Testo Sıcaklık Ölçme |
10-28-2012 | #1 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Testo Sıcaklık ÖlçmeTesto Sıcaklık Ölçme Sogtucu cihazlarin sogutma performanslarinin takibi için zaman zaman ihtiyaç duydugumuz uzun süreli kayit alabilen sicaklik kaydedici cihazlar Programlama sirasinda dikkat edilmesi gerekenler: - Ölçüm sikligi performansin yorumlanmasi için önemlidir Uzun aralarla alinan sicaklik ölçümleri saglikli sonuç vermez Bu nedenle cihazlarin Kayit alma sikligini “2 dakikada bir” olacak sekilde programlayiniz - Kayit baslatma ve sonlandirma zamanlarina dikkat edilmelidir Cihaz performansinin saglikli yorumlanabilmesi için en az 3 gün kayit alinmasi gerekmektedir Bunun için tavsiye edilen programlama görüntüsü söyledir: Ölçüm sirasinda dikkat edilmesi gerekenler: - Tek bölümde yapilan sicaklik ölçümleri (yani sikayete göre sadece dondurucu veya sadece sogutucu bölümde) cihazin performansi hakkinda yeterli bilgi saglamamaktadir Bu nedenle set 3 adet kaydedici cihazdan olusmaktadir Performans sikayeti olan sogutucularda saglikli teshis yapilabilmesi için setin içindeki cihazlari “sogutucu bölüm”, “dondurucu bölüm” ve “ortam” olmak üzere 3 bölgeye yerlestirmeniz gerekmektedir - Kayit edici cihazlar sogutucu ve dondurucu bölümlerin geometrik merkezine (yani orta rafin ortasina) yerlestirilmelidir |
|