinin sağlam ve normal çalışabilmeleriile olanaklı olacağı unutulmamalı; kumanda kolunun açık konuma gelmişve ayırıcı bıçaklarının tamamının güvenli mesafede uzaklaşmış olduğugözle kontrol edilmelidir MMMH’ de (Metal mahfazalımodüler hücre) bulunan ayırıcı konumlarının gözle izlenmesi mümkün olmadığından, sağlamlığıkontrol edilen kapasitif led gösterge ile enerjinin üç fazda da olmadığıkontrol edilmelidir Tesise enerji verebilecekher kaynaktan gelen irtibatı gözle görünür şekilde ayırmak Kesici ve ayırıcıları açıkkonumda kilitlemek suretiyle, tesisin yeniden enerjilenmesi riskine yol açabilecek sonuçlarınortadan kaldırılması hedefine yönelik olarak alınacak önlemler ardışık olarakyapılmalıdır Enerji girişi bölümündekiayırıcı topraklı ise topraklama bıçaklarının toprak çenelerine iyice sabitlendiğinin görülmesi |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #3 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme ElemanlarıSF6 GAZLI KESİCİLER Son yıllarda büyük kullanımalanı bulmuş olan yeni bir tip kesicidirHacimlerinin küçük olması nedeni ile kapalı mekânlardadakullanılmaktadır Kesicinin çalışma prensibi sabit basınçtaki (4-6 bar) SF6(Sülfürhekzaflorür) hareketli kontaktakipistonvasıtası ile sıkıştırılarak ark üzerine üflenmesi ve arkınkoparılmasıdır SF6gazının yalıtım özelliğinden dolayıkontaklar arası açılma mesafesi çokküçüktür Bu tip kesiciler hidrolikkumandalıolup kesme odasında SF-6 gazı bulumaktadır Yağbasıncı elekriklipompadan sağlanır Birinci basamakta pompa yağı D takındanemer ikinci basamaktadalgalanmayı önleyen CAP tankından geçirerekakümülatörleri(B10-B1-B2)doldurur Yağ kutuplardaki akümülatörlerde azotgazı altındadepolanır Motopompun devreye giriş ve çıkışı hidrolikmanostatıyla ayarlanırGeri döndürmez valfi yüksek basınçlı yağın, düşükbasınçlı yağa kısmına dönüşünüengeller a) Sf6GazlıKesicilerin Üstünlükleri Şunlardır: a1) Di elektrik dayanım gerilimi, aynı basınçtakihavayagöre üç kat değerdedir Üç barlık basınçta, transformatör yağının dielektrikdayanım gerilimi geçmektedir, a2) Kayıp faktörü (tg) ye göre çok küçüktür, a3) Isı iletim katsayısının yüksek olması, alçakiyonizasyonnedeni ile, ısıyı çok çabuk çevreye dağıtır, ve arkın çabuksoğumasını sağlar, a4) Devre kesilirken oluşabilecek tekrartutuşmaları ve bunedenle de aşırı gerilimleri önler, a5) SF6 gazı, metallerle kimyasal tepkimeye girmez, a6) SF6 gazı, renksiz kokusuz, ve zehirsizdirhavaya görebeş kat daha ağırdır, a7) Yüksek ark ısısı sonucunda kimyasal olarakayrışan gaz,kısa zamanda tekrar eski haline döndüğü için, uzun süre ilaveedilmedenkullanılabilir a8) Tüm kısımların onarın ve bakımı mümkündür vemasrafıazdır, a9) Sahada yalıtım testi için özel cihaz gerektirmez, a10) Boyutu küçüktür, a11) Akım koparmada sorun yaratmaz, a12) Mekanik dayanıklılığı 10 000 açma kapamayaizin verir, a13) Anma akımı sayısı genelde 10 000 civarındadır, a14) Tekrar kapama yaptırılması mümkündür, a15) Kapasitif ve endüktif akımların kesilmesindedahauygundur, a16) Yanıcı ve patlayıcı ortamda kullanılması sorunyaratmaz, a17) Kesme zamanı 3-5 