iki baca ( rögar ) arasındaki mesafe max 60 mt olur tabi bu 200 mm boru için boru çapı büyüdükça iki baca arasındaki mesafede artar bacaları atarken mevcut imar planı için deki yolları karşılaması gerekir kanalizasyon hattı döşenirken en iyyi şekilde nivo ile döşenir çünkü nivo kot almada mm hassasiyetinde çalışılır tabi topoğrafın iyi ise kot alma işlemide şöle olur iki baca arası mesafe 50 mt diyelim birinci bacanın kotu 100,00 mt olsun 2 bacanın kotu 100,50 olsun

bu durumda iki baca kotunu birbirinden çıkartırsın sonuç 0,50 olur bunu mesafeye böler isen 0,01 olur buda her 1 metrede boruyu 1 cm kaldıracan manasına gelir ama büzler 1,5 metre olduğundan sen her bir metrede 1,5 cm kaldırman demektir