Devre Kesme Elemanları




Ayırıcı Bağlantıları
Ayırıcıların Bağlantılarında Kullanılan İletkenlerinÖzelliği
Ayırıcı bağlantılarında kullanılan iletken vebaralar kesinlikle ayırıcıdan sonra devam
eden hattın hesaplanan iletken ya da baradeğerlerinden küçük olmamalıdır
Bara veya kablo iletkenleri bağlanırken bağlantıkontakları asla çekme, itme veya
döndürme kuvvetine maruz bırakılmamalıdır Dairekesitli iletken kullanılıyorsa, şalterin bağlantı kontaklarına bağlarken mutlaka özelklemens kullanılır İletken bağlamadan önce klemensin altını şalterin bağlantı kontaklarınaiyice tesbit edilir Ark söndürme hücreleri (yük ayırıcılarında) asla gerdirilmemelidir,aksi halde çabuk açma kontak çubuklarının merkezi çarpması temin edilemez
Ayırıcıların bağlantı noktaları bakırdanyapılmıştır Havai hat tarafından gelen iletken
alüminyum olduğu için bu taraftaki bağlantıdaAL/CU (alüminyum/bakır) klemensler
kullanılır Klemensin alüminyum tarafına havaihat iletkeni, bakır tarafına ise ayırıcı bağlantı noktası sıkıca bağlanır
Ayırıcı Bağlantı Yöntem ve Teknikleri
Ayırıcı Bağlantı İşlem Sırası
Harici sistemlerde;
Havai hat tarafından geleniletkenlerin boyu ayırıcının sabit kontak tarafının
bağlantı noktalarına denk gelecek şekilde nefazla gergin ne de fazla gevşek
olacak şekilde kesilir Kesme işlemi yapılırkenbölgenin iklim koşulları göz
önüne alınmalıdır (Kar, rüzgar, yağmur)Ayırıcının sabit kontaktarafına havai hat tarafından gelen iletkenler AL/CU klemens vasıtasıyla bağlanılır
Ayırıcının hareketli kontaktarafında sigorta altlığı bulunmaktadır Bu altlığında
bağlantı noktaları bakır olduğundan sigortaaltlığı ve trafo arasında kullanılacak
iletken bakır olmalıdır Bu iletkenin de boyuayarlanıp kesildikten sonra klemenslerle yerlerine tutturulur
Topraklama bağlantı noktasıdaha önceden hazırlanmış topraklama şeridi ile irtibatlandırılır
Dahili sistemlerde;
Dahili sistemlerde ayırıcıbağlantıları baralar vasıtası ile yapılır Bu sebeple
yerlerine monte edilmiş ayırıcılarda barabükümleri titizlikle yapılır
Ana bara ile ayırıcınınbağlantı noktasının ölçüsü alınır Bu işlem her faz için
ayrı ayrı yapılır
Alınan ölçülere görekesilip bükülen baralar üzerine bağlantı delikleri açılır
Her fazın barası sıraylaana baraya bağlanılır
Kumanda sistemininbağlantısı yapılır

Ayırıcı Bağlantılarında Dikkat Edilecek Hususlar
Bara veya kablo iletkenleri bağlanırken bağlantıkontakları asla çekme, itme veya
döndürme kuvvetine maruz bırakılmamalıdırDairesel kesitli (Ø 8 vb) iletken kullanılıyorsa,
şalterin bağlantı kontaklarına bağlarken mutlakaözel klemens kullanınız İletken
bağlamadan önce klemensin altını şalterinbağlantı kontaklarına iyice tespit ediniz Ark söndürme hücreleri asla gerdirilmemelidir, aksihalde çabuk açma kontak çubuklarının merkezi çarpması temin edilemez Somunlarısıkarken daima çift anahtar kullanmalı, birisi ile somunu sıkarken diğeri ile cıvatayı tutmamakgerekir
Bağlantı yapılırken ayırıcının giriş veçıkışında enerji olmadığından emin olunmalıdır
Topraklama kesinlikle yapılmalıdır Bağlantıbittikten sonra kullandığımız tüm malzemenin sayılarak toplanması, bağlantı yapılan yerdeherhangi bir alet unutulmamasına dikkat edilmelidir
Emniyet mesafelerine dikkat edilmelidirEnerjili tesislerde, gerilim bulunan
salınımsız haldeki iletkenlerin birbirineyaklaşma mesafeleri aşağıda verilmiştir
50 - 3500 Volt İçin 30 cm
3500 - 10000 “ 60 cm
10000 - 50000 “ 90 cm
50000 - 100000 “ 150 cm
100000 - 250000 “ 300 cm
250000 - 450000 “ 450 cm
Yapılacak çalışmalarda hat salınımı bumesafelere ilave edilmelidir
DİKKAT !
Yukarıda verilen ölçüler; insanların gerilim altındakinoktalara yaklaşma mesafeleri değildir!
kaynak: meb