periyottur, a18) Fiyatı çok pahalı değildir, a19) Dünyada kullanılan eğilimi artmaktadır b) Buna karşılık: b1) Gaz kaçağı rizikosu vardır, bir miktara izinverilir,iyi izlenmesi gerekir, b2) Çevreye artık gaz yayılır |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #4 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme Elemanlarıayrıcı arızaları 1-ayrıcının iyi kapanmaması sonucu arkta kalması: bu arktan dolayı kontaklar oksitlenebilir kontak direnci azalır ve arktan dolayı abonelerde elektrikte titreme meydana gelir arızayı gidermek için ayrıcı açılıp enerji kesilerek arızanın giderilmesi için ayrıcı ayarlanır 2- Mesnet izolatörlerin kırık veya çatlar olması : mesnet izolatörlerin kırık veya çatlak olması durumunda ENH (Enerji Nakil Hattı) tutmaz (elektrik toprağa akacağı için) arızayı gidermek için izolatörlerin yenisi ile değiştirilmesi gerekir 3-ayrıcı kollarında arıza olması: ayrıcının açma ve kapama işlemini yapan kollarda arıza meydana gelmesi durumunda ayrıcı kapama durumunda tam kapanmaz ve arkta kalır arızayı gidermek için ayrıcı kolları ayarlanmalıdır 4-kontaklarda kötü temas: kontaklarda kötü temas olması abonelerdeki elektriğin kalitesini düşürür ve ayrıcının ileride kontaklarının deforme olmasına yol açar arızatu gidermek için sabit ve hareketli kontakların ayarları yapılır not: kontakların iyi kapanması için ayrıcının kontaklarına veya herhangi bir parçasına kesinlikle yağ sürülmez |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #5 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme ElemanlarıVAKUMLUKESİCİLER Havasıboşaltılmış vakum hücresinin içerisinde vakumaltında (10-9 mbar)bulunmasından dolayı hareketlikontağın sabitkontaklardan ayrılması ile kontaklar arasında bir metal buharıarkı oluşur Bumetal buharı ark sönünceyekadar devam eder Akım sıfır değerine ulaşınca arksöner Kondanse olan metal zerrecikleritekrar kontaklara döner ve böylecekontak malzemesinin aşınması önlenmiş olurAyırma aralığının vakumla çok iyiyalıtılmış olması sayesinde arktekrar tutuşmadan devrenin akımı kesilmiş olur Mekanik açıdan dayanıklı kesicitipidir Elektriksel ömrü çok yüksektirKısa devrede 100 anma akımındaise20000 açma yapabilir Tahrik mekanizması yayı elle kurulabileceği gibimotoryardımıyla da kurulabilirYüksek performanslı az bakım gerektiren birkesici olduğu için son yıllarda ortagerilimde yaygın olarakkullanılmaktadır Vakumlu kesicilerde kontakyapısı önemli olup arksırasında oluşan metal buharı yine kontak üstüne çöker,Bu da kontak ömrünüuzatır Kontak malzemesi az gz emici , yük sek elektirikidayanıma haizolamlıdır Kontak malzemesi olarak simtelleleşmiş krom-bakırkarışımı kullanılır Vakuma dayanıklı tüpün imali hassas olup, 550 ‘yekadar ısıtılarak absorveedilmiş gazların çıkması sağlanır Tüp 10-9mlbar’ lık basıncadüşürülürse bu şekildeki basınç 20 seneyekadar idare eder Vakumlukesiciler endüsriyel şebekeler için uygun olup bakımımümkündür Çalışmasırasında X ışını yayma tehlikesi vardır Kesicilerin çalıştırmatertiplerinin ve yardımcıteçhizatının malzeme yapımından ileri gelenbozuklukların belirlenmesiiçinkontrolleri