Sorunsuz Bir Trafo İçin Neler Yapmalı? |
10-15-2012 | #1 |
Prof. Dr. Sinsi
|
Sorunsuz Bir Trafo İçin Neler Yapmalı?Trafo baglantilarinda; bilhassa alçak gerilim iletimi saglayacak tij baglantilarinda kullanilacak prinç pul ve somunlarin yüzeylerinin temiz, düzgün olmasina ve kontra somun ile ***ilarak gevsemesine olanak verilmemesine dikkat edilmelidir Demir pul ve rondela kullanilmamalidir · Trafo; dengeli yüklenmelidir Yük fazlara esit dagitilmalidir Ölçü aletiyle günün muhtelif saatlerinde kontrol edilmelidir Trafo alçak gerilim baglantilarinin isinmasi renk degisiminden veya uzaktan isi ölçen lazer termometre ile sıcakligi kontrol edilmeli, isiniyorsa sebebi arastirilmali ve sorun giderilmelidir · Trafonun alçak gerilim çikisindan saltere giden kablo isi ve baglanti bakimindan kontrol edilmelidir Baglantilarin isinmasi trafonun yanmasını hizlandirir Özellikle direk inisinde kablonun köse yapmamasina ve zedelenmemesine dikkat edilmelidir Termik manyetik koruyucu salterin; ayarlari, isinmasi kontrol edilmeli ve normal degerlerde olmasi saglanmalidir · Panoda; voltaj yükselmesinde atlamalara meydan verecek faz, toprak yakinlasmalari kontrol edilmeli; böyle noktalar varsa giderilmelidir Aksi halde yildirimlarda panoda kisa devre meydana gelebilir ve trafonun da hasar görmesi mümkün olabilir · Seksiyoner manevrasinda; biçaklarin kapanmasina dikkat edilmeli, bir fazin açik kalmasi, durumunda trafoya daha büyük akimlar getireceginden trafo ve motorlar yanabilir ve gerilim dengesizligi görülebilecektir · Sigortali seksiyonerlerde kullanilacak sigorta; çekilecek güçle orantili ve uygun seçilmelidir Sigorta yerine tel hiçbir sekilde kullanilmamalidir Sigortalar çeneye ***i ***iya girecek sekilde ayarlanmalidir Seksiyonerde meydana gelen arklanma trafoya zarar verecektir 630 kVA ve daha büyük trafolarda sekonder korumalar iyi ayarlanmalı, çalisir aktif olmasi saglanmali, belirli periyotlarda kontrol edilmelidir Sekonder korumanin aküsünün desarj olmasi veya ömrünü yitirmesi korumayi tamamen ortadan kaldiracagindan aküler en geç ayda bir kez kontrol edilmelidir · Trafoda; eklatör çubuklari ayari ile oynanmamali, nakliye esnasinda bozulmussa trafo bakim ve isletme talimatina uygun ayarlanmalidir · Her cihazda oldugu gibi "TRAFODA ISLETME ve BAKIM TALIMATI" çok iyi okunmali, yazilanlara uyulmali, uygulanmalidir · Isletme bakim talimati konusunda yetkili Elektrik Mühendisi veya firmasi tarafindan son kullanici (abone) bilgilendirilmelidir Sistemin periyodik bakimi planli olarak yapilmalidir |
|