Konu
:
Kablolar Ve İletkenler
Yalnız Mesajı Göster
Kablolar Ve İletkenler
10-14-2012
#
8
Prof. Dr. Sinsi
Kablolar Ve İletkenler
KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI
Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının hernoktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göresınırlandırılmalıdır
Deneyler kabloların tablolarda verilen değerleregöre yüklenebileceğini göstermiştir
Genellikle, akım taşıma kapasitelerini değiştirme faktörü döşenmişkabloların değerleri standart servis koşullarındaki değerlerdir
Yükleme Faktörü 0
7
Toprağın özgül ısı direnci 1
0 K
m/W (Nemli Toprak)
2
5 K
m/W (Kuru Toprak)
Yer Sıcaklığı 20 ºC
Kablo / sistem sayısı 1
Döşeme Derinliği 70 cm
Verilen akım değerleri toprak altına direkt olarak döşenmiş,gerektiğinde kumla yataklanmış, ve tuğlalarla çevrelenmiş kablolar içingeçerlidir
Bu durumda kablo kanalı her biri 6 metreden uzun olmayansınırlı sayıda kablo borusu içermelidir
Ayrıca bağlama noktalarınındirek güneş ışığından mümkün olduğu kadar korunduğu varsayılmıştır
havai hatlar için, yükleme faktörü 1
0 olmak şartıyla, sürekliyüklemeye müsaade edilir
Verilen değerler 30 ºC de açık havadakikablolara aittir
Burada konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısınınengellenmediği, çevre sıcaklığının yükselmediği ve başka bir ısıkaynağının olmadığı varsayılmıştır
Kablo en yakınındaki duvara, zemineve tavana en az 2 cm
uzaklıkta döşendiğinde, bu koşullar sağlanmışolur
Yan yana gelen kablolar arasındaki boşluk en az kablo çapının ikikatı kadar olmalıdır
Üst üste döşenmiş kablolar arasında kablo çapınınen az iki katı kadar dikey bir boşluk vardır
Kablo sistemlerinde bu 20cm
dir
Yayılan ısı dolayısıyla artan çevre sıcaklığı gözönünealınmalı veya uygun boşluklar ve havalandırma sağlanmalıdır
Prof. Dr. Sinsi
Kullanıcının Profilini Göster
Prof. Dr. Sinsi Kullanıcısının Web Sitesi
Prof. Dr. Sinsi tarafından gönderilmiş daha fazla mesaj bul