yapılır Kesicilerin bakımıyapılmadan önce enerjisinin kesilip yedeğe alınmasıgerekir Bakımlarıyapılmadan öncegözle dıştan kontrol edilir Daha sonrasökülerek bağlantıların sağlam olupolmadığı üç faza ait kontaklarınaynı anda açıldığı veya kapandığı kontrol edilir Bozulan veya aşınmışolankontaklar yenisiyle değiştirilirHavalı ve gazlı kesicilerde kaçak olup olmadığı kontroledilir Eksilen gaz var ise ilâve edilirKesicilerin ark söndürme ve kumanda sistemlerinin çalışır durumdaolmalarınınsağlanması için gerekli bakımları yapılmalıdır vakumlu kesiciler’inÜstünlüklerişunlardır: a1) Mekanizmaları basittir, a2) Açma işlemi için ek teçhizat gerektirmez, a3) Kesme hücresi dışındaki teçhizatın onarım vebakımıkolaydır, a4) Boyutu küçüktür, a5) Mekanik dayanıklılığı 30 000 açma – kapamayaizin verir, a6) Anma akımında kesme sayısı 10 000 civarındadır, a7) Özellikle kapasitif devrelerin kesilmesindedahauygundur, a8) Tekrar kapama yaptırılması mümkündür, a9) Açma işleminde artık gaz çıkarma sorunu yoktur, a10) Kesme zamanı 3-5 periyottur, a11) Yanıcı ve patlayıcı ortamda sorun yaratmaz, a12) Dünyada kullanma eğilimi artmaktadır b) Buna karşılık: b1) Kesme hücresinin fiyatı daha pahalıdır, b2) Sahada yalıtım düzeyi kontrolü için YG testcihazıgerekir, b3) Kesme hücresinde sızdırmazlık rüzükosumevcuttur, b4) Akım koparmada darbe sınırlayıcılaragereksinimduyulabilir, b5) Fiyatı yüksektir, b6) Vakum düzeyininbelirliperiyotlarla bakım gerekir |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #6 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme ElemanlarıDEVRE KESİCİLER İÇİN TEMEL TANIMLAR: Alçak gerilim devre kesicilerin performansı ile ilgili olarak IEC60947-1, IEC 60947-2 ve IEC 60947-3 standartlarında verilmiş bazı temeltanımlar aşağıda açıklanmıştırDevre kesicilerin seçiminde buözelliklerin mutlaka gözönünde bulundurulmaları gereklidir Ue: Beyan Edilen İşletme Gerilimi - Bir devre kesiciye, ilgili testve kullanma şartlarına göre imalatçı tarafından bildirilen gerilimdeğeridir Ui : Beyan Edilen Yalıtım Gerilimi - Bir devre kesicinin ilgilidielektrik testleri ve mesafelerine göre belirlenmiş yalıtımgerilimidir Uimp : Beyan Edilen Darbe Dayanım Gerilimi - Bir devre kesicinin,öngörülen biçim ve polaritede bulunan darbe geriliminin, belirlenmiştest şartlarında dayanabileceği pik değeridir Iu (In): Beyan Edilen Kesintisiz Çalışma Akımı - Kesintisizçalışma şartları altında, bir devre kesicinin taşıyabileceği, imalatçıtarafından bildirilen akım değeridir Im : Beyan Edilen Kapama Kapasitesi - Belirlenen kapamaşartlarında, bir devre kesicinin taşıyabileceği, imalatçı tarafındanbildirilen akım değeridir Ic : Beyan Edilen Kesme Kapasitesi - Belirlenen kesme şartlarında,bir kesicinin yeterli seviyede kesebileceği imalatçı tarafındanbildirilen akım değeridir Icu : Beyan Edilen En Büyük Kısa Devre Kesme Kapasitesi - Ueişletme geriliminde, bir devre kesicinin iki defa kesebileceği en büyükkısa devre akım değeridir Kesme sıralaması: açma-süre-kapama/açmaşeklindedir Bu açma/kapama sıralama işleminden sonra devre kesicininbeyan