Genel anlamı ile Kuru Tip Transformatörler;manyetik devresi ve sargıları yalıtıcı bir sıvıya daldırılmamış olanbir transformatörlerdir Bu transformatörler 1970�li yıllara kadarsargıları E veya H sınıfı izolasyona sahip iletkenler kullanılaraküretilmişlerdir Ancak dielektrik dayanımından dolayı genellikle 10 kVseviyesinin üstüne çıkılamamıştır 1970�li yıllardan itibaren reçineteknolojisinde sağlanan gelişmeler reçinenin işlenmesinde, kısmi deşarjve reçinenin ömrü ile ilgili problemleri çözmüş ve günümüzde yaygınkullanımı olan (36 kV gerilim seviyesi de dahil) sargıları epoksi reçine ile örtülmüş dökme reçineli kuru tip transformatörler üretilmeye başlanmıştır

SARGILARI DÖKME REÇİNE EPOKSİ İLE ÖRTÜLMÜŞ KURU TİP TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI:

Sargılarıepoksi reçine ile örtülmüş dökme reçineli kuru tip transformatörlerinyağlı tip trafolara göre başlıca farkı manyetik devrenin ve sargılarınyalıtıcı bir sıvıya daldırılmamış olmamasıdır Sargılar cam elyaftakviyeli epoksi ile örtülmüş ve yalıtılmıştır Soğutma ortamı havadır

ÖZELLİKLERİ:

1Sargıyalıtımında kullanılan epoksi kolay tutuşmayan, kendi kendine sönebilenve arka maruz kaldığında dahi çevreye zehirli gaz yaymayan özellikleresahiptir
2Neme karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir %100 nemli ortamlarda dahi çalışmasında herhangi bir sakıca bulunmamaktadır
3Fanlı soğutma sistemi ilavesi ile güç kapasitesinin %50�ye varan oranlarda artırmak mümkün olabilmektedir
4Korumave sinyal donanımı olarak sadece sargıları, yüksek çevre sıcaklığı veyaaşırı yüklenmelerin neden olduğu izin verilmeyen aşırı ısınmalara karşıkoruyan Sıcaklık Kontrol Sistemi bulunur
5Mahfaza içine alınarak insanların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde emniyetle kullanılabilir
6Sargı yapısı nedeniyle kısa devrelere karşı yüksek dayanıklılık göstermektedir
Bakımgerektirecek herhangi bir parçası mevcut olmadığından işletme ömrüboyunca bakım gerektirmemektedir Bu nedenle işletme masrafları yokdenecek kadar azdır

AVANTAJLARI:

Sargılarıepoksi reçine ile örtülmüş dökme reçineli kuru tip transformatörleryukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı pek çok avantajlara dasahiptir Bunlar;

1Sadece mahfaza içine alınarak ve başka da önlem gerektirmeden doğrudan doğruya insanların yakınında kullanılabilmek mümkündür

2Çevre sağlığını olumsuz etkilemediğinden özel önlemler gerektirmezler

3Yangına karşı son derece güvenlidir Yangın ortamında yangını hızlandırıcı etkisi yoktur

4Küçük boyutlarından dolayı aynı güçteki yağlı transformatörlere oranla daha az bir alan kaplamaktadır

5Sargıların rijit yapısından dolayı kısa devrelere karşı mekanik dayanımı oldukça yüksektir

6İşletmede bakım gereksinimi yok denecek kadar azdır

7Doğrudan doğruya tüketici ağırlık merkezine yerleştirilmesi mümkün olduğundan kablo yatırımları ve bakır kayıpları azalmaktadır

8Soğutucu fan kullanılarak anma işletme gücünü sürekli % 50�ye varan oranlarda artırmak mümkündür

TRANSFORMATÖRÜ DEVREYE ALMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

1Dökmereçineli kuru tip transformatörler yalnız üzerindeki kaldırmakulaklarından kaldırılarak taşınmalıdır Kesinlikle bobinlerden tutarakçekme ve itme yapılmamalıdır

2Ambarlama işlemi; üstü kapalı, güneş ışını olmayan, nem ve su buharından uzak -25°C�den soğuk olmayan dahili ortamlarda yapılmalıdır

3IP00 koruma sınıfında (Hücresiz) olan bir dökme reçineli kuru tiptransformatörün yerleştirmesinde imalatçısı tarafından verilen minimummesafelere dikkat edilmelidir Bu mesafeler kablo bağlantılarınınyapılabilmesi ve elektrik yönden korumanın sağlanması için gereklidir

4Dökmereçineli kuru tip transformatörün bir elektrik tesisineyerleştirilmesinde; tesadüfi dokunmaklara karşı korunmak için gerekliönlemler alınmalıdır Bunun için pratikte çeşitli metotlar uygulanırDökme reçineli kuru tip transformatörler elektrik tesislerinde tekolarak kullanıldıklarında bariyer ve tel kafesle koruma öngörülmektedir

5Transformatörünnominal yükü ile yüklenebilmesi için içinde bulunduğu odanın havasıcaklığı 40°C�i aşmamalıdır Sıcaklığın artması durumunda oda içindekiısının dışarı atılması yani havalandırılması gereklidir



Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.