Yalnız Mesajı Göster

Kablolar Ve İletkenler

Eski 10-14-2012   #8
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Kablolar Ve İletkenler




KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI

Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının hernoktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göresınırlandırılmalıdır Deneyler kabloların tablolarda verilen değerleregöre yüklenebileceğini göstermiştir

Genellikle, akım taşıma kapasitelerini değiştirme faktörü döşenmişkabloların değerleri standart servis koşullarındaki değerlerdir

Yükleme Faktörü 07
Toprağın özgül ısı direnci 10 Km/W (Nemli Toprak)
25 Km/W (Kuru Toprak)
Yer Sıcaklığı 20 ºC
Kablo / sistem sayısı 1
Döşeme Derinliği 70 cm

Verilen akım değerleri toprak altına direkt olarak döşenmiş,gerektiğinde kumla yataklanmış, ve tuğlalarla çevrelenmiş kablolar içingeçerlidir Bu durumda kablo kanalı her biri 6 metreden uzun olmayansınırlı sayıda kablo borusu içermelidir Ayrıca bağlama noktalarınındirek güneş ışığından mümkün olduğu kadar korunduğu varsayılmıştır

havai hatlar için, yükleme faktörü 10 olmak şartıyla, sürekliyüklemeye müsaade edilir Verilen değerler 30 ºC de açık havadakikablolara aittir Burada konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısınınengellenmediği, çevre sıcaklığının yükselmediği ve başka bir ısıkaynağının olmadığı varsayılmıştır Kablo en yakınındaki duvara, zemineve tavana en az 2 cm uzaklıkta döşendiğinde, bu koşullar sağlanmışolur Yan yana gelen kablolar arasındaki boşluk en az kablo çapının ikikatı kadar olmalıdır Üst üste döşenmiş kablolar arasında kablo çapınınen az iki katı kadar dikey bir boşluk vardır Kablo sistemlerinde bu 20cm dir Yayılan ısı dolayısıyla artan çevre sıcaklığı gözönünealınmalı veya uygun boşluklar ve havalandırma sağlanmalıdır






Alıntı Yaparak Cevapla