akımını (Iu) taşıması gerekmez Ics : Beyan Edilen Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi - Ue işletmegeriliminde ve tanımlanan güç faktörü için bir devre kesicinin üç defakesebileceği kısa devre akım değeridir Kesme sıralaması:açma-süre-kapama/açma-süre-kapama/açma şeklindedir Bu sıralama işlemisonunda devre kesici beyan akımını (Iu) taşıması gereklidir Icw : Beyan Edilen Kısa-Süre Dayanma Akımı - Öngörülen kullanım vedavranış şartları altında, kapalı konumda bulunan bir kesicinin,belirlenen bir süre içinde taşıyabileceği akım değeridir Bu özellik,devrelerde seri konumda bulunan devre kesicilerin selektivitekoşullarını yaratmak üzere kullanılan gecikmeler için gereklidir Icm : Beyan Edilen Kısa Devre Kapama Kapasitesi - Ue işletmegeriliminde, beyan edilen frekans ve belirlenmiş güç faktörü için (aadevrelerinde), devre kesicinin imalatçı tarafından bildirilen kısadevre kapama akım değeridir Kullanma Sınıfları: Kullanma sınıfları, IEC 60947-2 cetvel 4’ e göre devrede serikonumda bulunan devre kesiciler arasında seçicilik kuralınınuygulanması için gerekli gecikme zamanlarının ihtiyaç duyulmasıbakımından oluşturulmuştur A sınıfı : Bu sınıftaki devre kesiciler seçicilik uygulanması için gerekli Icw değerine sahip değildirler B sınıfı : Bu sınıftaki devre kesiciler seçicilik uygulanması için gerekli Icw değerine sahiptirler IEC 60947-2 cetvel 3’ e göre, eğer bir kesicinin Icw değeri; In ≤ 2500 A için 12 In veya 5 kA (hangisi büyükse) In > 2500 A için 30 kA’ dan büyük ise B sınıfı sayılmaktadır |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #7 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme Elemanlarıkesiciler Yüklü devreleri güvenli olarak açıp kapamaya yarayan sistem elemanlarıdır Ke E M : Kesici : Elektriki kilitleme : Mekaniki kilitleme a) b) c) d) Yagli kesiciler SF6 gazli kesiciler Vakumlu Havali kesiciler YAĞLI KESİCİLERDE ARKIN SÖNDÜRÜLMESİ Kesiciye gelen açma kumandası ile birlikte, sabit kontaktan ayrılan hareketli kontak arasında bir ark meydana gelir Ark yolu üzerinde bulunan ark hücrelerine girer, ark’ın ısı etkisinden dolayı yağda bir miktar yanma olur Yanmadan dolayı meydana gelen gaz, söndürme hücresi içerisinde basınç dengeleme odasına gider Bu anda kesicinin içinde meydana gelen basınç, yağı ark yağı söndürme hücresine iter ve arkı söndürür SF 6 GAZININ ÖZELLİKLERİ a) Renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir gazdır b) Dielektrik dayanma özelliği çok yüksektir c) Yanmaz d) SF 6 normal atmosferik koşullarda gaz halindedir 1bar basınç altında ve 200C de havadan 5 kat daha ağırdır SF 6 GAZLI KESİCİLERDE ARK’IN SÖNMESİ PUFER SİSTEMİ : Kesiciye açma geldiğinde hareketli kontağın aşağı inmesi ile hareket eden piston sayesinde kontak altında sıkışan basınçlı SF 6 gazı arkın üzerine püskürtülmesi ile ark söner FULARK SİSTEMİ : Bu sistemde kesme hücrelerinde bulunan basınçlı SF6 gazı hareketli kontağın boşalttığı alanı doldurarak arkı boğması ile söndürülür VAKUMLU KESİCİLERİN YAPISI Vakum hücresi içerisinde biri sabit, diğeri dışarıdan hareket alan Karşılıklı