REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU KONUSUNDA TESİSLERE MÜŞAVİRLİK VE ONARIM HİZMETİ VEREN ARKADAŞLARIMIZA ÖNEMLİ HATIRLATMA !!!
Bilindiği üzere Tedaş’tan kendine özel trafo kurarak enerji alan ve enerji ölçümü A
G
den yapılan tesislerin ölçü bölmelerinde, ölçüye esas sayaçlardan önce sabit kondansatör bulunmuyordu
Trafo reaktif kayıpları için kompanzasyon panoları içinde bir grup sabit olarak seçiliyordu
Kapasitif Reaktif sayaç uygulaması ile birlikte,bu sabit gruplar tüketiciler tarafından iptal edildi
Kapasitiften cezaya giriyoruz diye
Şimdi ölçü bölmelerinde (mühürlü bölmede) trafo gücünün % 2
5-3 ‘ ü oranında sabit kondansatör bulunuyor
BU KONDANSATÖRÜN ÖNEMİ :
TEDAŞ AÇISINDAN BAKILDIĞINDA; sayaçlar tesisin sadece tükettiği aktif ve reaktif enerjiyi kaydettiğinden bu enerjiler faturalandırılıyor
Tesis özel trafo kullandığından aktif tüketimin %3
5 ‘i kadar trafo kaybı faturalara ilave ediliyor
Tesisteki kompanzasyon panosunun düzenli çalıştığı da düşünüldüğünde,güç trafosunun reaktif kayıpları Tedaş’ ın üzerine kalıyordu
TÜKETİCİ AÇISINDAN BAKILDIĞINDA; tesisin normal çalışma temposunda bir sıkıntı yok
Faturalama sayaçların kaydettiği ve yönetmeliklerde belirtilen tarifeler doğrultusunda yapılıyor
Tesisin bir faturalama döneminde hiç tüketim yapmaması-çalışmaması veya kullandığı güç trafosunun boştaki kayıplarından az enerji tüketmesi durumunda ortaya çıkıyor
Trafo sabit kondansatörü bulunan, 31
5/0
4 kV
50 KVA güç trafosu kullanan ( Örnekleme Köy İçme suyu tesisi alınmıştır) tesisin bir aylık faturalama döneminde çalışmaması sonucu faturası 30
- YTL civarında iken,
Trafo sabit kondansatörü bulunmayan aynı özellikteki tesisin faturası 110
-YTL civarında olmaktadır
Tüketicinin bu noktada kafası karışıyor
Nasıl olur hiç çalışmadım diye