10-14-2012
|
#9
|
Prof. Dr. Sinsi
|
Kablolar Ve İletkenler
YER ALTI KABLOLAR
Genel Tanımı: Enerjinin açık hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yer altı kabloları kullanılır Havva hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde nehir, göl ve deniz geçişlerinde zorunluluk vardır
DÖŞENEN YER ALTI KABLOLARININ DİĞER TESİSLERDEN UZAKLIĞI


(OG kabloları duvara uzaklığı) 70 cm

Ancak genişlik sınırı 20 – 100 cm arasında olmalıdır d = kablo çapı n = kablo sayısı

Bir fazlalık bırakılmalıdır
YERALTI KABLOLARININ YAPIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR








Kanal derinlikleri;
1kV’luk kablolar için h=40-50 cm
1-10kV’luk kablolar için h=60-70 cm
10-35kV’luk kablolar için h=80-100 cm
olacaktır
AG – OG YER ALTI KABLO EKİ BAŞLIĞI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kablo başlıkları harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır Başlık yapılmasının amacı dahili bağlantılarda kısa devre darbelerine karşı korumak harici tesislerde ise nemin kabloya sızıntısını önlemektir



YER ALTI KABLO ARIZALARI







Eskime ve yaşlanmaya göre,
Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan kablolar verilmiştir
Kablo Anma Kesiti(mm2) Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta(A) Havada(A) 1x4
1x6
1x10
4x4
4x6
4x10
4x16
3x25+16
3x35+25
3x50+25
3x70+35
3x95+50
3x120+70
3x150+70
3x185+95
3x240+120 65
83
110
46
58
77
100
130
155
185
230
275
315
355
400
460 46
58
80
34
44
60
80
105
130
160
200
245
285
325
370
435
YVV (NYY) TS 212
KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kenarlarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda) Enerji şalterlerinde, endüstriyel tesislerinde ve şalt tesislerinde kullanılır
YAPISI:Tek damarlarda 1 5-10 mm2 den 400mm2 ye kadar çok tellidir Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir 2-4 damarlarında 10mm2 kadar tek telli, 10mm2 den büyük kesintilerde çok tellidir Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah dış kılıf vardır NVY(NMY) TS 833 E GÖRE
KULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir Yalnız yer altında kullanılabilir Yalnız yer altında kullanılmaz
YAPISI: Bakır iletkeni 100mm2ye kadar tek telli, 16mm2den sonra çok tellidir Dış termoplastik kaplıdır
OG KABLOLARI
Protothen-x Yalıtkan Kabloların Tarifi: Çok telli, bakır iletkenli dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN-X yalıtkanlı, elektriki alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, PROTODUR dış kılıflı bir damarlı orta gerilim enerji kablosu olarak kullanılır
Kullanıldığı Yerler: Elektriki kayıpları emsallerine oranla çok küçük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak içinde kullanılırlar Özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar
Kablo Anma Kesiti(mm2) Gerilim (8,7/15 kV Gerilim (20,3/35 kV) Toprakta(A) Havada(A) Toprakta(A) Havada(A) 1x25+16
1x35+16
1x50+16
1x70+16
1x95+16
1x120+16
1x150+25
1x185+25
1x240+25
3x25+16
3x35+16
3x50+16
3x70+16
3x95+16
3x120+16
3x150+25
3x185+25
3x240+25 155
185
217
264
313
353
384
429
490
133
160
189
230
275
312
350
394
456 140
170
205
256
311
359
401
457
536
114
138
165
204
247
284
322
367
430 -
214
251
306
363
410
449
503
576
-
181
214
261
313
356
400
441
510 -
233
279
348
421
483
540
615
718
-
176
210
262
319
364
418
478
562
Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan OG kabloları verilmiştir
|
|
|