disk şeklinde bakır krom alaşımlı iki kontak ve havası alınmış bir kap ile keramik silindirden oluşur Basınca dayanıklı fiber porselenden imal edilirler VAKUMLU KESİCİLERDE ARK’IN SÖNDÜRÜLMESİ Kesiciye açma kumandası geldiğinde, kontaklar birbirinden ayrılmaya başlar, iki kontak arasındaki akım sıfıra ulaşana kadar ark devam eder, akım sıfır noktasına gelince ark söner Vakum hücresi içerisinde biri sabit diğeri dışarıdan hareket alan karşılıklı disk şeklinde BAKIR-KROM alaşımı iki kontak ve havası tamamen alınmış bir kap ile KERAMİK silindirden oluşur Bir ucu hareketli kontağın şaftına diğer ucu havası boşaltılmış kaba bağlı olan metal körük vardır Bu metal körük; havası alınmış hücre ile dış havanın arasındaki sızdırmazlığı sağlar |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #8 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme ElemanlarıAyırıcı Bağlantıları Ayırıcıların Bağlantılarında Kullanılan İletkenlerinÖzelliği Ayırıcı bağlantılarında kullanılan iletken vebaralar kesinlikle ayırıcıdan sonra devam eden hattın hesaplanan iletken ya da baradeğerlerinden küçük olmamalıdır Bara veya kablo iletkenleri bağlanırken bağlantıkontakları asla çekme, itme veya döndürme kuvvetine maruz bırakılmamalıdır Dairekesitli iletken kullanılıyorsa, şalterin bağlantı kontaklarına bağlarken mutlaka özelklemens kullanılır İletken bağlamadan önce klemensin altını şalterin bağlantı kontaklarınaiyice tesbit edilir Ark söndürme hücreleri (yük ayırıcılarında) asla gerdirilmemelidir,aksi halde çabuk açma kontak çubuklarının merkezi çarpması temin edilemez Ayırıcıların bağlantı noktaları bakırdanyapılmıştır Havai hat tarafından gelen iletken alüminyum olduğu için bu taraftaki bağlantıdaAL/CU (alüminyum/bakır) klemensler kullanılır Klemensin alüminyum tarafına havaihat iletkeni, bakır tarafına ise ayırıcı bağlantı noktası sıkıca bağlanır Ayırıcı Bağlantı Yöntem ve Teknikleri Ayırıcı Bağlantı İşlem Sırası Harici sistemlerde; Havai hat tarafından geleniletkenlerin boyu ayırıcının sabit kontak tarafının bağlantı noktalarına denk gelecek şekilde nefazla gergin ne de fazla gevşek olacak şekilde kesilir Kesme işlemi yapılırkenbölgenin iklim koşulları göz önüne alınmalıdır (Kar, rüzgar, yağmur)Ayırıcının sabit kontaktarafına havai hat tarafından gelen iletkenler AL/CU klemens vasıtasıyla bağlanılır Ayırıcının hareketli kontaktarafında sigorta altlığı bulunmaktadır Bu altlığında bağlantı noktaları bakır olduğundan sigortaaltlığı ve trafo arasında kullanılacak iletken bakır olmalıdır Bu iletkenin de boyuayarlanıp kesildikten sonra klemenslerle yerlerine tutturulur Topraklama bağlantı noktasıdaha önceden hazırlanmış topraklama şeridi ile irtibatlandırılır Dahili sistemlerde; Dahili sistemlerde ayırıcıbağlantıları baralar vasıtası ile yapılır Bu sebeple yerlerine monte edilmiş ayırıcılarda barabükümleri titizlikle yapılır Ana bara ile ayırıcınınbağlantı noktasının ölçüsü alınır Bu işlem her faz için ayrı ayrı yapılır Alınan ölçülere görekesilip bükülen baralar üzerine bağlantı delikleri açılır Her fazın barası sıraylaana baraya