Konu
:
Sargilari Epoksi Reçine İle Örtülü Kuru Tip Og/Ag Dağıtım Güç Transformatörleri
Yalnız Mesajı Göster
Sargilari Epoksi Reçine İle Örtülü Kuru Tip Og/Ag Dağıtım Güç Transformatörleri
10-15-2012
#
1
Prof. Dr. Sinsi
Sargilari Epoksi Reçine İle Örtülü Kuru Tip Og/Ag Dağıtım Güç Transformatörleri
Genel anlamı ile
Kuru Tip Transformatörler
;manyetik devresi ve sargıları yalıtıcı bir sıvıya daldırılmamış olanbir transformatörlerdir
Bu transformatörler 1970�li yıllara kadarsargıları E veya H sınıfı izolasyona sahip iletkenler kullanılaraküretilmişlerdir
Ancak dielektrik dayanımından dolayı genellikle 10 kVseviyesinin üstüne çıkılamamıştır
1970�li yıllardan itibaren reçineteknolojisinde sağlanan gelişmeler reçinenin işlenmesinde, kısmi deşarjve reçinenin ömrü ile ilgili problemleri çözmüş ve günümüzde yaygınkullanımı olan (36 kV gerilim seviyesi de dahil)
sargıları epoksi reçine ile örtülmüş dökme reçineli kuru tip
transformatörler üretilmeye başlanmıştır
SARGILARI DÖKME REÇİNE EPOKSİ İLE ÖRTÜLMÜŞ KURU TİP TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI:
Sargılarıepoksi reçine ile örtülmüş dökme reçineli kuru tip transformatörlerinyağlı tip trafolara göre başlıca farkı manyetik devrenin ve sargılarınyalıtıcı bir sıvıya daldırılmamış olmamasıdır
Sargılar cam elyaftakviyeli epoksi ile örtülmüş ve yalıtılmıştır
Soğutma ortamı havadır
ÖZELLİKLERİ:
1
Sargıyalıtımında kullanılan epoksi kolay tutuşmayan, kendi kendine sönebilenve arka maruz kaldığında dahi çevreye zehirli gaz yaymayan özellikleresahiptir
2
Neme karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir
%100 nemli ortamlarda dahi çalışmasında herhangi bir sakıca bulunmamaktadır
3
Fanlı soğutma sistemi ilavesi ile güç kapasitesinin %50�ye varan oranlarda artırmak mümkün olabilmektedir
4
Korumave sinyal donanımı olarak sadece sargıları, yüksek çevre sıcaklığı veyaaşırı yüklenmelerin neden olduğu izin verilmeyen aşırı ısınmalara karşıkoruyan Sıcaklık Kontrol Sistemi bulunur
5
Mahfaza içine alınarak insanların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde emniyetle kullanılabilir
6
Sargı yapısı nedeniyle kısa devrelere karşı yüksek dayanıklılık göstermektedir
Bakımgerektirecek herhangi bir parçası mevcut olmadığından işletme ömrüboyunca bakım gerektirmemektedir
Bu nedenle işletme masrafları yokdenecek kadar azdır
AVANTAJLARI:
Sargılarıepoksi reçine ile örtülmüş dökme reçineli kuru tip transformatörleryukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı pek çok avantajlara dasahiptir
Bunlar;
1
Sadece mahfaza içine alınarak ve başka da önlem gerektirmeden doğrudan doğruya insanların yakınında kullanılabilmek mümkündür
2
Çevre sağlığını olumsuz etkilemediğinden özel önlemler gerektirmezler
3
Yangına karşı son derece güvenlidir
Yangın ortamında yangını hızlandırıcı etkisi yoktur
4
Küçük boyutlarından dolayı aynı güçteki yağlı transformatörlere oranla daha az bir alan kaplamaktadır
5
Sargıların rijit yapısından dolayı kısa devrelere karşı mekanik dayanımı oldukça yüksektir
6
İşletmede bakım gereksinimi yok denecek kadar azdır
7
Doğrudan doğruya tüketici ağırlık merkezine yerleştirilmesi mümkün olduğundan kablo yatırımları ve bakır kayıpları azalmaktadır
8
Soğutucu fan kullanılarak anma işletme gücünü sürekli % 50�ye varan oranlarda artırmak mümkündür
TRANSFORMATÖRÜ DEVREYE ALMADAN ÖNCE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1
Dökmereçineli kuru tip transformatörler yalnız üzerindeki kaldırmakulaklarından kaldırılarak taşınmalıdır
Kesinlikle bobinlerden tutarakçekme ve itme yapılmamalıdır
2
Ambarlama işlemi; üstü kapalı, güneş ışını olmayan, nem ve su buharından uzak -25°C�den soğuk olmayan dahili ortamlarda yapılmalıdır
3
IP00 koruma sınıfında (Hücresiz) olan bir dökme reçineli kuru tiptransformatörün yerleştirmesinde imalatçısı tarafından verilen minimummesafelere dikkat edilmelidir
Bu mesafeler kablo bağlantılarınınyapılabilmesi ve elektrik yönden korumanın sağlanması için gereklidir
4
Dökmereçineli kuru tip transformatörün bir elektrik tesisineyerleştirilmesinde; tesadüfi dokunmaklara karşı korunmak için gerekliönlemler alınmalıdır
Bunun için pratikte çeşitli metotlar uygulanır
Dökme reçineli kuru tip transformatörler elektrik tesislerinde tekolarak kullanıldıklarında bariyer ve tel kafesle koruma öngörülmektedir
5
Transformatörünnominal yükü ile yüklenebilmesi için içinde bulunduğu odanın havasıcaklığı 40°C�i aşmamalıdır
Sıcaklığın artması durumunda oda içindekiısının dışarı atılması yani havalandırılması gereklidir
Prof. Dr. Sinsi
Kullanıcının Profilini Göster
Prof. Dr. Sinsi Kullanıcısının Web Sitesi
Prof. Dr. Sinsi tarafından gönderilmiş daha fazla mesaj bul