Yalnız Mesajı Göster

Devre Kesme Elemanları

Eski 10-15-2012   #4
Prof. Dr. Sinsi
Varsayılan

Devre Kesme Elemanları




ayrıcı arızaları

1-ayrıcının iyi kapanmaması sonucu arkta kalması:
bu arktan dolayı kontaklar oksitlenebilir kontak direnci azalır ve arktan dolayı abonelerde elektrikte titreme meydana gelir arızayı gidermek için ayrıcı açılıp enerji kesilerek arızanın giderilmesi için ayrıcı ayarlanır
2- Mesnet izolatörlerin kırık veya çatlar olması :
mesnet izolatörlerin kırık veya çatlak olması durumunda ENH (Enerji Nakil Hattı) tutmaz (elektrik toprağa akacağı için) arızayı gidermek için izolatörlerin yenisi ile değiştirilmesi gerekir
3-ayrıcı kollarında arıza olması:
ayrıcının açma ve kapama işlemini yapan kollarda arıza meydana gelmesi durumunda ayrıcı kapama durumunda tam kapanmaz ve arkta kalır arızayı gidermek için ayrıcı kolları ayarlanmalıdır
4-kontaklarda kötü temas:
kontaklarda kötü temas olması abonelerdeki elektriğin kalitesini düşürür ve ayrıcının ileride kontaklarının deforme olmasına yol açar arızatu gidermek için sabit ve hareketli kontakların ayarları yapılır

not: kontakların iyi kapanması için ayrıcının kontaklarına veya herhangi bir parçasına kesinlikle yağ sürülmez






Alıntı Yaparak Cevapla