bağlanılır Kumanda sistemininbağlantısı yapılır Ayırıcı Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar Bara veya kablo iletkenleri bağlanırken bağlantıkontakları asla çekme, itme veya döndürme kuvvetine maruz bırakılmamalıdırDairesel kesitli (Ø 8 vb) iletken kullanılıyorsa, şalterin bağlantı kontaklarına bağlarken mutlakaözel klemens kullanınız İletken bağlamadan önce klemensin altını şalterinbağlantı kontaklarına iyice tespit ediniz Ark söndürme hücreleri asla gerdirilmemelidir, aksihalde çabuk açma kontak çubuklarının merkezi çarpması temin edilemez Somunlarısıkarken daima çift anahtar kullanmalı, birisi ile somunu sıkarken diğeri ile cıvatayı tutmamakgerekir Bağlantı yapılırken ayırıcının giriş veçıkışında enerji olmadığından emin olunmalıdır Topraklama kesinlikle yapılmalıdır Bağlantıbittikten sonra kullandığımız tüm malzemenin sayılarak toplanması, bağlantı yapılan yerdeherhangi bir alet unutulmamasına dikkat edilmelidir Emniyet mesafelerine dikkat edilmelidirEnerjili tesislerde, gerilim bulunan salınımsız haldeki iletkenlerin birbirineyaklaşma mesafeleri aşağıda verilmiştir 50 - 3500 Volt İçin 30 cm 3500 - 10000 “ 60 cm 10000 - 50000 “ 90 cm 50000 - 100000 “ 150 cm 100000 - 250000 “ 300 cm 250000 - 450000 “ 450 cm Yapılacak çalışmalarda hat salınımı bumesafelere ilave edilmelidir DİKKAT ! Yukarıda verilen ölçüler; insanların gerilim altındakinoktalara yaklaşma mesafeleri değildir! kaynak: meb |
Devre Kesme Elemanları |
10-15-2012 | #9 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Devre Kesme Elemanlarıayrıcıların montajı Ayırıcıların Montaj Yerleri Ayırıcılar şalt sahalarında, hat ve trafodireklerinde, OG modüler hücrelerde, trafo merkezlerinde kumanda elemanı olarak montajyapılırlar Ayırıcı Montaj Yöntem ve Teknikleri Ayırıcıyı Montaj Yerine Getirirken Dikkat Edilecek Hususlar Ayırıcılar montaj edilecekleri yere kadarambalajları bozulmadan getirilmelidir Bununla birlikte; Ayırıcı mesnetizolatörlerinin, Sabit ve hareketlikontakların, Açma kapama mekanizmasınınzarar görmemesine dikkat edilmelidir Şalteri taşırken yalnızcaşasi kısmından tutunuz ve asla ark hücre tertibatından, bıçak ve sabit kontaklardan ve izolatörlerdentutmayınız Ayırıcı Montaj Araç Gereçleri Ayırıcıların montajında trifor, lokma takımı,anahtar takımı, boru anahtarları, su terazisi, demir testeresi, eğe takımı, eğme vebükme araçları, matkap vb araç gereçler kullanılmaktadır Ayırıcının direk üzerine, şaltsahasına veya başka bir yere montajına göre kullanılan araç gereçler değişmektedir Ayırıcı Montaj İşlem Sırası Ayırıcıların montaj yapıldıkları yere göre işlembasamakları değişiklik gösterir Ayırıcıların direk üzerine (trafo direği veyabranşman direkleri) montajında genellikle direk dikilmeden, yerde monte edilir Fakat bazenayırıcıların değiştirilmesi gereken yerlerde veya direkleri dikilmiş tesislerde ayırıcının direğeçıkarılarak montajı yapılmak zorunda kalınabilir Şalt sahalarının montajında,ayırıcı boyutları büyük olduğu için çok dikkat edilmelidir Şalt sahalarında ayırıcılarınmontajı için betondan veya metalden uygun platform