Enerji İletimVe Dağıtım Sistemlerinde Arıza Yerinin Yansıma YöntemiyleBelirlenmesinde Kullanılmak Üzere Bir Darbe Gerilimi ÜretecininTasarlanması
Elektrik enerjisinin iletim ve dağıtımsistemlerinde arıza yerinin belirlenmesi güvenilir ve sürekli elektrikenerjisinin sağlanması için gereklidir Bir elektrik sisteminde birarızanın meydana gelmesi durumunda arıza yerinin kısa süredesaptanması, arızalı hattın mümkün olduğunca çabuk işletmeye alınmasıaçısından çok önemlidir Elektrik sistemlerinde arıza yerininbelirlenmesi problemi, elektrik endüstrisinin kendisi kadar eskidirİletim mesafeleri ve ulaşılması güç arazilerdeki hatlar arttıkçaproblemin önemi artmıştır
Bir elektrik sistemine ait hava hatlarıçok çeşitli sebeplerden sayısız arızaya maruz kalırlar Arızalarınsadece %5-10'u kalıcı arızalardır Kalan %90-95'i geçicidir ve bu türarızalardan kısa süre sonra hat tekrar işletmeye alınabilir
Kablo arızalarıyeraltı kablolarının kullanımındaki artışa paralel olarak artmıştır Buarızalar kişiye bağlı olarak, doğal sebeplerden ya da kablo eskimesinedeniyle artış gösterebilir
Kablolarda arızayerinin saptanması, basit gözlemlerle mümkün olduğu gibi karmaşıkaygıtların da kullanımını ile de mümkündür Bu kablo arızalarınınyaklaşık %40'ı özel aygıtlara ihtiyaç duyulmadan kolaylıkla belirlenirArızaların geri kalan %50'si mevcut, amaca uygun aygıtlarlasaptanabilmektedir Son olarak arızaların %10'u ise ancak özel ölçümyöntemleri ve aygıtları kullanılarak belirlenebilir
Kablo arızalarınınyerlerinin ve cinslerinin belirlenebilmesi için pek çok ölçmeyöntemleri ve aygıtları mevcuttur Bu amaçla seçilen bir ölçüm yöntemikullanılacak ölçü aletlerinin tasarımında amaç duyarlı, hızlı,güvenilir, kolay taşınabilir, çalıştırılması ve bakımı kolay, ekonomikbir aygıt oluşturulmasıdır
DARBE GERİLİMİ ÜRETECİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Öncelikle, devrenin bilgisayar ortamındabenzetimi yapılmıştır Daha sonra gerçekleştirilen devreden alınanölçüm sonuçları ile benzetim sonuçlarının uyum içinde olduklarıgözlenmiştir Aşağıda önce Pspice Programı kullanılarak yapılanbenzetim çalışması sunulmuş, daha sonra da pratik devre hakkında bilgiverilmiştir
Darbe Gerilimi Üreteci Devresinin Bilgisayar Benzetimi
Gerçekleştirilen devrenin Pspice devre analiz progr----- yönelik olarak hazırlanmış eşdeğer devre modeli Şekil 1 de gosterilmiştir






Şekil 1 Devrenin Pspice modeli

Devrede kullanılan elemanların listesi aşağıda verilmiştir;
D1: Silisyum diyot

C1: 47m F, Kondansatör
R1: 12 MW Direnç
D2: 100V Zener diyot
C2: 22 nF, Kondansatör
SCR: Tristör
R2: 375 W Direnç
R3: 33 kW Direnç
C3: 15 nF, Kondansatör
Vs: 110V AC Kaynak
IPULSE: Ayarlanabilir akım darbesi üreteci

Yukarıdaki devrenin Pspice progr----- uygun biçimde ifade edilmiş hali ise aşağıda verilmiştir
*KABLO ARIZASININ YERINI BELIRLEMEK

