Sogtucu cihazlarin sogutma performanslarinin takibi için zaman zaman ihtiyaç duydugumuz uzun süreli kayit alabilen sicaklik kaydedici cihazlar Programlama sirasinda dikkat edilmesi gerekenler: - Ölçüm sikligi performansin yorumlanmasi için önemlidir. Uzun aralarla alinan sicaklik ölçümleri saglikli sonuç vermez. Bu nedenle cihazlarin Kayit alma sikligini “2 dakikada bir” olacak sekilde programlayiniz. - Kayit baslatma ve sonlandirma zamanlarina dikkat edilmelidir. Cihaz performansinin saglikli yorumlanabilmesi için en az 3 gün kayit alinmasi gerekmektedir. Bunun için tavsiye edilen programlama görüntüsü söyledir: Ölçüm sirasinda dikkat edilmesi gerekenler: - Tek bölümde yapilan sicaklik ölçümleri (yani sikayete göre sadece dondurucu veya sadece sogutucu bölümde) cihazin performansi hakkinda yeterli bilgi saglamamaktadir. Bu nedenle set 3 adet kaydedici cihazdan olusmaktadir. Performans sikayeti olan sogutucularda saglikli teshis yapilabilmesi için setin içindeki cihazlari “sogutucu bölüm”, “dondurucu bölüm” ve “ortam” olmak üzere 3 bölgeye yerlestirmeniz gerekmektedir. - Kayit edici cihazlar sogutucu ve dondurucu bölümlerin geometrik merkezine (yani orta rafin ortasina) yerlestirilmelidir |