hazırlanmalıdır Ayırıcılar modüler hücresistemlerinde monte edilmiş şekilde üretilmektedir Ayırıcının direk üzerine montaj işlem sırasıaşağıda maddeler halinde incelenecektir Ayırıcı yukarıdan atılanbir halat, trifor ya da vinç yardımıyla montaj edileceği yere kadar kaldırılır Kaldırma işlemindeayırıcının zarar görmemesine dikkat edilir Montaj deliklerinin denkdüşmesi sağlanarak cıvataları takılır ve somunlar hafifçe sıkılır Somunları sıkarken daima çiftanahtar kullanılmalı, anahtarın birisi ile somunu sıkarken diğeri ile cıvatayıtutmanız gerekir Su terazisiyle yereparalelliği sağlanarak lokma anahtarı, açık ya da yıldız anahtar desteğiyle cıvata – somunlar iyicesıkıştırılır Paralellik mekanizmanın rahat çalışması için son derece önemlidir Buyüzden azami dikkat gösterilmelidir Ayırıcı açma kapamamekanizması yerine monte edilir Mafsal ayırıcı mekanizması,açma kapama mekanizmasının tam ortasına monte edilir Hareketi ileten metal boruayırıcının kontakları tam olarak kapatılarak mafsala monte edilir Mafsalın diğer tarafı da başka birboru ile kol düzeneğine monte edilir ve cıvataları iyice sıkılır Mekanik kol düzeneğikullanılarak ayırıcının tam olarak açılıp kapanmasının sağlandığı test edilir Ayırıcıların Montaj ve İşletilmesinde Dikkat EdilecekHususlar İrtibat cıvataları iyisıkılmış olmalıdır Kontak yüzeyleri temizolmalıdır Kontakları birbirinikarşılamalıdır( Aynı hizada olmalı ) İzolatörlerinde çatlak,kırık bulunmamalı ve sırrı bozulmamış olmalıdır Ayırıcı kolları iyiçalışıyor olmalıdır Topraklama bağlantıları iyiyapılmış olmalıdır Ayırıcı monte edildiği yereiyi sabitlenmiş olmalıdır Tespit cıvatalarısıkılırken şalter şasisi asla kastırılmamalı ve gerdirilmemelidir Boya veya badana esnasındaveya şasinin nakli veya montajda bozulan boyaların, boyalarının düzeltilmesi gerekiyorsaşalterin yatak, hareketli parçalarına, yayları, galvaniz metal aksam,izolatör ve kontaklarına asla boya gelmemelidir Çabuk açma kontak çubukları asla ne yağ nevazelinle temas etmemelidir Temiz ve kuru olmalıdır Bütün yatak ve mafsalların rahat hareket edipetmediğini kontrol ediniz ve yatakları yağlayınız İzolatörleri temizleyiniz Ayırıcı kumanda kolu,erişibilecek yükseklikte olmalıdır Kontak parçaları üzerindeki toz ve yağartıklarını kuru bir bezle iyice temizleyiniz Çabuk açma kontak çubukları ark söndürmehücresindeki deliklere merkezi çarpıyorsa, düzeltiniz İş güvenliği tedbirlerine uyulmalıdır Ayırıcının Topraklanmasının Yapılması Direk tipi topraklı ayırıcılarda topraklamatarafının çıkış uçlarının ayırıcı şasesine bir bara yardımıyla bağlanması yeterli olacaktır Çünküdirek zaten topraklanmış olduğundan ayrıca hat çekmeye gerek yoktur Genellikletopraklama bağlantısı metal şeritle yapılır dahili tip ayırıcılar da ise (30 Kasım 2000Tarihinde yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ile Metal MahfazalıModüler Hücrelerin ( MMMH ) kullanılması zorunlu hale gelmiştir) baralarvasıtasıyla topraklama barası ile irtibatlandırılır Modüler hücrelerde ise montajlı halde geldiğiiçin sadece hücre bara bağlantısını yapmak yeterlidir |
|