*AMACIYLA KULLANILACAK DARBE GERILIMI
*URETECİ SPICE MODELI

VS 1 0 SIN (0 150V 50HZ)
D1 1 2 DMOD
C1 2 0 10UF
R1 2 3 12MEG
D2 0 3 DMODZEN
C2 3 0 20NF
XT1 3 4 6 4 SCR
R2 4 5 375OHM
R3 5 0 3300OHM
C3 5 0 12NF
IPULSE 4 6 PULSE (0 1A 1S 2NS 2NS 10MS 5S)
SUBCKT SCR 1 2 3 2
S1 1 5 6 2 SMOD
RG 3 4 50
VX 4 2 DC 0V
VY 5 7 DC 0V
DT 7 2 DMOD
RT 6 2 1
CT 6 2 10UF
F1 2 6 POLY(2) VX VY 0 50 11
MODEL SMOD VSWITCH(RON=00105 ROFF=10E+7 VON=05V VOFF=0V)
MODEL DMOD D(IS=22E-15 BV=1200V TT=0 CJO=0)
ENDS SCR
MODEL DMOD D(IS=22E-15 BV=1200V TT=0 CJO=0)
MODEL DMODZEN D(IS=22E-15 BV=100V TT=0 CJO=0)
TRAN 2US 15S
PROBE
END
Benzetim sonucu elde edilen çıkış gerilimi dalga şekilleri aşağıda verilmiştir (Şekil 2, 3 ve 4)



Şekil 2 Çıkış darbe geriliminin dalga şekli






Şekil 3 Çıkış darbe geriliminin dalga şekline ait ayrıntılı görünüş






Şekil 4 Darbenin cephesi

2 Darbe Gerilimi Üreteci Devresinin Gerçekleştirilmesi
Gerçekleştirilendevrede Bölüm 3, Şekil 32 de gösterilen a tipi darbe gerilimiüretecine ait eşdeğer devre kullanılmıştır Devrenin şeması Şekil 5 deverilmiştir






Şekil 5 Devre şeması

21 Devrenin Çalışması
Transformatör yardımıyla110 V a düşürülen 220 V’luk şebeke gerilimi bir diyot (D1) iledoğrultulur ve C1 kondandatörü ile süzülerek düzgün bir doğru gerilimelde edilir 22 nF’ lık C2 kondansatörü R1 direnci üzerinden dolar veuçlarındaki gerilim D2 zener diyodu yardımıyla 100V değerinde tutulurK1 anahtarı kapatıldığında SCR1 tristörünün kapısından devrede seri C4kondansatörünün bulunması nedeniyle darbe şeklinde bir akım akar vetristör tetiklenir ve C2, R2, R3 ve C3 elemanlarının değerlerine bağlıolarak parametreleri ayarlanan bir darbe gerilimi oluşur Büyük değerliolarak seçilen R1 direnci nedeniyle devre yalnızca C2 kondansatörütarafından beslenir Bu nedenle de C2 boşaldığında devreden akan akımtristörün tutma akımının altına ineceğinden tristör kesime gider ve C2 yeniden R1 üzerinden dolmaya başlar Şekil 6 da gerçekleştirilen darbe gerilimi üretecinin fotoğrafı gösterilmiştir







Alıntı Yaparak Cevapla
 
Üye olmanıza kesinlikle gerek yok !

Konuya yorum yazmak için sadece buraya tıklayınız.

Bu sitede 1 günde 10.000 kişiye sesinizi duyurma fırsatınız var.

IP adresleri kayıt altında tutulmaktadır. Aşağılama, hakaret, küfür vb. kötü içerikli mesaj yazan şahıslar IP adreslerinden tespit edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulabilir.

« Önceki Konu   |   Sonraki Konu »
Konu Araçları Bu Konuda Ara
Bu Konuda Ara:

Gelişmiş Arama
Görünüm Modları


forumsinsi.com
Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ForumSinsi.com hakkında yapılacak tüm şikayetlerde ilgili adresimizle iletişime geçilmesi halinde kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde gereken işlemler yapılacaktır. İletişime geçmek için buraya tıklayınız.